Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
|
|
| lexs_2006 | Дата: Пятница, 12.03.2010, 12:31 | Сообщение # 196 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| Quote (PAS) Можно ли использовать прибор АКУСТИК по частотному диапазону 60-2400Гц он вроде подходит (комплект для акустического ОМП работает на частоте 300-1500Гц), а вот усиления наверное не хватит. ООО Электронприбор не производит приборы - они их продают.
|
| |
|
|
| RU0AJP | Дата: Четверг, 18.03.2010, 03:10 | Сообщение # 197 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Quote (молодой) Была мысль избавиться от "регулятора " не знаю марки, тот который идет в комплекте АИИ-70, собрать симисторный регулятор , но всё время сомневался ведь там на выходе порезанный синус он с трансформатором не очень дружит . Думаю что и у Вас там на выходе тоже не синусоида ? Но ведь у Вас работает, почему у меня небудет . нет синус непорепаный транзюк включен в диагональ моста из диодов и управляется постоянным немодулированным напряжением . а может под подобные вещи пора ветку новую открывакть
Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
|
| |
|
|
| kgenyk | Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 20:27 | Сообщение # 198 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Статус: Offline
| Всем привет ! Хочу услышать ваше мнение по Калугским термопосадачным соедененительным и конечным муфтам ? Какие у них качество ? На даный момент пользуемся Подольскими.
Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
|
| |
|
|
| RU | Дата: Суббота, 27.03.2010, 02:19 | Сообщение # 199 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Quote (ETL) Вот только высоковольтный конденсатор... Чем бы его заменить? ЕTL. Доброй ночи ! Я на ВВ кабелях использую одну или две запаралеленых жилы с хорошей изоляцией ---подаю на них высокое (в пределах разумного )---предарительно сделав из проволоки воздушный разрядник на поврежденую жилу. Добавлено (27.03.2010, 01:23) --------------------------------------------- Quote (ETL) RU. Юрий Алексеевич! Почему Вы молчите? Доброй ночи ! Текучка замотала+ помогаем горсвету +Горсовет посылает на военный городок --корче некогда глянуть на солнце.На счет http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php? я уже там -----там есть фотка одной из наших ЭТЛ Добавлено (27.03.2010, 02:19) ---------------------------------------------
Quote (kgenyk) Всем здравия ! Ответьте кто имеет дело с тролейбусно-трамвайными кабелями, постоянного напряжения + - 600в. сеч.800 Хотелось услышать ваши методы поиска КЗ. Ведь акустикой услышать-ето редкость.Котрольные 2 жилы связи в муфтах не имеют.Вот по растоянию и копаем.Видимые повреждения тоже редко.Подаю 12в.постоянки и по Доброй ночи! 1 Можно подробней об устройстве кабеля. 2 Я когда ищу миливольтметром подаю постоянный ток не менее 20-60А -кратковременно и в момент подачи "сижу" прибором на оболочке ------потому ,что бывает так что по оболочке уже идет постояный ток (катодная защита, трамвайные и железнодоржные рельсы и т д )- можно ошибиться с отклонением стрелки прибора
25dcent@mail.ru
Сообщение отредактировал RU - Суббота, 27.03.2010, 02:16 |
| |
|
|
| kgenyk | Дата: Суббота, 27.03.2010, 10:05 | Сообщение # 200 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Статус: Offline
| Quote (RU) 1 Можно подробней об устройстве кабеля. Бронированый-свинцовой оболочкой,новые винил с алюминевой оболочкой.Внутри есть две контрольные изолированые медные жилы 1мм.-они для поиска повреждений и в муфтах имеют изолированое соединение.Основная многожыльная алюминевая сечением 800.Гильзы для него заказываем в Киеве.Добавлено (27.03.2010, 10:05) ---------------------------------------------
Quote (RU) Текучка замотала+ помогаем горсвету +Горсовет посылает на военный городок --корче некогда глянуть на солнце. В апреле будет больше роботы. У нас грунт ползучий,особенно на склонах- старые свинцовые муфты горят как семички.Если у чужих-ето хорошо!!! реальный для нас доход!!! Пашем без выходных-но знаем за что.
Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
|
| |
|
|
| RU0AJP | Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 09:42 | Сообщение # 201 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Quote (kgenyk) Если у чужих-ето хорошо!!! реальный для нас доход!!! Пашем без выходных-но знаем за что. Везет же ато такое счастье раз в год выподает
Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
|
| |
|
|
| техник | Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 09:55 | Сообщение # 202 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Статус: Offline
| RU0AJP, привет! подскажи вы с УП-7 работаете?
|
| |
|
|
| ETL | Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 10:09 | Сообщение # 203 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Статус: Offline
| Всем привет! Quote (RU) помогаем горсвету А Горсеть не хочет помогать Горсвету? Странно. 25dcent - это Вы?
