Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
|
|
| burzum | Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 22:51 | Сообщение # 1816 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Статус: Offline
| молодой, А где их искать? Я с инетом на вы
|
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 23:29 | Сообщение # 1817 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| Quote (stalker) у меня и Щ-4120 (2шт.), и ЦР-0200, всё в комплекте с датчиками, но как пользоваться - непонятно. Они используют Метод колебательного разряда. Это электронные секундомеры.
Рейс - 205, вообще больше для связистов, а не для силовых кабелей. Мостом конечно можно искать повреждения, если нет рефлектометра. Например Р-333. А если он есть, то не захочется бегать из конца в конец замыкать концы кабеля. В сети на Рейс 205 есть описание. Я вот его сейчас изучаю, т.к на 305 не нашел. 205 это высоковольтный рефлектометр, но там нет колебательного разряда. В 305 его добавили.
Добавлено (06.11.2011, 23:12) ---------------------------------------------
Quote (kgenyk) На поиск НЧ 1кгц. За 23 года не подвёл,правда последние 5 - ть годков пользуюсь мощным самодельным гене ратором с током до 25А. Я тут высылал схему Если можно скинте пожалуйста сюда схему генератора gorev.anatoly@yandex.ruДобавлено (06.11.2011, 23:29) ---------------------------------------------
Quote (burzum) у нас это называется "бандура" Обкультуренный Варвар за 88 т.р. http://www.electronpribor.ru/goods/1/41/31.html. А схема на него есть электрическая принципиальная? Функциональная выложена на сайте.
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| burzum | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 00:47 | Сообщение # 1818 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Статус: Offline
| Anatoly, Я вам написал в личку по УД 300
|
| |
|
|
| kgenyk | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 21:34 | Сообщение # 1819 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Статус: Offline
| Quote (молодой) это строенный переменный резистор (в одном -3) после года поисков нашел Чё за схема ,аж три переменника ? у меня на одном,разделительный ферритовый один имеет три вторички на три теристора,включены последовательно.НК.НК.НК. Заводская схема.
Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 22:28 | Сообщение # 1820 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем . kgenyk, Могу выслать схему, заводскую. Если можно мне Вашу. вышлите .
|
| |
|
|
| RU | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 23:32 | Сообщение # 1821 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Привет. Quote (burzum) сколько лабораторий как часто ищете, Повреждений хватает еще и помогаем Горсвету и военным. Лабораторий передвижных 3-(Пензенская http://photo.qip.ru/users/dcent25/150553403/166413587/и 2 Харьковских http://photo.qip.ru/users/dcent25/150553135/162946692/) и одна стационарная для защитных средств.http://photo.qip.ru/users/dcent25/150553403/162286408/ Quote (burzum) ,у нас заводская на тиристорах Унас тоже был на Винницкой ЭТЛ http://photo.qip.ru/users/dcent25/150553403/162286354/,но сейчас демонтировали Винницкую полностьюhttp://photo.qip.ru/users/dcent25/150553403/162286120/ и на ее место поставили Харьковкую ЭТЛ.
Добавлено (07.11.2011, 23:22) --------------------------------------------- Quote (молодой) Самая большая загвоздка -это строенный переменный резистор (в одном -3) У нас это было реализовано на строенном переключателе на 6 положений(были подобраны постоянные сопротивления по трем фазам) http://photo.qip.ru/users/dcent25/150553403/162286354/
Добавлено (07.11.2011, 23:27) --------------------------------------------- Quote (kgenyk) Чё за схема ,аж три переменника ? у меня на одном,разделительный ферритовый один имеет три вторички на три теристора,включены последовательно.НК.НК.НК. Заводская схема. Очень интересно посмотреть эту схемку.Как она реализует синхронизацию управления тиристорами при сдвиге 3-x фаз на 120гр-в.
Добавлено (07.11.2011, 23:32) --------------------------------------------- Quote (Anatoly) Обкультуренный Варвар за 88 т.р. http://www.electronpribor.ru/goods/1/41/31.html. интересно есть на нем обратная связь по току?
