Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
|
|
megayes1111 | Дата: Четверг, 29.10.2020, 08:55 | Сообщение # 4216 |
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Статус: Offline
| Romka, рефлектометр при измерении жила-оболочка показывает обрыв, а при измерении фаза-фаза позазывает всю длину кабеля.
|
|
| |
Romka | Дата: Четверг, 29.10.2020, 18:51 | Сообщение # 4217 |
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Статус: Offline
| Цитата megayes1111 ( ) Romka, рефлектометр при измерении жила-оболочка показывает обрыв, а при измерении фаза-фаза позазывает всю длину кабеля. Не видно повреждения. Смотрели по всякому. Если смотреть оболочку относительно контура подстанции, то показывает около 100 Ом. Так и должно быть или показать должно изоляцию?
|
|
| |
Alexsid1974 | Дата: Суббота, 07.11.2020, 23:26 | Сообщение # 4218 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Добрый день. Кто нибудь может поделиться схемой чтобы сделать небольшой приемник для определения прохождения трассы кабеля при подаче высоковольтных импульсов. Аналог как в приемнике п-900, там есть встроенная антенна со светодиодом
|
|
| |
sup | Дата: Пятница, 13.11.2020, 17:51 | Сообщение # 4219 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| Мне тоже такая штука интересна. Могу поделиться инфой что вот это https://m.aliexpress.ru/item/4000594184657.html?spm=a2g0n.productlist.0.0.52381d813M5n3l&browser_id=a19c7ed445674c44a4447839d9d8a2f7&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=175c213446123e97413911156e2219c64762a1ed93&gclid=&_imgsrc_=ae01.alicdn.com%2Fkf%2FHb68dd6f1b47f43dd82f11c2c2a2f21f2n.jpg_640x640Q90.jpg_.webp не работает)
|
|
| |
lerich | Дата: Среда, 03.02.2021, 12:37 | Сообщение # 4220 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| Господа подскажите по приемнику. Нужна акустика взамен внезапно почившей.
По финансам могу купить ПП-500К. Есть большой соблазн прикрутить к нему акустический датчик от другого прибора. В наличии есть от ПА-1000А, но в техподдержке сказали, что он пьезо, а на ПП-50К идет электромагнитный с усилителем в самом датчике. Совершенно случайно у меня оказалось два датчика от АП-010М. По идее, вопрос только в согласовании уровня предусилителя. Кто-нибудь пытался заниматься таким колхозом? Почему хочу приобрести тушку от ПП-500К? Привлекает наличие функции определения задержки сигнала. Может быть есть пользователи данного приемника или его более ранней модификации ПА-1000А. Насколько эта функция рабочая? Как он по сравнению с дигифоном?
Добавлено (03.02.2021, 12:48) ---------------------------------------------
Цитата Alexsid1974 ( ) Аналог как в приемнике п-900 Там достаточно сложно трассу определять. Максимум понять, что импульсы идут. А так ферритовая антенна, конденсатор и усилитель мощности на ОУ типа третьей схемы http://www.vegalab.ru/content/view/161/52/ . На выход диод, чтобы отрицательную полярность отсечь и далее ограничение тока и т.д. Регулировка чувствительности переменным резистором в обратной связи. Ну и я бы не диод поставил, а стрелочный индикатор, чтобы хоть уровень сигнала было видно.
|
|
| |
alexlab58 | Дата: Среда, 19.05.2021, 17:23 | Сообщение # 4221 |
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Привет народ ! вот время летит, 10 лет ! здесь не был, случайно на сайт вышел ... все наверно здесь уже новые люди ...
Движение - жизнь
|
|
| |
Romka | Дата: Четверг, 20.05.2021, 18:57 | Сообщение # 4222 |
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Статус: Offline
| Цитата alexlab58 ( ) Привет народ ! вот время летит, 10 лет ! здесь не был, случайно на сайт вышел ... все наверно здесь уже новые люди ... Привет! Сейчас меньше суда заходят. Темы потихоньку гаснут
|
|
| |
alexlab58 | Дата: Вторник, 25.05.2021, 17:04 | Сообщение # 4223 |
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Продам прожигающую установку КПУ-3 Мощность 3,5 кВА 220 В 16 А Напряжения прожига 1-2-3-4-6-8-12-16-24 кВ Напряжения дожига 100-200-400 В Ток дожига 30 А Вес установки 60 кГ Размер 400х400х300 цена 120 000 рублей ГЗЧ-250 + кабелеискатель с наушниками цена 40 000 рублей в эксплуатации был очень мало.
Движение - жизнь
|
|
| |
etl-ech7 | Дата: Среда, 26.05.2021, 09:20 | Сообщение # 4224 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| alexlab58, а можно фото установок и контакты? +79184703948 или k.energoremont@yandex.ru
|
|
| |
alexlab58 | Дата: Воскресенье, 30.05.2021, 17:30 | Сообщение # 4225 |
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Всем спасибо. Оборудование продано.
Движение - жизнь
|
|
| |
Алексей5527 | Дата: Среда, 14.07.2021, 10:27 | Сообщение # 4226 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Здравствуйте. В организации есть в прибор СВА-1750, появилась возможность его заменить на более новый. Перелопатил весь интернет, обзвонил коллег, большинство склоняется к ГВИ-36 производства Обнинск. Но к сожалению завод изготовитель их как отдельное оборудование не продает. Посоветуйте какой лучше приобрести, желательно с объяснениями. Также заинтересовал ГВИ-32/2000 компании Энергоскан.
P.S. заранее извиняюсь, отдельной темы создать не могу.
|
|
| |
rustik1970 | Дата: Воскресенье, 12.12.2021, 23:03 | Сообщение # 4227 |
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Статус: Offline
| Здравствуйте коллеги Добавлено (12.12.2021, 23:06) --------------------------------------------- Неужели форум зачах? Добавлено (12.12.2021, 23:09) --------------------------------------------- Подскажите как связаться с модераторами? Еле вошел под своим ником
|
|
| |
andreistruleu | Дата: Вторник, 15.02.2022, 22:20 | Сообщение # 4228 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| Что посоветуете по опыты? После прожига больной жилы Кл 6кв, одна жила с оболочкой 60 Ом между собой. Две остальные уверенно держат. Акустикой стучит весь Кабель слегка и в некоторых местах есть усиления стука, даже возле предположительного места, которое четко показывает рефлектометр. Рамкой сигнал по всей трассе через генератор ГЗЧ 2500 схемой больная жила оболочка на откинутых поводках с обоих концов. (И многими другими от безысходности)
|
|
| |
молодой | Дата: Среда, 18.05.2022, 20:24 | Сообщение # 4229 |
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем. Что то и вправду заткнулся раздел. Добавлено (18.05.2022, 20:26) --------------------------------------------- Все ли живы?
|
|
| |