Кабель из шитого полиэтилена - испытания
|
|
| Volodj | Дата: Среда, 30.07.2008, 12:37 | Сообщение # 1 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Статус: Offline
| Встретился кабель впервые в моей практике - шитый полиэтилен 250кв - марка неизвестна - единственное что удалось узнать пр-во Турции - в земле - пересыпан отсевом - расстояние до других кабелей около 30см- выехали на повреждение - место повреждения нашли легко - ГВИ-5000 + акустический приемник и вперед - с точностью до 0,5 метров - обрадовались - раскопали - повреждено около 1,5метров кабеля (выгорело около 20см жил - два раза включали на короткое) - кабельщики не долго думая сделали вставку 5 метров и две Райхемовских муфты - сфазировали - начали пытать - сразу вопрос каким напряжением? вроде бы 36кВ но по словам наладчиков эксплуатирующих эту установку кабель с облегченной изоляцией и исп. напр 24кВ ну да бог с ним - начали подавать - до 10кВ -все ок - токи утечки мизер - как только перевалили за 10 кВ - стрелка микроамперметра БВИ перевалила за ноль и начала судорожно дрыгатся - в чем дело???? Генерируется обратное напряжение???? Подавать дальше невозможно БВИ трещит. Изоляция кабеля норма Флюк 5кВ показывает больше 20ГОм. В чем дело никто не сталкивался???
|
| |
|
|
| uhadaj | Дата: Понедельник, 04.08.2008, 18:08 | Сообщение # 2 |
|
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 55
Статус: Offline
| Quote (Volodj) Генерируется обратное напряжение???? это штото новое... не думаю... а впопросов о техническом стане испытательной установки не возникало?
|
| |
|
|
| Volodj | Дата: Вторник, 05.08.2008, 08:30 | Сообщение # 3 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Статус: Offline
| Обычные бумажно-маслянные кабеля испытываем нормально - до этого были контрольные испытания статора генератора постоянкой - все Гуд ! чудеса?
|
| |
|
|
| RVGrigor | Дата: Вторник, 05.08.2008, 14:36 | Сообщение # 4 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Quote (Volodj) Обычные бумажно-маслянные кабеля испытываем нормально если не ошибаюсь шитый испытывают спецустановкой с частотой 0,1 Гц
|
| |
|
|
| Volodj | Дата: Вторник, 12.08.2008, 11:05 | Сообщение # 5 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Статус: Offline
| Для тех кому интересно- http://elektronpribor.ru/goods/41.html полмилиона для того чтобы испытать страный кабелек??? Для любой конторы - это слишком! А как насчет наших аналогов - никто не встречал???
|
| |
|
|
| RU | Дата: Суббота, 20.09.2008, 01:36 | Сообщение # 6 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| приветик! 1. А дожечь не пробовали? 2. Как насчет второго конца-что там? 3. Нет ли параллельной отпайки с убитым ОПН или разрядником
25dcent@mail.ru
|
| |
|
|
| ТаировЮС | Дата: Пятница, 24.04.2009, 13:16 | Сообщение # 7 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Статус: Offline
| Виды работ 1. Электромонтажные работы: • Монтаж ТП, РП, РТП, БКТП, модульных подстанций • Прокладка кабельных трасс 0,4-6-10-35 кВ • Монтаж пожарно-охранной сигнализации, сетей телемеханики и связи подстанций 2. Электроремонтные работы • Ремонт силовых трансформаторов 6-10-35 кВ • Ремонт КЛ-0,4-6-10-35 кВ (с ОМП) 3. Электроизмерительные и пусконаладочные работы • Оборудование подстанций 6-10-35-110 кВ • Наладка релейных защит подстанций 6-10-35-110 кВ • Электроизмерительные работы в сетях 0,4 кВ • Определение места повреждения кабельных линий, ИСПЫТАНИЯ КЛ С М Виды работ 1. Электромонтажные работы: • Монтаж ТП, РП, РТП, БКТП, модульных подстанций • Монтаж распределительных сетей 0,4 кВ • Прокладка кабельных трасс 0,4-6-10-35 кВ • Монтаж воздушных линий 0,4-6-10 кВ • Монтаж пожарно-охранной сигнализации, сетей телемеханики и связи подстанций 2. Электроремонтные работы • Ремонт силовых трансформаторов 6-10-35 кВ • Ремонт КЛ-0,4-6-10-35 кВ (с ОМП) 3. Электроизмерительные и пусконаладочные работы • Оборудование подстанций 6-10-35-110 кВ • Наладка релейных защит подстанций 6-10-35-110 кВ • Электроизмерительные работы в сетях 0,4 кВ • Определение места повреждения кабельных линий, ИСПЫТАНИЯ каб с изол из сшитого пэ напряжением частотой 0,1Гц (треб КС) • Тепловизионная диагностика электрооборудования в работе gorod812.com 8-909-577-65-84
|
| |
|
|
| lexs_2006 | Дата: Вторник, 28.04.2009, 14:56 | Сообщение # 8 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| Испытательное выпрямленное напряжение для шитого полиэтилена (к примеру Кольчугинский завод) 4Uном. Так что 24 кВ и получится. Если речь идёт о КЛ-6кВ (у тебя не понятно, U, длина) А на счёт тока если повторно начинаешь подавать и картина повтаряется - RU, правильно говорит ищи разрядник или ОПН в цепи КЛ.
