Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
|
|
| ayrilo | Дата: Суббота, 28.12.2013, 21:15 | Сообщение # 3601 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Статус: Offline
| Давид, Когда по гарантии его ремонтировали, общался с человеком который занимался их изготовлением. Со слов, срок работы, на местных комплектующих, 1 - максимум 2 года. На импортных 5-8. У нас 3 ЭТЛ-35 "Харьковьэнергоприбор" на всех вышли из строя в течении года. Исполнение У2 на штатное место не станет. К-75-101 за 1,5 года отработал, в составе машины, на все 100 %. ЛК-10 СПЭ за это время останавливалась только на выходные дни. КПИ от "Парсек" не подходят для эксплуатации в составе лаборатории. КПИ от «Русская Технологическая Группа 2» , пусть кто нибудь поделится, судя по описанию технологический процесс отличается от "Парсек". Line677, К75-101,( Интервал рабочих температур -60...+70oC) выпускает компания "Элкод" Санкт-Петербург http://www.elcod.spb.ru/
Сообщение отредактировал ayrilo - Суббота, 28.12.2013, 21:32 |
| |
|
|
| Line677 | Дата: Суббота, 28.12.2013, 21:37 | Сообщение # 3602 |
 Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Статус: Offline
| Цитата ayrilo (  ) КПИ от «Русская Технологическая Группа 2» У меня на СВА-6 (который накрылсо) стоит КПИ-10-15х4 на напряжение 10кВ от русской технологической группа 2 , а блок заряда выдает 17,5-18кВ вот и выяснилась причина выхода и строя моего конденсатора, отработал он мне верой и правдой около 2-х лет. Конденсатор хороший и работал бы он еще долго но "Специалисты" Харьковэнергоприбора заявили СВА-6 как устанвку расчитаную на 20кВ. Вот такой сырбор получается. В понедельник буду звонить задавать вопросы... Есть наличии 8 конденсаторов К-75-40 5кВ, Могу ли я что-нибудь соорудить из этих деталей, пока приедет замена вышедшему из строя конденсатору.
Сообщение отредактировал Line677 - Суббота, 28.12.2013, 21:45 |
| |
|
|
| ayrilo | Дата: Суббота, 28.12.2013, 21:48 | Сообщение # 3603 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Статус: Offline
| Line677, У меня мост СА7100-2 вышел из строя при первом измерении на вводах, а всего-то, при сборки машины его не правильно подключили . И это не только к "харьковэнергоприбору относиться". Купил разобрал, проверил схему, а затем пользоваться .
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 00:00 | Сообщение # 3604 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Line677, из 8 кондеров к75-40 можно соорудить один кондер 100мкф на 10кВ и очень здорово им стучать.В ГВИ-2000 СТОЯТ 4 ТАКИХ по 2 в параллель и 2 пары в послед =50 мкф 10кв .
|
| |
|
|
| Line677 | Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 11:29 | Сообщение # 3605 |
 Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Статус: Offline
| Цитата молодой (  ) Line677, из 8 кондеров к75-40 можно соорудить один кондер 100мкф на 10кВ и очень здорово им стучать.В ГВИ-2000 СТОЯТ 4 ТАКИХ по 2 в параллель и 2 пары в послед =50 мкф 10кв . Выдержат ли они есле собрать 2 группы по 4 на 20 кВ.
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 12:41 | Сообщение # 3606 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Line677, Надо соблюдать определенные условия 1. Это изоляция от земли ,2.Это изоляция друг от друга , з. это выравнивание напряжения на каждом кондере
|
| |
|
|
| Line677 | Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 17:17 | Сообщение # 3607 |
 Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Статус: Offline
| молодой, они у меня собраны на рамке которая стоит на изоляторах, между ними листы текстолита примернов 1 мм толщиной , хватит ли толщины тексталита для изоляции.
