Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
hohlogryzДата: Воскресенье, 21.12.2008, 00:49 | Сообщение # 46
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
нам однажды попалась ячейка ввода SM-6 20кВ с трансформаторами напряжения! кабель при испытании давал утечки с нуля........
с наладчиками разобрались - отключили водин провод вторички- кабель испыталс!
 
uhadajДата: Пятница, 09.01.2009, 16:51 | Сообщение # 47
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 55
Репутация: 0
Статус: Offline
Уважаемые hohlogryz настаятельно рекомендую, в будущем перед испытанием или поиском поврежений КЛ обязательно осматривать другой конец кабеля!!! и желательно, тоисть нужно, другой конец КЛ закрыть на замок. и повесить плакат...

...а об ОПН, они не только служат как ограничители перенапряжений комутационных, а й грозовых перенапряжений... ставлят их не только там же где и розрядники, но также и в ячейку с вакуумным выключателем, как раз и на КЛ... разница между ОПН и розрядником ище в том што первые чуствительни к тепловой энергии...

Quote (Volodj)
А вообще они должны подключатся к ошиновке через отдельные отпайки.

это как?

Quote (hohlogryz)
нам однажды попалась ячейка ввода SM-6 20кВ с трансформаторами напряжения! кабель при испытании давал утечки с нуля........
с наладчиками разобрались - отключили водин провод вторички- кабель испыталс!

отсоеденили один провод вторички, я так понимаю это заземления ВН трансформатора напряжения? и после этого испытали КЛ? чудо-чудо из чудес? а каким напряжением вы испытали КЛ?


Сообщение отредактировал uhadaj - Пятница, 09.01.2009, 16:58
 
JIGERДата: Вторник, 20.01.2009, 20:07 | Сообщение # 48
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Репутация: 0
Статус: Offline
---------------------------------------------
Quote (E}I{uK)
Дата: Суббота, 13.12.2008, 13:51 | Сообщение # 44
[E}I{uK]
Сержант
[Ранг 2]
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Репутация: 0 [0%] ±
Замечания: 0%
Статус: Offline
... ну раз тележка - значит камера КРУ. Там как раз кабель цепляется на "бублик" (тр-р тока если я правильно понял).... он тоже должен был выдержать испытательное напряжение, а раз не выдержал значит он был неисправен!!! и правильно сделали что его раздолбали. :-D иначе он бы накрылся чуть пожже....


Бублик, на сколько я понял, это тр-р нулевой последовательности, для определения токов на землю. Установлен ниже каб. разделки. А кабель подключен непосредственно на два тр-ра тока, типа ТПЛ, или иного. Испытывать его разрешается и постоянным током, 1,5-ным значением от установленного переменного напряжения. И если он крякнул - туда ему и дорога! Наблюдающего за другом концом КЛ, при неудачном испытании и последующим ОМП, конечно ставить необходимо, чтобы потом не заниматься ремонтом и покраской ячейки. Разрядник разрушить - надо постараться, а ограничители напряжения, которые делают в Питере, ( с силиконовыми ребрами) разрушить вообще не возможно, так утверждают их изготовители. Думаю, если они выдерживают прямой удар молнии, то что им наши ЭТЛ?


Если ничего не сжёг - день прошёл даром!

Сообщение отредактировал JIGER - Вторник, 20.01.2009, 20:08
 
hohlogryzДата: Пятница, 06.02.2009, 00:14 | Сообщение # 49
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (JIGER)
отсоеденили один провод вторички, я так понимаю это заземления ВН трансформатора напряжения? и после этого испытали КЛ? чудо-чудо из чудес? а каким напряжением вы испытали КЛ?

в ячейке стояли трансформаторы напряжения вторичка у них 48 вольт, берётся фаза с вторичной обмотки ТН а ноль с земли! вот и получалось через землю , через ТН КЛ была как бы коротко -замкнутом режиме, но с малыми токами, которых хватало отключить испытательную установку.
испытывали КЛ установкой seba KMT 40kV 0,1Гц по сшитому полиэтилену!
 
JIGERДата: Пятница, 06.02.2009, 14:29 | Сообщение # 50
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Chek)
Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите пути решения!!!

Стучать может из-за плохого, или отсутствия контакта поводка соединяющего оболочку и броню по обе стороны муфты. Наши кабельщики отказались от "тёрок" с помощью которых обеспечивался контакт поводка с оболочкой многих марок термоусаживаемых муфт, в т.ч. и Raychem. Прогорает оболочка в местах соединения. Теперь только паяют.

Quote (RU)
Dima( у нас тоже проблема с однофазными повреждениями.) Собрал трехфазный выпрямитель (три диода анодами в кучу ,а катоды через пускатель и автомат на три фазы .

Думал, что я один такой варвар, оказывается есть сообщники. Такой же аппарат создан путём проб и ошибок, только с автоматом, древним, чешским, неубиваемым. Но однофазный, без диодов работал лучше. Правда риск был неоправдан.


Если ничего не сжёг - день прошёл даром!
 
NkostyaДата: Понедельник, 09.02.2009, 11:40 | Сообщение # 51
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите пожалуйста: есть высокочастотный генератор тип "48ГИС-2" 3,2кВт, 230В, 1200Гц; возбуждение 70В, 1,7А год выпуска 1976.
как его возбудить? просто взять латр подключить диодный мост и подать возбуждение на клеммы генератора? и чем регулировать ток самого генератора? возбуждением или каким нить внешним токоограничителем (типа РНО/РНК). помогите схемами.
 
