| День добрый, уважаемые форумчане! Подскажите, есть ли тут человек, который написал бы статью или цикл статей про электротехнические передвижные лаборатории. Нам нужны статьи про основную информацию и виды ЭТЛ, а так же статьи о том, как выбрать лабораторию. Если вы имели опыт работы с такой техникой и готовы поработать с нами на взаимовыгодных условиях - то напишите. market1@tochpribor.org - Почта для связи
Сообщение отредактировал market1 - Вторник, 01.02.2022, 09:29 |
|
| |
vbb87 | Дата: Вторник, 08.02.2022, 19:03 | Сообщение # 167 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Всем привет! Нужен совет. Сегодня вывели из работы трансформатор ТСЗГЛ-1000/6/0,4 на тех. обслуживание , заодно решили его испытать. Высокую сторону испытали без проблем, а низкую не получилось, АИД -70 отключается по защите. Чувствую, что истина рядом, а сообразить в чем дело не могу. Схема соединения :треугольник -звезда с выведенной нейтралью- 11. Стал грешить на ёмкостные токи, но подобный транс пытали летом перед вводом в эксплуатацию - все пошло. Уже и нейтраль откинул от шины в ру-0,4, бесполезно. Обмотка НН звонится на землю и с откинутой нейтралью. Она как-то сидит на корпусе, получается?
|
|
| |