Кабель из шитого полиэтилена - испытания
VolodjДата: Среда, 30.07.2008, 12:37 | Сообщение # 1
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Репутация: 0
Статус: Offline
Встретился кабель впервые в моей практике - шитый полиэтилен 250кв - марка неизвестна - единственное что удалось узнать пр-во Турции - в земле - пересыпан отсевом - расстояние до других кабелей около 30см- выехали на повреждение - место повреждения нашли легко - ГВИ-5000 + акустический приемник и вперед - с точностью до 0,5 метров - обрадовались - раскопали - повреждено около 1,5метров кабеля (выгорело около 20см жил - два раза включали на короткое) - кабельщики не долго думая сделали вставку 5 метров и две Райхемовских муфты - сфазировали - начали пытать - сразу вопрос каким напряжением? вроде бы 36кВ но по словам наладчиков эксплуатирующих эту установку кабель с облегченной изоляцией и исп. напр 24кВ ну да бог с ним - начали подавать - до 10кВ -все ок - токи утечки мизер - как только перевалили за 10 кВ - стрелка микроамперметра БВИ перевалила за ноль и начала судорожно дрыгатся - в чем дело???? Генерируется обратное напряжение???? Подавать дальше невозможно БВИ трещит. Изоляция кабеля норма Флюк 5кВ показывает больше 20ГОм. В чем дело никто не сталкивался???
 
uhadajДата: Понедельник, 04.08.2008, 18:08 | Сообщение # 2
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 55
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Volodj)
Генерируется обратное напряжение????
это штото новое... не думаю... а впопросов о техническом стане испытательной установки не возникало?
 
VolodjДата: Вторник, 05.08.2008, 08:30 | Сообщение # 3
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Репутация: 0
Статус: Offline
Обычные бумажно-маслянные кабеля испытываем нормально - до этого были контрольные испытания статора генератора постоянкой - все Гуд ! чудеса?
 
RVGrigorДата: Вторник, 05.08.2008, 14:36 | Сообщение # 4
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Volodj)
Обычные бумажно-маслянные кабеля испытываем нормально

если не ошибаюсь шитый испытывают спецустановкой с частотой 0,1 Гц
 
VolodjДата: Вторник, 12.08.2008, 11:05 | Сообщение # 5
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Репутация: 0
Статус: Offline
Для тех кому интересно-
http://elektronpribor.ru/goods/41.html
полмилиона для того чтобы испытать страный кабелек???
Для любой конторы - это слишком!
А как насчет наших аналогов - никто не встречал???
 
RUДата: Суббота, 20.09.2008, 01:36 | Сообщение # 6
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
приветик!
1. А дожечь не пробовали?
2. Как насчет второго конца-что там?
3. Нет ли параллельной отпайки с убитым ОПН или разрядником


25dcent@mail.ru
 
ТаировЮСДата: Пятница, 24.04.2009, 13:16 | Сообщение # 7
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
Виды работ
1. Электромонтажные работы:
• Монтаж ТП, РП, РТП, БКТП, модульных подстанций
• Прокладка кабельных трасс 0,4-6-10-35 кВ
• Монтаж пожарно-охранной сигнализации, сетей телемеханики и связи подстанций
2. Электроремонтные работы
• Ремонт силовых трансформаторов 6-10-35 кВ
• Ремонт КЛ-0,4-6-10-35 кВ (с ОМП)
3. Электроизмерительные и пусконаладочные работы
• Оборудование подстанций 6-10-35-110 кВ
• Наладка релейных защит подстанций 6-10-35-110 кВ
• Электроизмерительные работы в сетях 0,4 кВ
• Определение места повреждения кабельных линий, ИСПЫТАНИЯ КЛ С М Виды работ
1. Электромонтажные работы:
• Монтаж ТП, РП, РТП, БКТП, модульных подстанций
• Монтаж распределительных сетей 0,4 кВ
• Прокладка кабельных трасс 0,4-6-10-35 кВ
• Монтаж воздушных линий 0,4-6-10 кВ
• Монтаж пожарно-охранной сигнализации, сетей телемеханики и связи подстанций
2. Электроремонтные работы
• Ремонт силовых трансформаторов 6-10-35 кВ
• Ремонт КЛ-0,4-6-10-35 кВ (с ОМП)
3. Электроизмерительные и пусконаладочные работы
• Оборудование подстанций 6-10-35-110 кВ
• Наладка релейных защит подстанций 6-10-35-110 кВ
• Электроизмерительные работы в сетях 0,4 кВ
• Определение места повреждения кабельных линий, ИСПЫТАНИЯ каб с изол из сшитого пэ напряжением частотой 0,1Гц (треб КС)
• Тепловизионная диагностика электрооборудования в работе
gorod812.com
8-909-577-65-84
 
lexs_2006Дата: Вторник, 28.04.2009, 14:56 | Сообщение # 8
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Испытательное выпрямленное напряжение для шитого полиэтилена (к примеру Кольчугинский завод) 4Uном.
Так что 24 кВ и получится. Если речь идёт о КЛ-6кВ (у тебя не понятно, U, длина)
А на счёт тока
если повторно начинаешь подавать и картина повтаряется - RU, правильно говорит ищи разрядник или ОПН в цепи КЛ.