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 22:54 | Сообщение # 3608 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Line677, думаю что хватит потому что меж банками 5 кв мах.
|
| |
|
|
| buser | Дата: Понедельник, 30.12.2013, 17:18 | Сообщение # 3609 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Статус: Offline
| С Новым Годом всех!!! Здоровья и удачи!!!
|
| |
|
|
| Romka | Дата: Вторник, 31.12.2013, 17:24 | Сообщение # 3610 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Статус: Offline
| Искали вчера повреждение на кабеле 6 кВ. Приехали, посмотрели одна фаза 10 ом. Подключили машину дожгли, другие фазы не схватились держут. Трассу и место примерно знали, включили акустику и пошли. Слушали, слушали нифига не слышно вообще. Откинули косички с обеих сторон включили генератор и пошли по одной жиле то же не помогло. В итоге поехали взяли УД-300 (устройство дожига) подключили, разбили ещё жилу и генератором и акустикой вышли точно в место. Сегодня раскопали повреждение. Прогорела на шейке термоусадки. Вот такое предновогоднее повреждение. Всех с наступающим новым годом!!! Удачи,успехов в новом году !!!
|
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Вторник, 31.12.2013, 19:35 | Сообщение # 3611 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| Цитата Romka (  ) Приехали, посмотрели одна фаза 10 ом. Подключили машину дожгли А что за рефлектометр у вас? Наверное Р 5-10 если он 10 Ом не видит. Когда пользовался Р 5-10, тоже приходилось еще дожигать, а потом мудохаться. Рейс бы увидел и не надо было дожигать. Тогда может и акустикой услышали.
Всех с Новым годом и удач в делах!
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| Romka | Дата: Вторник, 31.12.2013, 20:41 | Сообщение # 3612 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Статус: Offline
| Anatoly Нет у нас искра-3 и рейс-305. Мы посмотрели сразу и определили метраж до повреждения. Да только потом поняли что надо было окустику ставить. Надо было найти быстрее суетились)))
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Вторник, 31.12.2013, 21:12 | Сообщение # 3613 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем.А вот мое новогоднее приключение (закончили сегодня в 16:30) накрылся кабельный переход под мостом , с одной стороны ВЛ и с др стороны ВЛ , подали на воздушку 220в сделали спуски , жгем , горит на 1500в на 220 не горит хоть лопни ,стучим акустикой тишина как в гробу , проковырялись вчера до темна , аборигены говорят что сразу у опоры муфта , на рейсе какая то херь типа на 12 метрах , с утра сказали им что- б раскопали эту муфту , раскопали нифига , ставлю на прожиг, горит говенно 40 а и все , и вдруг подхватился дожиг пять минут и все сгорел на землю смотрим рейсом - херь , заехали с другой стороны вышкой поднялись к другому концу кабеля и чудо, видно клевок на землю в 12 метрах от того конца , аборигены копают от муфты метр и все, вонища , нашли , когда мы разрезали старую муфту - ТАМ НЕ БЫЛО СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ПОВОДКА МЕЖДУ ОБОЛОЧКАМИ !!!! Руки бы сукам поотрывал , кто сделал такое . Всех с НОВЫМ ГОДОМ , счастья , здоровья , ну и деньжат побольше .
Сообщение отредактировал молодой - Четверг, 02.01.2014, 09:49 |
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Вторник, 31.12.2013, 23:50 | Сообщение # 3614 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| Цитата молодой (  ) Руки бы сукам поотрывал , кто сделал такое молодой, если бы не они... то сидели бы Вы без работы. Больше половины, точнее под 90 % повреждений это деятельность долбодятелов строителей, пусть скажем так живут с руками, и работают ими .......... С новым годом!
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| stalker | Дата: Среда, 01.01.2014, 19:58 | Сообщение # 3615 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Статус: Offline
| Всем привет и с Новым годом! Этот праздник, слава богу, прошёл тихо. А прошлогоднее первое января я запомню надолго... Три 8-подъездные пятиэтажки остались часов с 10-ти 31-го числа без света из-за того, что все 3 питающих кабеля проходят через подвал первого от ТП дома. Коэффициент одновремённости включения нагрузки, я так понимаю, приближался в этот момент к единице, ну и... полыхнула для начала муфта в этом подвале. Разрезали - оказалось полиэтиленовая изоляция слиплась, надо копать снаружи дома. А копать нельзя - там построена пристройка к квартире... Раскопали до пристройки - ура! - кабель в трубе! Разбили трубу, дошли до целого кабеля, отметили успех. И тут мне пришла идея прокрутить кабель. Оказалось, в сторону следующей пятиэтажки опять короткое. Пока кабельщики латали кабели в этом подвале, лаборатория искала следующее повреждение в следующем подвале... Начали раскапывать около второго дома... Из-за пиковой нагрузки кабели, проложенные открыто, по полу подвала, сплавились. Короче, припёрся я домой ночью с 1-го на 2-е. Всех с праздниками и безаварийной работы!
|
| |
|
|