Кто виноват в повреждении КЛ
|
|
PAS | Дата: Четверг, 11.11.2010, 09:44 | Сообщение # 1 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Статус: Offline
| SOS! HELP! Помощь! Срочно! Вот такая проблема. Что могло произойти. КЛ-10кВ поднимается по откосу опоры, установлена концевая термоусаж.муфта. Кабель новый ААБл 3х70 мж, проработал две недели и произошел взрыв ( КЗ трехфазное) на расстоянии 1.5м от муфты (дырка на сквозь). Заказчик говорит, что затекла вода через муфту (жилы кабеля), но мы обнаружили воду только за повреждением. В общем подскажите, кто и что виноват, или брак кабеля. У кого было ли, что подобное. Хотим писать дефекты на кабель. (мы думаем либо хранение, перевозка, или заводской брак) Нач. ЭТЛ Перваков Александр стаж. 15лет
Сообщение отредактировал PAS - Четверг, 11.11.2010, 09:50 |
|
| |
Karasev | Дата: Четверг, 11.11.2010, 13:37 | Сообщение # 2 |
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Статус: Offline
| Был похожий случай. Подрядная организация проложила кабель 3х120 с термоусащивающимися концевыми муфтами. На многопроволочные жилы кабеля не установили герметичные наконечники. Примерно за год по негерметичным многопроволочным жилам просочилась вода, и зимой кабель повредился в 1-1,5 метрах от муфты. Поставили новую концевую муфту без обрезки сырого участка кабеля. (зима и срочность) -простояла ровно три недели.
|
|
| |
PAS | Дата: Четверг, 11.11.2010, 13:45 | Сообщение # 3 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Статус: Offline
| Для Карасева. Установливал муфту наружнюю (она без зажимов) именно я. В шейке и на жилах воды не было. Этот Вариант мы первый предположили. Спасибо за ответ. Может еще кто-нибудь откликнится.
|
|
| |
молодой | Дата: Четверг, 11.11.2010, 18:07 | Сообщение # 4 |
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем. Вы не сможете предъявить кому либо что есть дефект кабеля.Перед вводом кабель должен быть испытан повышенным напряжением на предмет выявления нарушений изоляции. Всё же было ОК????? - а если и было что, то оно испарилося в месте К.З. так что селя-ви.Такая вот горькая правда.Пытались мы как то пободаться с заводом бесполезно -дайте экспертное заключение, да оно спорное,Вы сами там напортачили , ну и всё в таком духе. Надо кабель на барабане пытать,и если не идёт вот тогда може что и получится. Частенько летят концевые , из-за плохого монтажа.
Сообщение отредактировал молодой - Четверг, 11.11.2010, 18:11 |
|
| |
Karasev | Дата: Четверг, 11.11.2010, 18:53 | Сообщение # 5 |
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Статус: Offline
| Quote (PAS) Установливал муфту наружнюю (она без зажимов) именно я. В шейке и на жилах воды не было. . Может зря наконечники не поставили, они защищают от увлажнения если жила многопроволочная? А вода на участке до места повреждения не могла высохнуть при "КЗ" или длительном токе замыкания на землю на начальной стадии развития дефекта????
|
|
| |
lexs_2006 | Дата: Пятница, 12.11.2010, 09:00 | Сообщение # 6 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| Скорее всего хранение, вода просочилась (Если КЛ на хранении был не правельно за купирован). Хотя опытный кабельщик должен был увидеть увлажнение бумаги при разделке. (может разделали и долго держали, дождик покапал и т.д.) что то доказать очень сложно. И при испытаниях наверное напряжение и время занизили. (хотя бумага в КЛ не сразо промокает.) Если хочешь с заводом пободаться то вот ГОСТ на КЛ Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 18410-73 Е "Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией. Технические условия" (утв. постановлением Госстандарта СССР от 8 февраля 1973 г. N 311) п.2.3. приведён комплекс испытаний которые должен выдержатькабель. если косяк завода то он может и в другом месте вылезти.
Сообщение отредактировал lexs_2006 - Пятница, 12.11.2010, 09:28 |
|
| |
молодой | Дата: Пятница, 12.11.2010, 19:34 | Сообщение # 7 |
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем. Новый кабель я пытаю по всем правилам 6 кВ -36кв 10 минут и 10 кв-60кв и так делают все кого я знаю. Когда делаем муфту бывает и дождь пойдёт и ещё ни разу кабель не коротил из-за этого,мастика отталкивает воду,а вот если кабель подсушен (капы не было и масло убежало вот там бумага и набирает влаги. Если жилы многопроволочные и без наконечника легко по провлочкам вода может набежать.Нельзя без наконечников.
|
|
| |
техник | Дата: Пятница, 12.11.2010, 20:47 | Сообщение # 8 |
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Статус: Offline
| привет всем. А как вы определяете влажный кабель или нет?
|
|
| |
молодой | Дата: Пятница, 12.11.2010, 21:07 | Сообщение # 9 |
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет техник, бумагу с жил виточек надо поджечь и если пламя потрескивает то это влага , чем сильнее трещит тем больше воды.Бумага без воды горит спокойным красным коптящим пламенем , может тихонько шипеть, без потрескиваний. Опытный кабельщик определяет наощупь.
