sergant7140Дата: Четверг, 15.11.2012, 09:29 | Сообщение # 151
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 68
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (farsi)
Подскажите пожалуйста, готовлю документы на регистрацию ЭТЛ, и в документах начальником ЭТЛ ставлю директора ООО, вопрос имеет ли формальное право директор совмещать должность начальника ЭТЛ. Кто нибудь с этим сталкивался? Заранее благодарен!

Quote (Цлати)
Нет, нельзя. Будет конфликт интересов согласно ГОСТ МЭК по качеству. Не помню его номер.

Странно. Делал так несколько раз (директора-начальником) - никто не придрался. Ну да, страна-то большая: требования разные smile
 
sntrannikДата: Четверг, 15.11.2012, 12:15 | Сообщение # 152
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день колеги, уже 7 лет работаю в энергетике, с этого года стал начальником ЭТЛ, до этого такого тесного знакомства с бумагами не имел, как раз попал в перерегистрацию ЭТЛ до 10 кВ, до меня парень все документы отправил(бывший начальник) и благополучно уехал=)) пришло письмо с выявлеными недостатками=)) :
1)несоответствие перечня работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации, п 5.4.1., п. 5.1.5. межотрослевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановк. почитал эти пункты и немогу понят чё от меня требуют.
2) несоответствие перечня заявленных видов испытаний и измерений требованиям гл. 1.8. ПУЭ. вот тут сам проверил действительно не сходиться, в 2 пунктах: Испытания измерительных трансформаторов тока напряжением до 10кВ включительно: 1.8.17. ПУЭ
- Измерение tg δ изоляции; данного пункта не было, в обязательном порядке он должен быть или нет?, или ЭЛ сама выбирает перечень испытаний и я могу его исключить, так сказать росчерком пера=)
также в методике по Испытания силовых кабельных линий (до 10 кВ): 1.8.40. ПУЭ пп.1-3, 7, 11, 12 кроме пп.6(Производится для линий 20 кВ и выше): нет пункта - Проверка защиты от блуждающих токов, к этому пункту такой вопрос сам завод выпускает кабельную продукцию для погружного нефтяного оборудования согласно госту 51777-2001 этого пункта нету а в пуэ есть чем руководствоваться?

Заранее большое спасибо, если есть возможность вышлите методики по данным испытаниям piligrim_rus@mail.ru да и любую документацию которая поможет разобраться в этих бумажках новичку.
 
buserДата: Пятница, 16.11.2012, 09:51 | Сообщение # 153
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Репутация: 0
Статус: Offline
sntrannik, На какие виды работ заявляетесь, те и пишете в перечне. Только должны иметь приборы, методики на эти работы и обученный персонал.
Если нвам нужен перечень работ в порядке текущей эксплуатации приведите его в соответствие с ПТРМ... не пишите лишнего.
 
sntrannikДата: Пятница, 16.11.2012, 11:36 | Сообщение # 154
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
buser, тоесть какие пункты мне нужны из ПУЭ такие я и пишу необязательно указывать все которые в данном парагрофе?
 
ВладимирДата: Пятница, 16.11.2012, 11:47 | Сообщение # 155
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 0
Статус: Offline
1. на кабель, котрый выпускает завод, зарегистрированная лаборатория не нужна
там техпроцесс, и по нему все, что нужно делается и всякими документами закреплено: например ТУ.
а вот когда этот кабель купили, смонтировали и пора включать - вот тогда и приходит время ЭТЛ.

2. ну нет tg δ, и бог с ним - напишут "испытание трансформаторов до 630 кВА - решайте сами годится вам такое или нет
если нет, то приобретайте прибор и заявляйте измерение tg δ.
3. с перечнем вообще пустяк, чисто внимательность нужна и все.