Сообщение отредактировал lexs_2006 - Вторник, 28.04.2009, 14:58
 
ТаировЮСДата: Пятница, 08.05.2009, 09:15 | Сообщение # 9
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
На кабель с изоляцией из сшитого пэ при испытаниях подается выпрямленное 4-х кратное ФАЗНОЕ напряжение те для 6кВ кабеля где 6-линейное напряжение - 6: 1,73х 4=13кВ, если это не запрещено заводом-изготовителем (например- АВВ-Москабель)

В этом случае проводятся испытания либо напряжением частотой 0,1Гц, либо испытывается экран выпрямленным и жила переменным напряжением частотой 50Гц (если хватает мощности источника питания)

Так требуют делать ТУ на кабельную продукцию с изоляцией из сшитого полиэтилена и заводы изготовители (каждый по-своему)

Я, в свое время,(2008г. ) собрал письма с заводов-изготовителей , в которых представители производителя дали рекомендации по испытаниям (ссылаться на них можно потом)

gorod812.com
8-909-577-65-84

Добавлено (08.05.2009, 09:15)
---------------------------------------------
Есть единственный утвержденный нормативный документ, на который ссылаются все производители, разработан сотрудниками Иркутского завода каб.продукции. Название
ТУ16-К71-335-2004 cш. полиэт.Иркутск
Если нужно ТУ- могу выслать

Здесь есть информация по испытаниям и испытательному оборудованию по кабельной продукции с изоляцией из сшитого полиэтилена
http://www.gorod812.com/articles/ispytaniya-skl

 
gurzaДата: Среда, 03.06.2009, 14:30 | Сообщение # 10
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Работал с бельгийцами, испытывали кабель из шитого полиэтилена Uр=30кв по данному напряжению в табличном варианте ( ихним нормам) Uис=60кв до 55кв напряжение поднималось нормально, как обычно, а каждый последующий кВ в течении минуты и на минуту. Достигнув 60кВ 1мин и снятие напряжения до нуля. Испытание проводилось нашим АИИ-70 постоянкой
 
ТеслаДата: Пятница, 05.06.2009, 11:18 | Сообщение # 11
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Всем добрый день! Проблематичен ли поиск места однофазного замыкания на землю кабеля 6-10 кВ из сшитого ПЭ. Ведь кабель без оболочки. Или контакт происходит с медным экраном? Заложил в проект КЛ из сш ПЭ, но никогда раньше не работал с ним.
Благодарен откликнувшимся!
 
KetcalДата: Среда, 10.06.2009, 01:03 | Сообщение # 12
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Еще, как вариант могли начудить с экраном при установки муфты, у меня был такой случай, правда там концевые муфты были.
 
shapitonДата: Четверг, 11.06.2009, 10:53 | Сообщение # 13
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Испытывать постоянным напряжением конечно можно, он и 60кВ выдержит, но в эксплуатации переменка), а для СПЭ это не маловажно.(http://yanviktor.ucoz.ru/forum/2-16-1)
Я не советую вообще испытывать постоянкой. (http://yanviktor.ucoz.ru/forum/2-16-2; http://yanviktor.ucoz.ru/forum/2-16-1)
Если нет 0,1 Гц ставьте на 24ч под Uном.
Мы делали так: Запитывали тр-р 6/0,4кВ по низкой стороне, по высокой на кабель. Только не забыть защиту!!! На кабель ТТ, и к АВ питающий тр-р. Заказчик доволен)


Сообщение отредактировал shapiton - Четверг, 11.06.2009, 10:57
 
lexs_2006Дата: Четверг, 11.06.2009, 13:26 | Сообщение # 14
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (Ketcal)
могли начудить с экраном при установки
у нас кабельщики тоже по началу не знали что с изоляции жилы надо снимать токопроводящий слой и пару муфт собрали.
Quote (Тесла)
Заложил в проект КЛ из сш ПЭ

Производитель шитого полиэтилена гарантирует его безупречную работу - основная проблемма правильная прокладка и монтаж муфт (а у персонала зчастую менталитет ещё тот :-) ).
Для поиска повреждений необходимо специальное оборудование, особенно если фазы одножильные.
Если честно то ни разу не искал - ещё не вылетали.
Завод разрешает испытания выпрямленным напряжением - зачем огород городить с подключением трансформатора, тем более что внешнюю изоляцию всё равно надо испытывать.


Сообщение отредактировал lexs_2006 - Четверг, 11.06.2009, 13:30
 
VolodjДата: Понедельник, 15.06.2009, 08:30 | Сообщение # 15
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Репутация: 0
Статус: Offline
Виноват что не отписался - дефект был найден примерно август-сентябрь 2008года в установке - пробивался высоковольтный диод!!!
По теме - продолжаем испытания - в том числе и СПЭ кабелей как и говорилось ранее постоянкой 24 кВ 15мин пофазно (при Uн=6кВ)! Будем ждать когда стоимость установок СНЧ упадет хотя бы до 100тыр (красная цена этих апаратов!!!)!!!
Как показывает небольшой опыт отыскать место повреждения довольно просто методом разрядных импульсов. СПЭ в отличие от Б.М кабелей не спекается (не было ни одного случая - ПЭ при сгорании практически не токопроводен) потому другие методы не использовали!
Quote (lexs_2006)
тем более что внешнюю изоляцию всё равно надо испытывать.

Тухлое дело - внешняя оболочка под воздейсвием разниц температур, солнечного света и влажности очень быстро теряет герметичность (лопается) - отсюда каждый 2-й это испытание не выдержит уже через год. Забудь!
 