Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
|
|
Dmitri | Дата: Вторник, 03.06.2008, 18:44 | Сообщение # 31 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Статус: Offline
| Quote (Chek) Метод аккустического поиска мета повреждения на кабелях с соеденительными муфтами Raychem не годится. Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите пути решения!!! Dima-Dmitry - имя поменял. Всем пивет. На вашем кабеле во время прожига скорее всего стало полное К.З. В таких случаях акустический сигнал в М.П. не слышно, а динамический удар воздействует на весь кабель на муфте(любой) как павило слышно немного сильнее. Если участок К.Л. откопан и на муфте нет гари 2-е жилы прожгли, я бы прослушал сигналы генератора. И еще в муфтах Raychem, СТП (Питерские) проводник на оболочку кабеля прижимается пружиной, как-то увидели что место контакта (на не поврежденной муф.) ОБУГЛЕНОЕ. Сейчас их паяют. В этом сучае тоже можно сышать акустику. Привет RU, У нас была такая штуковина но после того как на одной К.Л выжгли 4-е новые муфты Raychem примеять её запретили. Я на однофазных кабелях в ячейке Р.У. отцепляю оболочку КЛ от контура подключаю генератор (сигналы) жила-обочка иногда прослушивается идеально, и подметил вот что чаще получается найти М.П. лучше если кабель марки АШВ, до М.П. метров 200-400 и нет свинцовых муфт. А в остальных случаях по привязкам смотрим ближайшие муфты к М.П. откапываем, режем,смотрим ИКЛом. Либо по тарасе рулеткой. А если есть возможность оставляем его и периодически выезжаем и долбаем его со временем все равно сдаётся.
Вы пока здесь копайте, а я пойду послушаю где надо!
|
|
| |
E}I{uK | Дата: Четверг, 14.08.2008, 11:52 | Сообщение # 32 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Статус: Offline
| Друзья. Помогите найти методику для проведения измерений прибором ИС-10. Заранее спасибо! Добавлено (14.08.2008, 11:51) --------------------------------------------- Столкнулся с такой проблемой!: испытывал свой питающий кабель 6кВ СБ 3х150 1957года(а может быть и раньше) в присутствии представителя питающего центра, который заставил давать ему 36кВ %). Кабель на фазе А 36кВ показал 400мкА и через 15 секунд кенотрон отключился (остальные фазы не стали испытывать) . до этого испытания сопр. изол. было минимальное 50мОм. НА следующий день мы его испытываем тоже 36кВ и он опять отключается на 34-36кВ (кенотрон отключается моментально ,даже стрелка утечки практически не дергается) но утечка уже 160-200мкА и сопротивление ниже 200мОм не опускается. испытали остальные фазы... они держат 36кВ и 80мкА(что очень удивительно) пытаемся прожечь его... нифига не выходит, т.к. у нас тр-р прожига выдает максимум 32кВ и не схватывается... держим этот кабель 32кВ 5 минут - выдерживает! посоветуйте что-нибудь.
Да будет СВЕТ!!! Длина пути утечки внешней изоляции составляет 23 сантиметра.
Сообщение отредактировал E}I{uK - Четверг, 14.08.2008, 11:53 |
|
| |
Volodj | Дата: Четверг, 14.08.2008, 12:41 | Сообщение # 33 |
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Статус: Offline
| Quote (E}I{uK) Кабель на фазе А 36кВ показал 400мкА и через 15 секунд кенотрон отключился -1. Возможно стоит отключить кабель от трансформаторов тока и других шин или сборок - если это не сделано! -2. Возможно по трассе есть свинцовая муфта, а возможно и не одна ! -3. 50МОм - маловато для 6 кВ - 200МОм считается хорошей изоляцией! - Насколько я помню для кабелей старше 15 лет условия испытаний особые и зависят от желания вашего технического руководителя (главного инженера, главного энергетика) который может снизить норму испытаний аш до 4 Uном или вообще не испытывать если планируется замена в течении 5 лет. ну и т.п. почитайте РД34.45-51.300-97 Удачи!
|
|
| |
E}I{uK | Дата: Четверг, 14.08.2008, 19:23 | Сообщение # 34 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Статус: Offline
| с этим РД я ознакомился.... дело в том что желание нашего тех.рук как-раз совпадает с 4Uном. а вот у представителя питающего центра желание не ниже 36кВ и "хоть ты сдохни"!!! в противном случае нам бы его не включили... хотя его и так не включили т.к. испытание не выдержал... этот нехороший человек просто приравнял наш кабель 1957 года к новому, что наверное не есть хорошо... теперь надо искать лабораторию у которой прожиг хотябы до 40кВ. гдето слышал что можно расчитать старение изоляции методом вычисления. ни кто о таком не слышал?
Да будет СВЕТ!!! Длина пути утечки внешней изоляции составляет 23 сантиметра.