Добавлено (16.11.2012, 11:47)
---------------------------------------------
не параграф, а глава 1.8
но ведь у вас этот этап уже пройден? "парень" раньше подал заявление
теперь только подправить кое-что осталось


Сообщение отредактировал Владимир - Пятница, 16.11.2012, 11:48
 
farsiДата: Понедельник, 19.11.2012, 10:06 | Сообщение # 156
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день коллеги! Помогите с методиками регистрируем ЭТЛ до 1000В, приборы KEW 6016 и мегомметр M4122U. Моя личка farid.f.c@mail.ru
Заранее благодарен!
 
bmw7Дата: Понедельник, 19.11.2012, 19:09 | Сообщение # 157
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Как бы маловато будет для ЭТЛ. Прибор KEW 6016 по моему не в госреестре. Автоматы чем грузить будете?
 
lexs_2006Дата: Вторник, 20.11.2012, 13:01 | Сообщение # 158
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (sntrannik)
1)несоответствие перечня работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации, п 5.4.1., п. 5.1.5. межотрослевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановк. почитал эти пункты и немогу понят чё от меня требуют.

У вас в порядке тек.экспл. испытания в стационарной лаборатории. Утвердите данный перечень и предоставьте. Непонятно зачем п5.4.1 сюда приведён.
Quote (sntrannik)
несоответствие перечня заявленных видов испытаний и измерений требованиям гл. 1.8. ПУЭ

Лаборатория до 10кВ поэтому измерения tg не обязательно заявлять. ТТ 3-15кВ с бумажно-бакелитовой изоляцией я ни разу не встречал.
В вашем РТН должен быть список заявляемых работ по видам испытаний а не по типу оборудования.
Свяжитесь с инспектором может он что то не допонимает.
 
sntrannikДата: Среда, 21.11.2012, 13:41 | Сообщение # 159
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
lexs_2006, спасибо за ответ, подскажите по пунку Испытания силовых кабельных линий (до 10 кВ): 1.8.40. ПУЭ пп.1-3, 7, 11, 12 кроме пп.6(Производится для линий 20 кВ и выше): у меня нет пункта - Проверка защиты от блуждающих токов, к этому пункту такой вопрос сам завод выпускает кабельную продукцию для погружного нефтяного оборудования согласно госту 51777-2001в которм этого пункта нету а в пуэ есть, созвонился с РТН сказали руководствоваться ПУЭ, выходит надо докупать оборудование?
 
AnoMali9Дата: Среда, 21.11.2012, 16:27 | Сообщение # 160
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Помогу оформить ЭЛ по Москве через Ростехнадзор.Документы по минимуму.Оплата или налично или по договору организаций.
 
lexx_alekseyДата: Четверг, 06.12.2012, 11:38 | Сообщение # 161
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
День добрый.
Какие существую требования к помещению ЭТЛ до 35 кВ? кроме расстояния до испытуемого объекта не менее 60 см, наличия блокируемой перегородки и светозвуковой сигнализации о подаче высокого напряжения? Внутренний контур заземления?
почта lexx_aleksey@mail.ru


Сообщение отредактировал lexx_aleksey - Четверг, 06.12.2012, 11:38
 
ВолодяДата: Понедельник, 14.01.2013, 16:21 | Сообщение # 162
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день.
Подскажите как производить поверку СИ передвижной электролаборатории. Проверяется полностью все в одном месте или по отдельности?
ППУ на базе газель где лучше поверять в Москве?
Спасибо!
 
sergant7140Дата: Вторник, 15.01.2013, 12:23 | Сообщение # 163
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 68
Репутация: 0
Статус: Offline
например мы поверяем приборы, СЗ, и саму лабораторию в цсм. хотя из ЭЛ поверяем только щитовые приборы и калибровку кенотрона делаем. хотя может это и неправильно biggrin но главное что РТН устраивает. Бывает, что СЗ поверяем в облкоммунэнерго, т.к. там дешевле

