Понедельник, 29.04.2024, 05:25

Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Электролаборатория-Форум » Разделы сайта » Защита » Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий (Обсуждение методов, оборудования для поиска повреждения)
Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
sav64Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 23:44 | Сообщение # 4081
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Репутация: 1
Статус: Offline
Привет всем!
shybkouski, у меня такой прожиг заводской, до этого пользовался "обычным", не скажу, что это увеличивает мощность, по моим ощущениям просто сразу автоматом без разрыва дуги идет переход на низковольтную ступень прожига, когда повреждение "дозреет",  а до этого момента горит как обычно. В каких то случаях полезно.

Добавлено (05.11.2017, 23:44)
---------------------------------------------
Romka, по поводу сообщения 4073, разобрались уже наверное, время много прошло, сегодня только зашел. Кабели эти могут Бог знает на какой глубине лежать "заблагоустроенные" по 2м жилам до 70 квадрат и около метра глубиной   уже может быть не слышно, а там может быть много, и еще около объектов с контурами заземления трассу по одной жиле слышно бывает метров через 15-20 отойдя от начала, в таких местах где короткий кабель между двумя хорошими заземлениями, от генератора  пользы может и не быть.

 
stavrnvrДата: Среда, 27.12.2017, 10:41 | Сообщение # 4082
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет всем. Есть у кого то опыт использования лаборатории Hagenuk Seba KMT, есть возможность приобрести в хорошем состоянии. 
Заранее спасибо.

Добавлено (27.12.2017, 10:41)
---------------------------------------------
Такой был форум активный, почему сдулся может переехали куда

 
elektrik731Дата: Суббота, 27.01.2018, 19:49 | Сообщение # 4083
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
подскажите как сделать разрядную штангу для снятия емкости при испытании кабеля, какие сопротивления поставить и сколько +фото
 
megayes1111Дата: Четверг, 01.02.2018, 13:29 | Сообщение # 4084
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 2
Статус: Offline
stavrnvr, и правда тихо тут стало...
elektrik731, разрядную штангу можно сделать из резистора ПЭВ-50, сопротивлением килоом 50, только достать их теперь проблема. Фото здесь не выложить. Если надо - пишите в личку.
 
elektrik731Дата: Суббота, 17.02.2018, 23:12 | Сообщение # 4085
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
А резистор КЭВ-40 подойдет на 20 Мом
 
megayes1111Дата: Суббота, 17.02.2018, 23:19 | Сообщение # 4086
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 2
Статус: Offline
Нет. Через 20МОм будете длинный кабель минуту разряжать. Самый простой способ разрядить кабель, не заморачиваясь с резисторами - разряжать кабель на бетонный пол подстанции, или через ветку дерева, траву - если испытываете где то на канаве. Берём голый медный провод, один конец цепляем к изолирующей штанге, а второй - просто кидаем на бетонный пол или цепляем за ветку дерева (траву, землю и прочее). Снимаем таким образом заряд до остаточного напряжения в несколько киловольт, а потом заземляем. И никаких громких хлопков с отлетанием ушей + чистые трусы)))

Сообщение отредактировал megayes1111 - Суббота, 17.02.2018, 23:27
 
sav64Дата: Среда, 21.02.2018, 22:29 | Сообщение # 4087
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Репутация: 1
Статус: Offline
megayes1111, оригинальный способ, не задумывался над таким, хотя случайно сухую траву поджигали. На резисторы ПЭВ у нас не получалось, взрываются они через пару тройку раз, проволока испаряется. Мы используем резистор ТВО 60 Вт, сопротивление точно не помню, около 50 Ком, попадалась в инете статья с расчётами, там было достаточно одного, но мы напуганные взрывами ПЭВ, поставили 2 в параллель. Это импульсный резистор, можно сказать предназначен для этой цели. 2 года полёт нормальный. При чём если подносить резко, то хлопок некоторый есть, а если плавно, то сначала бесшумно возникает короткая около 3 см дуга, потом касаешься. На длинных кабелях пользуемся обязательно, как то разобрали старый АИД, там вся эта разрядная конструкция можно сказать разворочена, как работает не понятно, ну а новый, естественно жалко. Кроме того, есть подозрение, что при разряде без сопротивления возникают сильные коммутационные перенапряжения в сети, если 3-5 раз взять от 50 кВ, то выходит много, можно чего ни будь кончить.

