Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
DemianДата: Пятница, 06.08.2010, 11:47 | Сообщение # 691
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 260
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (alexlab58)
десь если и будут какие-то переходные процессы, я думаю они не такие страшные, чтобы их так серьёзно бояться

их и не боялся никто. как-то и не думали smile примитивный RC-генератор с кабелем вместо разрядника. Со времен Теслы ничего в принципе не изменилось...

Добавлено (06.08.2010, 11:47)
---------------------------------------------

Quote (alexlab58)
ЗЫ вот прожиг на время коммутации кондёров с кабелем отсоединять надо,

не понял. там же переключатель центральный быть должен.
 
alexlab58Дата: Пятница, 06.08.2010, 11:53 | Сообщение # 692
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Demian)
не понял. там же переключатель центральный быть должен.

схем приходилось видеть много и разных, и заводских и самопальных.............
можно схему коммутировать и центральным переключателем, можно и электромагниты приспособить


Движение - жизнь
 
DemianДата: Пятница, 06.08.2010, 11:59 | Сообщение # 693
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 260
Репутация: 0
Статус: Offline
ну, как бы принцип-то один. либо транс прожига работает на конденсаторы, либо жжет кабель. нафиг насиловать агрегат...
 
alexlab58Дата: Пятница, 06.08.2010, 12:14 | Сообщение # 694
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Demian)
ну, как бы принцип-то один. либо транс прожига работает на конденсаторы, либо жжет кабель. нафиг насиловать агрегат...

казалось бы снасиловать то его тут и нечем, но иногда подбирается такая комбинация параметров всех элементов схемы, что при разряде конденсаторов в кабель и при неотсоединённом при этом от схемы прожиге, в прожиге летят диоды, и я даже затрудняюсь сказать от чего они погибают, или от обратного перенапряжения, или от перегруза по току, в любом случае какойто резонанс......... причём сталкивался с этим вживую.


Движение - жизнь

Сообщение отредактировал alexlab58 - Пятница, 06.08.2010, 12:15
 
DemianДата: Пятница, 06.08.2010, 12:21 | Сообщение # 695
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 260
Репутация: 0
Статус: Offline
похоже на резонанс. если выпрямление по 1/2периода. имхо.
 
alexlab58Дата: Пятница, 06.08.2010, 12:27 | Сообщение # 696
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Demian)
похоже на резонанс. если выпрямление по 1/2периода. имхо.

и при двухполупериодном выпрямлении тоже бывает, но реже !
но всёже бывает, потому и советую отсоединять ........... cool
о - работа зовёт, пока.


Движение - жизнь

Сообщение отредактировал alexlab58 - Пятница, 06.08.2010, 12:29
 
DemianДата: Пятница, 06.08.2010, 12:30 | Сообщение # 697
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 260
Репутация: 0
Статус: Offline
у меня не бывает. я до 1000 smile
 
DJ_WeverДата: Пятница, 06.08.2010, 16:39 | Сообщение # 698
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Репутация: 1
Статус: Offline
Demian, так как вы пытайте кабеля с допуском до 1кВ??? :)))

Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему.
Мы совмещаем теорию и практику - У НАС НИХРЕНА НЕ РАБОТАЕТ И МЫ НЕ ЗНАЕМ ПОЧЕМУ!!! :-)
 
alexlab58Дата: Пятница, 06.08.2010, 17:31 | Сообщение # 699
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕМЫ НЕ НАШЁЛ - потому пишу здесь

позавчера искал повреждение.
начал прожиг фаза А - начала гореть с 12 кВ
В - 16 кВ
С - держала 18 кВ с утечкой 500 мкА, добивать не стал.
А и В прожёг, дожёг, померил, поставил ГЗЧ, нашёл повреждение........откопали, уточнили......... отремонтировали.

