Кабель из шитого полиэтилена - испытания
|
|
| Элек | Дата: Воскресенье, 14.02.2010, 22:17 | Сообщение # 31 |
|
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Статус: Offline
| Поднята тема о испытаниях кабелей из сшитого полиэтилена. Меня давно интересуют два вопроса: 1. Есть ли необходимость в испытании повышенным напряжением основной изоляции кабеля? 2. Не является ли испытание напряжением частотой 0,1-0,01 Гц очередной лукавой выдумкой? Если тема интересует - поясню.
|
| |
|
|
| lexs_2006 | Дата: Понедельник, 15.02.2010, 08:29 | Сообщение # 32 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| Испытания повышенным напряжением однозначно нужны. Т.к. при однофазном замыкании напряжение на двух других фазах становится в 1,73 раза больше. Плюс при всякого рода переходных процессах напряжение может подскакивать гораздо выше. (можно защитить с помощью ОПН но это не всегда экономически целесообразно) Когда изготавливают сшитый полиэтилен в изоляции могут быть вкрапления воздуха (тоесть всякого рода неоднородности). Которые при приложении выпрямленного напряжения начинают разростаться - поэтому выпрямленное напряжение не рекомендуют. Для испытаний переменным напряжением нужны установки большой мощности (КЛ это конденсатор с большой ёмкостью), а на выпрямленом напряжении установки значительно дешевле и меньше. Поэтому пришли к низкой частоте (чтобы габариты снизить). Но эти установки ещё дороги. Так же нет ГОСТа для сшитого полиэтилена, поэтому каждый выкручивается как может (в плане выбора метода и установки испытаний).
|
| |
|
|
| Элек | Дата: Вторник, 16.02.2010, 00:23 | Сообщение # 33 |
|
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Статус: Offline
| lexs_2006 Спасибо большое за разьяснения, еще про закон Ома расскажите. Хотелось бы, серьезного разговора.
|
| |
|
|
| lexs_2006 | Дата: Вторник, 16.02.2010, 07:59 | Сообщение # 34 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| Quote (Элек) Хотелось бы, серьезного разговора. Так в чём проблемма. Начинайте Quote (Элек) Сообщение # 31 - были вопросы я ответил. Поясните чего вы хотите???
|
| |
|
|
| IZOL | Дата: Вторник, 16.02.2010, 19:38 | Сообщение # 35 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Статус: Offline
| Испытывать при вводе в эксплуатацию-святое! В моей практике %30 пробоев, из них %20-заводской брак, остальные - дефект монтажа и механические повреждения. У нас в основном его и тянут. Но вот профилактически испытывать не вижу смысла, а вот изоляцию оболочки- это другое дело. В принципе кабель не любит влаги по сравнению с обычными кабелями. Но нормальная статистика наверное появится лет через 10. Чтог такое 5 лет эксплуатации. Что касается методов испытания.... ВНИИКБ и в частности профессор Образцов настаивают на вреде испытания постоянным напряжением. В Н.Новгороде такие испытания запрещены, только 0,1 Гц.
|
| |
|
|
| Элек | Дата: Среда, 17.02.2010, 22:58 | Сообщение # 36 |
|
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Статус: Offline
| Quote (IZOL) Испытывать при вводе в эксплуатацию-святое! А как испытывается основная изоляция кабелей 110 кВ и выше?
|
| |
|
|
| lexs_2006 | Дата: Четверг, 18.02.2010, 07:54 | Сообщение # 37 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| Quote (Элек) А как испытывается основная изоляция кабелей 110 кВ и выше? Для этого есть спец.лаборатории (к примеру на базе камаза в фуре размещают повышающий трансформатор) в инете можно поискать.
