Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
stalkerДата: Вторник, 21.01.2014, 00:06 | Сообщение # 3631
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
Добрый вечер. У меня снова морока с поиском обрыва нулевой жилы. Нашли, конечно:
http://foto.meta.ua/user/2903608/album/1406426/#lvmedia=6377225&lvtype=album&album=1406426
Но повозиться пришлось. Та же хрень, что обычно  - ранее при вскрытии теплотрассы кабель поддёрнули, фазные жилы остались целыми, а нулевая, как самая тонкая, порвалась внутри поясной изоляции, да ещё и расстояние между концами - сантиметров 8. В общем, проходили:
http://foto.meta.ua/user/2903608/album/1406426/#lvmedia=5492752&lvtype=album&album=1406426
Удивительно, что обрывы, по-видимому, довольно старые и многоэтажки сидели всё это время на своих контурах. В сегодняшнем случае всё усложнилось тем, что от ТП кабель проложен трёхжильным ААБ, а дальше - 4-жильный АПВБ и почему-то соединительная муфта, будучи целой, на рефлектометре выглядела как повреждение. Клюнули сначала на неё, раскрыли, потом пришлось долго расшаркиваться перед кабельщиками...
 
Line677Дата: Среда, 22.01.2014, 12:46 | Сообщение # 3632
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 0
Статус: Offline
Доброго всем времени суток, с прошедшими праздниками)) Собираем лабораторию на базе трансформатора ОМГ 10/27,5-У1
У кого есть схема высоковольтного выпрямителя, и какие диоды лучше использовать? Помогите пожалуйсто информацией. бду очень признателен.
 
молодойДата: Среда, 22.01.2014, 15:36 | Сообщение # 3633
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем .Line677,  а какой ток на высокой стороне? Если до 100 ма я бы поставил HVM15 -10шт.
 
RomkaДата: Четверг, 23.01.2014, 19:40 | Сообщение # 3634
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый вечер.сегодня искали повреждения кабеля 6 кВ головного с подстанции. У всех трех жил плохая изоляция ( пол мегома, 10 и 80). Трассу изначально знали. Решили ничего не жечь. Цепляемся на самую плохую жилу, рейсом не видать расстояние. Далее включаем ИДР, увидели где просекает расстояние, включили акустику и пошли по трассе. В итоге вообще не слышно, даже не какого намека. Далее цепляем другую жилу, на прожиг, сразу схватился на дожиге. Смотрим рейсом и получается место другое, повреждение дальше( то есть еще одно повреждение). Включаем акустику и пошли и без проблем вышли на повреждение, слышно четко и хорошо. У третьей и второй метраж одинаковый. Далее решаем дожечь первую жилу что бы найти первое( ближнее повреждение). Ставим акустику, снова ничего не слышно вообще.... В итоге завтра будут расскапывать дальнее повреждение. Наши действия думаю раскапают, разрежут. Смотрим расстояние, откидываем в подстанции оболочку и генератором выходим на повреждение. У кого какие есть еще мнения?!

Добавлено (23.01.2014, 19:40)
---------------------------------------------
Расскапали дальнее повреждение сегодня. Повреждение на свинцовой муфте

http://s020.radikal.ru/i717/1401/ff/1f99f3d49589.jpg
http://s019.radikal.ru/i630/1401/dd/a40888acdc42.jpg
http://s019.radikal.ru/i603/1401/f4/08c7229066bc.jpg

Далее разрезали и разделали в траншее. В подстанции откинули оболочку и генератором вышли на второе ближнее повреждение. Завтра будут копать. Копать жесть: асфальт, потом щебенка и грунт промерз уже намного, тяжело. вот такая история

Сообщение отредактировал Romka - Среда, 22.01.2014, 21:26
 
ayriloДата: Пятница, 24.01.2014, 11:04 | Сообщение # 3635
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата stalker ()
Добрый вечер. У меня снова морока с поиском обрыва нулевой жилы. Нашли, конечно: http://foto.meta.ua/user/2903608/album/1406426/#lvmedia=6377225&lvtype=album&album=1406426
Но повозиться пришлось. Та же хрень, что обычно  - ранее при вскрытии теплотрассы кабель поддёрнули, фазные жилы остались целыми, а нулевая, как самая тонкая, порвалась внутри поясной изоляции, да ещё и расстояние между концами - сантиметров 8. В общем, проходили:
Добрый день. Как МП нашли?
 
stalkerДата: Пятница, 24.01.2014, 20:53 | Сообщение # 3636
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
Цитата ayrilo ()
Добрый день. Как МП нашли?
Добрый вечер. Со стороны ТП по кабелю ААБ "Рейс" показал всплеск на 74 м между поводком и фазами - там находилась муфта, которую делали в 2011г, когда соединяли эти вновь проложенные 74м со старым АПВБ. А со стороны щитовой - между фазными и нулевой жилами было 2 всплеска - ближний поменьше, а дальний - повыше. Я рассудил как? Согласно всех букварей, с увеличением расстояния необходимо делать корректировку на высоту сигнала - чем больше расстояние, тем высота сигнала будет меньше. Ergo, второй сигнал и есть обрыв. Раскопали муфту - целая! Пришлось на ней отрезать нулевую жилу и посмотреть расстояние в сторону дома и со стороны дома к разрезу. Показало 17м, от разреза, т.е. обрыв был на первом от дома всплеске, а не на втором. Почему муфта давала такую огромную неоднородность - до сих пор не пойму. Кабельщики сказали, что в гильзах жилы опрессованы внахлёст, может в этом причина?
 
ayriloДата: Пятница, 24.01.2014, 21:12 | Сообщение # 3637
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Репутация: 0
Статус: Offline
stalker, Спасибо. Трудный метод. У нас не одна муфта не имеет привязки, включая и те которые устанавливают. "Рейс" классный прибор, видит практически всё, а ты угадывай, что тебе нужно.
 
stalkerДата: Пятница, 24.01.2014, 21:55 | Сообщение # 3638
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
ayrilo, привязку муфт делают в 90%. Если не выходной день или аварийно, ночью, то обязательно. А имеющаяся под рукой правильная документация - планшеты, кабельный журнал с записями длин - половина успеха.
 
rustik1970Дата: Суббота, 25.01.2014, 11:49 | Сообщение # 3639
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет всем.
Ищу сейчас однофазник, похоже металлический спай жилы к оболочке и всего скорей в шейке муфты, жгу УД 300 третий день правда минуту жгу три жду пока остынет тепловуха (автомат 100А другого нет) . Не помню кто искал однофазник методом растекания,  но наверно на АСБ не прокатит был бы ААШВ


Сообщение отредактировал rustik1970 - Суббота, 25.01.2014, 11:51
 
RomkaДата: Суббота, 25.01.2014, 16:36 | Сообщение # 3640
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
rustik1970, а акустикой не слышно?! У нас то же есть УД-30. Мы обычно на рубильник сажаем. Практически всегда разбивает однофазное.
 
rustik1970Дата: Суббота, 25.01.2014, 18:02 | Сообщение # 3641
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Репутация: 0
Статус: Offline
Romka, Акустикой такие повреждения как правило не слыхать хотя я и ходил там, слушал. Мы тоже в своих сетях УД вешаем с рубильника. а тут чужой завод но наверно придётся с что то думать, есть ещё Дигифон но я с ним на вы
 
RomkaДата: Суббота, 25.01.2014, 21:34 | Сообщение # 3642
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
rustik1970, не пробовали откинуть косички с обеих сторон и поставить генератором. Прожгли до нуля фазу с землей?!
 
rustik1970Дата: Суббота, 25.01.2014, 21:51 | Сообщение # 3643
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Romka ()
не пробовали откинуть косички с обеих сторон и поставить генератором. Прожгли до нуля фазу с землей?!
У себя откинул на другом конце проблематично не наша П/С сожжён капитально кондюками не отбить уже никак, пережгу я его никуда он не денется. Где ещё поплакаться о таких повреждениях как не на форуме smile
 
RU0AJPДата: Вторник, 28.01.2014, 11:44 | Сообщение # 3644
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата stalker ()
Добрый вечер. Со стороны ТП по кабелю ААБ "Рейс" показал всплеск на 74 м между поводком и фазами - там находилась муфта, которую делали в 2011г, когда соединяли эти вновь проложенные 74м со старым АПВБ. А со стороны щитовой - между фазными и нулевой жилами было 2 всплеска - ближний поменьше, а дальний - повыше. Я рассудил как? Согласно всех букварей, с увеличением расстояния необходимо делать корректировку на высоту сигнала - чем больше расстояние, тем высота сигнала будет меньше. Ergo, второй сигнал и есть обры
Дабы не копать пустышки когда есть такой замечательный прибор необходимо поиграца с длительностью импульса , осреднением и усилением , про согласование вообще стыдно говорить. А вот про высоту отраженного импульса от длинны ну тут вы сударь палку перегнули я просто в шоке назавите тот букварь где это написано. Во совсем зыбыл про фронт импульса для вас читай четкость зависит от того обрезан кабель или порван может разделан хорошо влияет тоже самое и при коротком


Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .

Сообщение отредактировал RU0AJP - Вторник, 28.01.2014, 11:48
 
SHERSTNEVДата: Вторник, 28.01.2014, 17:33 | Сообщение # 3645
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Кто-то работал с таким полуручным, полуавтоматическимустройством прожига УП-7-3М? Как отзывы?
И есть у кого инструкция на УП-7-3М? Сбросьте на мыло, буду
признателен


Нач. ЭТЛ Шерстнев А.В.
 