Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
megayes1111Дата: Четверг, 24.05.2018, 23:37 | Сообщение # 4096
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 2
Статус: Offline
Romka, нас бы за такой поиск повреждения за одно место подвесили)))), а если с халтурными работами такое случилось - уже на второй муфте клиент был бы безвозвратно потерян....
 
RomkaДата: Вторник, 29.05.2018, 20:55 | Сообщение # 4097
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата megayes1111 ()
Romka, нас бы за такой поиск повреждения за одно место подвесили)))), а если с халтурными работами такое случилось - уже на второй муфте клиент был бы безвозвратно потерян....
 мы так то же не ищем. Единственный раз было. Как бы не центр города и нет асфальта) можно покопаться)

Добавлено (29.05.2018, 20:55)
---------------------------------------------
Привет всем!!! Мужики вопрос. Почему иногда при акустике слышно стучат муфты (повреждения не в них) В дальнейшем в них будут повреждения?

 
sav64Дата: Среда, 30.05.2018, 16:05 | Сообщение # 4098
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Репутация: 1
Статус: Offline
Romka, здравствуйте.
все нынешние муфты стучат от электродинамических усилий, на откопанных некоторых муфтах видно через внешнюю оболочку как пульсирует заземление, муфтам ничего не будет. Читал статью в инете про райхемовские муфты, какие то из них стучали очень сильно, где то от них даже из за этого отказались, потому как вводили в искушение лаборантов.
Хотел спросить по поводу поиска обрыва в кабеле о,4. У вас есть импульсно-дуговой метод, он на 0,4 не работает? Если расстояние до обрыва знать, дальше там найти генератором муфту. А как предлагал megayes1111 пробовали?, это часто работает, проблема когда сильно отгорит и зазор большой, а у вас пропадающий контакт, должно вроде было получиться.
 
RomkaДата: Среда, 30.05.2018, 18:41 | Сообщение # 4099
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата sav64 ()
Romka, здравствуйте.все нынешние муфты стучат от электродинамических усилий, на откопанных некоторых муфтах видно через внешнюю оболочку как пульсирует заземление, муфтам ничего не будет. Читал статью в инете про райхемовские муфты, какие то из них стучали очень сильно, где то от них даже из за этого отказались, потому как вводили в искушение лаборантов.
Хотел спросить по поводу поиска обрыва в кабеле о,4. У вас есть импульсно-дуговой метод, он на 0,4 не работает? Если расстояние до обрыва знать, дальше там найти генератором муфту. А как предлагал megayes1111 пробовали?, это часто работает, проблема когда сильно отгорит и зазор большой, а у вас пропадающий контакт, должно вроде было получиться.

Да ИДР есть. Но в данном случае не пробовали его. Так как не видели обрыва. Вообще на кабели 6-10 кВ пробовали ИДР работает.
Нашли обрыв как писал выше, вырезав соединительные и концевые муфты)
 
sav64Дата: Среда, 12.12.2018, 22:59 | Сообщение # 4100
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Репутация: 1
Статус: Offline
Привет всем!
Кто нибудь сталкивался с прибором ИМ-65? Сколько реально напряжение можно ему дать, без опасности выхода его из строя при пробоях.
Мы тут по случаю обзавелись этим девайсом, долго радоваться не успели, на 5 ом испытании, т.е. при первом пробое в ячейке он накрылся. Завод по гарантии его брать сначала не хотел, но продавец (электронприбор) их уговорил, сейчас где то в Молнии ремонтируется. Когда нибудь его нам пришлют, но есть сильнейшие подозрения, переходящие в уверенность, что напряжение до заявленного поднимать нельзя,  так интересно сколько можно дать. В советское время был аналог ИК-10, но в интернете следов почти нет, была сделана опытная партия и потом тишина.
 
megayes1111Дата: Четверг, 13.12.2018, 00:28 | Сообщение # 4101
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 2
Статус: Offline
sav64, высоковольтный ограничительный резистор использовали?
В инструкции сказано "ВНИМАНИЕ! Запрещается разряд объекта испытаний с большой емкостью без балластного сопротивления в связи с опасностью выхода из строя установки."
"При испытании объектов с большой емкостью (например , кабельные линии протяженноятью болем 1,5 км) рекомендуется устанавливать на выходе установки ИМ -65 (ХТ4-«крюк»).Защитный резистор с сопротивлением R-10÷ 200 ком и мощностью Р≥50 Вт (см. Рис.2-схема испытаний и рис.3 схемы разряда кл).

Внимание! Резистор Rраз. должен выдерживать напряжение без перекрытия 60 кВ. Применение проволочных резисторов типа ПЭВ или их аналогов не допускается."

