igorkaДата: Четверг, 23.06.2011, 22:01 | Сообщение # 31
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
aiptek> Здраствуйте меня очень заинтриговала ваша схема с переключающими конденсаторами и печатки если можно на ящик igorka110собакаrambler.ru

Добавлено (23.06.2011, 22:01)
-------------------------------------------- DEMEHTbEB> я так понимаю вы используете самодельную приставку к осциллографу для наблюдения неоднородностей в К.Л. а приставка просто генератор Наносекундный импульсов с согласованием с сопротивлением линии или запускает еще развертку осцилла в ждущем режиме?Покажите схему если не сeкрет.


Сообщение отредактировал igorka - Четверг, 23.06.2011, 22:51
 
RUДата: Понедельник, 25.07.2011, 00:10 | Сообщение # 32
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Привет!
Вот подглядел новое подводное оборудование для поиска повреждения подводных кабелей.http://photofile.ru/users/dcent25/video/u201510623a8/view/


25dcent@mail.ru
 
молодойДата: Понедельник, 25.07.2011, 23:03 | Сообщение # 33
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Это подводный металлоискатель , ищет этот дядька золотишко на пляже потерянное.
 
RUДата: Понедельник, 25.07.2011, 23:27 | Сообщение # 34
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Quote (молодой)
Это подводный металлоискатель , ищет этот дядька золотишко на пляже потерянное.


Да это Я так в шутку....


25dcent@mail.ru
 
zzz52Дата: Пятница, 30.03.2012, 15:00 | Сообщение # 35
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Ребятки иногда редко пользуюсь таким вариантом разрушения однофазного замыкания кл 6-10кВ,для последующего межфазного пожига и омп: народное название "гробик", это контактор через калиброванную вставку 100-250А,на выходе диод 200А(все в ящике,с гибким заземляющим пров.) Подсоединяю на поврежденную жилу кл ( жесткое одноф.короткое)-----несколько ударов и отличный результат.Выручал много раз.
 
RUДата: Четверг, 12.04.2012, 17:34 | Сообщение # 36
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Quote (zzz52)
иногда редко пользуюсь таким вариантом разрушения однофазного замыкания кл 6-10кВ,


А я не иногда.........

http://photo.qip.ru/users/dcent25/150553403/164898265/
http://photo.qip.ru/users/dcent25/150553135/162258309/
http://photo.qip.ru/users/dcent25/150553135/168064664/


25dcent@mail.ru
 
МигельДата: Пятница, 13.04.2012, 16:41 | Сообщение # 37
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Репутация: 0
Статус: Offline
А дожечь такой штукой изоляцию с 100-200 кОм до нескольких десятков Ом или до отгорания жилы можно?, чтобы на рефлектометре что-нибудь увидеть. И какие параметры намотанного нихрома?
 
RUДата: Пятница, 13.04.2012, 19:48 | Сообщение # 38
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Quote (Мигель)
А дожечь такой штукой изоляцию с 100-200 кОм до нескольких десятков Ом


Нет. При однофазной схеме выпрямителя ( на малых расстояниях) кратковременно(3-10 секунды) для отбивания однофазных КЗ .После отбивания в большинстве случаев обычного прожига -дожига хватает,что бы схватить другие жилы.
При трехфазной схеме выпрямителя ( на малых расстояниях) при сопротивлении в 1 Ом ток металлического КЗ до 300А. использую кратковременно(1-3 секунды) После отбивания в большинстве случаев обычного прожига -дожига хватает,что бы схватить другие жилы.

При номинальных токах диодов выпрямителя ( на больших расстояниях c сопротивлением и без) использую длительно 2-5часов для отжига однофазных КЗ,или сжигания поврежденной муфты,от середины до шейки.Только при трехфазной схеме выпрямителя необходим постоянный контроль ,так как при схватывании второй жилы сопротивление перегорает.

И есть варварский способ - без сопротивлений , на малых расстояниях, кратковременно (0.5-1 секунда) отбиваю однофазные КЗ После отбивания в большинстве случаев обычного прожига -дожига хватает,что бы схватить другие жилы.Только иногда в другом
месте ,но после ремонта исходное повреждение искать намного легче.
Без сопротивлений и номинальных токах диодов выпрямителя ( на больших расстояниях) использую длительно (3-30мин) ,для отжига однофазных КЗ http://video.mail.ru/mail/zvodok/9/64.html

Quote (Мигель)
И какие параметры намотанного нихрома?

Обычно беру из расчета по закону Ома ==При использовании оного диода на выходе где то 127=130в при сопротивлении в 1 Ом, ток ток будет где то 127-130А на металлическое КЗ ,плюс сопротивление кабель- место повреждения -оболочка, ток может меняться от 0 до 127-130А при схватывании второй жилы.Если взять 2 Ома Значения тока упадут в два раза.Диод стоит на 200А.Сечение нихрома не знаю у меня стоят сопротивление с электровоза на 1,5 Ома.Время работы 5-10 мин потом разлетается фарфор и слипаются витки и перегорает сопротивление.


25dcent@mail.ru

Сообщение отредактировал RU - Пятница, 13.04.2012, 22:30
 
MihaluchДата: Пятница, 19.10.2012, 13:02 | Сообщение # 39
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Репутация: 0
Статус: Offline
У меня есть для вас аппарат который вам поможет работать рейсу 305 на 100 процентов! Есть интерес вот мейл marex-com@yandex.ru
 