|
| |
|
|
| Volodj | Дата: Четверг, 18.02.2010, 08:12 | Сообщение # 38 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Статус: Offline
| Скоро у нас будет строится ПС 220/10 и прокладыватся СПЭ кабель 220кВ (1500метров) - возможно что мы будем его вводить в эксплуатацию и обслуживать - но на моей практике не встречалось оборудования которое способно было бы произвести ВВ испытания этого кабеля в частности. Интересно что сказал бы по этому поводу ваш профессор - и сколько стоила бы установка СНЧ для такого кабелька - НУЖНЫ НОВЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ !!!
|
| |
|
|
| lexs_2006 | Дата: Четверг, 18.02.2010, 09:25 | Сообщение # 39 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| Quote (Volodj) НУЖНЫ НОВЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ !!! применяется метод частичных разрядов, измерение tg. Но у меня в обслуживании выше 20кВ КЛ - нет, да и на 20кВ никогда не испытывал (нет установки). А вот в Нижнем Новгороде наверное должны быть???
|
| |
|
|
| Элек | Дата: Четверг, 18.02.2010, 18:40 | Сообщение # 40 |
|
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Статус: Offline
| Кабели из сшитого полиэтилена 110 кВ и выше "испытываются" очень просто. Подается рабочее напряжение на 72 часа.
|
| |
|
|
| lexs_2006 | Дата: Пятница, 19.02.2010, 08:51 | Сообщение # 41 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| Quote (Элек) 110 кВ и выше "испытываются" очень просто это допустимо по заводским инструкциям и для остальных (0,4-35кВ) классов напряжения.
|
| |
|
|
| RU | Дата: Понедельник, 29.03.2010, 01:15 | Сообщение # 42 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Quote (Элек) А как испытывается основная изоляция кабелей 110 кВ и выше? Привет! file://localhost/E:/RU/ХАРЬКОВ%20ЭТЛ/01=/esv/etl_350.html Добавлено (29.03.2010, 01:15) --------------------------------------------- Quote (IZOL) Здравствуйте коллеги! При поиске ОМП из СПЭ несколько раз сталкивались с таким эффектом= повив как на обычном 2х фазном повреждении. Согласен с /lexs_2006/ -возможно сигнал кольцуется (возвращяется по соседней оболочке)-но еще как жилы проложены в земле
25dcent@mail.ru
Сообщение отредактировал RU - Понедельник, 29.03.2010, 01:15 |
| |
|
|
| IZOL | Дата: Вторник, 30.03.2010, 19:29 | Сообщение # 43 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Статус: Offline
| В Нижнем Новгороде появились первые линии на 110 кВ. Испытывали изоляцию оболочки, меряли tg и под рабочее напряжение. Но вот ввели их в строй или нет не знаю.
|
| |
|
|
| Volodj | Дата: Четверг, 01.04.2010, 07:10 | Сообщение # 44 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Статус: Offline
| Уважаемый lexs_2006, tg - измеряется только у маслонаполненных аппаратов ( ввода, трансы, кабели ну и само масло) - ну и возможно также если изоляция не твердая -типа мастики - я еще соглашусь с измерением tg - но измерять на полиэтилене - нонсонс!
|
| |
|
|
| lexs_2006 | Дата: Четверг, 01.04.2010, 09:16 | Сообщение # 45 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| Quote (Volodj) типа мастики - я еще соглашусь с измерением tg - но измерять на полиэтилене - нонсонс Сейчас активно вводят диагностику оборудования. Вот статья по развитию диагностики (в статье не говорится - что применимо только к маслонаполненым/пропитаным КЛ) http://www.eprussia.ru/epr/72/4985.htm Я был в Питере на курсах - так там измерение tg предлагается как один из методов диагностики. Цитата : 5. Одним из неразрушающих методов испытания изоляции является метод измерения частичных разрядов с затухающим осциллирующим напряжением (система OWTS). Этот метод позволяет определить: – распределение и величину частичных разрядов по длине линии; – количество частичных разрядов в проблемных местах; – зависимость уровня частичных разрядов от напряжения; – напряжение возникновения ЧР; – напряжение гашения ЧР; – тангенс угла диэлектрических потерь; – электрическую емкость.
|
| |
|
|