Вторник, 23.12.2025, 02:21

Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
техникДата: Воскресенье, 18.04.2010, 22:20 | Сообщение # 256
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Репутация: 0
Статус: Offline
кто нибудь скажет про Ярославский прожиг УП-7
 
kgenykДата: Воскресенье, 18.04.2010, 22:58 | Сообщение # 257
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Dmitri)
повреждения например при пробое одной жилы при испытании или муфта.

Если в муфте однофазное,елементарно разбиваеш кондёром.На живом месте под оболочкой и две остальные
удерживают 35кв. Вот это нервы потрепает.Не всегда найдёш повреждение. Я уже писал использую варворовским
методом.+600в.через тролейбусный ступенчетый реостат с током 200-300А.2-3 раза кратко БАБАХ...и порядок.
где нет 600в. подаю 0.4кв. через автомат 250А и реостат. Редко но надёжно!

Добавлено (18.04.2010, 22:58)
---------------------------------------------

Quote (техник)
Ярославский прожиг УП-7

Видать форумчане не имеют,или редко заходят сюда.Нужно приглашать ещё елетролаборантов и монтёров,кабельщиков.
Вот бы АДМИНИСТРАТОР расчедрился и дал возможность вставлять на сайте фото,схемы.Цены бы ему небыло!!! Уверен со
временим будет тут народ.


Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!

Сообщение отредактировал kgenyk - Понедельник, 19.04.2010, 20:15
 
DmitriДата: Воскресенье, 18.04.2010, 23:14 | Сообщение # 258
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Репутация: 0
Статус: Offline
Все это так но, тоже не всегда помогает.

Вы пока здесь копайте, а я пойду послушаю где надо!
 
kgenykДата: Воскресенье, 18.04.2010, 23:20 | Сообщение # 259
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Dmitri)
Все это так но, тоже не всегда помогает.

Кто не рискует - тот не пьет шампунь!!! ГЛАВНОЕ НЕ ПРЫВЫКАЙ К НАПРЯЖЕНИЮ !!!


Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!

Сообщение отредактировал kgenyk - Воскресенье, 18.04.2010, 23:24
 
DmitriДата: Воскресенье, 18.04.2010, 23:28 | Сообщение # 260
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (техник)
кто нибудь скажет про Ярославский прожиг УП-7

Есть у нас Ярославская лаборатория с такой установкой в течении 1-го эксплуатации раз 5-6 приходилось вытаскивать и вскрывать (пробивало диоды) Чаще из-за того что она выполнена компактно и пробивало изоляцию ВВ провода.
Добавили кол - во диодов, зашунтировали их с проводами поколдовали - пока вроде работает.


Вы пока здесь копайте, а я пойду послушаю где надо!
 
RU0AJPДата: Понедельник, 19.04.2010, 02:51 | Сообщение # 261
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Нет ничего надежнее пензенского прожига (22 ква ) за 15 лет эксплуатации один раз замена диодов ДЛ-122-25-12 и более проблем небыло жгет все вподряд что захотим от 5 метров до 9 киломтров проверено smile и весом в пол тонны biggrin но енто непомеха ненасебе носим . надежный агрегат нареканий нет а то что шас делают все фигня

Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
 
lexs_2006Дата: Понедельник, 19.04.2010, 08:58 | Сообщение # 262
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (Dmitri)
пермской лабор. ступени-1,5-5-15-25 кВ. НВ

Дмитрий. У вас проблемм с диодами в прожиге нет? У меня за год 2 комплекта сгорело. (а это накладно.)

Добавлено (19.04.2010, 08:53)
---------------------------------------------

Quote (kgenyk)
чтобы 0-й проводник не был связан сзаземлением.

Евгений. Но на подстанции "0" и земля всё равно объединяются.

Добавлено (19.04.2010, 08:58)
---------------------------------------------

Quote (kgenyk)
вставлять на сайте фото,схемы

есть бесплатные файлообменники. размещаешь там и делаешь ссылку сюда.
 
kgenykДата: Понедельник, 19.04.2010, 20:02 | Сообщение # 263
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (lexs_2006)
Но на подстанции "0" и земля всё равно объединяются.

Совершенно верно! Но не в апаратуре.Мы должны вход питания 220в.подключать не зависимо ф.0.и наоборот.
Такая схема изготовителя.Выпускает ХМЕЛЬНИЦКИЙ.Украина.Факт того на этом оборудовании работаю 5 годков
Ни один диод не сгорел.Пускатель по питанию поменял и електромагнит -МИС-который оттягивает,3-и шторы автоматич.
заземления подачи напряжения на КЛ.

Добавлено (19.04.2010, 20:02)
---------------------------------------------

Quote (kgenyk)

есть бесплатные файлообменники. размещаешь там и делаешь ссылку сюда.

ДА.Но это не то,не всякий захочет игратса.И не все знают что это.


Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!

Сообщение отредактировал kgenyk - Понедельник, 19.04.2010, 20:11
 
RU0AJPДата: Понедельник, 19.04.2010, 20:25 | Сообщение # 264
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Вот сижи и думаю как так в сеть может проникать помеха совторичной обмотки когда она нагружена на выпремитель а тот нагружен на емкость кабеля а та так сказать помеха идет пешком с кабеля . Нефиг незамечал честенько радио работает в установке при прожиге и включено в розетку в тойже установке уж если она есть то она должна быть в очень широком диапазоне частот а китайский приемник должен ее в любом случае поймать wacko .Да колебания напряжения в цепи питания прожига есть согласен но прикол втом что они немогут достич такой амплитуды чтоб их начали поглощать варики на 600 вольт вот если на 400 тогда другое дело . а то что их пробивает при работе с кондерами так это ток заряда в импульсе првышает импульсный ток для этих диодов . жалко их sad . ограничивайте ток в первичной обмотке в этом случае дросселем и кстати при работе акустикой рекомендуется (настоятельно ) в первичку дроссель включать ато так и будите их менять и прожигать лучше через дроссель и непользоватся всякими регуляторами тока я уж лучше отводы с дросселя пощелкаю так как тиристорные регуляторы дают такую бяку что страшно паяльник к ним подключать (подключите осцилограф и посмотрите surprised )

Добавлено (19.04.2010, 20:25)
---------------------------------------------
тока питание на осцилограф подать через разделительный транс подать ато входа попалите


Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .

Сообщение отредактировал RU0AJP - Понедельник, 19.04.2010, 20:30
 
kgenykДата: Понедельник, 19.04.2010, 20:42 | Сообщение # 265
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (RU0AJP)
ограничивайте ток в первичной обмотке в этом случае дросселем и кстати при работе акустикой рекомендуется (настоятельно ) в первичку дроссель включать ато так и будите их менять и прожигать лучше через дроссель и непользоватся всякими регуляторами тока я уж лучше отводы с дросселя пощелкаю так как тиристорные регуляторы дают такую бя

Ошибаешся. Дросель не индуктированый.Только по токам а не напряжению.А для кондёров он не нужен. ТОЛЬКО для
ПРОЖИГА ! Должен на ПУ находитса переключатель 100% - 50% И у меня теристорный рег.тока. Констр. от изготовителя

Добавлено (19.04.2010, 20:42)
---------------------------------------------

Quote (RU0AJP)
вольт вот если на 400 тогда другое дело

Пики доходят и до 1000в.Подключал осцылограф.В электронике я разбераюсь неплохо.


Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!

Сообщение отредактировал kgenyk - Понедельник, 19.04.2010, 21:59
 
RU0AJPДата: Понедельник, 19.04.2010, 20:51 | Сообщение # 266
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (kgenyk)
Дросель не индуктированый.Только по токам а не напряжению.А для кондёров он не нужен. ТОЛЬКО для ПРОЖИГА !

ошибаетесь если ток заряда кондюков в импульсе превышает ток импульсный максимальный допустимый для диодов то будете вы их менять после кождого раза . а отводики у мня на дросселе есть . при включении дросселя последовательно с первичкой прожига при прожиге установка имеет крутопадающую характеристику напряжение относительно тока что благоприятно сказывается на устойчивости горения дуги в месте повреждения . попробуйте поработать одним дросселем если у него отводы есть и сравните результатчы их при работе с симисторным регулятором . цитировать слово в слово заводскую инструкцию небуду но там написано что категорически запрещается использовать регулятор (неважно тиристорный или симисторный ) при работе акустикой


Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
 
kgenykДата: Понедельник, 19.04.2010, 21:05 | Сообщение # 267
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Репутация: 0
Статус: Offline
Это теория а на практике кондёры на 50% почти не стреляет.Только 100%.Регулятор у тебя не ахти.У меня в нём стоят
Индуктивные фильтры,и мост диодный который зашунтирован 4-я варисторами 2А.500в.


Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
 
RU0AJPДата: Понедельник, 19.04.2010, 21:10 | Сообщение # 268
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
самое интересное что при работе с дросселем никто неговорит что дроссель должен быть закорочен . у дросселя что у мня три отвода и ими то и пользуюсь еслиб в одном из режимов дроссель закорачивался то мня наши копатели рядом с кабелем бы положили sad для етого трансформатора при 25 кв на выходе 15 ампер непроблема вот и вывод smile

Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .

Сообщение отредактировал RU0AJP - Понедельник, 19.04.2010, 21:11
 
kgenykДата: Понедельник, 19.04.2010, 21:11 | Сообщение # 269
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (RU0AJP)
будете вы их менять после кождого раза .

Почемуто ни разу не поменял


Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!

Сообщение отредактировал kgenyk - Понедельник, 19.04.2010, 22:02
 
RU0AJPДата: Понедельник, 19.04.2010, 21:12 | Сообщение # 270
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
хы smile малехо загрубил но около 5 а спокойно

Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
 
Поиск: