burzumДата: Воскресенье, 06.11.2011, 22:51 | Сообщение # 1816
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Репутация: 1
Статус: Offline
молодой, А где их искать? Я с инетом на вы
 
AnatolyДата: Воскресенье, 06.11.2011, 23:29 | Сообщение # 1817
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (stalker)
у меня и Щ-4120 (2шт.), и ЦР-0200, всё в комплекте с датчиками, но как пользоваться - непонятно.

Они используют Метод колебательного разряда. Это электронные секундомеры.

Рейс - 205, вообще больше для связистов, а не для силовых кабелей. Мостом конечно можно искать повреждения, если нет рефлектометра. Например Р-333. А если он есть, то не захочется бегать из конца в конец замыкать концы кабеля. В сети на Рейс 205 есть описание. Я вот его сейчас изучаю, т.к на 305 не нашел. 205 это высоковольтный рефлектометр, но там нет колебательного разряда. В 305 его добавили.

Добавлено (06.11.2011, 23:12)
---------------------------------------------

Quote (kgenyk)
На поиск НЧ 1кгц. За 23 года не подвёл,правда последние 5 - ть годков пользуюсь мощным самодельным гене
ратором с током до 25А. Я тут высылал схему

Если можно скинте пожалуйста сюда схему генератора gorev.anatoly@yandex.ru

Добавлено (06.11.2011, 23:29)
---------------------------------------------

Quote (burzum)
у нас это называется "бандура"

Обкультуренный Варвар за 88 т.р. http://www.electronpribor.ru/goods/1/41/31.html. А схема на него есть электрическая принципиальная? Функциональная выложена на сайте.


https://elektrolab43.ru/
 
burzumДата: Понедельник, 07.11.2011, 00:47 | Сообщение # 1818
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Репутация: 1
Статус: Offline
Anatoly, Я вам написал в личку по УД 300
 
kgenykДата: Понедельник, 07.11.2011, 21:34 | Сообщение # 1819
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (молодой)
это строенный переменный резистор (в одном -3) после года поисков нашел

Чё за схема ,аж три переменника ? у меня на одном,разделительный ферритовый один имеет три вторички на три теристора,включены последовательно.НК.НК.НК. Заводская схема.


Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
 
молодойДата: Понедельник, 07.11.2011, 22:28 | Сообщение # 1820
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем . kgenyk, Могу выслать схему, заводскую. Если можно мне Вашу. вышлите .
 
RUДата: Понедельник, 07.11.2011, 23:32 | Сообщение # 1821
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Привет.
Quote (burzum)
сколько лабораторий как часто ищете,

Повреждений хватает еще и помогаем Горсвету и военным.
Лабораторий передвижных 3-(Пензенская http://photo.qip.ru/users/dcent25/150553403/166413587/и 2 Харьковских http://photo.qip.ru/users/dcent25/150553135/162946692/) и одна стационарная для защитных средств.http://photo.qip.ru/users/dcent25/150553403/162286408/
Quote (burzum)
,у нас заводская на тиристорах

Унас тоже был на Винницкой ЭТЛ http://photo.qip.ru/users/dcent25/150553403/162286354/,но сейчас демонтировали Винницкую полностьюhttp://photo.qip.ru/users/dcent25/150553403/162286120/ и на ее место поставили Харьковкую ЭТЛ.

Добавлено (07.11.2011, 23:22)
---------------------------------------------
Quote (молодой)
Самая большая загвоздка -это строенный переменный резистор (в одном -3)

У нас это было реализовано на строенном переключателе на 6 положений(были подобраны постоянные сопротивления по трем фазам)
http://photo.qip.ru/users/dcent25/150553403/162286354/

Добавлено (07.11.2011, 23:27)
---------------------------------------------
Quote (kgenyk)
Чё за схема ,аж три переменника ? у меня на одном,разделительный ферритовый один имеет три вторички на три теристора,включены последовательно.НК.НК.НК. Заводская схема.

Очень интересно посмотреть эту схемку.Как она реализует синхронизацию управления тиристорами при сдвиге 3-x фаз на 120гр-в.

Добавлено (07.11.2011, 23:32)
---------------------------------------------
Quote (Anatoly)
Обкультуренный Варвар за 88 т.р. http://www.electronpribor.ru/goods/1/41/31.html.

интересно есть на нем обратная связь по току?


