Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
|
|
| megayes1111 | Дата: Четверг, 22.02.2018, 06:47 | Сообщение # 4081 |
|
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Статус: Offline
| Не совсем понял что оказалось неисправным после разряда ножами... Приёмник, я думаю, можно починить в любой толковой мастерской по ремонту радиоаппаратуры (конечно если не помер центральный процессор). Да и украина нормально чинит. Деньги не пахнут, тем более они им нужны сейчас. Мы полгода назад отправляли БВИ50/60М5 - сделали без проблем. И через границу всё проехало туда сюда. А что случилось с ним?
|
| |
|
|
| sav64 | Дата: Четверг, 22.02.2018, 11:18 | Сообщение # 4082 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Статус: Offline
| megayes1111, После того как жилы на кабеле проходили испытание, разряжали стационарным заземлением с сильным звуковым эффектом, кабель 240 10кМ, испытания он прошёл, а оказался неисправным в результате. После чего и возникло подозрение, что он испортился от такого разряда.
Начали очень плохо работать кнопки, ну я и впаял половину других. Перестали работать все. Так как они находятся на отдельной плате, которую я снял с разъёма основной платы на время пайки, то для меня это было шоком конечно. Вероятно статику куда ни будь занёс, лучше бы я его не трогал. Кнопки это вообще проблема, сейчас пользуюсь Поиск 2006, так то же кнопки плохо работают, раз 10 понажимаешь потом вроде через раз реагирует, ну тут уж пусть работает как может, лучшее враг хорошего, а цены на них стали ненормальные, за 10 лет в 6,5 раз, а расценки дай Бог в 1,5. По поводу ремонта БВИ на прямую списывались, или через дилеров?
|
| |
|
|
| megayes1111 | Дата: Четверг, 22.02.2018, 11:29 | Сообщение # 4083 |
|
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Статус: Offline
| После разряда неисправность в чём проявилась? Обрыв, короткое? У Поиска 2006 та же проблема - мы просто заменили кнопки и стало всё хорошо. По БВИ списывались напрямую.
|
| |
|
|
| sav64 | Дата: Четверг, 22.02.2018, 13:06 | Сообщение # 4084 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Статус: Offline
| megayes1111, пробой
|
| |
|
|
| megayes1111 | Дата: Четверг, 22.02.2018, 13:12 | Сообщение # 4085 |
|
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Статус: Offline
| Бывает же такое. Частенько заземляю стационарными заземляющими ножами. Ни одной проблемы не было....
|
| |
|
|
| yarnorega | Дата: Четверг, 22.02.2018, 23:19 | Сообщение # 4086 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Добрый вечер. Перед разрядом кабеля через сопротивление, перевожу переключатель рода работ из положения "Испытание" в положение "Прожиг" http://foto.meta.ua/user/2903608/album/1620411/#lvmedia=5371322&lvtype=album&album=1620411 . При этом заряд медренно стекает через схему прожига (резисторы) и обмотку трансформатора. Без шума и пыли. П-806 юзаю уже лет 12, проблема была с выключателем питания - от дождя окислялись контакты, пришлось закрыть силиконовым колпачком. Больше проблем не было.
|
| |
|
|
| Romka | Дата: Четверг, 17.05.2018, 21:28 | Сообщение # 4087 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Статус: Offline
| Привет!!! Вопросик возник. Кто и как ищет обрыв нуля в кабелях 0,4 кВ. Кабели бронированный Заменой концевых муфт и заменой установленных соединительных муфт?!
Сообщение отредактировал Romka - Четверг, 17.05.2018, 21:29 |
| |
|
|
| megayes1111 | Дата: Четверг, 17.05.2018, 22:53 | Сообщение # 4088 |
|
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Статус: Offline
| Romka, ноль отдельной жилой идёт, или по оболочке?
|
| |
|
|
| Romka | Дата: Суббота, 19.05.2018, 23:06 | Сообщение # 4089 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Статус: Offline
| Цитата megayes1111 (  ) Romka, ноль отдельной жилой идёт, или по оболочке? по оболочке
|
| |
|
|
| megayes1111 | Дата: Суббота, 19.05.2018, 23:28 | Сообщение # 4090 |
|
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Статус: Offline
| Romka, отбалчиваете оболочку с обоих сторон от заземления, меряете рефлектометром расстояние до повреждения (один крокодил на оболочку, другой - на любую целую жилу), соединяете со второй стороны кабеля любую целую жилу с оболочкой, и дальше как обычно - акустика (высоковольтный вывод - на целую жилу кабеля, которая соединена с противоположной стороны с оболочкой, а земляной вывод - к отболченной оболочке). Концевые муфты менять точно не надо - в них оболочка обычно не отгорает, чаще всего проблема в соединительных муфтах. Проблемы могут возникнуть если есть второй, параллельный неисправному кабель, тогда ток при разряде конденсатора может пойти по целой оболочке параллельного кабеля из-за наличия контакта между кабелями под землёй или в подвале подстанции, например.
|
| |
|
|
| Romka | Дата: Воскресенье, 20.05.2018, 20:52 | Сообщение # 4091 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Статус: Offline
| megayes1111, понятно. Но тут еще ньюанс. Ноль пробадает когда дают на него нагрузку. А так он вроде бы и есть (звониться). Был и в концевой случай сопрела оболочка)
|
| |
|
|
| megayes1111 | Дата: Воскресенье, 20.05.2018, 22:44 | Сообщение # 4092 |
|
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Статус: Offline
| Romka, вот и хорошо что какой-то контакт есть, точно будет стучать на акустике.
|
| |
|
|
| Romka | Дата: Понедельник, 21.05.2018, 19:55 | Сообщение # 4093 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Статус: Offline
| Цитата megayes1111 (  ) Romka, вот и хорошо что какой-то контакт есть, точно будет стучать на акустике. но по рефлектометру не видно обрыва оболочки. Видно муфты. Две штуки эпоксидных муфты вырезали. Идти слушать по всей длине?
|
| |
|
|
| megayes1111 | Дата: Вторник, 22.05.2018, 01:04 | Сообщение # 4094 |
|
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Статус: Offline
| Romka, если кабель не очень длинный, можно и по всей длине пробежать, тем более такое достаточно редко всречающееся повреждение. А ты точно уверен что ноль именно в кабеле пропадает, а не до него?
|
| |
|
|
| Romka | Дата: Четверг, 24.05.2018, 13:55 | Сообщение # 4095 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Статус: Offline
| Цитата megayes1111 (  ) Romka, если кабель не очень длинный, можно и по всей длине пробежать, тем более такое достаточно редко всречающееся повреждение. А ты точно уверен что ноль именно в кабеле пропадает, а не до него? Вырезали две соединительных муфты и переделали концевые. И обрыв пропал) кабель включили)
|
| |
|
|