Вторник, 23.12.2025, 11:26

Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Испытательная лаборатория
Alexei83Дата: Пятница, 27.06.2008, 11:34 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Возникла необходимость изготовления испытательной лаборатории индивидуальных средств защиты (высоковольтные и механические исп.). Подскажите пож-та, каким ГОСТам и другим НТД должна удовлетворять лаборатория.
Для примера - какой высоты должно быть ограждение установки высоковольтных испытаний и т.д.
Просто не знаю с чего насать думать. Заранее Спасиба!
 
yanviktorДата: Суббота, 28.06.2008, 09:02 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 166
Репутация: 5
Статус: Offline
Зайдите на эту страницу: http://yanviktor.ru/ispytaniya/z_sredstva.htm там хорошо в подробности показана вся испытательная установка ну и плюс правила безопасности. Ещё можно глянуть ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 - его можно скачать здесь: http://yanviktor.ru/ntd/index.htm. Делайте так как удобно - главное исключить доступ к испытательной установке во время проведения испытаний, отсюда и расчёт высоты ограждения. Но удобнее всё же отдельной комнаткой с дверью, но это уже на Ваше усмотрение.
 
Alexei83Дата: Понедельник, 30.06.2008, 10:00 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасиба за подробный ответ smile . и еще - может у кого-нибудь есть руководства по эксплуатации(описание) на приборы СКАТ-70 и СКАТ-М100 или ссылочку штобы скачать.

Добавлено (30.06.2008, 10:00)
---------------------------------------------
На страничке, которыую вы мне посоветовали посетить, нашел описание прибора СВС-50. В описании есть ссылки на приложение 1 и 2 с принципиальными схемами, а самих приложений нет. Подскажите пожалуйста, где можно их увидеть? smile (если ваабще можно). Заранее благодарен.

Сообщение отредактировал Alexei83 - Понедельник, 30.06.2008, 10:01
 
yanviktorДата: Понедельник, 30.06.2008, 21:17 | Сообщение # 4
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 166
Репутация: 5
Статус: Offline
Схем нет к сожалению.
 
Alexei83Дата: Вторник, 01.07.2008, 10:24 | Сообщение # 5
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Жаль sad , но спасиба и за это smile
 
E}I{uKДата: Понедельник, 07.07.2008, 14:18 | Сообщение # 6
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
Расскажите мне пожалуйста: у меня есть передвижная лаборатория (ВВ испытание, определение мест повреждения кабелей, замеры низковольтные). При регистрации надо ли указывать приборы для ОМП. Протоколы на ОМП не сабираюсь давать...
Спасибо!!! biggrin


Да будет СВЕТ!!!
Длина пути утечки внешней изоляции составляет 23 сантиметра.
 
Alexei83Дата: Пятница, 11.07.2008, 14:47 | Сообщение # 7
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
В свою передвижную лабораторию решил поставить установку СВС-100. В руководстве написано, что он должен находиться на расстоянии не менее 1м от заземленных частей, при этом пол в здании лаборатории железный(заземлен). Теперь вопрос: Подскажите пожалуйста, какие меры можно предпринять, чтобы высоковольтные блоки (их две штуки по 50кВ в комплекте) установки СВС-100 не находились на полу или это не принципиально.
 
shmelДата: Среда, 06.08.2008, 22:05 | Сообщение # 8
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Репутация: 0
Статус: Offline
При регистрации приборы на ОМП указывать не обязательно, т.к. ОМП не входит в перечень разрешённых видов испытаний (измерений) ЭЛ в в свидетельстве о регистрации.
 
E}I{uKДата: Среда, 06.08.2008, 22:41 | Сообщение # 9
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Alexei83)
При регистрации приборы на ОМП указывать не обязательно, т.к. ОМП не входит в перечень разрешённых видов испытаний (измерений) ЭЛ в в свидетельстве о регистрации.

Ну наконец-то дождался ответа :-)
Спасибочки! Обрадовал)))


Да будет СВЕТ!!!
Длина пути утечки внешней изоляции составляет 23 сантиметра.


Сообщение отредактировал E}I{uK - Среда, 06.08.2008, 22:42
 
RUДата: Суббота, 20.09.2008, 02:36 | Сообщение # 10
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
(При регистрации приборы на ОМП указывать не обязательно)

Я не совсем соласен

1 Приборы для ОМП заносяся в паспорт Этл как дополнительные
и должны иметь клеймо хотя-бы калибровки
2. как вы будете получать разрешение на работы повышенной опасности? Коими явл ОМП.


25dcent@mail.ru
 
САВычДата: Понедельник, 03.11.2008, 21:49 | Сообщение # 11
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Alexei83)
В свою передвижную лабораторию решил поставить установку СВС-100. В руководстве написано, что он должен находиться на расстоянии не менее 1м от заземленных частей, при этом пол в здании лаборатории железный(заземлен). Теперь вопрос: Подскажите пожалуйста, какие меры можно предпринять, чтобы высоковольтные блоки (их две штуки по 50кВ в комплекте) установки СВС-100 не находились на полу или это не принципиально.

Высоковольтные блоки все равно заземляются, а вот ванну можно поставить на дополнительные изоляторы - так даже удобнее по высоте, только все это надо хорошо закрепить.
Эксплуатируем СВС-100 - нареканий ни по высоковольтным блокам ни по блоку управления нет,только вот ванна заводского исполнения оказалась не удобна, мягкие перчатки не держатся, инструмент испытывать не удобно, а сверкающая блеком ванна покрылась ржавчиной в местах сварки, так что сейчас пользуемся самодельной от старого стенда.
 
Alexei83Дата: Пятница, 28.11.2008, 12:07 | Сообщение # 12
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (САВыч)
Эксплуатируем СВС-100

Здравствуйте. Хотелось бы уточнить, где его эксплуатируете (в России или нет). Если в России, то при регистрации лаборатории не возникало ли проблем с Ростехнадзором из-за стенда СВС-100. Во-первых: он не Российского производства и на него нет сертификата (уже запрашивали у производителей - ответили,что не подлежит сертификации). Также приобретен стенд механических испытаний средств индивидуальной защиты (производится в Беларусии). При запросе не получили внятного ответа по поводу сертификации. И вообще, возникло ощущение что сделан он в гараже. (нет ни одного толкового документа, паспорт изделия отсутствовал - запросили, ответа нет до сих пор).
По поводу всего выше перечисленного хотелось бы узнать: Как вообще проходит процесс аттестации того или иного испытательного оборудования в Ростехнадзоре. Сможем ли мы сами аттестовать это оборудование (к сожалению оно уже куплено sad ). Помогите пож-та советом. В Ростехнадзоре (филиал в Чувашии) пока ответа не дали. Звонить буду еще, но все таки хотелось бы услышать ваше мнение, уважаемые форумчане.

Добавлено (28.11.2008, 12:07)
---------------------------------------------
Отвечу сам себе (может кому пригодится). Порядок аттестации испытательного оборудования указан в ГОСТ Р 8.568-97.

 
VolodjДата: Четверг, 11.12.2008, 10:33 | Сообщение # 13
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Alexei83)
производится в Беларусии

Соглашусь что Беларусы делают приборы топорно - пример мегаомметр Е6-23 - да пока работает но не факт что надолго хватит!
Quote (Alexei83)
Порядок аттестации испытательного оборудования

Теоретически стационарное испытательное оборудование может быть собрано хоть на коленках но при атестации вы должны доказать что оно удовлетворяет всем требованиям по безопасности и единству измерения. т.е в любом случае подключаете образцовые приборы.
Quote (Alexei83)
ГОСТ Р 8.568-97.

Полезная ссылка - спасибо!
 
avb74Дата: Пятница, 19.12.2008, 10:33 | Сообщение # 14
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 0
Статус: Offline
Если нужны схемы на СВС-50 могу скинуть. По аттестации мы делаем так: проверка сопротивления изоляции, переходные (естественно с протоколами), после этого по договору с ЦСМ (метрологи) делаем собственно аттестацию. При этом создается комиссия приказом по предприятию с обязательным участием метролога. Не забывайте перед аттестацией поверять приборы: амперметры вольтметры, динамометры и т. п. ЦСМ выдает аттестат и у надзора претензий не возникает.

Сообщение отредактировал avb74 - Пятница, 19.12.2008, 10:59
 
MikonДата: Воскресенье, 15.02.2009, 10:18 | Сообщение # 15
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
По аккредитации испытательных лабораторий куда могу обратиться??
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск: