uhadajДата: Вторник, 13.10.2009, 11:44 | Сообщение # 61
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 55
Репутация: 0
Статус: Offline
Я уже писал про прибор Поиск 2006. http://molnia-kharkov.uaprom.net/p165846-priemnik-poisk-2006.html
...за полтора года использования, он неоднократно помагал в поиске мест повреждения.
Было б интересно услышать, есть ли люди которые его используют еще....
 
PASДата: Четверг, 15.10.2009, 13:19 | Сообщение # 62
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Репутация: 0
Статус: Offline
Можно ли подключить Присоединительное устройство напряжения прибора ЭМКС-58 к прибору ЦР0200. Жду совета, схемы и в чем у них разница.
 
RUДата: Вторник, 20.10.2009, 00:23 | Сообщение # 63
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
1 ... на счёт варварских методов. в наших сетях применяется лет 10 следующий.
2 Всем привет! Сейчас пользуюсь "варваром" с трёхфазным выпрямителем вкл. через 3х/ф автомат 100а.
3 .......я уже лет 25 так работаю....и варварского здесь ничего нет абсолютно,

Мне нравятся эти ребята !
Так держать -это понашему!

Добавлено (20.10.2009, 00:23)
---------------------------------------------
КЛ-6кВ, L=620м, однофазное повреждение, Uисп=12-24кВ, Rиз.мп=200кОм-2.5ГОм. Прожиг заплывает, (муфта).

Есть такая штучка . обратный диод .(у меня она правд рассчитана на обратное напряжение 20кВ и ток 10А ,импульсный до 100А 3-6 сек) минус этого диода подключают к заплывающей жиле .Туда же минус испытательной установки .
На плюс обр.диода подаем через резистор пост. ток с" варвара" .
1 Включаем " варвара"
2 Включаем испытательную установку и плавно подымаем высокое (в моем случае до20кВ)
3 Желательно контролировать ток через обр. диод
Удачи!


25dcent@mail.ru
 
alexlab58Дата: Вторник, 20.10.2009, 09:48 | Сообщение # 64
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (RU)
Есть такая штучка . обратный диод .(у меня она правд рассчитана на обратное напряжение 20кВ и ток 10А ,импульсный до 100А 3-6 сек) минус этого диода подключают к заплывающей жиле .Туда же минус испытательной установки .
На плюс обр.диода подаем через резистор пост. ток с" варвара" .
1 Включаем " варвара"
2 Включаем испытательную установку и плавно подымаем высокое (в моем случае до20кВ)
3 Желательно контролировать ток через обр. диод
Удачи!

этот способ прожига мне знаком давно, его запатентовал ещё в конце 70-х годов мой земляк из Алма-Аты инженер Толкушев
в середине 80-х он уехал из Казахстана в Россию, на основе данного способа прожига пытался сделать передвижную ЭИЛ,
способ по-своему хорош, но не всегда идёт "подхват" дуги , да и большой резерв свободной мощности не всегда имеется,
потому видимо данный способ прожига не получил широкого применения.........

а Вы чем прожигаете ? интересно узнать что нового появилось на этом фронте работ........


Движение - жизнь
 
RUДата: Среда, 21.10.2009, 22:31 | Сообщение # 65
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Вы чем прожигаете ? интересно узнать что нового появилось на этом фронте работ........

(В принципе уменя 2 прожигающих трансформртора 10кВа до 42кВ и 15 кВа до 25кВ)

с ступенчатой регулировкой + на каждой ступени плавная регулировка РЕНо и тиристорным РН-63.
В основном при прожиге берем измором от 3до 20 часов не прирывно.

(способ по-своему хорош, но не всегда идёт "подхват" дуги )

иногда добавляю соседние жилы в параллель (желательно предварительно их" пощупать "высоким)


25dcent@mail.ru
 
alexlab58Дата: Четверг, 22.10.2009, 10:27 | Сообщение # 66
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
а я для себя маленький прожиг сделал 3 кВт, вес всего 60 кГ, напруги 25 кВ, 6 ступеней на прожиге, до 30 А на дожиге

Движение - жизнь
 
RU0AJPДата: Понедельник, 21.12.2009, 23:32 | Сообщение # 67
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
привет ребята я тут новенький , но смотрю странные дебаты вы все хвалите то чем пользуетесь предлагаю вам для дожига использовать простой сварочный и клещи для контроля тока лючше непридумаеш и ненадо огород городить диоды с сопротивлениями . попробуйте непожалеете особенно хорошо помогает зимой когда кабель в промерзшем грунте и ненадо сутками сидеть особенно на однофазное замыкание все жилы свариваются вместе сто процентов проколов за 5 лет такой практики небыло

Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
 
kgenykДата: Среда, 23.12.2009, 19:54 | Сообщение # 68
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Репутация: 0
Статус: Offline
Всем привет !!! Ребята подскажите где найти схему ГК-500. Накрылся микроконтролёр НС4059М он давал
0,5-1-10кгц.Собрал на к561ле5 зад.1кгц.Менял скважность.+ - частоту.Рамка не слышет.Генер.и рамка
комплект.Она рабочая.


Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
 
lexs_2006Дата: Четверг, 24.12.2009, 08:19 | Сообщение # 69
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
а к производителю не пробовал обращяться???
 
RU0AJPДата: Четверг, 24.12.2009, 15:00 | Сообщение # 70
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
незнаю что посоветовать но я так думаю что он не только модулирует длительность импульса но и генерирует модулируемый сигнал такчто прямой путь искать схемы тупых электронных звонков

Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
 
техникДата: Суббота, 26.12.2009, 14:10 | Сообщение # 71
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет всем! Хочу приобрести Рейс-305, говорят с ним можно обойтись без прожига кабеля.
Подскажите кто таким прибором пользуется?
как смастерить или где купить присоединительное устройство и присоединительное устройство для стабилизации эл.дуги
 
SerafimДата: Суббота, 26.12.2009, 14:35 | Сообщение # 72
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Репутация: 1
Статус: Offline
а что ты получишь без прожига? только расстояние... Необходимы все методы, а так только матов наслушаешься. Поисковик ошибаться не должен.(дорогое удовольствие очень)
 
техникДата: Суббота, 26.12.2009, 14:57 | Сообщение # 73
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Репутация: 0
Статус: Offline
В инструкции Рейс 305 написано, что можно использовать импульсно дуговой метод, короче определяется расстояние до места повреждения, а там акустикой или индукционным методом

Добавлено (26.12.2009, 14:51)
---------------------------------------------
можно ли использовать АИД-70М для прожига? подскажите какой аппарат лучше при дожиге?

Добавлено (26.12.2009, 14:57)
---------------------------------------------
интересно, поподробней можно

 
kgenykДата: Суббота, 26.12.2009, 17:52 | Сообщение # 74
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Репутация: 0
Статус: Offline
Прибор хороший.Коофицыент укорочения ставь1,87.покажет чёткий метраж в кабелях 800-120 сечений.
Тр-р АИД-70м не катит,только для испытания.Покупай 5-ти ступенчитый не менее 5 квт. 40кв.


Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
 
техникДата: Суббота, 26.12.2009, 20:11 | Сообщение # 75
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Репутация: 0
Статус: Offline
подскажите кто-нибудь работает с индуктивным поисковым комплектом IFL 55106? как он в работе, точно ли определяет место повреждения? и еще какую установку прожига посоветуете?
 