Сообщение отредактировал lexs_2006 - Вторник, 28.04.2009, 14:58 |
| |
|
|
| ТаировЮС | Дата: Пятница, 08.05.2009, 09:15 | Сообщение # 9 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Статус: Offline
| На кабель с изоляцией из сшитого пэ при испытаниях подается выпрямленное 4-х кратное ФАЗНОЕ напряжение те для 6кВ кабеля где 6-линейное напряжение - 6: 1,73х 4=13кВ, если это не запрещено заводом-изготовителем (например- АВВ-Москабель) В этом случае проводятся испытания либо напряжением частотой 0,1Гц, либо испытывается экран выпрямленным и жила переменным напряжением частотой 50Гц (если хватает мощности источника питания) Так требуют делать ТУ на кабельную продукцию с изоляцией из сшитого полиэтилена и заводы изготовители (каждый по-своему) Я, в свое время,(2008г. ) собрал письма с заводов-изготовителей , в которых представители производителя дали рекомендации по испытаниям (ссылаться на них можно потом) gorod812.com 8-909-577-65-84 Добавлено (08.05.2009, 09:15) --------------------------------------------- Есть единственный утвержденный нормативный документ, на который ссылаются все производители, разработан сотрудниками Иркутского завода каб.продукции. Название ТУ16-К71-335-2004 cш. полиэт.Иркутск Если нужно ТУ- могу выслать Здесь есть информация по испытаниям и испытательному оборудованию по кабельной продукции с изоляцией из сшитого полиэтилена http://www.gorod812.com/articles/ispytaniya-skl
|
| |
|
|
| gurza | Дата: Среда, 03.06.2009, 14:30 | Сообщение # 10 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Статус: Offline
| Работал с бельгийцами, испытывали кабель из шитого полиэтилена Uр=30кв по данному напряжению в табличном варианте ( ихним нормам) Uис=60кв до 55кв напряжение поднималось нормально, как обычно, а каждый последующий кВ в течении минуты и на минуту. Достигнув 60кВ 1мин и снятие напряжения до нуля. Испытание проводилось нашим АИИ-70 постоянкой
|
| |
|
|
| Тесла | Дата: Пятница, 05.06.2009, 11:18 | Сообщение # 11 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Всем добрый день! Проблематичен ли поиск места однофазного замыкания на землю кабеля 6-10 кВ из сшитого ПЭ. Ведь кабель без оболочки. Или контакт происходит с медным экраном? Заложил в проект КЛ из сш ПЭ, но никогда раньше не работал с ним. Благодарен откликнувшимся!
|
| |
|
|
| Ketcal | Дата: Среда, 10.06.2009, 01:03 | Сообщение # 12 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
| Еще, как вариант могли начудить с экраном при установки муфты, у меня был такой случай, правда там концевые муфты были.
|
| |
|
|
| shapiton | Дата: Четверг, 11.06.2009, 10:53 | Сообщение # 13 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Статус: Offline
| Испытывать постоянным напряжением конечно можно, он и 60кВ выдержит, но в эксплуатации переменка), а для СПЭ это не маловажно.(http://yanviktor.ucoz.ru/forum/2-16-1) Я не советую вообще испытывать постоянкой. (http://yanviktor.ucoz.ru/forum/2-16-2; http://yanviktor.ucoz.ru/forum/2-16-1) Если нет 0,1 Гц ставьте на 24ч под Uном. Мы делали так: Запитывали тр-р 6/0,4кВ по низкой стороне, по высокой на кабель. Только не забыть защиту!!! На кабель ТТ, и к АВ питающий тр-р. Заказчик доволен)
Сообщение отредактировал shapiton - Четверг, 11.06.2009, 10:57 |
| |
|
|
| lexs_2006 | Дата: Четверг, 11.06.2009, 13:26 | Сообщение # 14 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| Quote (Ketcal) могли начудить с экраном при установки у нас кабельщики тоже по началу не знали что с изоляции жилы надо снимать токопроводящий слой и пару муфт собрали. Quote (Тесла) Заложил в проект КЛ из сш ПЭ Производитель шитого полиэтилена гарантирует его безупречную работу - основная проблемма правильная прокладка и монтаж муфт (а у персонала зчастую менталитет ещё тот :-) ). Для поиска повреждений необходимо специальное оборудование, особенно если фазы одножильные. Если честно то ни разу не искал - ещё не вылетали. Завод разрешает испытания выпрямленным напряжением - зачем огород городить с подключением трансформатора, тем более что внешнюю изоляцию всё равно надо испытывать.
Сообщение отредактировал lexs_2006 - Четверг, 11.06.2009, 13:30 |
| |
|
|
| Volodj | Дата: Понедельник, 15.06.2009, 08:30 | Сообщение # 15 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Статус: Offline
| Виноват что не отписался - дефект был найден примерно август-сентябрь 2008года в установке - пробивался высоковольтный диод!!! По теме - продолжаем испытания - в том числе и СПЭ кабелей как и говорилось ранее постоянкой 24 кВ 15мин пофазно (при Uн=6кВ)! Будем ждать когда стоимость установок СНЧ упадет хотя бы до 100тыр (красная цена этих апаратов!!!)!!! Как показывает небольшой опыт отыскать место повреждения довольно просто методом разрядных импульсов. СПЭ в отличие от Б.М кабелей не спекается (не было ни одного случая - ПЭ при сгорании практически не токопроводен) потому другие методы не использовали! Quote (lexs_2006) тем более что внешнюю изоляцию всё равно надо испытывать. Тухлое дело - внешняя оболочка под воздейсвием разниц температур, солнечного света и влажности очень быстро теряет герметичность (лопается) - отсюда каждый 2-й это испытание не выдержит уже через год. Забудь!
|
| |
|
|