RUДата: Вторник, 11.08.2009, 07:38 | Сообщение # 52
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Всем приветик !
Есть маленькая проблемка -однофазное КЗ на 6кВ, кабеле 1400м от РУ,длина линии 2700м.
Сопротивление перехода 27 Ом. напряжение дожига 270-300В(тиристорный выпрямитель),ток 10А,сопротивлени 2х других жил 100МОм.
Есть участок( 70-80м) проложенный в металлической трубе -на металлической эстакаде -через болото .
При работе конденсаторами спалил муфту на эстакаде,750м от РУ-(нашел ее акустикой).
После ремонта сопротивления и ток дожига не изменился ,Р5-10 показал повреждение 1400м и неоднородности
на 750м .Попробовал немного поработать конденсаторами эстакада стучит вся ,откопали свинцовую муфту сразу после эстакады на ней стука от конденсаторов нет. Предполагаю что где-то на эстакаде или за ней разорвана оболочка.
Пока сижу палю дожигом .


25dcent@mail.ru

Сообщение отредактировал RU - Вторник, 11.08.2009, 07:44
 
JIGERДата: Пятница, 11.09.2009, 11:39 | Сообщение # 53
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет! Бывает так, что при подключении индукционным методом жила - оболочка слышно повив. В любом случае надо попробовать (личный опыт - две КЛ-10). В металлической трубе - ясно, не услышишь, но на входе и выходе - это уже информация! Хорошо, если сопротивление перехода в месте повреждения можно осторожно "раскачать" акустикой и дожигом. Тогда, не сразу, но обязательно зацепишь другую фазу. И ещё - все локаторы отражённого сигнала трубы из металла на КЛ показывают как неоднородность (коротыш).

Если ничего не сжёг - день прошёл даром!
 
PASДата: Понедельник, 28.09.2009, 15:11 | Сообщение # 54
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Репутация: 0
Статус: Offline
КЛ-6кВ, L=620м, однофазное повреждение, Uисп=12-24кВ, Rиз.мп=200кОм-2.5ГОм. Прожиг заплывает, (муфта). Снизить не выходит. Акустика не берет. ИКЛ-показывает неоднородность 170м. Копать команду не охото давать. Что можно еще сделать. P.S. жгли разными установками и на перем. и на пост.токе. PAS
 
alexlab58Дата: Понедельник, 28.09.2009, 16:38 | Сообщение # 55
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
PAS вот это что ??? Uисп=12-24кВ, Rиз.мп=200кОм-2.5ГОм - что за набор непонятных цифр, пиши конкретнее
если заплыло так что прожиг не идёт - остаётся только включать КЛ в работу..........ну или искать более мощную лабораторию
других вариантов просто нет


Движение - жизнь

Сообщение отредактировал alexlab58 - Понедельник, 28.09.2009, 16:43
 
PASДата: Понедельник, 28.09.2009, 16:50 | Сообщение # 56
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Репутация: 0
Статус: Offline
Благодарю alexlab58. В пятницу уже хотели включить. Стали испытывать Uисп=12кВ, Rиз.мп=1.5ГОм, а включить может только ЭСО. Мощную установку пробовали-заплывает. PAS
 
alexlab58Дата: Понедельник, 28.09.2009, 17:00 | Сообщение # 57
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
опять я у вас нихрена не понял - распишите квалифицированно
заплывает до какого напряжения пробоя ??? а то сейчас включите блин людей поубивает


Движение - жизнь

Сообщение отредактировал alexlab58 - Понедельник, 28.09.2009, 17:02
 
lexs_2006Дата: Среда, 30.09.2009, 13:13 | Сообщение # 58
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (JIGER)
Думал, что я один такой варвар, оказывается есть сообщники.

на счёт варварских методов. в наших сетях применяется лет 10 следующий. при спайке жилы с бронёй сигнал может распространяться и за место повреждения и долбить в воздухе - понять где повреждение сложно. отсоединение брони от котура на концевых заделках не всегда помагает - берём автомат ампер на сто (перед ним ставим предохранитель на номинальный ток питающего трансформатора) , сварочный кабель и включаем на короткое, в результате при близком месте спайки она отжигается, желательно выделять под это дело отдельный трансформатор ( на двух трансформаторных ТП) и без потребителей, а то посадка напряжения большая.
затем проводим прожиг (дожиг) между жил (т.к. от таких термических воздействий изоляция соседних жил ослабевает) и вперёд на поиски. В принципе тоже можно сделать аккустикой при её наличии и достаточной мощности конденсатора.
 
alexlab58Дата: Четверг, 01.10.2009, 08:54 | Сообщение # 59
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
я уже лет 25 так работаю....и варварского здесь ничего нет абсолютно, самое главное всё рассчитать и продумать и будет всё нормально

Движение - жизнь

Сообщение отредактировал alexlab58 - Четверг, 01.10.2009, 20:44
 
JIGERДата: Понедельник, 05.10.2009, 11:54 | Сообщение # 60
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Репутация: 0
Статус: Offline
Всем привет! Сейчас пользуюсь "варваром" с трёхфазным выпрямителем вкл. через 3х/ф автомат 100а. Пользую не отключая абонентов от нагрузки. Ранее был такой, как описанный выше lexs 2006. Однофазный лучше безспорно, но ограничен в применении.
На днях искал КЛ-10 с однофазным к.з. Расшевелить спай не удалось (кабель АШВ). Пробовал штатный (500Вт) генератор на жилу-оболочку, с фильтрами, без, на разных частотах - только ноги убил. Из загажника достал тиристорный самопал 1,5-3квт, включил по той же схеме и все стало на свои места - слышно повив до места повреждения. В нашем городе идет реконструкция теплосетей - копают даже там где нельзя. Вот и при пересечении данной КЛ, подбираясь вплотную к кабелю, чуть примяли оболочку.


Если ничего не сжёг - день прошёл даром!
 