Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
|
|
sav64 | Дата: Четверг, 13.12.2018, 23:20 | Сообщение # 4111 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Статус: Offline
| Приветствую! megayes1111, к выводу "Это капец какая нежная аппаратура..." я пришел паралельно с вами. Радует только одно, что деньги не свои, но все равно жалко. Кабель был 800 м, напряжение 50 кВ, стрельнуло в ячейке с дальнего конца. Я так понял, что он смертельно боится разряда емкости через воздушный промежуток, отсюда все эти меры с резисторами, но это помогает когда сам разряжаешь по плану, а не отсоединять же кабели каждый раз с обеих сторон от ячеек и ВЛ, где эти пробои могут происходить, да и случайно что нибудь по невнимательности может перекрыть, никто не застрахован. Если эта штука хотя бы 30 кВ разряд на воздушный промежуток выдерживать не будет, то круг ее применения сильно сужается, а пробовать не охота, проще на склад сдать исправную, с чистой совестью. Дождусь когда они её отремонтируют, и опосля спрошу у них, может признаются. Если бы этих страшилок с резисторами на пол инструкции не было, я бы подумал что мне не повезло, а так похоже это система.
|
|
| |
andreistruleu | Дата: Вторник, 19.02.2019, 16:27 | Сообщение # 4112 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| Всем привет, помогите, товарищи: Кабель ААБлУ (одножильный, эксплуатируется на 0.6кВ) протяженностью 1300м, после его отключения по земляной защите... Замерили рейсом 305 ,ничего не видно, АИД-70 Подняли до 5-6кВ и выбивает, сопротивление мегаомметром 2 МоМ... После прожига 7 Ом и место на 590м четко рейсом видно...включили конденсатор и слушаем пп-500 в этом районе, небольшие всплески на участке в 50м где-то и всё, никак не локализировать( что посоветуете испробовать?
Сообщение отредактировал andreistruleu - Вторник, 19.02.2019, 16:28 |
|
| |
megayes1111 | Дата: Вторник, 19.02.2019, 18:42 | Сообщение # 4113 |
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Статус: Offline
| andreistruleu, конденсатор поставьте и пощёлкайте. Делов то)))
|
|
| |
Romka | Дата: Вторник, 19.02.2019, 19:16 | Сообщение # 4114 |
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Статус: Offline
| Цитата andreistruleu ( ) Всем привет, помогите, товарищи:Кабель ААБлУ (одножильный, эксплуатируется на 0.6кВ) протяженностью 1300м, после его отключения по земляной защите... Замерили рейсом 305 ,ничего не видно, АИД-70 Подняли до 5-6кВ и выбивает, сопротивление мегаомметром 2 МоМ... После прожига 7 Ом и место на 590м четко рейсом видно...включили конденсатор и слушаем пп-500 в этом районе, небольшие всплески на участке в 50м где-то и всё, никак не локализировать( что посоветуете испробовать?
Отбивайте трассу точнее. Замеряйте эти 590м и слушайте. Рейс показывает повреждение на целом месте или в муфте? На 50м слышите просто муфту
|
|
| |
andreistruleu | Дата: Вторник, 19.02.2019, 22:35 | Сообщение # 4115 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| Цитата Romka ( ) Отбивайте трассу точнее. Замеряйте эти 590м и слушайте. Рейс показывает повреждение на целом месте или в муфте? На 50м слышите просто муфту На целом, а слышно не на расстоянии 50 метров от концевой, а в районе этих 590 метров, то есть 590 отмеряли (прошли несколько раз по генератору, четко кавилой отсчитали) и стучит в одну сторону метров 25 и в другую метров 25 ориентировочно! И ещё интересно, когда пп-500 слушаем стуки разряда конденсатора, то в наушниках такие двойные щелчки проскакивают, что за хрень такая? Что делать дальше? Резать не хочется
|
|
| |
megayes1111 | Дата: Среда, 20.02.2019, 08:21 | Сообщение # 4116 |
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Статус: Offline
| Кабель не в трубе лежит, случайно?
|
|
| |
andreistruleu | Дата: Среда, 20.02.2019, 08:44 | Сообщение # 4117 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| Цитата megayes1111 ( ) Кабель не в трубе лежит, случайно? Нет, в грунте, на глубине около метра
|
|
| |
megayes1111 | Дата: Среда, 20.02.2019, 11:13 | Сообщение # 4118 |
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Статус: Offline
| Можно попробовать следующее : дойти акустикой до самой дальней точки, где ещё стучит, потом ехать на другой конец кабеля и сделать то же самое. По идее должно совпасть в одной точке.