25dcent@mail.ru

Сообщение отредактировал RU - Понедельник, 07.11.2011, 23:33
 
молодойДата: Понедельник, 07.11.2011, 23:37 | Сообщение # 1822
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Quote (RU)
Как она реализует синхронизацию управления тиристорами при сдвиге 3-x фаз на 120гр-в

Если один транс управляющий -то никак. Но, схемку посмотреть надо. если привязки к переходу через 0 нет -помехи будут сильные .
 
stalkerДата: Понедельник, 07.11.2011, 23:50 | Сообщение # 1823
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
Всем привет. Какой мне на прошлой неделе случай попался. По жалобам потребителей и отсутствию тока в нулевом проводе на КЛ 0,4 кВ выяснили, что тот в обрыве. Кабель длиной 135 м, выход с ТП на опору. Первые 70 м ААБ-6, т.е. трёхжильный с нулём по оболочке (старый), остальное - АВБбШв-1 четырёхжильный (новый). На старом 2 вставки (т.е. 4 муфты). Плюс соединительная старого с новым. Новый кусок я исключил сразу. Р 5-10 со стороны ТП не показал ничего, а со стороны ВЛ-неоднородность на нуле на расстоянии 18 м от ТП. По привязкам там старые муфты, решили раскопать. Раскопали, вскрыли муфты - обрыва нет! Решил с места проверить целостность нуля в обе стороны. Обрыв оказался, как ни странно, в короткую сторону. А там всего-то 18м! Думаю-проверю разделку. Вскрыли-оказалось поводок припаян к первому слою брони, уходит под второй, но никак не связан с оболочкой! Т.е. с 60-х годов всё работало на броне, потом, когда поставили ремонтные муфты, ноль обрезали и вся нагрузка работала на повторных заземлениях и заземлениях 3-фазников.
Странное повреждение, однако.
 
RUДата: Вторник, 08.11.2011, 00:03 | Сообщение # 1824
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Quote (молодой)
Если один транс управляющий -то никак


В принципе я сталкивался с чем-то подобным -Там был собран генератор высокой частоты ,на выходе которого был транс на феррите и три обмотки -первичная и две вторичных с которых упраление шло на два тиристора включенных по схеме симистора .Управляющий импульс на запуск генератора был за синхронизирован с сетью и промодулирован частотой генератора.Если подавать управляющий импульс со сдвигом по времени с синхронизацией от одной фазы может что-то и получится в трехфазной системе.


25dcent@mail.ru

Сообщение отредактировал RU - Вторник, 08.11.2011, 00:22
 
AnatolyДата: Вторник, 08.11.2011, 00:12 | Сообщение # 1825
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
А что же Р 5-10 Вас так обманул на 18 метров? У прибора такая приличная репутация.

https://elektrolab43.ru/
 
stalkerДата: Вторник, 08.11.2011, 19:41 | Сообщение # 1826
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
Прибор действительно хорош - как говорил один мой монтёр - "не курит, не пьёт и взяток не берёт" в отличие от оператора. Он показал то, что и должен был - неоднородность на муфте. А вот как трактовал её я, это другой вопрос. Просто найти такое повреждение - фактически обрыв оболочки, вещь непростая. В этом году это уже третий случай и каждый раз нахожу повреждение скорее по наитию, либо вообще случайно.
 
kgenykДата: Вторник, 08.11.2011, 20:25 | Сообщение # 1827
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (молодой)
Если можно мне Вашу. вышлите .

Сегодня праздную Дмитрия,просканирую и вышлю


Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
 
burzumДата: Среда, 09.11.2011, 20:12 | Сообщение # 1828
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Репутация: 1
Статус: Offline
Всем привет Сегодня было прикольное мп,нашёл только акустикой,не сжечь было вторую жилу,прикол в том что отрыли трубу, выход с ТП, стучит аж уши закладывает и горит в трубе на 5кв,шкворчит громко так,а дыма нет, труба 4,5м ни В ТП ни на улице куда бы ему деться дыму то?
 
RUДата: Среда, 09.11.2011, 23:59 | Сообщение # 1829
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Quote (burzum)
выход с ТП, стучит аж уши закладывает и горит в трубе на 5кв,шкворчит громко так,а дыма нет, труба 4,5м ни В ТП ни на улице куда бы ему деться дыму то?

Привет.
Стучит скорей всего не повреждение ,а обратный ток от акустики(или прожига),идущий от места спая жилы с оболочкой стекающий с оболочки и брони кабеля в ТП на .металлические конструкции (трубу сваренную с контуром ТП).А так как этот ток стекает по всей поверхности соприкосновения с трубой ,то шуму много,а дыма нет +ток ограничен сопротивлением оболочки от места повреждения до ТП.
Дай Бог чтобы я был неправ!


25dcent@mail.ru

Сообщение отредактировал RU - Четверг, 10.11.2011, 00:00
 
AnatolyДата: Четверг, 10.11.2011, 06:14 | Сообщение # 1830
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (burzum)
нашёл только акустикой,не сжечь было вторую жилу

А на землю посмотреть рефлектометром, и все ясно будет? Что бы исключить версию от RU.
Quote (RU)
Дай Бог чтобы я был неправ!


А труба то не железная или может арматура какая лежит?