Регистрация ЭТЛ
|
|
|
|
Володя | Дата: Вторник, 25.09.2012, 14:31 | Сообщение # 136 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Для регистрации электролаборатории требуется предоставить список документов. Один из них: утвержденный перечень средств защиты. Он как-то регламентируется в НД или произвольный? если есть возможность то пришлите образец на Vladimir.zenichev@kpmed.ru. Заранее спасибо.
|
|
| |
sergant7140 | Дата: Вторник, 25.09.2012, 21:50 | Сообщение # 137 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 68
Статус: Offline
| взял из птээп и отрегил исходя из местных условий
№ Наименование защитного средства Количество (штук) 1.Указатель напряжения до 1 кВ (УНН) 1 2.Указатель напряжения выше 1 кВ (УВН – 10) 2 3.Изолирующая штанга (оперативная) 1 4.Диэлектрические перчатки 2 пары 5.Диэлектрические боты 1 пара 6.Диэлектрический ковёр 1 7.Каска защитная 3 8.Ограждение веревочное 1 9.Аптечка медицинская 1 10.Огнетушитель 1 11.Штырь и заземляющий медный проводник сечением 10 мм2 1 комплект 12.Предупреждающий плакат «ИСПЫТАНИЕ, опасно для жизни!» 4 13.Предупреждающий плакат «СТОЙ! Напряжение» 1 14.Запрещающий плакат «Не включать! Работа на линии» 1 15.Запрещающий плакат «Не включать! Работают люди» 2 16.Предписывающие плакаты «Работать здесь» 2 17.Указательный плакат «Заземлено» 2
|
|
| |
Володя | Дата: Среда, 26.09.2012, 07:48 | Сообщение # 138 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| Спасибо.
|
|
| |
Karasev | Дата: Среда, 26.09.2012, 12:26 | Сообщение # 139 |
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Статус: Offline
| Quote (Володя) Он как-то регламентируется в НД или произвольный?
Инструкция по применению и испытанию средств защиты. Таблица в конце.
|
|
| |
reklouzer | Дата: Четверг, 27.09.2012, 11:39 | Сообщение # 140 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| Сдавал документы на регистрацию ЭТЛ, получил замечания. Среди них: 1. Отсутствие проверки знаний персонала, п. 1.4.19 ПТЭЭП; 2. Отсутствие прохождения стажировки пресонала, п. 5.1.1 МПпоОТ; 3. Отсутствие повышения квалификации персонала электролаборатории, п. 1.4.43 ПТЭЭП.
По первому пункту вроде понятно - это протоколы проверки знаний в территориальном управлении Ростехнадзора.
По второму - п. 5.1.1 МПпоОТ говорит о том, что перед проведением испытаний персонал должен быть допущен к проведению специальных работ, отметкой на последнем листе удостоверения по электробезопасности. Только непонятно, кто должен сделать эту отметку в удостоверении, РТН или предприятие, на котором проходится стажировка. И должны ли прикладываться ещё какие-нибудь свидетельства о прохождении стажировки, если должны, то где бы взять форму......
По третьему пункту - из п. 1.4.43 ПТЭЭП можно сделать вывод, что повышение квалификации персонала это добровольное дело руководителя лаборатории. И опять же не понятно, какие нужны свидетельства.
В РТН дают минимум информации, так же предлагают услуги своего предприятия по содействию.
Если кто-то сталкивался, то пожалуйста отправьте на электронный ящик corepivan@yandex.ru образцы документов по стажировке персонала и по повышению квалификации. И подскажите, кто же делает отметку в удостоверении.
Заранее благодарен!
|
|
| |
Цлати | Дата: Четверг, 27.09.2012, 12:36 | Сообщение # 141 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| 1. Отметку делают в РТН при сдаче экзамена по электробезопасности. Отметка о допуске к работам "Испытания оборудования повышенным напряжением". Только обратите на это внимание инспекторов-экзаменаторов. 2. Письмо произвольной формы, от уже зарегестрированой ЭТЛ, о том что такие-то сотрудники прошли у них стажировку в течении по моему 28 дней. 3. Нужно предоставить документ об прохождении какого-либо обучения по электроэнергетики в ближайшие 5 лет. Т.е. повышение квалификации раз в 5 лет.
|
|
| |
reklouzer | Дата: Четверг, 27.09.2012, 12:44 | Сообщение # 142 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| Quote (Цлати) Нужно предоставить документ об прохождении какого-либо обучения по электроэнергетики в ближайшие 5 лет. Т.е. повышение квалификации раз в 5 лет.
