Line677Дата: Вторник, 12.02.2013, 17:12 | Сообщение # 61
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 0
Статус: Offline
Есть вопрос! Может кто работал с установкой для испытания кабелей СПЭ СНЧ-25...
какие плюсы минусы???.
 
АнодДата: Пятница, 16.08.2013, 12:35 | Сообщение # 62
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуте. Может уже не новость, но я всеже напишу. Вышел Российский ГОСТ для кабелей из сшитого полиэтилена 6-35кв: ГОСТ Р55025-2012 . Все бы хорошо, только вот наши умные головы как обычно перемудрили (или недомудрили happy ) : пытаем кабели снч 3U0/50Гц 2U0 втечение ЧАСА)))   п.10.6
Ссылка на ГОСТ:http://www.gostinfo.ru/PRI/Page/GetPage?MaterialID=240150&lpage=37&page=1


Сообщение отредактировал Анод - Пятница, 16.08.2013, 12:38
 
xokДата: Пятница, 21.02.2014, 14:51 | Сообщение # 63
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата Анод
пытаем кабели снч 3U0/50Гц 2U0 втечение ЧАСА)))
зарубежный опыт показывал что 85% пробоев появлялся через 30 мин испытаний, 100% через час испытаний. Что отражено в их стандартах IEEE например. Наши просто использовали это. Час так час. Если кабели однофазные и хватает мощности установки СНЧ то можно все разом испытать.

Добавлено (21.02.2014, 14:51)
---------------------------------------------
ГОСТ Р55025-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно. Общие технические условия скачать http://dfiles.ru/files/jhuyagtpk в pdf


Сообщение отредактировал xok - Пятница, 21.02.2014, 14:54
 
promenergo4790Дата: Четверг, 27.02.2014, 17:04 | Сообщение # 64
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Прошу разъяснить ситуацию. Скоро мне придётся пытать очень непростой кабель, состоящий из различных по изоляции участков: СПЭ и бумага. Как в этом случае поступить? Участок СПЭ небольшой, метров 20... Полагаю, что надо подать 24 кВ постоянки. Какие у кого соображения?

Сообщение отредактировал promenergo4790 - Четверг, 27.02.2014, 17:32
 
молодойДата: Четверг, 27.02.2014, 22:45 | Сообщение # 65
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем. promenergo4790   если КЛ-10 кв подал бы 30 кв постоянки , и не ломал бы голову.

Сообщение отредактировал молодой - Четверг, 27.02.2014, 22:45
 
ЦлатиДата: Пятница, 28.02.2014, 14:46 | Сообщение # 66
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
promenergo4790, по требованиям для СПЭ нужно. По ГОСТ Р55025-2012 или требованиям изготовителя кабеля СПЭ
 
xokДата: Суббота, 01.03.2014, 07:23 | Сообщение # 67
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 1
Статус: Offline
promenergo4790, в данном случаи берите нормы для КЛ из СПЭ. В ГОСТе Р55025-2012 допускается испытывать КЛ из СПЭ 4U0 постоянного напряжения. В протоколе только не забудьте это указать.