Сообщение отредактировал молодой - Пятница, 12.11.2010, 21:08 |
|
| |
sergant7140 | Дата: Суббота, 13.11.2010, 09:13 | Сообщение # 10 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 68
Статус: Offline
| бумага с внутренних слоев может не шипеть и не трещать, а быть влажной. Надежнее взять железную банку расплавить в нем парафин (от свечек), допустим нагрев газовой горелкой, опустить туда бумагу - если пенится, то сырой. P.S. перед опусанием бумаги проверьте на заведомо сырой бумаге (травинке, веточке), а то в недогретом парафине шипеть и пенится не будет. Иначе на сырой кабель муфту поставите.
|
|
| |
alexlab58 | Дата: Вторник, 16.11.2010, 19:41 | Сообщение # 11 |
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| концевую термоусадку осматривали ? скорее всего в ней проблема. Испытание то делали перед включением. концевые термоусадки очень нежные, абсолютно не терпят изменения геометрии жил после остывания. очень часто бывают случаи когда при присоединении жил к ВЛ или к РВ трескается перчатка, иногда не сразу а через несколько дней. вобщем с изгибанием жил надо быть очень осторожным и не допускать механических напряжений в разделке. через трещину вода попадает в кабель - ну и БАБАХ сталкивался с такими случаями и неоднократно. ЗЫ а может кабель был надломленый......... издалека плохо разбираться и не забываем про контроль: измеряем сопротивление изоляции после каждого этапа работы ! ну и самое святое - испытание.
Движение - жизнь
Сообщение отредактировал alexlab58 - Вторник, 16.11.2010, 20:00 |
|
| |
молодой | Дата: Вторник, 16.11.2010, 22:55 | Сообщение # 12 |
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем. alexlab58, Quote (alexlab58) и не забываем про контроль: измеряем сопротивление изоляции после каждого этапа работы ! Подскажите, а сколько этих этапов ? Испытали- после прокладки , сделали концевую -испытали. Оно конечно всяко быват, но я за 25 лет в испытаниях ни разу не наталкивался на плохой новый кабель на барабане, один раз может партию пытал на складе, барабанов 10 наверное(кстати все были хорошие), и то так, сидели без дела вот начальник участка и дал работу. По жизни на испытания до монтажа концевой заказчик не идет -деньги экономит , пытаем апосля монтажа -пока не было проблем . Абсолютно согласен- гнуть надо очень ласково, наконечники обязательно.Quote (alexlab58) концевые термоусадки очень нежные, абсолютно не терпят изменения геометрии жил после остывания. очень часто бывают случаи когда при присоединении жил к ВЛ или к РВ трескается перчатка, иногда не сразу а через несколько дней. вобщем с изгибанием жил надо быть очень осторожным и не допускать механических напряжений в разделке. через трещину вода попадает в кабель - ну и БАБАХ
Сообщение отредактировал молодой - Вторник, 16.11.2010, 22:56 |
|
| |
lexs_2006 | Дата: Среда, 17.11.2010, 08:37 | Сообщение # 13 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| Quote (молодой) ни разу не наталкивался на плохой новый кабель на барабане я наталкивался. при хранении один конец в воде лежал и через плохую купировку влаги на метр насосал.
|
|
| |
alexlab58 | Дата: Среда, 17.11.2010, 18:08 | Сообщение # 14 |
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Quote (молодой) Подскажите, а сколько этих этапов ? Испытали- после прокладки , сделали концевую -испытали. Оно конечно всяко быват, но я за 25 лет в испытаниях ни разу не наталкивался на плохой новый кабель на барабане, один раз может партию пытал на складе, барабанов 10 наверное(кстати все были хорошие), и то так, сидели без дела вот начальник участка и дал работу. По жизни на испытания до монтажа концевой заказчик не идет -деньги экономит , пытаем апосля монтажа -пока не было проблем . тут конечно всё по ситуации: - если заказчик рулит то хрен с ним пусть и рулит, мне ответственности меньше. - ну а если я ответственный то я контролирую кабель с момента получения: контроль на всех этапах, на барабане, после укладки в траншею, после разделок, муфт, короче после каждой манипуляции и даже по прошествии времени, особенно когда чужие работают, могут кабель сломать или в дождь концы без заделок бросят........... пусть не полное испытание, но хотя бы мегомметром
Движение - жизнь
|
|
| |
молодой | Дата: Среда, 17.11.2010, 19:07 | Сообщение # 15 |
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем . Да бывает всякое. alexlab58, может всё таки после разделки не проверять ?
|
|
| |