Электролаборатория-Форум » Разделы сайта » Защита » Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий (Обсуждение методов, оборудования для поиска повреждения)
Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
DmitriДата: Вторник, 03.06.2008, 18:44 | Сообщение # 31
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Chek)
Метод аккустического поиска мета повреждения на кабелях с соеденительными муфтами Raychem не годится.
Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите пути решения!!!

Dima-Dmitry - имя поменял. Всем пивет.
На вашем кабеле во время прожига скорее всего стало полное К.З. В таких случаях акустический сигнал в М.П. не слышно, а динамический удар воздействует на весь кабель на муфте(любой) как павило слышно немного сильнее. Если участок К.Л. откопан и на муфте нет гари 2-е жилы прожгли, я бы прослушал сигналы генератора. И еще в муфтах Raychem, СТП (Питерские) проводник на оболочку кабеля прижимается пружиной, как-то увидели что место контакта (на не поврежденной муф.) ОБУГЛЕНОЕ. Сейчас их паяют. В этом сучае тоже можно сышать акустику.

Привет RU, У нас была такая штуковина но после того как на одной К.Л выжгли 4-е новые муфты Raychem примеять её запретили.
Я на однофазных кабелях в ячейке Р.У. отцепляю оболочку КЛ от контура подключаю генератор (сигналы) жила-обочка
иногда прослушивается идеально, и подметил вот что чаще получается найти М.П. лучше если кабель марки АШВ, до М.П. метров 200-400 и нет свинцовых муфт.
А в остальных случаях по привязкам смотрим ближайшие муфты к М.П. откапываем, режем,смотрим ИКЛом.
Либо по тарасе рулеткой.
А если есть возможность оставляем его и периодически выезжаем и долбаем его со временем все равно сдаётся.


Вы пока здесь копайте, а я пойду послушаю где надо!
 
E}I{uKДата: Четверг, 14.08.2008, 11:52 | Сообщение # 32
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
Друзья. Помогите найти методику для проведения измерений прибором ИС-10.
Заранее спасибо!

Добавлено (14.08.2008, 11:51)
---------------------------------------------
Столкнулся с такой проблемой!:
испытывал свой питающий кабель 6кВ СБ 3х150 1957года(а может быть и раньше) в присутствии представителя питающего центра, который заставил давать ему 36кВ %).
Кабель на фазе А 36кВ показал 400мкА и через 15 секунд кенотрон отключился (остальные фазы не стали испытывать) . до этого испытания сопр. изол. было минимальное 50мОм. НА следующий день мы его испытываем тоже 36кВ и он опять отключается на 34-36кВ (кенотрон отключается моментально ,даже стрелка утечки практически не дергается) но утечка уже 160-200мкА и сопротивление ниже 200мОм не опускается. испытали остальные фазы... они держат 36кВ и 80мкА(что очень удивительно) smile пытаемся прожечь его... нифига не выходит, т.к. у нас тр-р прожига выдает максимум 32кВ и не схватывается... держим этот кабель 32кВ 5 минут - выдерживает!
посоветуйте что-нибудь.


Да будет СВЕТ!!!
Длина пути утечки внешней изоляции составляет 23 сантиметра.


Сообщение отредактировал E}I{uK - Четверг, 14.08.2008, 11:53
 
VolodjДата: Четверг, 14.08.2008, 12:41 | Сообщение # 33
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (E}I{uK)
Кабель на фазе А 36кВ показал 400мкА и через 15 секунд кенотрон отключился

-1. Возможно стоит отключить кабель от трансформаторов тока и других шин или сборок - если это не сделано!
-2. Возможно по трассе есть свинцовая муфта, а возможно и не одна !
-3. 50МОм - маловато для 6 кВ - 200МОм считается хорошей изоляцией!
- Насколько я помню для кабелей старше 15 лет условия испытаний особые и зависят от желания вашего технического руководителя (главного инженера, главного энергетика) который может снизить норму испытаний аш до 4 Uном или вообще не испытывать если планируется замена в течении 5 лет. ну и т.п. почитайте РД34.45-51.300-97
Удачи!
 
E}I{uKДата: Четверг, 14.08.2008, 19:23 | Сообщение # 34
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
с этим РД я ознакомился.... дело в том что желание нашего тех.рук как-раз совпадает с 4Uном. а вот у представителя питающего центра желание не ниже 36кВ и "хоть ты сдохни"!!! в противном случае нам бы его не включили... хотя его и так не включили т.к. испытание не выдержал... sad этот нехороший человек просто приравнял наш кабель 1957 года к новому, что наверное не есть хорошо...
теперь надо искать лабораторию у которой прожиг хотябы до 40кВ.
гдето слышал что можно расчитать старение изоляции методом вычисления. ни кто о таком не слышал?