А если закончил ВУЗ по специальности Электроэнергетика менее 5 лет назад, диплом может считаться свидетельством о повышении квалификации?
|
|
| |
Цлати | Дата: Четверг, 27.09.2012, 12:50 | Сообщение # 143 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| Повышение Вам не требуется. У Вас еще 5 лет не прошло. Но документы о основном образовании конечно предоставте.
|
|
| |
sergant7140 | Дата: Пятница, 28.09.2012, 12:32 | Сообщение # 144 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 68
Статус: Offline
| по п.2 в РТН при проверке знаний запись спец работ. если на стажировку, то думаю в свободной форме приказ на стажировку по п.3 повышение квалификации на ЭЛ в учебном центре по теме "Организация работ электротехнических лабораторий. Измерения и испытания"Добавлено (28.09.2012, 12:32) ---------------------------------------------
Quote (Цлати) 3. Нужно предоставить документ об прохождении какого-либо обучения по электроэнергетики в ближайшие 5 лет. Т.е. повышение квалификации раз в 5 лет. у нас требуют при регистрации ЭЛ повышение квалификации на ЭЛ в учебном центре по теме "Организация работ электротехнических лабораторий. Измерения и испытания", т.к. это типа повышение на спецработы, как и корочки на верхолазные работы, где не просто отметку на экзамене поставил в РТН и работай....
|
|
| |
Цлати | Дата: Пятница, 28.09.2012, 12:41 | Сообщение # 145 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| Quote у нас требуют при регистрации ЭЛ повышение квалификации на ЭЛ в учебном центре по теме "Организация работ электротехнических лабораторий. Измерения и испытания", т.к. это типа повышение на спецработы, как и корочки на верхолазные работы, где не просто отметку на экзамене поставил в РТН и работай.... У нас нет. Может потому что, учебным центрам и без этого хватает.
|
|
| |
Alex_S | Дата: Среда, 17.10.2012, 04:18 | Сообщение # 146 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| Пробую пройти очередную регистрацию лаборатории в Енисейском управлении Ростехнадзора, из представленных документов не принимают методики испытаний (измерений). Из объяснений - одна фраза, методики не приведены в соответствие с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009. Гост действует с января этого года, из требований к методикам, которые разрабатывает лаборатория, перечислены основные процедуры, которые должны быть в методике. Коллеги, сталкивался кто-либо с такими требованиями? Подскажите, где посмотреть образец любой методики в соответствии с этим ГОСТом?
|
|
| |
BaSerMix | Дата: Четверг, 18.10.2012, 11:46 | Сообщение # 147 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| Alex_S, это стандартный их ответ, потому что на другое не могут сослаться. У меня такая же проблема. Как я понял нужно переговорить с проверяющим эти методики и у него уже выяснить конкретные требования по документации
|
|
| |
farsi | Дата: Вторник, 13.11.2012, 13:25 | Сообщение # 148 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| Добрый день! Подскажите пожалуйста, готовлю документы на регистрацию ЭТЛ, и в документах начальником ЭТЛ ставлю директора ООО, вопрос имеет ли формальное право директор совмещать должность начальника ЭТЛ. Кто нибудь с этим сталкивался? Заранее благодарен!
|
|
| |
Цлати | Дата: Вторник, 13.11.2012, 14:02 | Сообщение # 149 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| Нет, нельзя. Будет конфликт интересов согласно ГОСТ МЭК по качеству. Не помню его номер.
|
|
| |
farsi | Дата: Среда, 14.11.2012, 14:27 | Сообщение # 150 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| Спасибо!
|
|
| |