сегодня испытывал А - 4 кВ утечка 800 мкА, быстро росла - 15 мА-пробой
В - 18 кВ 400 мкА
С - 18 кВ 600 мкА

начал прожигать А - заплыла, начала держать 18 кВ с утечкой 400 мкА
В - 18 кВ 400 мкА
С - 18 кВ 600 мкА , пробовал поднимать до 20 кВ утечка растёт но пробоя нет.

вот сижу репу чешу, думаю какое принять решение, заказчик слёзно просит протокол.
включится он нормально, но боюсь с такими утечками долго не простоит.................
пока решил отложить все действия до завтра.

что скажете , коллеги ???
" рекбус..... так-сказать...... кроксворд "
А.Райкин


Движение - жизнь

Сообщение отредактировал alexlab58 - Пятница, 06.08.2010, 17:33
 
молодойДата: Пятница, 06.08.2010, 19:08 | Сообщение # 700
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет alexlab58, простоит еще , постоит под напряжением влагу выдавит из сопливых мест и будет жить, но до первого нормального толчка при кз на этой линии, будет бросок тока и напряжения и ку ку .
старые кабеля пытаю смотря на утечку, 18-20 кВ, 500-600-700 мка бывает. А Ваш поживёт ещё.
P.S. Есть ещё одна фишка самая последняя когда деваться некуда , сам не делал но знаю включают и так .
Растёт утечка запредельно, прибор уже не видит , но 12-13 кВ держит -ставишь его на прожиг и если он не загорается на 10 кв включаешь его в работу.
Год в работе кабель и живой .


Сообщение отредактировал молодой - Пятница, 06.08.2010, 19:21
 
alexlab58Дата: Пятница, 06.08.2010, 19:40 | Сообщение # 701
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (молодой)
старые кабеля пытаю смотря на утечку, 18-20 кВ, 500-600-700 мка бывает. А Ваш поживёт ещё.

да всё вродебы так, но вот всётаки смущает меня тот момент, что испытание по одной фазе заканчивалось пробоем и аж на 4 кВ !, и даже прожиг шёл несколько минут, хоть изоляция и восстановилась немного, но всёравно както не поднимается рука протокол дать..................
доживу до завтра, завтра посмотрю что за ночь с изоляцией произойдёт, а там и вывод сделаю.
Спасибо, коллега, за поддержку, за беседу.


Движение - жизнь
 
ETLДата: Пятница, 06.08.2010, 20:04 | Сообщение # 702
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (alexlab58)
какое принять решение

Если сильно просит, включай! Но предупреди, что есть еще одно повреждение на фазе А (Это может быть другая жила кабеля, если перед установкой муфты не делалась "холодная фазировка")
Марка, сечение и длина кабеля?
При испытании и прожиге кабель отсоединялся от разъединителя?
Случаи бывают разные. Иногда просто дикие. Однажды я испытывал кабель на следующий день после ремонта. Первая же фаза стрельнула. Оказалось, что за ночь двадцать метров кабеля отрыли, отрезали и сдали в металлолом. Другой раз у меня во время испытаний кошка нарушила технику безопасности. Был еще случай, когда товарищ до начала испытаний успел забить в грунт металлическую трубу для установки забора и попал на кабель. Это тоже те случаи, о которых в школьных учебниках не пишут.
Quote (DJ_Wever)
У НАС НИХРЕНА НЕ РАБОТАЕТ И МЫ НЕ ЗНАЕМ ПОЧЕМ!!! :-)

Извиняюсь, не у нас, а у Вас. Я тоже в юности увлекался парадоксами и софизмами. Апории Зенона и т.д. и т. п.
 
alexlab58Дата: Пятница, 06.08.2010, 20:38 | Сообщение # 703
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
ЭТЛ привет, мы уже с Молодым обсуждаем, вот и ты присоединился
Quote (ETL)
При испытании и прожиге кабель отсоединялся от разъединителя?

нет.

Quote (ETL)
если перед установкой муфты не делалась "холодная фазировка")

фазировка улетела почти 100% - меняли длинный кусок под дорогой

Quote (ETL)
Марка, сечение и длина кабеля?