Сообщение отредактировал ETL - Воскресенье, 28.03.2010, 10:18 |
| |
|
|
| RU | Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 19:34 | Сообщение # 204 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Quote (ETL) А Горсеть не хочет помогать Горсвету? Странно. 25dcent - это Вы? У них своих забот хватает да и дело не в горсвете и не в горсети .а в подходе.......... 25dcent - да ----нехочется повторяться я тут недавно попал на http://flyback.org.ru/ так уних какаието непонятные правила! --Короче они меня забанили ----вобщем непонял что это было ... Добавлено (28.03.2010, 19:34) --------------------------------------------- Quote (RU0AJP) А что мешает вернуть эти хорошие времена ? для мня это глоток свежего воздуха после очередного .... дня Сейчас интернет поглотил все ---форумы. скайр. чаты. аська. контакт....... да и база деталей другая так что глоток свежего воздуха после очередного .... дня--для меня это виртуальный мир. загляннь на http://flyback.org.ru/ --может что интересное найдеш
25dcent@mail.ru
Сообщение отредактировал RU - Воскресенье, 28.03.2010, 19:35 |
| |
|
|
| вортеп | Дата: Среда, 07.04.2010, 16:15 | Сообщение # 205 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Статус: Offline
| RU привет ! прочёл твой отклики про ГЗЧ 2500 Как раз хотел приобрести вроде и по характерист. ипо цене! но не хотелось бы кота вмешке по этому твой опыт для меня важен! В тех док на ГЗЧ написано от 0,5 Ом внагрузке а как работает если в нагр 0,005 ну ит.д
|
| |
|
|
| RU | Дата: Суббота, 10.04.2010, 23:14 | Сообщение # 206 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Quote (вортеп) В тех док на ГЗЧ написано от 0,5 Ом внагрузке а как работает если в нагр 0,005 ну ит.д Генератор хороший есть 12 ступеней согласования с нагрузкой + плавная регулировка выходного тока на каждой ступени ,если будет сопрот 0,005 то на 1 ступени при поднятии тока регулятором сработает защита .Необходимо поставить доп реистор на 0.5 Ом ---и можно подимать ток до 40-50 А правда 50А не давал а 40 приходилось и на 1-8 ступенях.Очень генератор боится режима когда его током отбивается жилаот оболочки или спайка жил .-----сразу увидеть дым с него неполучится так как работают внутрение вентиляторы .а через1-2минуты будет уже хорший запах горелой изоляции .у меня пару раз уже такое было --генератор это перенес ---поэтому без присмотра его оставлять не желательно -особенно при работе на больших токах.
25dcent@mail.ru
Сообщение отредактировал RU - Суббота, 10.04.2010, 23:16 |
| |
|
|
| леха | Дата: Воскресенье, 11.04.2010, 04:23 | Сообщение # 207 |
 Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Статус: Offline
| RU, здравствуйте! Возможно ли сфотать потроха генератора? Интересно было бы взглянуть. Какие транзисторы в УМ и сколько. Данные согласующего транса есть в документации? По электронке обратился на завод, но там вежливо послали...
|
| |
|
|
| RU0AJP | Дата: Воскресенье, 11.04.2010, 13:57 | Сообщение # 208 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Нечто подобное происходит и с ГЗЧ-М тока там защита неправиль нопостроена от обрыва нагрузки и происходит сразу пробой оконечного каскада а поножение сопротивления переносит нормально ( там кт808) и тоже 12 ступеней согласования . когдата шол в комплекте с пензенской СПЭИИ Добавлено (11.04.2010, 13:57) ---------------------------------------------
Quote (RU) загляннь на http://flyback.org.ru/ --может что интересное найдеш Спасибо за совет там какито шизики сидят извините за выражение . это высокое напряжение обоих родов надоело наработе я все больше по мили и микро сейчас
Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
|
| |
|
|
| kgenyk | Дата: Понедельник, 12.04.2010, 15:40 | Сообщение # 209 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Статус: Offline
| Quote (RU) ак работают внутрение вентиляторы .а через1-2минуты будет уже хорший запах горелой изоляции запах идёт от токоограничительных резисторов,что стоят в питании выходных транзисторов.Лутше не увлекайтесь токами. Будет проблема в потборе пар транзисторов,когда вылетят
Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
|
| |
|
|
| техник | Дата: Понедельник, 12.04.2010, 20:10 | Сообщение # 210 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Статус: Offline
| kgenyk, здравствуйте! подскажите информацию про УП-7, есть ли минусы и какие плюсы? Добавлено (12.04.2010, 20:10) --------------------------------------------- everes, подскажи + и - УП-7, стоит ли покупать
|
| |
|
|