Суббота, 25.07.2026, 00:04

Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
alexlab58Дата: Понедельник, 09.08.2010, 17:53 | Сообщение # 766
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Demian)
ведь параметров АИДа никто не знает путем.

в паспорте записана макс. мощность 3 кВА

Добавлено (09.08.2010, 17:53)
---------------------------------------------

Quote (Demian)
Возможно проблема в броске на латре.

............электромагнит заземляющей штанги


Движение - жизнь
 
DemianДата: Понедельник, 09.08.2010, 18:09 | Сообщение # 767
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 260
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (alexlab58)
электромагнит заземляющей штанги

есть такой момент, но не думаю что его индуктивность больше чем у латра. Чтоб он не трахал мозг, можно зашунтировать обмотку варистором или снаббер воткнуть на худой конец.

Quote (alexlab58)
в паспорте записана макс. мощность 3 кВА

и это все.
повышающие трансформаторы довольно своеобразны в расчете. Еще по курсаку помню этот гемор. На оборудование с астатической реактивной нагрузкой идет конструкция близкая к сварочнику, т.е. с крутопадающей характеристикой. Соответственно, для прикидок нужна начальная и конечная индукция как минимум. ВАХ не помешала бы. А описания АИДовского транса нет нигде. Еще лучше реальные осциллограммы нагрузки и потребления. Но этот эксперимент я не удосужился провести. Каюсь.


Сообщение отредактировал Demian - Понедельник, 09.08.2010, 18:13
 
alexlab58Дата: Понедельник, 09.08.2010, 18:26 | Сообщение # 768
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Demian)
На оборудование с астатической реактивной нагрузкой идет конструкция близкая к сварочнику, т.е. с крутопадающей характеристикой.

такой конструкции - с крутопадающей - только сварочники и прожиги, они режима КЗ не боятся
для испытания - только с жёсткой , и хорошая защита при пробое(т.е. при КЗ)


Движение - жизнь

Сообщение отредактировал alexlab58 - Понедельник, 09.08.2010, 18:28
 
DemianДата: Понедельник, 09.08.2010, 19:12 | Сообщение # 769
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 260
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (alexlab58)
для испытания - только с жёсткой , и хорошая защита при пробое(т.е. при КЗ)

не в коем разе, уважаемый! защита - доп. средство. Просто точка излома у него на границе термической устойчивости обмотки. Или где-то там. Около 20мА для АИДов.
Не верите? выведите защиту и проэкспериментируйте на КЗ. Есть желание? biggrin
АИИ-70 помните? конструкция в принципе не изменилась.


Сообщение отредактировал Demian - Понедельник, 09.08.2010, 19:17
 
молодойДата: Понедельник, 09.08.2010, 20:31 | Сообщение # 770
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
привет всем. Замеры токов сделал и вот 310 ма -х.х. 260 -270 ма при напряжении 30кВ на выходе.обратная какая-то зависимость -непонятно.
Но при включении латра бывает бросок тока намагничивания 5а стрелочник шкалит, как попадёшь, а то без броска .
Нагрузил током 60 мкА, кабель подвесил тоже самое отличие небольшое , потом переключил на переменку и всунул в тот же кабель на 8-9кВ ток в первичке 1,45 а.
мой инвертор не вытерпит такого броска тока загнётся . Нада с запасом по мощности, а то транзисторы хлопнутся в инверторе . У меня со ступенчатым синусом на выходе, двойного преобразования, сначала делает постоянку 300 в а потом дрючит его туда сюда 50 гц.Нада инвертор с трансом на железе на выходе , типа УПСового . и запас однако надо.
 
DemianДата: Понедельник, 09.08.2010, 20:44 | Сообщение # 771
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 260
Репутация: 0
Статус: Offline
привет, молодой, я, как бы того и ждал. Бросок типичный для индуктивной нагрузки. Ток уменьшается из за своеобразия трансформатора. Начнешь подгружать - он вырастет. Нужно что-то или с плавным пуском решать (ограничением тока) или просто забить на эту затею - так проще.

Бесперебойники тоже перегрузок не любят. Брать выше 1кВт дорого. Короче то на то и выходит. БЭС - оптимум для АИДа.