ААШВ 3х120 - 600 м,+ АСБ 3х120 - 400 м,+ ААШВ 3х120 600 м, + АСБ 3х150 600 м, Итого 2200 м
кабели проложены в разное время и имели различных хозяев и назначение, потом один их скупил , связал в одну верёвку и теперь с ней имеет регулярный секс

Quote (ETL)
Случаи бывают разные. Иногда просто дикие. Однажды я испытывал кабель на следующий день после ремонта. Первая же фаза стрельнула. Оказалось, что за ночь двадцать метров кабеля отрыли, отрезали и сдали в металлолом. Другой раз у меня во время испытаний кошка нарушила технику безопасности. Был еще случай, когда товарищ до начала испытаний успел забить в грунт металлическую трубу для установки забора и попал на кабель. Это тоже те случаи, о которых в школьных учебниках не пишут.

Всё это же самое проходили один в один..........
у меня даже смешнее случай был.... бомжи, чтобы убедиться в отсутствии напряжения , а может для того чтобы отключить кабель, разводили костёр под кабелем ............. !!!

Добавлено (06.08.2010, 20:38)
---------------------------------------------

Quote (ETL)
Извиняюсь, не у нас, а у Вас. Я тоже в юности увлекался парадоксами и софизмами. Апории Зенона и т.д. и т. п.

ЭТЛ, ты крутой перец, блин cool


Движение - жизнь

Сообщение отредактировал alexlab58 - Пятница, 06.08.2010, 20:45
 
DemianДата: Пятница, 06.08.2010, 21:57 | Сообщение # 704
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 260
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (DJ_Wever)
Demian, так как вы пытайте кабеля с допуском до 1кВ??? :)))

Уважаемый, Вы столько не живете ск-ко я по разным ЭТЛ. До 110кВ плотнячком... До 1000В это уже свое, родное, последние пол-года.

alexlab58, жаль что пропустил. Был случай похожий. Но получше. Позапрошлой весной на одной фазе срелял номинал. Заказчик был весьма жалок и пошли на поводу, отписали норму. Потом я уволился, а этой зимой он еб++л по всем 3м фазам. Защита обосралась и вышибло у РЭС. Разборки были "чё орёшь", пыль подняли, расследование учинили. Жалко сменщика, но меня он не сдал. Пронесло, можно так сказать. Это к слову.
А глупых случаев была масса. Кошки на 6 и 10кВ горели, птички на 110... Раз даже подвижка грунта была и заломило 4 линии сразу. Но чаще всего парили 6кВ когда на ТЭЦ работал. Дифзащита - великая вещь. Она и спасала.
В том же позапрошлом году чурки клали кабель в городе. Я трассу делал. Все показал, отметил. Не знаю что у них там в голове, но сошли с трассы и отбойником попали аккурат по оси существующего. Очевидцы говорят что было еще то шоу. Буратино как на мину попал. Живучий гад оказался. Жаль...

 
alexlab58Дата: Пятница, 06.08.2010, 22:23 | Сообщение # 705
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Demian)
чурки клали кабель в городе. Я трассу делал. Все показал, отметил. Не знаю что у них там в голове, но сошли с трассы и отбойником попали аккурат по оси существующего. Очевидцы говорят что было еще то шоу. Буратино как на мину попал. Живучий гад оказался. Жаль..

чурки - они и есть чурки...........
у нас почти везде теперь землю копают только они........дешёвая раб-сила.
ломами машут почём зря.... говорю им кабель рядом, близко........ поубивает же......нифига не понимают.....
одно только утешает - не мой персонал, ухожу чтоб не видеть, откопаете , говорю - позовёте.
ЗЫ но копают здорово - кушать наверно хотят, наши бы три дня рыли, эти блин за полдня как экскаватором..........


Движение - жизнь

Сообщение отредактировал alexlab58 - Пятница, 06.08.2010, 22:24
 