Сообщение отредактировал sav64 - Среда, 21.02.2018, 22:46
 
megayes1111Дата: Среда, 21.02.2018, 22:58 | Сообщение # 4088
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 2
Статус: Offline
Глянул документацию на резисторы ТВО и АИД. ТВО - это непроволочные резисторы объёмного сопротивления. Они взрываться не должны. ПЭВ умирают из-за того что от высокого напряжения у них перекрывает межвитковое расстояние и перегорают проволочки. У меня один раз так разлетелся, что я чуть не оглох. АИД не имеет разрядного резистора. Снятие разряда происходит через большую индуктивность трансформатора после замыкания внутреннего выпрямительного столба. О таком варианте снятия разряда я тоже думал, но пока с практической реализацией не пробовал. Нет ничего страшного в снятии разряда без сопротивления - затыкаешь уши, отворачиваешь лицо и вперёд. Чтобы при этом ничего не погорело - ни в коем случае нельзя заземлять испытательное оборудование за тросик кабеля. На нём самые перенапряжения. Зеземляйтесь как можно дальше от испытываемой ячейки (например на противоположной стороне, за другие ячейки КСО) и будет вам счастье))) Это, естественно, что касается перносного оборудования. В лаборатории на базе автомобиля разрядный резистор должен быть обязательно.
 
sav64Дата: Четверг, 22.02.2018, 00:28 | Сообщение # 4089
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Репутация: 1
Статус: Offline
megayes1111, у нас старый аид восьмидесятых годов выпуска, там вокруг короткозамыкателя диода сделана (была) ограждающая конструкция из стоечек, пластины изолятора и металлической пластины, так всё это хозяйство "бульками" при разрядах оторвало, а пластина имеет следы дуги, не смотря на масло. Ну и обмотку наверно тоже можно повредить. 
По поводу возможных повреждений я думал про кабель, один раз после испытаний разрядили стационарными ножами, и оказался он неисправным от этих действий.

    Не в курсе случаем, где можно отремонтировать приёмник п-806 2006г, списываться с Украиной как то опасаюсь, там даже родственники с нами разговаривать не хотят, а тут на деревню дедушке придётся деньги отсылать. А те которые продают сейчас, это другие приёмники, не знаю чьи.
 
megayes1111Дата: Четверг, 22.02.2018, 06:47 | Сообщение # 4090
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 2
Статус: Offline
Не совсем понял что оказалось неисправным после разряда ножами...
Приёмник, я думаю, можно починить в любой толковой мастерской по ремонту радиоаппаратуры (конечно если не помер центральный процессор). Да и украина нормально чинит. Деньги не пахнут, тем более они им нужны сейчас. Мы полгода назад отправляли БВИ50/60М5 - сделали без проблем. И через границу всё проехало туда сюда. А что случилось с ним?
 
sav64Дата: Четверг, 22.02.2018, 11:18 | Сообщение # 4091
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Репутация: 1
Статус: Offline
megayes1111, После того как жилы на кабеле проходили испытание, разряжали стационарным заземлением с сильным звуковым эффектом, кабель 240 10кМ, испытания он прошёл, а оказался неисправным в результате. После чего и возникло подозрение, что он испортился от такого разряда.

Начали очень плохо работать кнопки, ну я и впаял половину других. Перестали работать все. Так как они находятся на отдельной плате, которую я снял с разъёма основной платы на время пайки, то для меня это было шоком конечно. Вероятно статику куда ни будь занёс, лучше бы я его не трогал. Кнопки это вообще проблема, сейчас пользуюсь Поиск 2006, так то же кнопки плохо работают, раз 10 понажимаешь потом вроде через раз реагирует, ну тут уж пусть работает как может, лучшее враг хорошего, а цены на них стали ненормальные, за 10 лет в 6,5 раз, а расценки дай Бог в 1,5.
    По поводу ремонта БВИ на прямую списывались, или через дилеров?
 
megayes1111Дата: Четверг, 22.02.2018, 11:29 | Сообщение # 4092
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 2
Статус: Offline
После разряда неисправность в чём проявилась? Обрыв, короткое?
У Поиска 2006 та же проблема - мы просто заменили кнопки и стало всё хорошо.
По БВИ списывались напрямую.
 
sav64Дата: Четверг, 22.02.2018, 13:06 | Сообщение # 4093
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Репутация: 1
Статус: Offline
megayes1111, пробой
 
megayes1111Дата: Четверг, 22.02.2018, 13:12 | Сообщение # 4094
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 2
Статус: Offline
Бывает же такое. Частенько заземляю стационарными заземляющими ножами. Ни одной проблемы не было....
 
yarnoregaДата: Четверг, 22.02.2018, 23:19 | Сообщение # 4095
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый вечер. Перед разрядом кабеля через сопротивление, перевожу переключатель рода работ из положения "Испытание" в положение "Прожиг"  http://foto.meta.ua/user/2903608/album/1620411/#lvmedia=5371322&lvtype=album&album=1620411 .  При этом заряд медренно стекает через схему прожига (резисторы) и обмотку трансформатора. Без шума и пыли. П-806 юзаю уже лет 12, проблема была с выключателем питания - от дождя окислялись контакты, пришлось закрыть силиконовым колпачком. Больше проблем не было.
 
Электролаборатория-Форум » Разделы сайта » Защита » Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий (Обсуждение методов, оборудования для поиска повреждения)
Поиск: