Кабель из шитого полиэтилена - испытания
VolodjДата: Пятница, 02.04.2010, 08:33 | Сообщение # 46
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (lexs_2006)
Одним из неразрушающих методов испытания изоляции является метод измерения частичных разрядов с затухающим осциллирующим напряжением (система OWTS).

- Вот этот метод скорее всего поидет!!! Хотя я никогда им не пользовался но мне кажется можно попробовать!
Кстати занятная статеика - но только конкретики маловато одни голимые предположения и домыслы.(чисто мое мнение).но все равно почитать стоит.


Сообщение отредактировал Volodj - Пятница, 02.04.2010, 11:49
 
lexs_2006Дата: Пятница, 02.04.2010, 12:42 | Сообщение # 47
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (Volodj)
Вот этот метод скорее всего поидет!!! Хотя я никогда им не пользовался

я тоже не пользовался. руководство ставило задачу (в 2008) собрать информацию по диагностике КЛ.
Перерыл весь инет, связался с фирмой которая этим методом работает. Цена одного испытания одним методом была 15тыс.руб.(предлогалось к диагностике 2 метода) для диагностики надо проводить испытания периодически (хотя бы раз в год - так сказать рассмотреть характеристики изоляции в динамике.) Наши сети включили в план на 2011год.- подожду результата. А так пока по факту работать будем ("сдохла КЛ-отыскал-реанимируй" smile )
 
ЭлекДата: Пятница, 02.04.2010, 22:16 | Сообщение # 48
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Репутация: 0
Статус: Offline
Одного метода измерения и локации частичных разрядов не достаточно. Если кабель или муфта увлажнены, частичные разряды "не зажигаются", а кабель плохой.
Необходимо совмещать с другими методами: измерение и анализ возвратного напряжения, метод измерения тока релаксации, метод измерения диэлектрических характеристик изоляции кабелей.
 
ВладимирДата: Пятница, 02.07.2010, 10:20 | Сообщение # 49
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 0
Статус: Offline
коллеги, есть что нового по сабжу?
 