Сообщение отредактировал E}I{uK - Четверг, 14.08.2008, 19:24 |
|
| |
Dmitri | Дата: Понедельник, 18.08.2008, 22:09 | Сообщение # 35 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Статус: Offline
| Quote (E}I{uK) Столкнулся с такой проблемой!: испытывал свой питающий кабель 6кВ СБ 3х150 1957года(а может быть и раньше) в присутствии представителя питающего центра, который заставил давать ему 36кВ %). Да-а так К.Л. 1957 г. пытать нельзя! Не факт что прожиг до 40 кВ. ВАС спасет. Полностью согласен с Volodj, Если ничего не помогло: 1 Возможен обрыв К.Л. или его жилы 2 Можно попробовать включить каб. со своей стороны( в холостую) пусть постоит под напряжением. (Проверяли все проходит нормально) Через недельку испытать повторно. 3 {{{ если этот дядька такой вредный сделай что-бы ваш прибор показывал U меньше чем в реальности }}} Если этот каб. вкл. в работу то он еще прослужит!
Вы пока здесь копайте, а я пойду послушаю где надо!
|
|
| |
E}I{uK | Дата: Среда, 03.09.2008, 21:31 | Сообщение # 36 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Статус: Offline
| Quote (Dmitri) Да-а так К.Л. 1957 г. пытать нельзя! полностью согласен Quote (Dmitri) 1 Возможен обрыв К.Л. или его жилы если Р5-10 показывает конец то думаю обрыва нет))) Quote (Dmitri) 2 Можно попробовать включить каб. со своей стороны( в холостую) пусть постоит под напряжением. то, что кабель включится это 100%. вопрос как он себя под нагрузкой поведет?? гдето читал что можно признать кабель условно годным.... но не могу найти где но всетаки я думаю если кабель "стрельнул" - то надо найти где!!! Добавлено (03.09.2008, 21:31) --------------------------------------------- Люди... Кто умеет пользоваться прибором ЦР0200??? НАУЧИТЕ
Да будет СВЕТ!!! Длина пути утечки внешней изоляции составляет 23 сантиметра.
|
|
| |
RU | Дата: Пятница, 19.09.2008, 21:46 | Сообщение # 37 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Всем доброй ночи ! (Столкнулся с такой проблемой!: испытывал свой питающий кабель 6кВ СБ 3х150 1957года) 1.Представляю какого года оборудование у потребителя ,и у представителя питающего центра! В принципе можно ждать чего угодно .- хочу поделиться недавним опытом . Испытывали кабельно -воздушную линию 6кВ , год ввода в эксплуатацию где-то такой же .Изоляция 3000 мОм,правда на одной жиле на 45 сек. стрелка мегаомметра несколько раз дернулась к минимальному значению .Решили испытывать ,только без фанатизма (25кВ),защита не выбила но утечка прыгала за 800мкА. Перешли на прожиг 25кВ пару минут подергалось и все- напряжение держит -утечка стала 50мкА .Кабель дальнейшее испытание видержал. Оказалось акация коснулась одной из фаз воздушки . Веточки мы пржигом отпалили. После обрезки дереа отдали кабель в работу. Добавлено (09.09.2008, 01:38) --------------------------------------------- 2.Можно еще поискать слабые места : -на концевых разделках-жили разноименных фаз очень близко друг к другу -где-то стоит разрядник -при испытании ПЗ на наконечниках КЛ близко возпе испытываемой жилы -просмотреть опорные изоляторы -впрочем расшиновку уже предлагали выше -попробывать поднять напряжение на вашей установке до испытательного не подключаясь к кабельной линии Добавлено (09.09.2008, 02:08) --------------------------------------------- (Люди... Кто умеет пользоваться прибором ЦР0200??? ) попробуй: http://megom.nm.ru/tester/cr0200.html Добавлено (19.09.2008, 21:35) --------------------------------------------- (У нас была такая штуковина но после того как на одной К.Л выжгли 4-е новые муфты Raychem примеять её запретили) Если муфты Raychem не выдерживают выпрямителя 5-10 сек то их место на свалке цветлома .При меж фазном кз токи бывают куда больше и продолжительней . Добавлено (19.09.2008, 21:46) --------------------------------------------- Приветик ! Использую Google Планета Земля для зарисовок ремонтных муфт + GPS-навигатор (записываю координаты ) -у кого есть практика нахождения ремонтных муфт таким способом ,прощу поделится опытом
25dcent@mail.ru
Сообщение отредактировал RU - Суббота, 20.09.2008, 02:39 |
|
| |
E}I{uK | Дата: Воскресенье, 21.09.2008, 20:58 | Сообщение # 38 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Статус: Offline
| ... про ЦР0200 Что такое зарядный резистор??? Где его взять???