Сообщение отредактировал sergant7140 - Вторник, 15.01.2013, 12:23
 
neo78Дата: Пятница, 18.01.2013, 13:13 | Сообщение # 164
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
добрый день коллеги! Регистрирую ЭТЛ помогите с должностными инструкциями начальника ЭТЛ и инженера ЭТЛ.
   Нет методики проверки ЗУ прибором MRU-101 и документов по архиву ЭТЛ может у кого есть? Моя личка : nebesnich@mail.ru
 
sntrannikДата: Четверг, 31.01.2013, 09:39 | Сообщение # 165
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Уважаемые форумчане подскажите, отправил документы  на перерегистрацию ЭТЛ пришёл отказ , по двум пунктам несоответствие средст защиты согласно инструкции СО 153-34.03.603-2003,  вот мой перечень: лаборатория до 10кВ

Указатель высокого напряжения до 10 кВ-УВН-10Д 1 шт. Указатель напряжения двухполюсный до 1кВ - УНН-1 2 шт. Изолирующая штанга универсальная ШЗП-10 У1 1 шт. Штанга разряднаяШР-10 1 шт. Переносное заземление ЗПП-351шт. Диэлектрические перчатки 1 пары Диэлектрические перчатки1 пара Диэлектрические боты1 пара Диэлектрические коврики2 шт. Защитная каска3 шт. Комплект плакатов и знаков безопасности 1 комплект Аптечка1 шт. Огнетушитель2 шт. Изолирующий инструмент1 комплект Очки защитные2 шт. Респираторы2 шт.
делал всё как раз по этой инструкции, у меня стационарная ЭТЛ с переносным комплектом оборудования, в этой инструкции точной описи средст нет, может кто сказать чего не хватает. и 2 вопрос :

Добавлено (31.01.2013, 09:39)
---------------------------------------------пишут несоответствие перечня работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации п5.4.1: п 5.1.5 межотрослевых, не погу понять че хотят?что не правильно может кто подскажет. Заранее спасибо
По наряду:  Методика №2 – Испытания сборных исоединительных шин (до 10кВ);      Методика №5 – Испытания силовыхтрансформаторов мощностью до 1,6 МВА и напряжением до 10кВ включительно;  Методика №12 – Проверка электрическихаппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1 кВ (релейной аппаратуры,
правильности функционирования полностью собранных схем при различных значениях
оперативного тока);
Методика №14 – Испытания силовых кабельныхлиний (до 10 кВ);    Методика №15 – Испытание разъединителей (до 10кВ);     Методика №16 – Проверка электрических аппаратов, вторичных цепей иэлектропроводки напряжением до 1 кВ (проверка работы устройства защитного
отключения (УЗО), выключателей дифференциального тока (ВДТ));
 Методика №17 – Испытания фарфоровыхподвесных и опорных изоляторов (до 10 кВ);    По распоряжению: Методика №1 – Измерения сопротивленияизоляции электроустановок (проводов, кабелей, электрооборудования);Методика №4 – Испытания электродвигателейпеременного тока напряжением до 10 кВ;  Методика №6 – Измерение полногосопротивления цепи «фаза-нуль» и токов однофазных замыканий в электроустановках
до 1 кВ с системой
 TN;  Методика №8 – Испытания вентильныхразрядников и ограничителей перенапряжения;    Методика №11 – Испытания измерительныхтрансформаторов тока напряжением до 10кВ включительно;Методика №18 – Проверки напряженияприкосновения; Методика №19 – Испытания силовых кабельныхлиний (до 1 кВ).  В порядке текущейэксплуатации:  Методика №3 – Испытания трансформаторногомасла на пробой;Методика №7 – Проверки цепи междузаземлителями и заземляемыми элементами;Методика №9 – Электрических испытанийсредств защиты (до 10 кВ);Методика №10 – Проверка электрических аппаратов, вторичных цепей иэлектропроводки напряжением до 1 кВ (действия автоматических выключателей,
работы автоматических выключателей и контакторов при пониженном и номинальном

значениях оперативного тока);  Методика №13 – Проверка заземляющегоустройства;


Сообщение отредактировал sntrannik - Четверг, 31.01.2013, 14:11
 
Электролаборатория-Форум » Разделы сайта » НТД » Регистрация ЭТЛ