Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
|
|
| alexlab58 | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 13:38 | Сообщение # 241 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Quote (Dmitri) А диоды чем нибудь зашунтированы? нет лавинные стоят Добавлено (18.04.2010, 13:38) ---------------------------------------------
Quote (kgenyk) Скажи в каком режиме они горят - тоесть напряжение? как правило на самой высокой ступени по напряжению - 24 кВ, и когда прожиг идёт в режиме заряд-пробой-заряд-пробой с частотой 10-30 Гц и особенно на длинных кабелях 2-10 км было это пару раз всего (на моей установке), потом понял и научился отстраиваться от таких режимов ЗЫ установки от резонансной обратки гибли всегда и у всех и сэтой проблемой все борются по своему и с переменным успехом
Движение - жизнь
|
| |
|
|
| kgenyk | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 13:40 | Сообщение # 242 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Статус: Offline
| Quote (alexlab58) нет лавинные стоят У меня такие,без шунтов. Д112-10-1,2кв. Помещены в масле вмести с трансформатором.
Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
|
| |
|
|
| alexlab58 | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 13:45 | Сообщение # 243 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Quote (kgenyk) У меня такие,без шунтов. Д112-10-1,2кв. Помещены в масле вмести с трансформатором. у меня ДЛ-112 12 кл 25 А , установка сухая потому и лёгкая
Движение - жизнь
|
| |
|
|
| kgenyk | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 13:47 | Сообщение # 244 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Статус: Offline
| Quote (kgenyk) ЗЫ установки от резонансной обратки гибли всегда и у всех и сэтой проблемой все борются по своему и с переменным По входу питания трансформатора у меня стоят мощные варисторы на 600в. 5А Особенно когда работаеш кондёрами,они тормозят эти скачки.Советую тебе поставить,очень важно чтобы 0-й проводник не был связан сзаземлением. Варисторы подключены Ф-зазем.0-зазем.
Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
Сообщение отредактировал kgenyk - Воскресенье, 18.04.2010, 14:27 |
| |
|
|
| техник | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 13:52 | Сообщение # 245 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Статус: Offline
| какими приборами пользуетесь для индукционного метода. Я присмотрел ГЗЧ-2500 кто им пользуется
|
| |
|
|
| kgenyk | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 14:04 | Сообщение # 246 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Статус: Offline
| Quote (техник) какими приборами пользуетесь для индукционного метода. Я присмотрел ГЗЧ-2500 кто им пользуется У меня самодельный с фильтром до 30гц.бегущей светодиодной шкалой.Но колокол от комплекта ГК-500
Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
Сообщение отредактировал kgenyk - Воскресенье, 18.04.2010, 14:21 |
| |
|
|
| alexlab58 | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 17:21 | Сообщение # 247 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Quote (kgenyk) Quote (техник) . Сколько в среднем времени уходит на определение местаповреждения По разному,бывает 1час-а бывает пару дней.Всё зависит как допалиш кабель,попадаеш на сильную влагу и грееш землю.Этот режим 3-1кв.самый капризный.Кагда допалиш,находиш быстро,предварительно меряеш растояние, и по виткам идёш. есть ребята неделями ищут............. сначала прожеч долго не могут, потом замер неправильно возьмут, а бывает ещё кабель лежит то 30 см то 2 метра глубина......... и при этом если ещё опыта маловато.........попарятся, попарятся и бросают работу
Движение - жизнь
|
| |
|
|
| леха | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 17:58 | Сообщение # 248 |
 Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Статус: Offline
| у меня ДЛ-112 12 кл 25 А , установка сухая потому и лёгкая Интересно, а как изоляцию обеспечивали между слоями? У нас в масле.
|
| |
|
|
| alexlab58 | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 19:08 | Сообщение # 249 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Quote (леха) Интересно, а как изоляцию обеспечивали между слоями? У нас в масле. воздушные зазоры - и изоляция и охлаждение
Движение - жизнь
|
| |
|
|
| техник | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 19:18 | Сообщение # 250 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Статус: Offline
| alexlab58, я думаю что хорошей установкой прожечь не проблема, рейс-105м точно определяет расстояние далее акустикой или ГЗЧ-2500
|
| |
|
|
| kgenyk | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 19:47 | Сообщение # 251 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Статус: Offline
| Quote (техник) я думаю что хорошей установкой прожечь не проблема, И с хорошей практикой. Хороший результат даёт низкочастотный генератор прямоугольного импульса,находил и на 3-х метрах. В переодичном режиме,тоесть пиканье. Это самый класный сигнал,для глубины. Розряд кондёров не слышен.
Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
Сообщение отредактировал kgenyk - Воскресенье, 18.04.2010, 19:51 |
| |
|
|
| Dmitri | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 21:12 | Сообщение # 252 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Статус: Offline
| У нас тоже ДЛ с запасом стоят все равно сгорали(чаще из за проблем в самой прож. установке К.З. обрыв) шунтируем резисторами, это не сложно.
Вы пока здесь копайте, а я пойду послушаю где надо!
|
| |
|
|
| alexlab58 | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 21:14 | Сообщение # 253 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Quote (техник) я думаю что хорошей установкой прожечь не проблема мне приходилось работать на разных типах лабораторий разными прожигами разных мощностей пришёл к выводу - мощность не главный критерий, потому себе сделал прожиг мощностью 3 кВт совсем другое дело - возможности прожига по величине максимального напряжения.........
Движение - жизнь
|
| |
|
|
| kgenyk | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 21:40 | Сообщение # 254 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Статус: Offline
| Quote (alexlab58) - мощность не главный критерий, потому себе сделал прожиг мощностью 3 кВт У меня заводской 5квт. 40-20.20-10.6-3.2-1кв. и отдельно дожиг 2,5квт.500-200в. Между ними диодная розвязка. Тоесть работаеш одновременно на прожиге и дожиге.Высокой подхватываеш-низкой давиш.Режим 6-3кв. и 500в.
Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
|
| |
|
|
| Dmitri | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 22:00 | Сообщение # 255 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Статус: Offline
| Мощность НВ прожига иногда необходима и побольше(в пределах разумного) что-бы не получить однофазного повреждения например при пробое одной жилы при испытании или муфта. И вот совместный ВН - НН прожиг тут предпочтителен.
Вы пока здесь копайте, а я пойду послушаю где надо!
Сообщение отредактировал Dmitri - Воскресенье, 18.04.2010, 22:03 |
| |
|
|