Да будет СВЕТ!!!
Длина пути утечки внешней изоляции составляет 23 сантиметра.


Сообщение отредактировал E}I{uK - Четверг, 14.08.2008, 19:24
 
DmitriДата: Понедельник, 18.08.2008, 22:09 | Сообщение # 35
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (E}I{uK)
Столкнулся с такой проблемой!:
испытывал свой питающий кабель 6кВ СБ 3х150 1957года(а может быть и раньше) в присутствии представителя питающего центра, который заставил давать ему 36кВ %).

Да-а так К.Л. 1957 г. пытать нельзя!
Не факт что прожиг до 40 кВ. ВАС спасет.
Полностью согласен с Volodj, Если ничего не помогло:
1 Возможен обрыв К.Л. или его жилы
2 Можно попробовать включить каб. со своей стороны( в холостую) пусть постоит под напряжением. (Проверяли все проходит нормально) Через недельку испытать повторно.
3 {{{ если этот дядька такой вредный сделай что-бы ваш прибор показывал U меньше чем в реальности }}}
Если этот каб. вкл. в работу то он еще прослужит!


Вы пока здесь копайте, а я пойду послушаю где надо!
 
E}I{uKДата: Среда, 03.09.2008, 21:31 | Сообщение # 36
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Dmitri)
Да-а так К.Л. 1957 г. пытать нельзя!

полностью согласен

Quote (Dmitri)
1 Возможен обрыв К.Л. или его жилы

если Р5-10 показывает конец то думаю обрыва нет)))

Quote (Dmitri)
2 Можно попробовать включить каб. со своей стороны( в холостую) пусть постоит под напряжением.

то, что кабель включится это 100%. вопрос как он себя под нагрузкой поведет??
гдето читал что можно признать кабель условно годным.... но не могу найти где sad

но всетаки я думаю если кабель "стрельнул" - то надо найти где!!!

Добавлено (03.09.2008, 21:31)
---------------------------------------------
Люди... Кто умеет пользоваться прибором ЦР0200???
НАУЧИТЕ smile


Да будет СВЕТ!!!
Длина пути утечки внешней изоляции составляет 23 сантиметра.
 
RUДата: Пятница, 19.09.2008, 21:46 | Сообщение # 37
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Всем доброй ночи !
(Столкнулся с такой проблемой!: испытывал свой питающий кабель 6кВ СБ 3х150 1957года)
1.Представляю какого года оборудование у потребителя ,и у представителя питающего центра!
В принципе можно ждать чего угодно .- хочу поделиться недавним опытом . Испытывали кабельно -воздушную линию 6кВ ,
год ввода в эксплуатацию где-то такой же .Изоляция 3000 мОм,правда на одной жиле на 45 сек. стрелка мегаомметра несколько раз дернулась к минимальному значению .Решили испытывать ,только без фанатизма (25кВ),защита не выбила но утечка прыгала за 800мкА. Перешли на прожиг 25кВ
пару минут подергалось и все- напряжение держит -утечка стала 50мкА .Кабель дальнейшее испытание видержал. Оказалось акация коснулась одной из фаз воздушки . Веточки мы пржигом отпалили. После обрезки дереа отдали кабель в работу.

Добавлено (09.09.2008, 01:38)
---------------------------------------------
2.Можно еще поискать слабые места :
-на концевых разделках-жили разноименных фаз очень близко друг к другу
-где-то стоит разрядник
-при испытании ПЗ на наконечниках КЛ близко возпе испытываемой жилы
-просмотреть опорные изоляторы
-впрочем расшиновку уже предлагали выше
-попробывать поднять напряжение на вашей установке до испытательного не подключаясь к кабельной линии

Добавлено (09.09.2008, 02:08)
---------------------------------------------
(Люди... Кто умеет пользоваться прибором ЦР0200??? )

попробуй: http://megom.nm.ru/tester/cr0200.html

Добавлено (19.09.2008, 21:35)
---------------------------------------------
(У нас была такая штуковина но после того как на одной К.Л выжгли 4-е новые муфты Raychem примеять её запретили)

Если муфты Raychem не выдерживают выпрямителя 5-10 сек то их место на свалке цветлома .При меж фазном кз токи бывают куда больше и продолжительней .

Добавлено (19.09.2008, 21:46)
---------------------------------------------
Приветик !
Использую Google Планета Земля для зарисовок ремонтных муфт
+ GPS-навигатор (записываю координаты ) -у кого есть практика нахождения ремонтных муфт таким способом ,прощу поделится опытом


25dcent@mail.ru

Сообщение отредактировал RU - Суббота, 20.09.2008, 02:39
 
E}I{uKДата: Воскресенье, 21.09.2008, 20:58 | Сообщение # 38
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
... про ЦР0200
Что такое зарядный резистор??? Где его взять???


Да будет СВЕТ!!!
Длина пути утечки внешней изоляции составляет 23 сантиметра.
 
RUДата: Воскресенье, 21.09.2008, 21:51 | Сообщение # 39
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Здорово !

(Что такое зарядный резистор??? )

Погляди страница 1

 
E}I{uKДата: Понедельник, 22.09.2008, 20:10 | Сообщение # 40
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
RU, спасибо... сам туплю.....

Да будет СВЕТ!!!
Длина пути утечки внешней изоляции составляет 23 сантиметра.
 
hohlogryzДата: Пятница, 12.12.2008, 19:13 | Сообщение # 41
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
доброго времени суток!
предупреждаю сразу! в измерениях я начинающий!!!!!
при испытании КЛ-10кВ - при поднятии напряжения 19кВ. начали расти токи утечки , при продолжении поднятия напряжения утечки стали расти, хозяева кабеля дали добро на поиск повредения с проигом и акустикой! доечь КЛ не получалось - думали, машина утечки даёт, проверили- с машиной всё в порядке! акустикой били долго, пытались ИДМом увидеть МП. и вдруг внезапно пропали утечки, а испытательное напряжение на КЛ удалось поднять до 50 кВ!
оказывается питающий центр не захотел концевую отбалчивать,
а мы уничтожили акустикой кокой-то "ограничитель напряжения"
что он из себя представляет? никто мне не может объяснить! а может не хотят!
 
E}I{uKДата: Пятница, 12.12.2008, 22:53 | Сообщение # 42
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
smile наверно это просто разрядник..... ограничитель от грозовых перенапряжений
только не понятно нахрена он нужен в ячейке с отходящим кабелем кабелем???

еще возможен вариант что это "токоограничивающий реактор" (который вполне мог стоять. это мандуловина внушительных размеров), но он должен стоять с разъединителем...............

сложно гадать......
Удачи cool


Да будет СВЕТ!!!
Длина пути утечки внешней изоляции составляет 23 сантиметра.
 
hohlogryzДата: Суббота, 13.12.2008, 00:28 | Сообщение # 43
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
спасибо, ЁЖИК! я ещё и спарашивал у заказчика - в каком состоянии у них питающий? он ответил, что выключатели выкачены из чейки! значит логично, что ни о каких регуляторах перенапряжений речи быть не должно,(этот регулятор же не врезается в силовую цепь, наверно) если только токовый бублик под концевой разделкой должен остаться! а как токовый бублик может создавать токи утечки - непонятно! а пытали и акустику включали в сторону питающего центра, так что посмотреть как там их хозяйство выглядит не было возможности!
 
E}I{uKДата: Суббота, 13.12.2008, 13:51 | Сообщение # 44
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
... ну раз тележка - значит камера КРУ. Там как раз кабель цепляется на "бублик" (тр-р тока если я правильно понял).... он тоже должен был выдержать испытательное напряжение, а раз не выдержал значит он был неисправен!!! и правильно сделали что его раздолбали. :-D иначе он бы накрылся чуть пожже....

а вообще мы начинаем испытывать и искать повреждения на кабелях идущих с питающих чентров когда на другом конце стоит дежурный по подстанции и смотрит нет ли короны и т.д. и п.т.


Да будет СВЕТ!!!
Длина пути утечки внешней изоляции составляет 23 сантиметра.
 
VolodjДата: Понедельник, 15.12.2008, 08:22 | Сообщение # 45
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Репутация: 0
Статус: Offline
Уважаемые E}I{uK, и hohlogryz, "Ограничитель перенапряжений" - действительно ставят в ячейках РУ-6-10кВ и даже 0,4кВ для защиты оборудования от так называемых "коммутационных перенапряжений" возникающих при резком отключении напряжения на оборудовании обладающем значительной "реактивностью" (при использовании вакуумных или элегазовых выключателей) - обычно они стоят: 1) на сборных шинах (в ячейке ТН), 2) В ячейках питания асинхронных двигателей.
ОПН-6-10кВ - по конструкции напоминают изоляторы - для тех кто ни разу не видел - это проблема! А вообще они должны подключатся к ошиновке через отдельные отпайки.
При испытаниях - настоятельно рекомендую все таки отключать кабеля с обоих сторон от ТТ и ошиновок, т.к. во первых они испытываются разными типами напряжений, во вторых могут давать повышенный ток утечки (из опыта) ну и на ошиновке соответственно и стоят ваши злополучные ОПНы!!!
Ну и напоследок - Токограничивающие реакторы никогда не подключаются напрямую к кабелю, а только через разъединитель называемый линейным!
Всем Удачи!!!
 