|
|
| |
Romka | Дата: Среда, 20.02.2019, 19:39 | Сообщение # 4119 |
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Статус: Offline
| А какой разряд подаёте в кабель? Делайте минимальный разряд и слушайте. Всё равно в месте повреждения должен быть сигнал отчётливее
|
|
| |
andreistruleu | Дата: Среда, 20.02.2019, 19:59 | Сообщение # 4120 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| Цитата Romka ( ) Можно попробовать следующее : дойти акустикой до самой дальней точки, где ещё стучит, потом ехать на другой конец кабеля и сделать то же самое. По идее должно совпасть в одной точке. Нет возможности на другой стороне запитать лабораторию, там спуск на линию троллейбусную(
|
|
| |
телемеханик | Дата: Среда, 27.02.2019, 06:52 | Сообщение # 4121 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Статус: Offline
| Всем привет. Кто нибудь использовал прибор Р5-10 (Р5-5) в режиме прожига? Если -да, то подскажите схемку сопряжения прибора с устройством прожига-дожига. Современные рефлектрометры позволяют "смотреть линию" в режиме "акустика" и "прожиг", хотелось бы и старые приборы использовать в таких режимах.
|
|
| |
sav64 | Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 22:48 | Сообщение # 4122 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Статус: Offline
| Цитата andreistruleu ( ) стучит в одну сторону метров 25 и в другую метров 25 ориентировочно! у меня похожая хрень была на днях, приварилась жила от долгой земли на фидере, мы вообще не жгли, а 2 жилы держат. Кабель длиной 6 кМ, повреждение 450м от ПЦ, доступ только с длинного конца. Четкий звук в наушниках от конденсатора на протяжении 100м в районе повреждения. Отбалчивание нуля на ПЦ мало чего дало, эффект стал меньше, но все равно достаточно сильно. Этот звук маскировал звук от повреждения. Причем оболочка кабеля была в разрыве до повреждения. Эффект этот называется вибрация брони, до самого конца я не догоняюю как он возникает, есть предсавление некоторое, но пишут другое. Повреждение нашлось в 50м проколе под железной дорогой, в целом месте, после 9 лет эксплуатации. На удачу разрезали перед железкой, рефлектометр показал 10м.Добавлено (03.03.2019, 23:10) ---------------------------------------------
Цитата телемеханик ( ) Кто нибудь использовал прибор Р5-10 (Р5-5) в режиме прожига? адаптер дуги одно из названий, думаю что самому такую штуку не сделать, схема её простая, в инструкции на искру-4 по моему есть, а потом надо и рефлектометр дорабатывать. А с помощью конденсатора и осциллографа все достаточно просто, дешево и реально, megayes1111 по этому делу главный специалист тут, он мне по почте пересылал фото. Я пользуюсь иногда, но точность не очень большая. При однофазном повреждении правда лучше лишнего походить, чем приварить и потом ничего не слышать.
|
|
| |
Romka | Дата: Понедельник, 04.03.2019, 19:54 | Сообщение # 4123 |
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Статус: Offline
| sav64, этот метод называется ИДР ( Импульсно-дуговой разряд). У нас в ЭТЛ встроен рейс и через адаптер дуги,подавая разряд акустикой можно смотреть где будет пробивать место повреждение. Хорошо пользоваться когда кабель не догорает и не видно расстояние до повреждение. Показывает точное расстояние.
|
|
| |
alexey1137 | Дата: Вторник, 12.03.2019, 21:41 | Сообщение # 4124 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| Здравствуйте, подскажите какой частотой пользуетесь при работе с генератором. У нас 2 и 10 кГц, раньше по 480 Гц отлично все было, сейчас беда какая-то просто. Повреждение межфазное, но походу еще и на броню. "бухалку" не слышно, броню с обоих концов отцепили, но удочкой все равно до конца ведет. 4 раза уже на кабеле были. Сегодня единственная живая жила держала 30 кВ, подал 35кВ - пошла утечка и пробой. После прожига вылетела концевая муфта. А повреждение на 710 м, показанное рефлектометром, никуда не делось. Дайте совет, что предпринять)))
|
|
| |
телемеханик | Дата: Среда, 13.03.2019, 18:27 | Сообщение # 4125 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Статус: Offline
| alexey1137. На таких расстояниях частота генератора не важна. Главное что бы приемник был настроен на частоту генератора, а генератор работал на межфазный пробой. У вас два однофазных повреждения на разных фазах и в разных местах. Ищите поочередно однофазные замыкания. Иногда ( при отболченном заземлении с обоих концов кабеля) удается прослушать сигнал жила-броня. А какие у вас генератор и приемник?
|
|
| |