Сообщение отредактировал Demian - Понедельник, 09.08.2010, 20:47
 
молодойДата: Понедельник, 09.08.2010, 21:04 | Сообщение # 772
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Спору нет, надо маленький бензогенератор для испытаний, хватит 1- кВа он броски вытерпит и в машине места много не займёт ,
 
DemianДата: Понедельник, 09.08.2010, 21:13 | Сообщение # 773
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 260
Репутация: 0
Статус: Offline
на 3.3 немногим больше по габаритам. Рама здоровая только. alexlab58, прав про все случаи жизни. Пусть лучше останется, чем не хватит smile
 
молодойДата: Понедельник, 09.08.2010, 23:15 | Сообщение # 774
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Для кабельных испытаний надо иметь другой аппарат меньше мощности который и от 12 вольт пашет и от 220 . Ваще собрать вв преобразователь кв на 30 и залить парафином.
 
DemianДата: Вторник, 10.08.2010, 09:24 | Сообщение # 775
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 260
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (молодой)
Для кабельных испытаний надо иметь другой аппарат меньше мощности который и от 12 вольт пашет и от 220

абсолютно точно smile этот головняк и не оставляет меня уже несколько месяцев.

На счет парафина не обольщайтесь сильно. Трудный он, парафин.
1. офигенный ТКР. просто неприличный.
2. низкая температура плавления
3. герметичный корпус все равно нужен
4. частотный диапазон невысокий

Есть более современные силиконовые компауды (дорогие правда). Есть также одна трудность (для меня). Вакуумировать надо жестко, а вакуум-насоса нема.

 
молодойДата: Вторник, 10.08.2010, 10:17 | Сообщение # 776
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Ну ТКР воздушным промежутком пожно вылечить, а вакуумировать не к чему просто поставить на водяной бане на пару суток переодически поворачивая. чтоб воздух вышел , а что ему частотный диапазон у наших дел и 100кГц не будет.
А что с температурой плавления не так ? Какая разница в корпусе ?
Вот диодов нуно будет дохе.... много .


Сообщение отредактировал молодой - Вторник, 10.08.2010, 10:19
 
DemianДата: Вторник, 10.08.2010, 12:13 | Сообщение # 777
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 260
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (молодой)
А что с температурой плавления не так

да про ТКР все. Если лечить бОльшим объемом, то после прогрева придется оставлять в том же положениии на некоторое время чтоб не стекло в сторону и, если честно, я не представляю что будет с заливкой если греть изнутри. Тепропроводность низкая, ТКР высокий. Как бы обмотку не поперло.

Quote (молодой)
и 100кГц не будет

от 15 до 20 для ферритов от строчника. Я ошибался про 50-100.
 
молодойДата: Вторник, 10.08.2010, 22:05 | Сообщение # 778
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет что там греть изнутри в испытательном аппарате, работы на полчаса при испытании кабеля это по нормам, на самом деле ремонтный кабель 15 мин, а в жизни если кабель не дурит с самого начала то гут и минуты достаточно .

Добавлено (10.08.2010, 22:05)
---------------------------------------------
Привет Serafim, дайте пожалуйста схемку от ИКТ- 10Т если есть .
не могу найти кто производит или продаёт , Вы свою где покупали.

Сообщение отредактировал молодой - Вторник, 10.08.2010, 22:39
 
DemianДата: Среда, 11.08.2010, 02:00 | Сообщение # 779
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 260
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет молодой, но вы же в курсе что я пытаюсь предположить все. Чтобы не было мучительно больно за бездаоно угробленные детали.
Serafim в отпуске щас. Не вы первый схему канючите, уже очередь smile

http://www.npi-tu.ru/kaf/pwrs/seel/razrab/razrabotky.pdf кажется они делают ИК10Т.

Сообщение отредактировал Demian - Среда, 11.08.2010, 02:13
 
RU0AJPДата: Среда, 11.08.2010, 18:00 | Сообщение # 780
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (молодой)
Привет Serafim, дайте пожалуйста схемку от ИКТ- 10Т если есть . не могу найти кто производит или продаёт , Вы свою где покупали.

Эта машина выпускалась в начале 80х годов ограниченными партиями какимто институтом . Схема есть но нет сканара и даже цифры фотика


Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
 