Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
|
|
| kgenyk | Дата: Вторник, 11.05.2010, 22:40 | Сообщение # 331 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Статус: Offline
| Quote (Serafim) После этого пользуемся дистанционным устройством для прокола кабеля, Да.Береженого-бог бережет.Но бывали моменты,давай скорей кричат.Когда прокуратура без електрики сидят.Он мне удостверение в лицо тычет,я ему -вон атседа.Посторонним здесь находится ЗАПРЕЩЕНО.чёт ищё бормотал там.Так я эту вставку делал с обедом и ужином.Добавлено (11.05.2010, 22:40) ---------------------------------------------
Quote (вортеп) toptop193@rambler.ru Высылаю.
Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
|
| |
|
|
| edwm | Дата: Четверг, 13.05.2010, 19:54 | Сообщение # 332 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
| kgenyk, спасибо за схему, хочу попросить Вас выслать еще схему разряда конденсаторов на edwm@yandex.ru. Прикупил 3 штуки 100х5 кВ, еще не пробовал в деле. А подключать их к АИИ-70 надо через резистор?
|
| |
|
|
| kgenyk | Дата: Четверг, 13.05.2010, 21:02 | Сообщение # 333 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Статус: Offline
| Quote (edwm) штуки 100х5 кВ, еще не пробовал в деле. А подключать их к АИИ-70 надо через резистор? Да через резистор 150вт-100ом. Посмотри на какое напряжение указано на кондесаторе,если переменное 5кв. то в постоянном это 12-14кв. Они будут работать в постоянке.Тоесть тебе хватит двух последовательно,это 50мкф. Зазор выставиш максимум на момент розряда 15кв.застопори. Больше не увлекайся - погорят ДИОДЫ. Схему высылаю. Черви будут из земли вылетать!!! Вот кто с хорошей практикой,знают на том месте где палиш и среляеш - поверх грунта вылазят черви.
Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
Сообщение отредактировал kgenyk - Пятница, 14.05.2010, 00:22 |
| |
|
|
| edwm | Дата: Пятница, 14.05.2010, 13:56 | Сообщение # 334 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
| kgenyk, доброго времени суток. Хочу попробовать верхнюю часть схемы генератора, усилитель, приспособить к штатному генератору от Поиск-410, там частота ~2кГц. В выходные прйдусь по барахолке, выясню обстановку в Красноярске с пермаллоем...
Сообщение отредактировал edwm - Пятница, 14.05.2010, 13:59 |
| |
|
|
| AnatOM | Дата: Пятница, 14.05.2010, 19:57 | Сообщение # 335 |
 Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Статус: Offline
| Quote (edwm) kgenyk, спасибо за схему, хочу попросить Вас выслать еще схему разряда конденсаторов на edwm@yandex.ru. Прикупил 3 штуки 100х5 кВ, еще не пробовал в деле. А подключать их к АИИ-70 надо через резистор? Думаю с АИД-70М тоже будет работать. Пожалуйста и мне схему разрядника конденсаторов на anatsmir@mail.ru
|
| |
|
|
| kgenyk | Дата: Пятница, 14.05.2010, 22:53 | Сообщение # 336 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Статус: Offline
| Quote (AnatOM) Пожалуйста и мне схему разрядника конденсаторов высылаю.Добавлено (14.05.2010, 22:53) ---------------------------------------------
Quote (edwm) от Поиск-410, там частота ~2кГц. Помойму он цыфровой?Если я не ошибаюсь.
Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
|
| |
|
|
| ETL | Дата: Пятница, 14.05.2010, 23:05 | Сообщение # 337 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Статус: Offline
| Добрый вечер всем! У меня вопрос. Если используется конденсатор 50 мкФ и разрядник настраивается на 15 кВ, то какая будет частота акустических импульсов в кабеле при накачке конденсатора выпрямленным напряжением от АИИ-70. Один импульс в минуту?
|
| |
|
|
| kgenyk | Дата: Суббота, 15.05.2010, 00:06 | Сообщение # 338 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Статус: Offline
| Quote (ETL) р 50 мкФ и разрядник настраивается на 15 кВ, Это настройка по максимум-примерно около 7сек. нормальный режим 10-12кв. с ум.заз. частотой 1-2сек. можно немного убавить резистор.Для ускорения частоты,но не желательно для диодов.зазор регулируется от 2-12мм.максим 15кв.
Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
Сообщение отредактировал kgenyk - Суббота, 15.05.2010, 00:07 |
| |
|
|
| ETL | Дата: Суббота, 15.05.2010, 01:09 | Сообщение # 339 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Статус: Offline
| Quote (kgenyk) Это настройка по максимум-примерно около 7сек... С моими данными не сбегается. Включил АИИ-70М через выпрямитель 60 кВ (max 100кВ) вообще без резистора на конденсатор 13,5 мкФ и с него на разрядник, настроенный на 12кВ. Получил 1 импульс за 8 секунд. А если поставить 50 мкФ... Для edwm: Прошу сообщить какая у Вас получилась частота следования акустических импульсов.
Сообщение отредактировал ETL - Суббота, 15.05.2010, 09:46 |
| |
|
|
| kgenyk | Дата: Суббота, 15.05.2010, 09:33 | Сообщение # 340 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Статус: Offline
| Quote (ETL) , подняв напряжение на АИИ-70М до 20 кВ не меняя н Есть вероятность задержки розряда. АИИ-70 слабенький,но будет.
Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
|
| |
|
|
| ETL | Дата: Суббота, 15.05.2010, 10:02 | Сообщение # 341 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Статус: Offline
| Будет-то будет. А как искать повреждение при такой сверхнизкой частоте? Может дело не в трансформаторе, а в выпрямителе. У вас какой? И еще. Может я чего пропустил, то извините. Зачем 50 мкФ на акустику. Трех вполне достаточно. Или речь идет об устранении "прилипания" фазы к оболочке в месте повреждения?
Сообщение отредактировал ETL - Суббота, 15.05.2010, 10:14 |
| |
|
|
| kgenyk | Дата: Суббота, 15.05.2010, 10:21 | Сообщение # 342 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Статус: Offline
| Здраствуйте ЕТЛ. У меня 5квт.прожигающая установка.Ступени 40-20.20-10.6-3.2-1кв. На 40кв.диоды КЦ201Е,на 20кв. ДЛ 112-25-16.кондесатор работает от 20кв. кондесаторы у меня 40мкф.
Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
Сообщение отредактировал kgenyk - Суббота, 15.05.2010, 10:25 |
| |
|
|
| ETL | Дата: Суббота, 15.05.2010, 10:29 | Сообщение # 343 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Статус: Offline
| Добрый день! А емкость конденсатора?
|
| |
|
|
| kgenyk | Дата: Суббота, 15.05.2010, 10:38 | Сообщение # 344 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Статус: Offline
| Quote (ETL) А емкость конденсатора? И от трансформатора многое зависит его мощность и режим 20кв. - скорость заряд - розряд
Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
Сообщение отредактировал kgenyk - Суббота, 15.05.2010, 11:05 |
| |
|
|
| ETL | Дата: Суббота, 15.05.2010, 11:23 | Сообщение # 345 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Статус: Offline
| Я понял. Спасибо. Осваиваю новый для меня вид деятельности Получил разрешение на испытание электрозащитных средств. Решил проводить испытания прямо в электролаборатории (машина ГАЗ-66). Установил ванну. Места хватает и все как говорится под рукой. Сейчас заключаем договоры на выполнение работ прямо на территории Заказчика. А как обстоит дело с испытанием ЭЗС в вашей организации?
|
| |
|
|