Кабель из шитого полиэтилена - испытания
|
|
| gurza | Дата: Вторник, 16.06.2009, 13:37 | Сообщение # 16 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Статус: Offline
| Вот уже шесть лет работаю с кабелем из сшитого полиэтилена лежат и в земле в каналах и в лотках и ни какие климатические условия на него не действуют,как только с барабана, общая протяженность более 70км, самая длинная нитка 11км 30кв. Чудо, а не кабель мы довольны им. Вот так
|
| |
|
|
| rele1978 | Дата: Воскресенье, 09.08.2009, 17:03 | Сообщение # 17 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| У нас в Иркутске модно сейчас прокладывать кабели из сшитого полиэтилена. Два или три года уже. Метод контроля изоляции кабелей из сшитого полиэтилена постоянным током является разрушающим из-за образования объемных зарядов в наиболее слабых местах(муфты и т.д.) Необходимо использовать аппаратуру с возможностью испытания на 0,1 Гц. Это уже было сказано. Постоянным током можно испытывать только оболочку кабеля (не путать с основной изоляцией) на напряжение 24 кВ кабелей до 10 кВ. А испытывая постоянкой я пожег оччень много ниток. Кстати про дороговизну аппаратуры на 0,1 гЦ, а че есть какой-то другой выход?
|
| |
|
|
| Nalad4ik | Дата: Вторник, 17.11.2009, 17:15 | Сообщение # 18 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| Как уже было написано-"кабель с изоляцией из сшитого пэ при испытаниях подается выпрямленное 4-х кратное ФАЗНОЕ напряжение те для 6кВ кабеля где 6-линейное напряжение - 6: 1,73х 4=13кВ"постоянкой.У нас АИД 70 третий год уже пытаем все довольны.Кабеля все живы.
|
| |
|
|
| uhadaj | Дата: Четверг, 26.11.2009, 09:29 | Сообщение # 19 |
|
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 55
Статус: Offline
| В заводських документациях та рекомендациях нашли, што можна испытывать КЛ из шитого полиетилена, но, обязательно, после испитания кабеля ево заземлить, на время от 1 часа, для стикания заряда...
Сообщение отредактировал uhadaj - Четверг, 26.11.2009, 09:30 |
| |
|
|
| Kigor | Дата: Четверг, 03.12.2009, 09:42 | Сообщение # 20 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Статус: Offline
| По нормам испытаний советую всем обращаться на заводы изготовители, так как это мы сделали. Прикрепить письмо завода СаранскКабель я сюда почему-то не могу, наверное не доделали форум. Поэтому вот ссылка - http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=16518 Там я выложил это письмо.
|
| |
|
|
| lexs_2006 | Дата: Понедельник, 14.12.2009, 09:47 | Сообщение # 21 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| Quote (Kigor) письмо завода СаранскКабель что то они ничего не написали про испытания защитной оболочки. а в общем верно надо обращаться к заводским инструкциям, хотя практически все рекомендуют 4U фазного на 15 минут.Добавлено (14.12.2009, 09:47) --------------------------------------------- http://www.zeu.ru/articles/doc34.pdf - интересный материал по эксплуатации шитого полиэтилена выполненного одножильными кабелями. На www.zeu.ru/articles так же много интересных статей по КЛ и защите от перенапряжений.
|
| |
|
|
| JIGER | Дата: Четверг, 14.01.2010, 16:48 | Сообщение # 22 |
 Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Статус: Offline
| Норма для испытания сшитого полиэтилена - 30кв. 0,1гц. Амплитуда полного колебания = 30кв. А максимальная разница потенциала жила - оболочка (размах полупериода) получается тогда 15кв? Без комментариев...
