kgenykДата: Пятница, 25.06.2010, 15:43 | Сообщение # 466
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (alexlab58)
про резонансники

Но я не услышал за умножитель с кондёрами 390пф.30кв. Идея хорошая для захвата дуги


Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
 
alexlab58Дата: Пятница, 25.06.2010, 15:53 | Сообщение # 467
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (kgenyk)
Но я не услышал за умножитель с кондёрами 390пф.30кв. Идея хорошая для захвата дуги

ни каких кондёров.........никакого умножения......


Движение - жизнь
 
техникДата: Пятница, 25.06.2010, 16:14 | Сообщение # 468
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Репутация: 0
Статус: Offline
alexlab58, можешь соткой сфоткать
 
kgenykДата: Пятница, 25.06.2010, 19:16 | Сообщение # 469
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (alexlab58)
ни каких кондёров.........никакого умножения......

Сомневаюсь что в диодах их нет. Или же высокочастотник . Наверно поиграем в поле чудес ? cool


Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!

Сообщение отредактировал kgenyk - Суббота, 26.06.2010, 13:06
 
RU0AJPДата: Суббота, 26.06.2010, 18:26 | Сообщение # 470
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Объкатывал вчера пензенскую лабораторию ППУ-3 в режиме прожиг и испытания . Вчетатление о прожиге не очень надеялся на лучшее а вышло неочень . трансформатор прожига питается электромашинного преобразователя на 800 герц . хотя прожог КЛ вместе с дожигом за 15 минут но ток дожига мал в номинале по паспорту постоянка по току до 50 ампер после раскопок сравним видимый и невидимый результат с переменкой и током до 200 ампер

Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
 
kgenykДата: Воскресенье, 27.06.2010, 17:36 | Сообщение # 471
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (техник)
ожешь соткой сфоткать

И чё тебе даст фотография ? в закрытом виде.


Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
 
техникДата: Понедельник, 28.06.2010, 06:15 | Сообщение # 472
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Репутация: 0
Статус: Offline
хоть посмотреть на изобретение, 1 в мире прожиг с такими данными
 
kgenykДата: Вторник, 29.06.2010, 15:09 | Сообщение # 473
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Репутация: 0
Статус: Offline
По моему просто разводит всех.Как в городе мастеров идею кто то подкинул,бабинами от зажигания. wacko

Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!

Сообщение отредактировал kgenyk - Вторник, 29.06.2010, 15:10
 
молодойДата: Вторник, 29.06.2010, 21:08 | Сообщение # 474
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем.
Вчера и сегодня пытал кабеля на отпайках одной ВЛ-6 кв, гвоздь в следующем из подстанции выходит кабель и садится на ВЛ и пошла линия 3 км , я испытал всё вместе , утечка 100 мКа просто чудеса какие-то (но погода сухая жара +38 может быть такое) ,но периодически линия "клюёт" короче броски тока , говорю хозяевам -ищите дерево ,те полазили говорят нет деревьев , кабель от ВЛ откинули -такая-же песня клюёт , ну я говорю ищите тогда пробитый изолятор .
Сегодня -хозяева линии говорят, наняли линейщиков те всё нашли , поменяли штук 20 изоляторов крутнули линию мегером написали протокол и свалили , энергетик в сомнении говорит пытни ещё раз постянкой(на конце кабель) -такая-же фигня клюёт.
Как испытывается ВЛ? Никак? только внешним осмотром и мегомметром? Если так -то хрень какая-то.
Мы вообще никогда не пытали ВЛ -может кто имеет опыт , как это делается?


Сообщение отредактировал молодой - Вторник, 29.06.2010, 21:09
 
alexlab58Дата: Вторник, 29.06.2010, 21:44 | Сообщение # 475
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (молодой)
Мы вообще никогда не пытали ВЛ -может кто имеет опыт , как это делается?

если есть сомнения в изоляции ВЛ, дай на неё с прожига киловольтиков 12-15, хорошо это делать ночью, где повреждён изолятор - видно будет маленький такой фейерверк........... cry


Движение - жизнь
 
lexs_2006Дата: Среда, 30.06.2010, 12:45 | Сообщение # 476
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (alexlab58)
видно будет маленький такой фейерверк...........

Лучше акустикой. изолятор рассыпится (проверял на шинном мосту 10кВ фарфоровые изоляторы)

Quote (молодой)
линия 3 км , я испытал всё вместе , утечка 100 мКа
-я так понимаю выпрямленый ток?
а чем испытываешь (мощности установки хватает???) такая картина на всех трёх фазах?

Quote (молодой)
Как испытывается ВЛ? Никак? только внешним осмотром и мегомметром?

вообще испытния изоляции ВЛ в эксплутации не проводятся. А какие изоляторы?
 
молодойДата: Среда, 30.06.2010, 13:30 | Сообщение # 477
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
lexs_2006, Изоляторы ШФ ,подавал АИДом, акустика у меня 5 кВ , а клюёт на 10 кВ ниже не пробовал,такая картина на двух фазах на одной чаще .
Тут дело другое мне эта ВЛ пофиг -ей занимались "специалисты линейщики"у них своя лаборатория-мегомметр на 2500В , они дали свой протокол, но я пытал кабель через эту линию и видел что до и после их ремонта ситуёвина осталась прежней как были "клевки "тока так и остались.
Я то дурень так и думал приедут дядьки и начнут эту линию рвать на куски , или прожигом долбанут , акустикой, а они полазили ,меггером покрутили и адьёс -включайте .
Неужели у них всё так просто?
Описаться можно.
Сегодня по моему и их протоколу включат, посмотрим что и как.
 
техникДата: Среда, 30.06.2010, 16:10 | Сообщение # 478
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Репутация: 0
Статус: Offline
молодой, кабельные линии с воздушкой не испытываются, надо откидывать или отключать разъединитель. Вообще был подобный случай в моей практике, причина - бракованный изолятор ШС
 
alexlab58Дата: Среда, 30.06.2010, 17:52 | Сообщение # 479
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (техник)
хоть посмотреть на изобретение, 1 в мире прожиг с такими данными

Quote (kgenyk)
По моему просто разводит всех.Как в городе мастеров идею кто то подкинул,бабинами от зажигания.

сегодня появилась работа, погрузил прожиг в машину, съездил поработал, ну и сфоткал, как обещал
вот здесь можно посмотреть ......... cool

http://forum.uazbuka.ru/album.php?albumid=815


Движение - жизнь

Сообщение отредактировал alexlab58 - Среда, 30.06.2010, 19:09
 
молодойДата: Среда, 30.06.2010, 19:18 | Сообщение # 480
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
техник, Да, не испытываются, но когда на ВЛ пять кабельных вставок Вы как будете испытывать? -все вставки откините и по одной (я лично подам на всё испытательное напряжение а потом посмотрю , надо-ли отстёгивать кабеля), а если на опорах совмещенка (ещё один фидер и он в работе чтобы откинуть , надо гасить линию, а её хрен погасишь на ней больница или хлебзавод ), да ,ВЛ не испытываются повышенным - и я считаю что это БРЕД , проверка сопротивления изоляции мегомметром не показатель, сколько раз было, крутишь кабель -изоляция 400-500 МоМ, а потом на 7-13 кВ он хлоп и готов. А зачем тогда на подстанции повышенным напряжением изоляторы испытывать? снаружи осмотрели ,мегером крутнули и гут.
Вот так у нас и ищут с подстанции масленником линию(ВЛ) толкнут , не сработала защита -ну и хорошо -поехали по домам.
Может у Вас все так как в книжках, а у нас такого насмотришься -жуть берёт.
 