Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
|
|
| Romka | Дата: Среда, 05.02.2014, 18:28 | Сообщение # 3661 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Статус: Offline
| Привет всем. Ситуация такая. С подстанции уходят три фазы кабеля (испытания держит) а на другой конец в ТП не приходят не одна фаза. И такая же ситуация с ТП( не приходят на подстанцию). Получается обрыв всех трех жил?! Кто какими способами ищет такие повреждения? Кабель около 4 км длиной
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Среда, 05.02.2014, 18:55 | Сообщение # 3662 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Romka, а Вы с другой стороны заземляли жилы при испытаниях?
|
| |
|
|
| КАПИТАН | Дата: Среда, 05.02.2014, 19:07 | Сообщение # 3663 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Статус: Offline
| Romka.Во первых надо померить длину кабеля если вся длина не проходит попробуй испытать с другого конца,если результата нет, то на один конец ставишь заземление ,а с другого жжешь кабель все три фазы то возможно на закоротку прогорит.а если гореть не будет значит жилы порваны и искать только по замерам.У меня такой случай был правда в обрыве была одна фаза ,она была порвана см на 8-9.Промеряли до обрыва вскрыли кабель разрезали померяли ,получилось ошиблись метров на 35,откопали еще один котлован разрезали кабель он весь был целый.вырезали повреждение разделали кабель и увидели повреждение.Но это возможно если кабельновый если старый до с какой нибудь стороны должен прогореть
|
| |
|
|
| Romka | Дата: Среда, 05.02.2014, 21:48 | Сообщение # 3664 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Статус: Offline
| КАПИТАН, у меня предположение что в муфте отгорели жилы. возможно же такое. Завтра буду пробовать разными способами))). Кабелю лет 25-30. Добавлено (05.02.2014, 21:48) --------------------------------------------- молодой, не знаю скорее всего нет. Испытывал не я, а ОВБ. Мне передали просто такую информацию, что не одна фаза не приходит,а испытания выдерживает с обеих концов. Сам завтра поеду и тогда уже буду смотреть что и как
|
| |
|
|
| RU | Дата: Среда, 05.02.2014, 22:41 | Сообщение # 3665 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Цитата Romka (  ) о не одна фаза не приходиt.... Замеряйте на всех трех жилах расстояние до обрыва(пик вверх,по рефлектометру),если обрывы в одном месте,идите по привязкам на то место и ищите свежую яму(земляные работы). такое бывает когда ,ковшом трактора, дергают кабель вблизи муфты,так что если привязки муфты совпадут с расстоянием по прибору процентов 80,что это муфта.
Как сжечь этот кабель(муфту) вам уже посоветовали...
Цитата молодой "...с другой стороны заземляли жилы при испытаниях.."
Цитата КАПИТАН "...если вся длина не проходит попробуй испытать с другого конца,если результата нет, то на один конец ставишь заземление ,а с другого жжешь кабель все три фазы то возможно на закоротку прогорит...."
25dcent@mail.ru
Сообщение отредактировал RU - Среда, 05.02.2014, 23:49 |
| |
|
|
| Romka | Дата: Среда, 05.02.2014, 22:55 | Сообщение # 3666 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Статус: Offline
| RU, привязки должны быть но не особо точные. Кабель проходит вдоль леса а потом по дороге между строящимся коттеджным поселком. Привязаться тяжело. К тому же и длина большая. Вообще всем спасибо за советы, будем пробовать. Что получиться напишу))
Сообщение отредактировал Romka - Среда, 05.02.2014, 22:58 |
| |
|
|
| RU | Дата: Среда, 05.02.2014, 23:07 | Сообщение # 3667 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Цитата Romka (  ) ...К тому же и длина большая. ... Делите пропорционально -половина ,половина половины и т.д. Ищите свежее разрытие на траcсе кабеля. Успеха!
25dcent@mail.ru
Сообщение отредактировал RU - Среда, 05.02.2014, 23:45 |
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Пятница, 07.02.2014, 16:02 | Сообщение # 3668 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| Кино про рефлектометр Искра
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| Passat444 | Дата: Четверг, 13.02.2014, 11:33 | Сообщение # 3669 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Статус: Offline
| Добрый день, коллеги. Занимаюсь очередным поиском повреждения, ситуация следующая ::: кабель 6 кВ АСБ-3х185, длина 1700 м, две фазы в обрыве на 300 м, раскопали - асбестовая труба, включили кондёр - бахает очень громко, из трубы. Дальше интереснее - со слов заказчика, длина трубы около 15 м (соединено несколько труб), проходит под асфальтированной стоянкой, глубина 0,8-0,9 м, грунт полностью замерзший, счас откопали метра 4, да и рыть все 15 м не очень разрешают, просят локализовать место повреждения...Имеет ли кто опыт отыскания повреждения кабеля в трубе?? спасибо Ниже опишу свой опыт... Нашли место повреждения кабеля тоже в трубе, труба мелалл сотка, длина около 30 м, отрыли оба конца, включили кондёр, бахает с обоих сторон одинаково, вспышки не видно, сделали последовательно 5 шурфов, болгаркой вырезали окна в трубе - эффект нулевой, звук везде распространяется одинаково, в итоге, кабель отрезали около труб и бросили рядом вставку...
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Четверг, 13.02.2014, 17:45 | Сообщение # 3670 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем .Passat444, дело труба 1 . труба она для того и труба чтоб можно было заменить без вскрытия дороги(или там еще чего). 2) Да спалите вы две жилы и генератором дайте точку.
Сообщение отредактировал молодой - Четверг, 13.02.2014, 17:52 |
| |
|
|
| stalker | Дата: Четверг, 13.02.2014, 21:52 | Сообщение # 3671 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Статус: Offline
| Passat444, абсолютно согласен с молодым, труба асбоцементная, генератор будет слыно.
|
| |
|
|
| rustik1970 | Дата: Пятница, 14.02.2014, 00:19 | Сообщение # 3672 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Статус: Offline
| Всем привет. Passat444, Не понимаю сути вашей проблемы почему просто не определить КЛ с двух сторон и не вытащить кабель из трубы, что такое 15 м, или он замёрз в трубе и в этом проблема? У нас есть участки КЛ6кв идут в трубе по 150м и м.п показал точно, но никто трубу резать не стал, проще поменять кусок
|
| |
|
|
| Passat444 | Дата: Пятница, 14.02.2014, 09:11 | Сообщение # 3673 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Статус: Offline
| Цитата молодой Да спалите вы две жилы и генератором дайте точку.
неделю жгли...не жгётся, ярославская ЛВИ-3м rustik1970, это не прямой участок...практически центр города, и похоже второй конец трубы заходит за забор, куда просто так никто не пустит... где живем...
|
| |
|
|
| RU | Дата: Пятница, 14.02.2014, 20:25 | Сообщение # 3674 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Цитата Passat444 (  ) ....неделю жгли...не жгётся, ярославская ЛВИ-3м
Поставьте диод на 200 А ,через автомат 25-40 А,круглосуточно........
http://photo.qip.ru/users/dcent25/150553135/162258309/
25dcent@mail.ru
Сообщение отредактировал RU - Пятница, 14.02.2014, 20:31 |
| |
|
|
| КАПИТАН | Дата: Пятница, 14.02.2014, 22:24 | Сообщение # 3675 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Статус: Offline
| Passat444, а зачем трубу резали надо было менять кабель который в трубе ведь трубы для того и закладывают что б не вскрывая асфальт поменять кабель или вам на морозе копать нравится?
|
| |
|
|