Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
kgenykДата: Вторник, 11.05.2010, 22:40 | Сообщение # 331
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Serafim)
После этого пользуемся дистанционным устройством для прокола кабеля,

Да.Береженого-бог бережет.Но бывали моменты,давай скорей кричат.Когда прокуратура без електрики сидят.Он мне
удостверение в лицо тычет,я ему -вон атседа.Посторонним здесь находится ЗАПРЕЩЕНО.чёт ищё бормотал там.Так я
эту вставку делал с обедом и ужином.

Добавлено (11.05.2010, 22:40)
---------------------------------------------

Quote (вортеп)
toptop193@rambler.ru

Высылаю.


Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
 
edwmДата: Четверг, 13.05.2010, 19:54 | Сообщение # 332
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
kgenyk, спасибо за схему, хочу попросить Вас выслать еще схему разряда конденсаторов на edwm@yandex.ru. Прикупил 3 штуки 100х5 кВ, еще не пробовал в деле. А подключать их к АИИ-70 надо через резистор?
 
kgenykДата: Четверг, 13.05.2010, 21:02 | Сообщение # 333
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (edwm)
штуки 100х5 кВ, еще не пробовал в деле. А подключать их к АИИ-70 надо через резистор?

Да через резистор 150вт-100ом. Посмотри на какое напряжение указано на кондесаторе,если переменное 5кв. то в
постоянном это 12-14кв. Они будут работать в постоянке.Тоесть тебе хватит двух последовательно,это 50мкф. Зазор
выставиш максимум на момент розряда 15кв.застопори. Больше не увлекайся - погорят ДИОДЫ. Схему высылаю.
Черви будут из земли вылетать!!! Вот кто с хорошей практикой,знают на том месте где палиш и среляеш - поверх грунта
вылазят черви.


Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!

Сообщение отредактировал kgenyk - Пятница, 14.05.2010, 00:22
 
edwmДата: Пятница, 14.05.2010, 13:56 | Сообщение # 334
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
kgenyk, доброго времени суток. Хочу попробовать верхнюю часть схемы генератора, усилитель, приспособить к штатному генератору от Поиск-410, там частота ~2кГц. В выходные прйдусь по барахолке, выясню обстановку в Красноярске с пермаллоем...

Сообщение отредактировал edwm - Пятница, 14.05.2010, 13:59
 
AnatOMДата: Пятница, 14.05.2010, 19:57 | Сообщение # 335
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (edwm)
kgenyk, спасибо за схему, хочу попросить Вас выслать еще схему разряда конденсаторов на edwm@yandex.ru. Прикупил 3 штуки 100х5 кВ, еще не пробовал в деле. А подключать их к АИИ-70 надо через резистор?

Думаю с АИД-70М тоже будет работать. Пожалуйста и мне схему разрядника конденсаторов на anatsmir@mail.ru
 
kgenykДата: Пятница, 14.05.2010, 22:53 | Сообщение # 336
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (AnatOM)
Пожалуйста и мне схему разрядника конденсаторов

высылаю.

Добавлено (14.05.2010, 22:53)
---------------------------------------------

Quote (edwm)
от Поиск-410, там частота ~2кГц.

Помойму он цыфровой?Если я не ошибаюсь.


Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
 
ETLДата: Пятница, 14.05.2010, 23:05 | Сообщение # 337
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 1
Статус: Offline
Добрый вечер всем! У меня вопрос. Если используется конденсатор 50 мкФ и разрядник настраивается на 15 кВ, то какая будет частота акустических импульсов в кабеле при накачке конденсатора выпрямленным напряжением от АИИ-70. Один импульс в минуту?
 
kgenykДата: Суббота, 15.05.2010, 00:06 | Сообщение # 338
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (ETL)
р 50 мкФ и разрядник настраивается на 15 кВ,

Это настройка по максимум-примерно около 7сек. нормальный режим 10-12кв. с ум.заз. частотой 1-2сек. можно немного
убавить резистор.Для ускорения частоты,но не желательно для диодов.зазор регулируется от 2-12мм.максим 15кв.


Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!

Сообщение отредактировал kgenyk - Суббота, 15.05.2010, 00:07
 
ETLДата: Суббота, 15.05.2010, 01:09 | Сообщение # 339
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (kgenyk) Это настройка по максимум-примерно около 7сек...
С моими данными не сбегается. Включил АИИ-70М через выпрямитель 60 кВ (max 100кВ) вообще без резистора на конденсатор 13,5 мкФ и с него на разрядник, настроенный на 12кВ. Получил 1 импульс за 8 секунд. А если поставить 50 мкФ...
Для edwm: Прошу сообщить какая у Вас получилась частота следования акустических импульсов.


Сообщение отредактировал ETL - Суббота, 15.05.2010, 09:46
 
kgenykДата: Суббота, 15.05.2010, 09:33 | Сообщение # 340
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (ETL)
, подняв напряжение на АИИ-70М до 20 кВ не меняя н

Есть вероятность задержки розряда. АИИ-70 слабенький,но будет.


Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
 
ETLДата: Суббота, 15.05.2010, 10:02 | Сообщение # 341
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 1
Статус: Offline
Будет-то будет. А как искать повреждение при такой сверхнизкой частоте? Может дело не в трансформаторе, а в выпрямителе. У вас какой?
И еще. Может я чего пропустил, то извините. Зачем 50 мкФ на акустику. Трех вполне достаточно. Или речь идет об устранении "прилипания" фазы к оболочке в месте повреждения?


Сообщение отредактировал ETL - Суббота, 15.05.2010, 10:14
 
kgenykДата: Суббота, 15.05.2010, 10:21 | Сообщение # 342
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (ETL)
У вас какой?

Здраствуйте ЕТЛ. У меня 5квт.прожигающая установка.Ступени 40-20.20-10.6-3.2-1кв. На 40кв.диоды КЦ201Е,на 20кв.
ДЛ 112-25-16.кондесатор работает от 20кв. кондесаторы у меня 40мкф.


Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!

Сообщение отредактировал kgenyk - Суббота, 15.05.2010, 10:25
 
ETLДата: Суббота, 15.05.2010, 10:29 | Сообщение # 343
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 1
Статус: Offline
Добрый день! А емкость конденсатора?
 
kgenykДата: Суббота, 15.05.2010, 10:38 | Сообщение # 344
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (ETL)
А емкость конденсатора?

И от трансформатора многое зависит его мощность и режим 20кв. - скорость заряд - розряд


Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!

Сообщение отредактировал kgenyk - Суббота, 15.05.2010, 11:05
 
ETLДата: Суббота, 15.05.2010, 11:23 | Сообщение # 345
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 1
Статус: Offline
Я понял. Спасибо. Осваиваю новый для меня вид деятельности Получил разрешение на испытание электрозащитных средств. Решил проводить испытания прямо в электролаборатории (машина ГАЗ-66). Установил ванну. Места хватает и все как говорится под рукой. Сейчас заключаем договоры на выполнение работ прямо на территории Заказчика. А как обстоит дело с испытанием ЭЗС в вашей организации?
 