alexlab58Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 13:38 | Сообщение # 241
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Dmitri)
А диоды чем нибудь зашунтированы?

нет лавинные стоят

Добавлено (18.04.2010, 13:38)
---------------------------------------------

Quote (kgenyk)
Скажи в каком режиме они горят - тоесть напряжение?

как правило на самой высокой ступени по напряжению - 24 кВ, и когда прожиг идёт в режиме заряд-пробой-заряд-пробой с частотой 10-30 Гц и особенно на длинных кабелях 2-10 км
было это пару раз всего (на моей установке), потом понял и научился отстраиваться от таких режимов
ЗЫ установки от резонансной обратки гибли всегда и у всех и сэтой проблемой все борются по своему и с переменным успехом


Движение - жизнь
 
kgenykДата: Воскресенье, 18.04.2010, 13:40 | Сообщение # 242
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (alexlab58)
нет лавинные стоят

У меня такие,без шунтов. Д112-10-1,2кв. Помещены в масле вмести с трансформатором.


Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
 
alexlab58Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 13:45 | Сообщение # 243
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (kgenyk)
У меня такие,без шунтов. Д112-10-1,2кв. Помещены в масле вмести с трансформатором.

у меня ДЛ-112 12 кл 25 А , установка сухая потому и лёгкая


Движение - жизнь
 
kgenykДата: Воскресенье, 18.04.2010, 13:47 | Сообщение # 244
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (kgenyk)
ЗЫ установки от резонансной обратки гибли всегда и у всех и сэтой проблемой все борются по своему и с переменным

По входу питания трансформатора у меня стоят мощные варисторы на 600в. 5А Особенно когда работаеш кондёрами,они
тормозят эти скачки.Советую тебе поставить,очень важно чтобы 0-й проводник не был связан сзаземлением.
Варисторы подключены Ф-зазем.0-зазем.


Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!

Сообщение отредактировал kgenyk - Воскресенье, 18.04.2010, 14:27
 
техникДата: Воскресенье, 18.04.2010, 13:52 | Сообщение # 245
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Репутация: 0
Статус: Offline
какими приборами пользуетесь для индукционного метода. Я присмотрел ГЗЧ-2500 кто им пользуется
 
kgenykДата: Воскресенье, 18.04.2010, 14:04 | Сообщение # 246
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (техник)
какими приборами пользуетесь для индукционного метода. Я присмотрел ГЗЧ-2500 кто им пользуется

У меня самодельный с фильтром до 30гц.бегущей светодиодной шкалой.Но колокол от комплекта ГК-500


Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!

Сообщение отредактировал kgenyk - Воскресенье, 18.04.2010, 14:21
 
alexlab58Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 17:21 | Сообщение # 247
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (kgenyk)
Quote (техник)
. Сколько в среднем времени уходит на определение местаповреждения

По разному,бывает 1час-а бывает пару дней.Всё зависит как допалиш кабель,попадаеш на сильную влагу и грееш
землю.Этот режим 3-1кв.самый капризный.Кагда допалиш,находиш быстро,предварительно меряеш растояние, и по
виткам идёш.

есть ребята неделями ищут.............
сначала прожеч долго не могут, потом замер неправильно возьмут, а бывает ещё кабель лежит то 30 см то 2 метра глубина.........
и при этом если ещё опыта маловато.........попарятся, попарятся и бросают работу


Движение - жизнь
 
лехаДата: Воскресенье, 18.04.2010, 17:58 | Сообщение # 248
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Репутация: 0
Статус: Offline
у меня ДЛ-112 12 кл 25 А , установка сухая потому и лёгкая

Интересно, а как изоляцию обеспечивали между слоями? У нас в масле.

 
alexlab58Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 19:08 | Сообщение # 249
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (леха)
Интересно, а как изоляцию обеспечивали между слоями? У нас в масле.

воздушные зазоры - и изоляция и охлаждение


Движение - жизнь
 
техникДата: Воскресенье, 18.04.2010, 19:18 | Сообщение # 250
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Репутация: 0
Статус: Offline
alexlab58, я думаю что хорошей установкой прожечь не проблема, рейс-105м точно определяет расстояние далее акустикой или ГЗЧ-2500
 
kgenykДата: Воскресенье, 18.04.2010, 19:47 | Сообщение # 251
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (техник)
я думаю что хорошей установкой прожечь не проблема,

И с хорошей практикой. Хороший результат даёт низкочастотный генератор прямоугольного импульса,находил и на 3-х
метрах. В переодичном режиме,тоесть пиканье. Это самый класный сигнал,для глубины. Розряд кондёров не слышен.


Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!

Сообщение отредактировал kgenyk - Воскресенье, 18.04.2010, 19:51
 
DmitriДата: Воскресенье, 18.04.2010, 21:12 | Сообщение # 252
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Репутация: 0
Статус: Offline
У нас тоже ДЛ с запасом стоят все равно сгорали(чаще из за проблем в самой прож. установке К.З. обрыв) шунтируем резисторами, это не сложно.

Вы пока здесь копайте, а я пойду послушаю где надо!
 
alexlab58Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 21:14 | Сообщение # 253
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (техник)
я думаю что хорошей установкой прожечь не проблема

мне приходилось работать на разных типах лабораторий разными прожигами разных мощностей
пришёл к выводу - мощность не главный критерий, потому себе сделал прожиг мощностью 3 кВт
совсем другое дело - возможности прожига по величине максимального напряжения.........


Движение - жизнь
 
kgenykДата: Воскресенье, 18.04.2010, 21:40 | Сообщение # 254
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (alexlab58)
- мощность не главный критерий, потому себе сделал прожиг мощностью 3 кВт

У меня заводской 5квт. 40-20.20-10.6-3.2-1кв. и отдельно дожиг 2,5квт.500-200в. Между ними диодная розвязка.
Тоесть работаеш одновременно на прожиге и дожиге.Высокой подхватываеш-низкой давиш.Режим 6-3кв. и 500в.


Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
 
DmitriДата: Воскресенье, 18.04.2010, 22:00 | Сообщение # 255
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Репутация: 0
Статус: Offline
Мощность НВ прожига иногда необходима и побольше(в пределах разумного) что-бы не получить однофазного повреждения например при пробое одной жилы при испытании или муфта.
И вот совместный ВН - НН прожиг тут предпочтителен.


Вы пока здесь копайте, а я пойду послушаю где надо!

Сообщение отредактировал Dmitri - Воскресенье, 18.04.2010, 22:03
 