Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
|
|
| техник | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 22:20 | Сообщение # 256 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Статус: Offline
| кто нибудь скажет про Ярославский прожиг УП-7
|
| |
|
|
| kgenyk | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 22:58 | Сообщение # 257 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Статус: Offline
| Quote (Dmitri) повреждения например при пробое одной жилы при испытании или муфта. Если в муфте однофазное,елементарно разбиваеш кондёром.На живом месте под оболочкой и две остальные удерживают 35кв. Вот это нервы потрепает.Не всегда найдёш повреждение. Я уже писал использую варворовским методом.+600в.через тролейбусный ступенчетый реостат с током 200-300А.2-3 раза кратко БАБАХ...и порядок. где нет 600в. подаю 0.4кв. через автомат 250А и реостат. Редко но надёжно! Добавлено (18.04.2010, 22:58) --------------------------------------------- Quote (техник) Ярославский прожиг УП-7 Видать форумчане не имеют,или редко заходят сюда.Нужно приглашать ещё елетролаборантов и монтёров,кабельщиков. Вот бы АДМИНИСТРАТОР расчедрился и дал возможность вставлять на сайте фото,схемы.Цены бы ему небыло!!! Уверен со временим будет тут народ.
Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
Сообщение отредактировал kgenyk - Понедельник, 19.04.2010, 20:15 |
| |
|
|
| Dmitri | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 23:14 | Сообщение # 258 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Статус: Offline
| Все это так но, тоже не всегда помогает.
Вы пока здесь копайте, а я пойду послушаю где надо!
|
| |
|
|
| kgenyk | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 23:20 | Сообщение # 259 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Статус: Offline
| Quote (Dmitri) Все это так но, тоже не всегда помогает. Кто не рискует - тот не пьет шампунь!!! ГЛАВНОЕ НЕ ПРЫВЫКАЙ К НАПРЯЖЕНИЮ !!!
Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
Сообщение отредактировал kgenyk - Воскресенье, 18.04.2010, 23:24 |
| |
|
|
| Dmitri | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 23:28 | Сообщение # 260 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Статус: Offline
| Quote (техник) кто нибудь скажет про Ярославский прожиг УП-7 Есть у нас Ярославская лаборатория с такой установкой в течении 1-го эксплуатации раз 5-6 приходилось вытаскивать и вскрывать (пробивало диоды) Чаще из-за того что она выполнена компактно и пробивало изоляцию ВВ провода. Добавили кол - во диодов, зашунтировали их с проводами поколдовали - пока вроде работает.
Вы пока здесь копайте, а я пойду послушаю где надо!
|
| |
|
|
| RU0AJP | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 02:51 | Сообщение # 261 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Нет ничего надежнее пензенского прожига (22 ква ) за 15 лет эксплуатации один раз замена диодов ДЛ-122-25-12 и более проблем небыло жгет все вподряд что захотим от 5 метров до 9 киломтров проверено и весом в пол тонны но енто непомеха ненасебе носим . надежный агрегат нареканий нет а то что шас делают все фигня
Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
|
| |
|
|
| lexs_2006 | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 08:58 | Сообщение # 262 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| Quote (Dmitri) пермской лабор. ступени-1,5-5-15-25 кВ. НВ Дмитрий. У вас проблемм с диодами в прожиге нет? У меня за год 2 комплекта сгорело. (а это накладно.)Добавлено (19.04.2010, 08:53) ---------------------------------------------
Quote (kgenyk) чтобы 0-й проводник не был связан сзаземлением. Евгений. Но на подстанции "0" и земля всё равно объединяются.Добавлено (19.04.2010, 08:58) ---------------------------------------------
Quote (kgenyk) вставлять на сайте фото,схемы есть бесплатные файлообменники. размещаешь там и делаешь ссылку сюда.
|
| |
|
|
| kgenyk | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 20:02 | Сообщение # 263 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Статус: Offline
| Quote (lexs_2006) Но на подстанции "0" и земля всё равно объединяются. Совершенно верно! Но не в апаратуре.Мы должны вход питания 220в.подключать не зависимо ф.0.и наоборот. Такая схема изготовителя.Выпускает ХМЕЛЬНИЦКИЙ.Украина.Факт того на этом оборудовании работаю 5 годков Ни один диод не сгорел.Пускатель по питанию поменял и електромагнит -МИС-который оттягивает,3-и шторы автоматич. заземления подачи напряжения на КЛ. Добавлено (19.04.2010, 20:02) --------------------------------------------- Quote (kgenyk) есть бесплатные файлообменники. размещаешь там и делаешь ссылку сюда. ДА.Но это не то,не всякий захочет игратса.И не все знают что это.
Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
Сообщение отредактировал kgenyk - Понедельник, 19.04.2010, 20:11 |
| |
|
|
| RU0AJP | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 20:25 | Сообщение # 264 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Вот сижи и думаю как так в сеть может проникать помеха совторичной обмотки когда она нагружена на выпремитель а тот нагружен на емкость кабеля а та так сказать помеха идет пешком с кабеля . Нефиг незамечал честенько радио работает в установке при прожиге и включено в розетку в тойже установке уж если она есть то она должна быть в очень широком диапазоне частот а китайский приемник должен ее в любом случае поймать .Да колебания напряжения в цепи питания прожига есть согласен но прикол втом что они немогут достич такой амплитуды чтоб их начали поглощать варики на 600 вольт вот если на 400 тогда другое дело . а то что их пробивает при работе с кондерами так это ток заряда в импульсе првышает импульсный ток для этих диодов . жалко их . ограничивайте ток в первичной обмотке в этом случае дросселем и кстати при работе акустикой рекомендуется (настоятельно ) в первичку дроссель включать ато так и будите их менять и прожигать лучше через дроссель и непользоватся всякими регуляторами тока я уж лучше отводы с дросселя пощелкаю так как тиристорные регуляторы дают такую бяку что страшно паяльник к ним подключать (подключите осцилограф и посмотрите ) Добавлено (19.04.2010, 20:25) --------------------------------------------- тока питание на осцилограф подать через разделительный транс подать ато входа попалите
Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
Сообщение отредактировал RU0AJP - Понедельник, 19.04.2010, 20:30 |
| |
|
|
| kgenyk | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 20:42 | Сообщение # 265 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Статус: Offline
| Quote (RU0AJP) ограничивайте ток в первичной обмотке в этом случае дросселем и кстати при работе акустикой рекомендуется (настоятельно ) в первичку дроссель включать ато так и будите их менять и прожигать лучше через дроссель и непользоватся всякими регуляторами тока я уж лучше отводы с дросселя пощелкаю так как тиристорные регуляторы дают такую бя Ошибаешся. Дросель не индуктированый.Только по токам а не напряжению.А для кондёров он не нужен. ТОЛЬКО для ПРОЖИГА ! Должен на ПУ находитса переключатель 100% - 50% И у меня теристорный рег.тока. Констр. от изготовителя Добавлено (19.04.2010, 20:42) --------------------------------------------- Quote (RU0AJP) вольт вот если на 400 тогда другое дело Пики доходят и до 1000в.Подключал осцылограф.В электронике я разбераюсь неплохо.
Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
Сообщение отредактировал kgenyk - Понедельник, 19.04.2010, 21:59 |
| |
|
|
| RU0AJP | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 20:51 | Сообщение # 266 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Quote (kgenyk) Дросель не индуктированый.Только по токам а не напряжению.А для кондёров он не нужен. ТОЛЬКО для ПРОЖИГА ! ошибаетесь если ток заряда кондюков в импульсе превышает ток импульсный максимальный допустимый для диодов то будете вы их менять после кождого раза . а отводики у мня на дросселе есть . при включении дросселя последовательно с первичкой прожига при прожиге установка имеет крутопадающую характеристику напряжение относительно тока что благоприятно сказывается на устойчивости горения дуги в месте повреждения . попробуйте поработать одним дросселем если у него отводы есть и сравните результатчы их при работе с симисторным регулятором . цитировать слово в слово заводскую инструкцию небуду но там написано что категорически запрещается использовать регулятор (неважно тиристорный или симисторный ) при работе акустикой
Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
|
| |
|
|
| kgenyk | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 21:05 | Сообщение # 267 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Статус: Offline
| Это теория а на практике кондёры на 50% почти не стреляет.Только 100%.Регулятор у тебя не ахти.У меня в нём стоят Индуктивные фильтры,и мост диодный который зашунтирован 4-я варисторами 2А.500в.
Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
|
| |
|
|
| RU0AJP | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 21:10 | Сообщение # 268 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| самое интересное что при работе с дросселем никто неговорит что дроссель должен быть закорочен . у дросселя что у мня три отвода и ими то и пользуюсь еслиб в одном из режимов дроссель закорачивался то мня наши копатели рядом с кабелем бы положили для етого трансформатора при 25 кв на выходе 15 ампер непроблема вот и вывод
Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
Сообщение отредактировал RU0AJP - Понедельник, 19.04.2010, 21:11 |
| |
|
|
| kgenyk | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 21:11 | Сообщение # 269 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Статус: Offline
| Quote (RU0AJP) будете вы их менять после кождого раза . Почемуто ни разу не поменял
Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
Сообщение отредактировал kgenyk - Понедельник, 19.04.2010, 22:02 |
| |
|
|
| RU0AJP | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 21:12 | Сообщение # 270 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| хы малехо загрубил но около 5 а спокойно
Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
|
| |
|
|