25dcent@mail.ru
Сообщение отредактировал RU - Понедельник, 07.11.2011, 23:33 |
| |
|
|
| молодой | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 23:37 | Сообщение # 1822 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Quote (RU) Как она реализует синхронизацию управления тиристорами при сдвиге 3-x фаз на 120гр-в Если один транс управляющий -то никак. Но, схемку посмотреть надо. если привязки к переходу через 0 нет -помехи будут сильные .
|
| |
|
|
| stalker | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 23:50 | Сообщение # 1823 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Статус: Offline
| Всем привет. Какой мне на прошлой неделе случай попался. По жалобам потребителей и отсутствию тока в нулевом проводе на КЛ 0,4 кВ выяснили, что тот в обрыве. Кабель длиной 135 м, выход с ТП на опору. Первые 70 м ААБ-6, т.е. трёхжильный с нулём по оболочке (старый), остальное - АВБбШв-1 четырёхжильный (новый). На старом 2 вставки (т.е. 4 муфты). Плюс соединительная старого с новым. Новый кусок я исключил сразу. Р 5-10 со стороны ТП не показал ничего, а со стороны ВЛ-неоднородность на нуле на расстоянии 18 м от ТП. По привязкам там старые муфты, решили раскопать. Раскопали, вскрыли муфты - обрыва нет! Решил с места проверить целостность нуля в обе стороны. Обрыв оказался, как ни странно, в короткую сторону. А там всего-то 18м! Думаю-проверю разделку. Вскрыли-оказалось поводок припаян к первому слою брони, уходит под второй, но никак не связан с оболочкой! Т.е. с 60-х годов всё работало на броне, потом, когда поставили ремонтные муфты, ноль обрезали и вся нагрузка работала на повторных заземлениях и заземлениях 3-фазников. Странное повреждение, однако.
|
| |
|
|
| RU | Дата: Вторник, 08.11.2011, 00:03 | Сообщение # 1824 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Quote (молодой) Если один транс управляющий -то никак
В принципе я сталкивался с чем-то подобным -Там был собран генератор высокой частоты ,на выходе которого был транс на феррите и три обмотки -первичная и две вторичных с которых упраление шло на два тиристора включенных по схеме симистора .Управляющий импульс на запуск генератора был за синхронизирован с сетью и промодулирован частотой генератора.Если подавать управляющий импульс со сдвигом по времени с синхронизацией от одной фазы может что-то и получится в трехфазной системе.
25dcent@mail.ru
Сообщение отредактировал RU - Вторник, 08.11.2011, 00:22 |
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Вторник, 08.11.2011, 00:12 | Сообщение # 1825 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| А что же Р 5-10 Вас так обманул на 18 метров? У прибора такая приличная репутация.
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| stalker | Дата: Вторник, 08.11.2011, 19:41 | Сообщение # 1826 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Статус: Offline
| Прибор действительно хорош - как говорил один мой монтёр - "не курит, не пьёт и взяток не берёт" в отличие от оператора. Он показал то, что и должен был - неоднородность на муфте. А вот как трактовал её я, это другой вопрос. Просто найти такое повреждение - фактически обрыв оболочки, вещь непростая. В этом году это уже третий случай и каждый раз нахожу повреждение скорее по наитию, либо вообще случайно.
|
| |
|
|
| kgenyk | Дата: Вторник, 08.11.2011, 20:25 | Сообщение # 1827 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Статус: Offline
| Quote (молодой) Если можно мне Вашу. вышлите . Сегодня праздную Дмитрия,просканирую и вышлю
Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
|
| |
|
|
| burzum | Дата: Среда, 09.11.2011, 20:12 | Сообщение # 1828 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Статус: Offline
| Всем привет Сегодня было прикольное мп,нашёл только акустикой,не сжечь было вторую жилу,прикол в том что отрыли трубу, выход с ТП, стучит аж уши закладывает и горит в трубе на 5кв,шкворчит громко так,а дыма нет, труба 4,5м ни В ТП ни на улице куда бы ему деться дыму то?
|
| |
|
|
| RU | Дата: Среда, 09.11.2011, 23:59 | Сообщение # 1829 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Quote (burzum) выход с ТП, стучит аж уши закладывает и горит в трубе на 5кв,шкворчит громко так,а дыма нет, труба 4,5м ни В ТП ни на улице куда бы ему деться дыму то? Привет. Стучит скорей всего не повреждение ,а обратный ток от акустики(или прожига),идущий от места спая жилы с оболочкой стекающий с оболочки и брони кабеля в ТП на .металлические конструкции (трубу сваренную с контуром ТП).А так как этот ток стекает по всей поверхности соприкосновения с трубой ,то шуму много,а дыма нет +ток ограничен сопротивлением оболочки от места повреждения до ТП. Дай Бог чтобы я был неправ!
25dcent@mail.ru
Сообщение отредактировал RU - Четверг, 10.11.2011, 00:00 |
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Четверг, 10.11.2011, 06:14 | Сообщение # 1830 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| Quote (burzum) нашёл только акустикой,не сжечь было вторую жилу А на землю посмотреть рефлектометром, и все ясно будет? Что бы исключить версию от RU. Quote (RU) Дай Бог чтобы я был неправ!
А труба то не железная или может арматура какая лежит?