Кабель из шитого полиэтилена - испытания
ЭлекДата: Воскресенье, 14.02.2010, 22:17 | Сообщение # 31
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Репутация: 0
Статус: Offline
Поднята тема о испытаниях кабелей из сшитого полиэтилена.
Меня давно интересуют два вопроса:
1. Есть ли необходимость в испытании повышенным напряжением основной изоляции кабеля?
2. Не является ли испытание напряжением частотой 0,1-0,01 Гц очередной лукавой выдумкой?
Если тема интересует - поясню.
 
lexs_2006Дата: Понедельник, 15.02.2010, 08:29 | Сообщение # 32
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Испытания повышенным напряжением однозначно нужны. Т.к. при однофазном замыкании напряжение на двух других фазах становится в 1,73 раза больше. Плюс при всякого рода переходных процессах напряжение может подскакивать гораздо выше. (можно защитить с помощью ОПН но это не всегда экономически целесообразно)
Когда изготавливают сшитый полиэтилен в изоляции могут быть вкрапления воздуха (тоесть всякого рода неоднородности).
Которые при приложении выпрямленного напряжения начинают разростаться - поэтому выпрямленное напряжение не рекомендуют.
Для испытаний переменным напряжением нужны установки большой мощности (КЛ это конденсатор с большой ёмкостью), а на выпрямленом напряжении установки значительно дешевле и меньше. Поэтому пришли к низкой частоте (чтобы габариты снизить). Но эти установки ещё дороги. Так же нет ГОСТа для сшитого полиэтилена, поэтому каждый выкручивается как может (в плане выбора метода и установки испытаний).
 
ЭлекДата: Вторник, 16.02.2010, 00:23 | Сообщение # 33
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Репутация: 0
Статус: Offline
lexs_2006
Спасибо большое за разьяснения, еще про закон Ома расскажите.
Хотелось бы, серьезного разговора.
 
lexs_2006Дата: Вторник, 16.02.2010, 07:59 | Сообщение # 34
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (Элек)
Хотелось бы, серьезного разговора.

Так в чём проблемма. Начинайте
Quote (Элек)
Сообщение # 31

- были вопросы я ответил. Поясните чего вы хотите???
 
IZOLДата: Вторник, 16.02.2010, 19:38 | Сообщение # 35
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
Испытывать при вводе в эксплуатацию-святое! В моей практике %30 пробоев, из них %20-заводской брак, остальные - дефект монтажа и механические повреждения. У нас в основном его и тянут. Но вот профилактически испытывать не вижу смысла, а вот изоляцию оболочки- это другое дело. В принципе кабель не любит влаги по сравнению с обычными кабелями. Но нормальная статистика наверное появится лет через 10. Чтог такое 5 лет эксплуатации. Что касается методов испытания.... ВНИИКБ и в частности профессор Образцов настаивают на вреде испытания постоянным напряжением. В Н.Новгороде такие испытания запрещены, только 0,1 Гц.
 
ЭлекДата: Среда, 17.02.2010, 22:58 | Сообщение # 36
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (IZOL)
Испытывать при вводе в эксплуатацию-святое!

А как испытывается основная изоляция кабелей 110 кВ и выше?
 
lexs_2006Дата: Четверг, 18.02.2010, 07:54 | Сообщение # 37
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (Элек)
А как испытывается основная изоляция кабелей 110 кВ и выше?

Для этого есть спец.лаборатории (к примеру на базе камаза в фуре размещают повышающий трансформатор) в инете можно поискать.
 
VolodjДата: Четверг, 18.02.2010, 08:12 | Сообщение # 38
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Репутация: 0
Статус: Offline
Скоро у нас будет строится ПС 220/10 и прокладыватся СПЭ кабель 220кВ (1500метров) - возможно что мы будем его вводить в эксплуатацию и обслуживать - но на моей практике не встречалось оборудования которое способно было бы произвести ВВ испытания этого кабеля в частности.
Интересно что сказал бы по этому поводу ваш профессор - и сколько стоила бы установка СНЧ для такого кабелька - НУЖНЫ НОВЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ !!!
 
lexs_2006Дата: Четверг, 18.02.2010, 09:25 | Сообщение # 39
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (Volodj)
НУЖНЫ НОВЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ !!!

применяется метод частичных разрядов, измерение tg.
Но у меня в обслуживании выше 20кВ КЛ - нет, да и на 20кВ никогда не испытывал (нет установки).
А вот в Нижнем Новгороде наверное должны быть???
 
ЭлекДата: Четверг, 18.02.2010, 18:40 | Сообщение # 40
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Репутация: 0
Статус: Offline
Кабели из сшитого полиэтилена 110 кВ и выше "испытываются" очень просто. Подается рабочее напряжение на 72 часа.
 
lexs_2006Дата: Пятница, 19.02.2010, 08:51 | Сообщение # 41
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (Элек)
110 кВ и выше "испытываются" очень просто

это допустимо по заводским инструкциям и для остальных (0,4-35кВ) классов напряжения.
 
RUДата: Понедельник, 29.03.2010, 01:15 | Сообщение # 42
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Quote (Элек)
А как испытывается основная изоляция кабелей 110 кВ и выше?

Привет!
file://localhost/E:/RU/ХАРЬКОВ%20ЭТЛ/01=/esv/etl_350.html

Добавлено (29.03.2010, 01:15)
---------------------------------------------

Quote (IZOL)
Здравствуйте коллеги! При поиске ОМП из СПЭ несколько раз сталкивались с таким эффектом= повив как на обычном 2х фазном повреждении.

Согласен с /lexs_2006/ -возможно сигнал кольцуется (возвращяется по соседней оболочке)-но еще как жилы проложены в земле


25dcent@mail.ru

Сообщение отредактировал RU - Понедельник, 29.03.2010, 01:15
 
IZOLДата: Вторник, 30.03.2010, 19:29 | Сообщение # 43
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
В Нижнем Новгороде появились первые линии на 110 кВ. Испытывали изоляцию оболочки, меряли tg и под рабочее напряжение. Но вот ввели их в строй или нет не знаю.
 
VolodjДата: Четверг, 01.04.2010, 07:10 | Сообщение # 44
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Репутация: 0
Статус: Offline
Уважаемый lexs_2006, tg - измеряется только у маслонаполненных аппаратов ( ввода, трансы, кабели ну и само масло) - ну и возможно также если изоляция не твердая -типа мастики - я еще соглашусь с измерением tg - но измерять на полиэтилене - нонсонс!
 
lexs_2006Дата: Четверг, 01.04.2010, 09:16 | Сообщение # 45
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (Volodj)
типа мастики - я еще соглашусь с измерением tg - но измерять на полиэтилене - нонсонс

Сейчас активно вводят диагностику оборудования.
Вот статья по развитию диагностики (в статье не говорится - что применимо только к маслонаполненым/пропитаным КЛ)
http://www.eprussia.ru/epr/72/4985.htm
Я был в Питере на курсах - так там измерение tg предлагается как один из методов диагностики.
Цитата :
5. Одним из неразрушающих методов испытания изоляции является метод измерения частичных разрядов с затухающим осциллирующим напряжением (система OWTS). Этот метод позволяет определить:
– распределение и величину частичных разрядов по длине линии;
– количество частичных разрядов в проблемных местах;
– зависимость уровня частичных разрядов от напряжения;
– напряжение возникновения ЧР;
– напряжение гашения ЧР;
– тангенс угла диэлектрических потерь;
– электрическую емкость.

 