ВОПРОС-ОТВЕТ
|
|
Limp182 | Дата: Среда, 21.08.2013, 09:19 | Сообщение # 91 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Статус: Offline
| Irgit, специалисты, юридическое лицо, средства защиты. журналы, методики, а так все есть в соответствующей ветке
|
|
| |
Irgit | Дата: Среда, 21.08.2013, 16:26 | Сообщение # 92 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Статус: Offline
| Цитата (Limp182) Irgit, специалисты, юридическое лицо, средства защиты. журналы, методики, а так все есть в соответствующей ветке кроме юр лица все есть, ветку не подскажите?
|
|
| |
Limp182 | Дата: Вторник, 27.08.2013, 10:04 | Сообщение # 93 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Статус: Offline
| http://yanviktor.ucoz.ru/forum/5-160-1Irgit,
Добавлено (27.08.2013, 10:04) --------------------------------------------- Уважаемые господа, помогите вот в каком вопросе, в ближайшем будушем прийдется прогружать автоматические выключатели серии А 3144, интересует как происходит крепление кабельного наконечника к контактам автомата?Имеется ввиду болтом под ключ или болтом под огромную отвертку)) подозреваю что конечно болт под ключ, сразу возник вопрос возможно ли эти болты открутить простым рожковым ключем(места хватит) или же вот никак и нужен только торцевой. Напишите кто сталкивался и помнит такие подробности.
Сообщение отредактировал Limp182 - Вторник, 27.08.2013, 10:15 |
|
| |
Цлати | Дата: Вторник, 27.08.2013, 14:29 | Сообщение # 94 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| В А3144 болтом под ключ. Расстояние большое, можно ключем. Хотя может я забыл и были сделаны шинные выводы, для крепления кабеля.
|
|
| |
buser | Дата: Четверг, 29.08.2013, 17:09 | Сообщение # 95 |
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Статус: Offline
| Как думаете, что это такое? http://economenergi.com/
|
|
| |
Цлати | Дата: Пятница, 29.11.2013, 15:25 | Сообщение # 96 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| Думаю развод. Снизить скачки напряжения сможет, вероятно работает как компенсатор реактивной энергии индуктивного характера. Но за реактивку мы и так не платим (физ лица имею ввиду). Добавлено (29.11.2013, 15:25) --------------------------------------------- В продолжение Р4833 и аккумулятора. Купили АКБ от ОПС, 6В, 7 А*ч. Макс. ток 2,1 А. Видимо акумулятор оказался слишком хорош и на обмотке 0,4кВ транса наш Р4833 пустил легкий дымок, запахло то ли лаком горелым, то ли чем, но не изоляцией ПВХ. Перешли на батарейки, и доработали день. Вскрытие не выявило подгорающий элемент. Прибор работает. Применили сопротивление в цепь аккумулятора 3,6 Ом, 15 Вт. Греются, но не сильно. Тем более зима. Конечно с сопротивлением измерения проходят не так быстро, как без него. И если измерять на всех положениях ПБВ, можно отключать из цепи сопротивление. Но это как поняли для обмотки 6/10 кВ.
|
|
| |
молодой | Дата: Пятница, 29.11.2013, 18:14 | Сообщение # 97 |
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем , Цлати, 4 в будет в самый раз , 6 многовато, или использовать щелочную батарею с высоким внутренним сопром.
|
|
| |
леха | Дата: Суббота, 30.11.2013, 19:07 | Сообщение # 98 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Статус: Offline
| Использовали батарею от "шахтёрского" фонаря. Проблем не было. Сейчас купили "Виток"
|
|
| |
КАПИТАН | Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 19:25 | Сообщение # 99 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Статус: Offline
| кто может подсказать как правильно подключить ГАУВ 22-13 в ЭТЛ -10
|
|
| |
молодой | Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 22:29 | Сообщение # 100 |
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем , КАПИТАН, схему гаув покажите тады может и подскажем?vildanovoleg2007@rambler.ru
|
|
| |
Цлати | Дата: Понедельник, 02.12.2013, 10:43 | Сообщение # 101 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| молодой, уже 2 раза обсуждали про батарею. Нужно АКБ по проще (у нас Дельта) или как говорите. Но прошлый раз решили что с сопротивлением нормально будет. Так и есть.
|
|
| |
Romka | Дата: Вторник, 17.12.2013, 23:01 | Сообщение # 102 |
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Статус: Offline
| Есть ли разница каким мегомметром мерить изоляцию кабеля. Электронным (пример R4122) или по старинке ЭС 0202 2.
|
|
| |
Цлати | Дата: Среда, 18.12.2013, 08:15 | Сообщение # 103 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| Есть разница. Электронным гораздо удобнее. И говорят на протяженных КЛ, особенно высоковольтных, емкость КЛ искажает показания, электромеханический мегаомметр выдает не достаточный ток. Причина в этом не конструктивная, но электронный лишен этого. Кроме этого важно кто будет использовать прибор: для ЭТЛ - электронный, для ОВБ, монтажников - электромеханический. И для сравнения нужна ссылка на R4122, не смог найти в сети.
|
|
| |
Romka | Дата: Среда, 18.12.2013, 13:45 | Сообщение # 104 |
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Статус: Offline
| Извиняюсь, я не так написал. Модель М4122. http://www.megaometr.ru/index.php?categoryID=88
|
|
| |
Цлати | Дата: Среда, 18.12.2013, 16:43 | Сообщение # 105 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| Нормальный мегер. Только вот за доп функции много просят. Причем за самые элементарные что и в базу включить можно. Если не купили еще, Е6-24 рассмотрите.
|
|
| |