Если ничего не сжёг - день прошёл даром!
|
| |
|
|
| Volodj | Дата: Пятница, 29.01.2010, 10:56 | Сообщение # 23 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Статус: Offline
| Nalad4ik, -на сколько я помню из теории в сетях с изолированной нейтралью линейное напряжение равно фазному (т.е как такового фазного напряжения нет - а искуственная фазная звезда не имеет четкой симметрии и зависит от токовых нагрузок по фазам) из этого следует что делить на 1,73 не нужно. т.к в случае замыкания одной из фаз на землю допускается рабта установки еще долгое время - в вашем же случае изоляция возможно не будет иметь достаточной диэлектрической прочности и т.д. Можно поспорить!!!
|
| |
|
|
| IZOL | Дата: Среда, 03.02.2010, 13:29 | Сообщение # 24 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Статус: Offline
| Здравствуйте коллеги! При поиске ОМП из СПЭ несколько раз сталкивались с таким эффектом= повив как на обычном 2х фазном повреждении. Он бывает далеко не всегда, но если он есть то поиск занимает несколько минут со 100% точностью. Никак не можем понять физику процесса. Кто нибудь сталкивался с таким явлением?
|
| |
|
|
| Volodj | Дата: Четверг, 04.02.2010, 14:44 | Сообщение # 25 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Статус: Offline
| IZOL, -дело в том что изоляция жил СПЭ кабеля полиэтиленовая сверху каждая жила покрыта угольным напылением и медной оплеткой соединенной соответственно с заземлением вашей электроустановки - при пробое изоляции одной жилы (фазы) происходит однофазное К.З. и протекают емкостные токи которые будут пропорциональны суммарной емкости кабельного хозяйства вашей электроустановки - т.е грубо чем больше у вас кабелей в электроустановке тем больше у вас токи!!! и наоборот если это одинокий кабель в поле то токи замыкания минимальны! Соответственно отсюда и термическое поражение жилы - если токи больше то оплавляется как собственная жила так и соседняя - отсюда двухфазное К.З. Ну и от быстродействия защиты это тоже зависит.
|
| |
|
|
| IZOL | Дата: Четверг, 04.02.2010, 18:38 | Сообщение # 26 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Статус: Offline
| Да это все понятно. Дело в другом. При поиске повреждения первоначально определяем трассу КЛ в месте предполагаемого повреждения при помощи звукокого генератора, генератор подключаем по схеме "жила-оболочка". По логике должен быть однородный фон приложенной частоты, как на обычных кабелях, только более размытый. Но в 30% случаев мы слышим бифиляр. Это конечно радует но непонятно.
|
| |
|
|
| Volodj | Дата: Пятница, 05.02.2010, 06:51 | Сообщение # 27 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Статус: Offline
| IZOL, - Quote (IZOL) при помощи звукокого генератора -Я так понимаю вы подключаете генератор частоты и с рамкой идете по трассе - данный метод применим только при железном спекании жил - не перестаю утверждать почти в каждой теме что для СПЭ кабелей метод применим крайне редко так как жилы практически не спекаются - они отгорают - отсюда и бифилярия - непонятно чему радоватся - ведь в случае если фазная жила не будет иметь разрыва то данным методом вы ничего не найдете!!!
|
| |
|
|
| IZOL | Дата: Пятница, 05.02.2010, 19:14 | Сообщение # 28 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Статус: Offline
| ЭНЕРГОМАШ, Вы меня не поняли. Естественно жилы в СПЭ не спекаются. Я говорю о повреждении "Жила-оболочка", или можно сказать "классический однофазник" в котором жила приварилась к экрану. Конечно такое повреждение как правило механическое воздействие при прокладке или некачественный монтаж муфты. Повива жил естественно никакого а бифиляр иногда появляется (примерно что и с ААШВ кабелем но там другие условия.
|
| |
|
|
| lexs_2006 | Дата: Понедельник, 08.02.2010, 12:48 | Сообщение # 29 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| Вроде написал по этому вопросу а где не вижу. поэтому повторюсь. Quote (IZOL) По логике должен быть однородный фон у кабелей состоящих из трёх отдельных фаз экран свой на каждой фазе, возможно сигнал кольцуется (возвращяется по соседней оболочке) поэтому возмозно слышно как с повивом. Можно попробовать отключить экран с обоих сторон
|
| |
|
|
| JIGER | Дата: Вторник, 09.02.2010, 08:40 | Сообщение # 30 |
 Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Статус: Offline
| Всем привет. Если в месте повреждения происходит замыкание нескольких (далеко не всех) проволок токонесущей жилы на оболочку, которая тоже устроена из витых проволок, которые в свою очередь не все замкнуты на центральную жилу, то ток ГЗЧ проходит по этим проволокам, а остальные как бы экранируют сигнал - отсюда и повив. По другому объяснения не вижу.
Если ничего не сжёг - день прошёл даром!
|
| |
|
|