| Таким не хвастаюца Я бы молчал но тут пошла такая бражка . Было это на заре моей трудовой деятельности отработал пол года . 30 декабря . Останавливаются 2 районные котельные пр причине отсуствия подпитки сетевой воды в месте с фидерами . 4 микрорайона в жопе Население включают электрообогреватели как итог еще 4 фидера в жопе вот и работали неделю , а на улице минус 43-45 градусов
Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
Сообщение отредактировал RU0AJP - Четверг, 02.01.2014, 05:41 |
| |
|
|
| молодой | Дата: Четверг, 02.01.2014, 09:48 | Сообщение # 3617 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| RU0AJP, да-а это сильно , 43 -45 это не в магазин за ватрушками сходить .
|
| |
|
|
| RU0AJP | Дата: Четверг, 02.01.2014, 20:17 | Сообщение # 3618 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| молодой, спасибо за понимание . Хоть я тогда и работал учеником электромонтера а землю тогда копали отбойным молотком и наш город по ОРТ показывали
Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
|
| |
|
|
| buser | Дата: Вторник, 14.01.2014, 13:19 | Сообщение # 3619 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Статус: Offline
| Питерци, никому не нужен грамотный работник в лабораторию? Я, похоже, освобождаюсь...
|
| |
|
|
| vany02 | Дата: Вторник, 14.01.2014, 14:36 | Сообщение # 3620 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Статус: Offline
| buser, а ты откуда, могу предложить должность инженера в М.О. Истринский район ВОЗМОЖНО. Добавлено (14.01.2014, 14:36) --------------------------------------------- Питерцы прочитал как поцаны
|
| |
|
|
| buser | Дата: Среда, 15.01.2014, 08:31 | Сообщение # 3621 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Статус: Offline
| vany02, Живу на Озере Долгом. Желательно в Питере, где-не-то. Стаж работы в ЭТЛ 9 лет. ОМП, РЗА, Качество ЭЭ, испытания до и выше.
Сообщение отредактировал buser - Среда, 15.01.2014, 08:57 |
| |
|
|
| SHERSTNEV | Дата: Среда, 15.01.2014, 12:13 | Сообщение # 3622 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
| Друзья, прошу помочь: схема электрическая принципиальная аппарата прожига АП-20 очень нужна… … и почему переключающие диоды (Д132-14(16)) выгорают на ХХ? Слышал, что это постоянная проблема в аппарате АП-20…
Нач. лаборатории ЭТЛ Шерстнев А.В.
Нач. ЭТЛ Шерстнев А.В.
|
| |
|
|
| Romka | Дата: Четверг, 16.01.2014, 19:32 | Сообщение # 3623 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Статус: Offline
| Добрый вечер. На днях искали повреждение кабеля 6 кВ. Однофазное повреждение, нашли акустикой. Сегодня копали. В итоге повреждение на термоусаживаемой муфте прям по центру. Первый раз такое, обычно на шейке муфты прогарало. А на самой муфте ще не разу не было. Забыли зажать гильзы?! Фото прилагаю http://s47.radikal.ru/i115/1401/d3/e5a71c444ff8.jpg http://s020.radikal.ru/i713/1401/e5/0896be4c143e.jpg http://s019.radikal.ru/i638/1401/cb/44dace32c12d.jpg
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Четверг, 16.01.2014, 23:28 | Сообщение # 3624 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем. Romka, ваще очень редкое явление , я такого не видел давненько . могли конечно обжать неудачно (один раз у меня такое было -оборвали головки стали шевелить а жила в гильзе болтается , разбивали гильзу и ставили новую). Других версий не могу себе представить . Но я б эту муфту бы всю бы распрепарировал .
|
| |
|
|
| Romka | Дата: Четверг, 16.01.2014, 23:58 | Сообщение # 3625 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Статус: Offline
| молодой, я то же так думаю ,что очень плохо обжали из-за чего нагрев и пробой. Хотя по бумагам где-то лет 5 простояла.
|
| |
|
|
| КАПИТАН | Дата: Пятница, 17.01.2014, 13:30 | Сообщение # 3626 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Статус: Offline
| Romka, У нас такое тоже было я думаю что это произошла по причине того что монтер при монтаже не подогнал сектора на жилах поэтому пощадь соприкосновения жилы и гильзы были минимальными и возможно грелась в этом месте .у нас такой случай был на ААБЛ 3*240 цельнотянутом. гильзы были срывные. я разговаривал с монтером который эту муфту ставил .он сказал что по секторам жилы не подгонял.поленился
Сообщение отредактировал КАПИТАН - Пятница, 17.01.2014, 13:31 |
| |
|
|
| Romka | Дата: Пятница, 17.01.2014, 16:08 | Сообщение # 3627 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Статус: Offline
| КАПИТАН, что значит не подогнал сектора?! как это понять по простому я зыку так сказать) Я сам не кабельщик и прям таки ньюансов установки муфт не знаю. спасибо
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Пятница, 17.01.2014, 22:56 | Сообщение # 3628 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Romka, разделите круг на 3 равных сектора - и увидите профиль кабельной жилы , если жилу не сориентировать при затягивании срывного болта то можно зажать грань сектора, соответственно противоположная грань будет иметь небольшое пятно контакта , что при нагрузках сопоставимых с допустимыми токами может вызывать перегрев и пластическую деформацию алюминия жилы и как следствие перегрев и бла бла бла бла . Короче все это теория( я зажимал по всякому). низзя грузить ремонтный кабель под завязку и всё.
|
| |
|
|
| лаборант | Дата: Суббота, 18.01.2014, 22:34 | Сообщение # 3629 |
 Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Статус: Offline
| Цитата Romka (  ) КАПИТАН, что значит не подогнал сектора?! как это понять по простому я зыку так сказать) Я сам не кабельщик и прям таки ньюансов установки муфт не знаю. спасибо Добрый вечер.Учитывая характер повреждения и толщину материалов после усадки мысли только три: 1-сечение жилы было меньше отверстия соединителя,поэтому было вставлено в пустоты много проволок алюминия,что при неправильном расположении сложно качественно зажать;2-металл жил не зачистили от окислов перед монтажем соединителя;3-муфта производства термофит,в которой конструктивно присутствуют пустоты после усадки,вызывающие ионизацию и соответственно нагрев с последующим повреждением.
|
| |
|
|
| КАПИТАН | Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 10:50 | Сообщение # 3630 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Статус: Offline
| лаборант, В нашем случае был кабель 3*240 цельнотянутый новый и простоял он после монтажа около месяца все пустоты были заполнены герметиком.
|
| |
|
|