Это капец какая нежная аппаратура... Об испытании межконтактного разрыва вакуумных выключателей можно даже не мечтать..
 
sav64Дата: Четверг, 13.12.2018, 23:20 | Сообщение # 4102
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Репутация: 1
Статус: Offline
Приветствую!
megayes1111
, к выводу "Это капец какая нежная аппаратура..." я пришел паралельно с вами. Радует только одно, что деньги не свои, но все равно жалко. Кабель был 800 м, напряжение 50 кВ, стрельнуло в ячейке с дальнего конца. Я так понял, что он смертельно боится разряда емкости через воздушный промежуток, отсюда все эти меры с резисторами, но это помогает когда сам разряжаешь по плану,  а не отсоединять же кабели каждый раз с обеих сторон от ячеек и ВЛ, где эти пробои могут происходить, да и случайно что нибудь по невнимательности может перекрыть, никто не застрахован. Если эта штука хотя бы 30 кВ разряд на воздушный промежуток выдерживать не будет, то круг ее применения сильно сужается, а пробовать не охота, проще на склад сдать исправную, с чистой совестью. Дождусь когда они её отремонтируют, и опосля спрошу у них, может признаются. Если бы этих страшилок с резисторами на пол инструкции не было, я бы подумал что мне не повезло, а так похоже это система.
 
andreistruleuДата: Вторник, 19.02.2019, 16:27 | Сообщение # 4103
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Всем привет, помогите, товарищи:
Кабель ААБлУ (одножильный, эксплуатируется на 0.6кВ) протяженностью 1300м, после его отключения по земляной защите... Замерили рейсом 305 ,ничего не видно, АИД-70
Подняли до 5-6кВ и выбивает, сопротивление мегаомметром 2 МоМ... После прожига 7 Ом и место на 590м четко рейсом видно...включили конденсатор и слушаем пп-500 в этом районе, небольшие всплески на участке в 50м где-то и всё, никак не локализировать( что посоветуете испробовать?


Сообщение отредактировал andreistruleu - Вторник, 19.02.2019, 16:28
 
megayes1111Дата: Вторник, 19.02.2019, 18:42 | Сообщение # 4104
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 2
Статус: Offline
andreistruleu, конденсатор поставьте и пощёлкайте. Делов то)))
 
RomkaДата: Вторник, 19.02.2019, 19:16 | Сообщение # 4105
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата andreistruleu ()
Всем привет, помогите, товарищи:Кабель ААБлУ (одножильный, эксплуатируется на 0.6кВ) протяженностью 1300м, после его отключения по земляной защите... Замерили рейсом 305 ,ничего не видно, АИД-70
Подняли до 5-6кВ и выбивает, сопротивление мегаомметром 2 МоМ... После прожига 7 Ом и место на 590м четко рейсом видно...включили конденсатор и слушаем пп-500 в этом районе, небольшие всплески на участке в 50м где-то и всё, никак не локализировать( что посоветуете испробовать?


Отбивайте трассу точнее. Замеряйте эти 590м и слушайте. Рейс показывает повреждение на целом месте или в муфте? На 50м слышите просто муфту
 
andreistruleuДата: Вторник, 19.02.2019, 22:35 | Сообщение # 4106
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Romka ()
Отбивайте трассу точнее. Замеряйте эти 590м и слушайте. Рейс показывает повреждение на целом месте или в муфте? На 50м слышите просто муфту

На целом, а слышно не на расстоянии 50 метров от концевой, а в районе этих 590 метров, то есть 590 отмеряли (прошли несколько раз по генератору, четко кавилой отсчитали) и стучит в одну сторону метров 25 и в другую метров 25 ориентировочно! И ещё интересно, когда пп-500 слушаем стуки разряда конденсатора, то в наушниках такие двойные щелчки проскакивают, что за хрень такая? Что делать дальше? Резать не хочется
 
megayes1111Дата: Среда, 20.02.2019, 08:21 | Сообщение # 4107
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 2
Статус: Offline
Кабель не в трубе лежит, случайно?
 
andreistruleuДата: Среда, 20.02.2019, 08:44 | Сообщение # 4108
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата megayes1111 ()
Кабель не в трубе лежит, случайно?

Нет, в грунте, на глубине около метра
 
megayes1111Дата: Среда, 20.02.2019, 11:13 | Сообщение # 4109
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 2
Статус: Offline
Можно попробовать следующее : дойти акустикой до самой дальней точки, где ещё стучит, потом ехать на другой конец кабеля и сделать то же самое. По идее должно совпасть в одной точке.
 
RomkaДата: Среда, 20.02.2019, 19:39 | Сообщение # 4110
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
А какой разряд подаёте в кабель? Делайте минимальный разряд и слушайте. Всё равно в месте повреждения должен быть сигнал отчётливее
 