Да будет СВЕТ!!! Длина пути утечки внешней изоляции составляет 23 сантиметра.
|
|
| |
RU | Дата: Воскресенье, 21.09.2008, 21:51 | Сообщение # 39 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Здорово ! (Что такое зарядный резистор??? ) Погляди страница 1
|
|
| |
E}I{uK | Дата: Понедельник, 22.09.2008, 20:10 | Сообщение # 40 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Статус: Offline
| RU, спасибо... сам туплю.....
Да будет СВЕТ!!! Длина пути утечки внешней изоляции составляет 23 сантиметра.
|
|
| |
hohlogryz | Дата: Пятница, 12.12.2008, 19:13 | Сообщение # 41 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Статус: Offline
| доброго времени суток! предупреждаю сразу! в измерениях я начинающий!!!!! при испытании КЛ-10кВ - при поднятии напряжения 19кВ. начали расти токи утечки , при продолжении поднятия напряжения утечки стали расти, хозяева кабеля дали добро на поиск повредения с проигом и акустикой! доечь КЛ не получалось - думали, машина утечки даёт, проверили- с машиной всё в порядке! акустикой били долго, пытались ИДМом увидеть МП. и вдруг внезапно пропали утечки, а испытательное напряжение на КЛ удалось поднять до 50 кВ! оказывается питающий центр не захотел концевую отбалчивать, а мы уничтожили акустикой кокой-то "ограничитель напряжения" что он из себя представляет? никто мне не может объяснить! а может не хотят!
|
|
| |
E}I{uK | Дата: Пятница, 12.12.2008, 22:53 | Сообщение # 42 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Статус: Offline
| наверно это просто разрядник..... ограничитель от грозовых перенапряжений только не понятно нахрена он нужен в ячейке с отходящим кабелем кабелем??? еще возможен вариант что это "токоограничивающий реактор" (который вполне мог стоять. это мандуловина внушительных размеров), но он должен стоять с разъединителем............... сложно гадать...... Удачи
Да будет СВЕТ!!! Длина пути утечки внешней изоляции составляет 23 сантиметра.
|
|
| |
hohlogryz | Дата: Суббота, 13.12.2008, 00:28 | Сообщение # 43 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Статус: Offline
| спасибо, ЁЖИК! я ещё и спарашивал у заказчика - в каком состоянии у них питающий? он ответил, что выключатели выкачены из чейки! значит логично, что ни о каких регуляторах перенапряжений речи быть не должно,(этот регулятор же не врезается в силовую цепь, наверно) если только токовый бублик под концевой разделкой должен остаться! а как токовый бублик может создавать токи утечки - непонятно! а пытали и акустику включали в сторону питающего центра, так что посмотреть как там их хозяйство выглядит не было возможности!
|
|
| |
E}I{uK | Дата: Суббота, 13.12.2008, 13:51 | Сообщение # 44 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Статус: Offline
| ... ну раз тележка - значит камера КРУ. Там как раз кабель цепляется на "бублик" (тр-р тока если я правильно понял).... он тоже должен был выдержать испытательное напряжение, а раз не выдержал значит он был неисправен!!! и правильно сделали что его раздолбали. :-D иначе он бы накрылся чуть пожже.... а вообще мы начинаем испытывать и искать повреждения на кабелях идущих с питающих чентров когда на другом конце стоит дежурный по подстанции и смотрит нет ли короны и т.д. и п.т.
Да будет СВЕТ!!! Длина пути утечки внешней изоляции составляет 23 сантиметра.
|
|
| |
Volodj | Дата: Понедельник, 15.12.2008, 08:22 | Сообщение # 45 |
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Статус: Offline
| Уважаемые E}I{uK, и hohlogryz, "Ограничитель перенапряжений" - действительно ставят в ячейках РУ-6-10кВ и даже 0,4кВ для защиты оборудования от так называемых "коммутационных перенапряжений" возникающих при резком отключении напряжения на оборудовании обладающем значительной "реактивностью" (при использовании вакуумных или элегазовых выключателей) - обычно они стоят: 1) на сборных шинах (в ячейке ТН), 2) В ячейках питания асинхронных двигателей. ОПН-6-10кВ - по конструкции напоминают изоляторы - для тех кто ни разу не видел - это проблема! А вообще они должны подключатся к ошиновке через отдельные отпайки. При испытаниях - настоятельно рекомендую все таки отключать кабеля с обоих сторон от ТТ и ошиновок, т.к. во первых они испытываются разными типами напряжений, во вторых могут давать повышенный ток утечки (из опыта) ну и на ошиновке соответственно и стоят ваши злополучные ОПНы!!! Ну и напоследок - Токограничивающие реакторы никогда не подключаются напрямую к кабелю, а только через разъединитель называемый линейным! Всем Удачи!!!
|
|
| |