Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
RU0AJPДата: Среда, 30.06.2010, 19:27 | Сообщение # 481
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
ну вы блин книжки внимательно читаете или как ? если излдяторы штыревые типа ШС и стекло то только осмотр ежели фарфор то пытай по отдельности и ненадо велосипед изобретать . все в методиках описано .на а прожиг то виртуальный то оказался .

Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
 
молодойДата: Среда, 30.06.2010, 19:39 | Сообщение # 482
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
RU0AJP, У нас стеклянные изоляторы редкость -да и методики читаем, но не всегда методики с жизнью уживаются.
Вы тоже посмотрели фото? На прожиг ета коробочка не тянет .
 
alexlab58Дата: Среда, 30.06.2010, 19:44 | Сообщение # 483
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (молодой)
Может у Вас все так как в книжках, а у нас такого насмотришься -жуть берёт.

ты шипко многих то не слушай, сам свой опыт копи и применяй по усмотрению, ты я вижу мужик то не глупый.........
сам соображай... cool

Добавлено (30.06.2010, 19:44)
---------------------------------------------

Quote (молодой)
Вы тоже посмотрели фото? На прожиг ета коробочка не тянет .

эт вы чо мой прожиг уже обсуждаете или как ?


Движение - жизнь
 
молодойДата: Среда, 30.06.2010, 20:09 | Сообщение # 484
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
alexlab58, Я-Я , там в другой странице я написамл кучу вопросов.
 
kgenykДата: Среда, 30.06.2010, 21:11 | Сообщение # 485
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (молодой)
, крутишь кабель -изоляция 400-500 МоМ, а потом на 7-13 кВ он

Совершенно верно ,никогда не верь мегометру.


Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
 
техникДата: Среда, 30.06.2010, 23:06 | Сообщение # 486
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Репутация: 0
Статус: Offline
молодой, на подстанциях шинный мост и изоляторы испытываются переменкой, читай НОРМЫ - библия испытателя.
 
молодойДата: Четверг, 01.07.2010, 07:30 | Сообщение # 487
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
техник, да какая разница чем испытывается можно и постоянкой , а изоляторы ВЛ ничем не испытываются мегометр не в счёт- глазами только.
Да и ещё, к БИБЛИИ ещё прилагается наука теология -эта наука объясняет как правильно пользоваться библией.


Сообщение отредактировал молодой - Четверг, 01.07.2010, 07:37
 
техникДата: Четверг, 01.07.2010, 21:38 | Сообщение # 488
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Репутация: 0
Статус: Offline
молодой, не технология, а методика. Разница между постоянкой и переменкой большая. Изоляторы испытываются перед монтажом мегером сопротивление не менее 300мОм. Если повреждение на ВЛ надо делать верховой осмотр.

Добавлено (01.07.2010, 21:38)
---------------------------------------------
молодой, я в смысле что испытатель должен знать наизусть нормы.

 
молодойДата: Четверг, 01.07.2010, 22:22 | Сообщение # 489
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет техник, разница между постоянкой и переменкой обусловлена только испытательной техникой, невозможно испытать кабель переменкой ввиду сложности этого процесса (большой ёмкостной ток-отсюда большой мощности испытательный аппарат )хотя это было-бы предпочтительно.
А как быть с приравниванием -проверка меггером на 2500в и испытанием повышенным напряжением 1 кВ? в нормах между прочим прописано.
300 МоМ- это кака - воздушный промежуток в 1 мм покажет бесконечность, а подай 3 кВ и прошьёт -как Вам это ?
(теология -это наука о применении и правильном пользовании религией (Библией ,Торой , Кораном и тд и тп), поэтому правила и проч НТД должны трактоваться однозначно -а на самом деле увы .Даже уголовный кодекс юристы крутят и так и сяк . tongue
 
техникДата: Четверг, 01.07.2010, 22:57 | Сообщение # 490
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Репутация: 0
Статус: Offline
молодой, можешь проверить опытным путем 1 мм мегером железно прошивает. Кабель 10кВ попробуй переменкой испытать, не получится возрастет утечка как на поврежденном. Одного инженера с организации уволили за то что пытал кабеля 10кВ переменкой и забраковал несколько кабелей. На разное оборудование есть свои методы испытания.
 
молодойДата: Четверг, 01.07.2010, 23:24 | Сообщение # 491
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
А на какое напряжение у Вас мегер?
Да не будет никакой утечки , будет ёмкостной ток -кабель это конденсатор , а конденсатор пропускает переменный ток, при прохождении по кабелю переменного тока происходит перезаряд "ёмкостей жил " это ёмкостной ток,
Quote (техник)
Кабель 10кВ попробуй переменкой испытать
повторюсь -установка испытательная переменного тока будет огромной -поэтому применяют для испытания кабелей постоянный ток. только поэтому.
Интересно а как этот ""инженер"" дальше на этих кабелях искал повреждение?
6 кВ прошьет легко 5-6 см -мегомметр имеет напряжение прикладываемое к объекту измерения , именно при этом напряжении и измеряется сопротивление изоляции . Поэтому смысла в проверке сопротивлении изоляции на 6 кВ линии мегером на 2500в нет ,только убедится нет ли там короткого замыкания явного, не лежит ли ворона на проводах и всё.


Сообщение отредактировал молодой - Четверг, 01.07.2010, 23:34
 
lexs_2006Дата: Пятница, 02.07.2010, 07:56 | Сообщение # 492
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (техник)
Одного инженера с организации уволили за то что пытал кабеля 10кВ переменкой

есть ГОСТы на КЛ к примеру ГОСТ 18410-73 Е (есть и на другие виды изоляции КЛ)
так в нём испытательное переменное напряжение для КЛ с пропитанной бумажно изоляцией
пункт 2.3.3
КЛ на 10кВ испытательное напряжение 25кВ
КЛ на 6 кВ - 17кВ ----- 10 минут

Quote (молодой)
молодой
правильно пишет
Quote (молодой)
повторюсь -установка испытательная переменного тока будет огромной -поэтому применяют для испытания кабелей постоянный ток. только поэтому.
 
техникДата: Пятница, 02.07.2010, 13:43 | Сообщение # 493
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Репутация: 0
Статус: Offline
lexs_2006, я знаю что 25 кВ на 10кВ кабель в паспорте пишут. Попробуй сам переменкой для интереса, увидишь результат.
 
RU0AJPДата: Пятница, 02.07.2010, 14:24 | Сообщение # 494
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (техник)
я знаю что 25 кВ на 10кВ кабель в паспорте пишут. Попробуй сам переменкой для интереса, увидишь результат.

Ага и толькл переменкой и какая при этом мощность источника нужна ? думай что пишиш . а на ВЛ испытывают только фарфор испытывают а стекло только осмотр . так как при пробое стекло разлетает ся сам видел .

Добавлено (02.07.2010, 14:24)
---------------------------------------------

Quote (молодой)
Да не будет никакой утечки , будет ёмкостной ток -кабель это конденсатор , а конденсатор пропускает переменный ток, при прохождении по кабелю переменного тока происходит перезаряд "ёмкостей жил " это ёмкостной ток, Quote (техник)

[ну ик как конденсатор емкостный ток пропускает ? это из темы немного теории . да блин


Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
 
молодойДата: Пятница, 02.07.2010, 20:50 | Сообщение # 495
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет RU0AJP, в течении первой четверти периода конденсатор заряжается , в течении второй четверти он разряжается , аналогично в 3 четверти и 4 й, но с обратной полярностью. Т.Е в цепи переменного напряжения в которой установлен кондесатор (кабель ) течёт ток . Речь об этом?
А вообще вопроса не понял, проверка на теорию? Если не прав -поправьте глупого.


Сообщение отредактировал молодой - Пятница, 02.07.2010, 20:54
 