молодойДата: Четверг, 02.01.2014, 09:48 | Сообщение # 3616
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
RU0AJP, да-а это сильно , 43 -45 это не в магазин за ватрушками сходить .
 
RU0AJPДата: Четверг, 02.01.2014, 20:17 | Сообщение # 3617
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
молодой, спасибо за понимание . Хоть я тогда и работал учеником электромонтера а землю тогда копали отбойным молотком и наш город по ОРТ показывали

Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
 
buserДата: Вторник, 14.01.2014, 13:19 | Сообщение # 3618
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Репутация: 0
Статус: Offline
Питерци, никому не нужен грамотный работник в лабораторию?    Я, похоже, освобождаюсь... sad smile
 
vany02Дата: Вторник, 14.01.2014, 14:36 | Сообщение # 3619
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Репутация: 0
Статус: Offline
buser, а ты откуда, могу предложить должность инженера в М.О. Истринский район ВОЗМОЖНО.

Добавлено (14.01.2014, 14:36)
---------------------------------------------
Питерцы прочитал как поцаны biggrin

 
buserДата: Среда, 15.01.2014, 08:31 | Сообщение # 3620
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Репутация: 0
Статус: Offline
vany02,   Живу на Озере Долгом. Желательно в Питере,   где-не-то.  Стаж работы в ЭТЛ 9 лет.  ОМП, РЗА, Качество ЭЭ, испытания до и выше.

Сообщение отредактировал buser - Среда, 15.01.2014, 08:57
 
SHERSTNEVДата: Среда, 15.01.2014, 12:13 | Сообщение # 3621
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Друзья, прошу помочь: схема электрическая принципиальная  аппарата прожига АП-20  очень нужна… wacko
… и почему переключающие диоды (Д132-14(16)) выгорают на ХХ? Слышал, что это постоянная проблема в аппарате АП-20…

Нач. лаборатории ЭТЛ Шерстнев А.В. 



Нач. ЭТЛ Шерстнев А.В.
 
RomkaДата: Четверг, 16.01.2014, 19:32 | Сообщение # 3622
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый вечер. На днях искали повреждение кабеля 6 кВ. Однофазное повреждение, нашли акустикой. Сегодня копали. В итоге повреждение на термоусаживаемой муфте прям по центру. Первый раз такое, обычно на шейке муфты прогарало. А на самой муфте ще не разу не было. Забыли зажать гильзы?!
Фото прилагаю
http://s47.radikal.ru/i115/1401/d3/e5a71c444ff8.jpg
http://s020.radikal.ru/i713/1401/e5/0896be4c143e.jpg
http://s019.radikal.ru/i638/1401/cb/44dace32c12d.jpg
 
молодойДата: Четверг, 16.01.2014, 23:28 | Сообщение # 3623
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем.      Romka,  ваще очень редкое явление , я такого не видел давненько . могли конечно  обжать неудачно  (один раз у меня такое было -оборвали головки стали шевелить а жила в гильзе болтается , разбивали гильзу и ставили новую). Других версий не могу себе представить .
Но я б эту муфту бы всю бы распрепарировал .
 
RomkaДата: Четверг, 16.01.2014, 23:58 | Сообщение # 3624
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
молодой,  я то же так думаю ,что очень плохо обжали из-за чего нагрев и пробой. Хотя по бумагам где-то лет 5 простояла.
 
КАПИТАНДата: Пятница, 17.01.2014, 13:30 | Сообщение # 3625
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Репутация: 0
Статус: Offline
Romka, У нас такое тоже было я думаю что это произошла по причине того что монтер при монтаже не подогнал сектора на жилах  поэтому пощадь соприкосновения жилы и гильзы были минимальными и возможно грелась в этом месте .у нас такой случай был на ААБЛ 3*240 цельнотянутом. гильзы были срывные. я разговаривал с монтером который эту муфту ставил .он сказал что по секторам жилы не подгонял.поленился

Сообщение отредактировал КАПИТАН - Пятница, 17.01.2014, 13:31
 
RomkaДата: Пятница, 17.01.2014, 16:08 | Сообщение # 3626
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
КАПИТАН, что значит не подогнал сектора?! как это понять по простому я зыку так сказать) Я сам не кабельщик и прям таки ньюансов установки муфт не знаю. спасибо
 
молодойДата: Пятница, 17.01.2014, 22:56 | Сообщение # 3627
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Romka, разделите круг на 3 равных сектора - и увидите профиль кабельной жилы , если жилу не сориентировать при затягивании срывного болта то можно зажать грань сектора, соответственно противоположная грань будет иметь небольшое пятно контакта , что при нагрузках сопоставимых с допустимыми токами  может вызывать перегрев и пластическую деформацию алюминия жилы и как следствие перегрев и бла бла бла бла . Короче все это теория( я зажимал по всякому).  низзя грузить ремонтный кабель под завязку и всё.
 
лаборантДата: Суббота, 18.01.2014, 22:34 | Сообщение # 3628
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата Romka ()
КАПИТАН, что значит не подогнал сектора?! как это понять по простому я зыку так сказать) Я сам не кабельщик и прям таки ньюансов установки муфт не знаю. спасибо
Добрый вечер.Учитывая характер повреждения и толщину материалов после усадки мысли только три: 1-сечение жилы было меньше отверстия соединителя,поэтому было вставлено в пустоты много проволок алюминия,что при неправильном расположении сложно качественно зажать;2-металл жил не зачистили от окислов перед монтажем соединителя;3-муфта производства термофит,в которой конструктивно присутствуют пустоты после усадки,вызывающие ионизацию и соответственно нагрев с последующим повреждением.
 
КАПИТАНДата: Воскресенье, 19.01.2014, 10:50 | Сообщение # 3629
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Репутация: 0
Статус: Offline
лаборант, В нашем случае был кабель 3*240 цельнотянутый новый и простоял он после монтажа около месяца все пустоты были заполнены герметиком.
 
stalkerДата: Вторник, 21.01.2014, 00:06 | Сообщение # 3630
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
Добрый вечер. У меня снова морока с поиском обрыва нулевой жилы. Нашли, конечно:
http://foto.meta.ua/user/2903608/album/1406426/#lvmedia=6377225&lvtype=album&album=1406426
Но повозиться пришлось. Та же хрень, что обычно  - ранее при вскрытии теплотрассы кабель поддёрнули, фазные жилы остались целыми, а нулевая, как самая тонкая, порвалась внутри поясной изоляции, да ещё и расстояние между концами - сантиметров 8. В общем, проходили:
http://foto.meta.ua/user/2903608/album/1406426/#lvmedia=5492752&lvtype=album&album=1406426
Удивительно, что обрывы, по-видимому, довольно старые и многоэтажки сидели всё это время на своих контурах. В сегодняшнем случае всё усложнилось тем, что от ТП кабель проложен трёхжильным ААБ, а дальше - 4-жильный АПВБ и почему-то соединительная муфта, будучи целой, на рефлектометре выглядела как повреждение. Клюнули сначала на неё, раскрыли, потом пришлось долго расшаркиваться перед кабельщиками...
 