Кто виноват в повреждении КЛ
PASДата: Четверг, 11.11.2010, 09:44 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Репутация: 0
Статус: Offline
SOS! HELP! Помощь! Срочно! Вот такая проблема. Что могло произойти. КЛ-10кВ поднимается по откосу опоры, установлена концевая термоусаж.муфта. Кабель новый ААБл 3х70 мж, проработал две недели и произошел взрыв ( КЗ трехфазное) на расстоянии 1.5м от муфты (дырка на сквозь).
Заказчик говорит, что затекла вода через муфту (жилы кабеля), но мы обнаружили воду только за повреждением. В общем подскажите, кто и что виноват, или брак кабеля. У кого было ли, что подобное. Хотим писать дефекты на кабель. (мы думаем либо хранение, перевозка, или заводской брак) Нач. ЭТЛ Перваков Александр стаж. 15лет


Сообщение отредактировал PAS - Четверг, 11.11.2010, 09:50
 
KarasevДата: Четверг, 11.11.2010, 13:37 | Сообщение # 2
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Репутация: 3
Статус: Offline
Был похожий случай.
Подрядная организация проложила кабель 3х120 с термоусащивающимися концевыми муфтами. На многопроволочные жилы кабеля не установили герметичные наконечники. Примерно за год по негерметичным многопроволочным жилам просочилась вода, и зимой кабель повредился в 1-1,5 метрах от муфты.
Поставили новую концевую муфту без обрезки сырого участка кабеля. (зима и срочность) -простояла ровно три недели.
 
PASДата: Четверг, 11.11.2010, 13:45 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Репутация: 0
Статус: Offline
Для Карасева. Установливал муфту наружнюю (она без зажимов) именно я. В шейке и на жилах воды не было. Этот Вариант мы первый предположили. Спасибо за ответ. Может еще кто-нибудь откликнится.
 
молодойДата: Четверг, 11.11.2010, 18:07 | Сообщение # 4
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем.
Вы не сможете предъявить кому либо что есть дефект кабеля.Перед вводом кабель должен быть испытан повышенным напряжением на предмет выявления нарушений изоляции. Всё же было ОК????? - а если и было что, то оно испарилося в месте К.З. так что селя-ви.Такая вот горькая правда.Пытались мы как то пободаться с заводом бесполезно -дайте экспертное заключение, да оно спорное,Вы сами там напортачили , ну и всё в таком духе. Надо кабель на барабане пытать,и если не идёт вот тогда може что и получится.
Частенько летят концевые , из-за плохого монтажа.


Сообщение отредактировал молодой - Четверг, 11.11.2010, 18:11
 
KarasevДата: Четверг, 11.11.2010, 18:53 | Сообщение # 5
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Репутация: 3
Статус: Offline
Quote (PAS)
Установливал муфту наружнюю (она без зажимов) именно я. В шейке и на жилах воды не было. .

Может зря наконечники не поставили, они защищают от увлажнения если жила многопроволочная?
А вода на участке до места повреждения не могла высохнуть при "КЗ" или длительном токе замыкания на землю на начальной стадии развития дефекта????

 
lexs_2006Дата: Пятница, 12.11.2010, 09:00 | Сообщение # 6
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Скорее всего хранение, вода просочилась (Если КЛ на хранении был не правельно за купирован). Хотя опытный кабельщик должен был увидеть увлажнение бумаги при разделке. (может разделали и долго держали, дождик покапал и т.д.) что то доказать очень сложно.
И при испытаниях наверное напряжение и время занизили. (хотя бумага в КЛ не сразо промокает.)
Если хочешь с заводом пободаться то вот ГОСТ на КЛ

Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 18410-73 Е
"Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией. Технические условия"
(утв. постановлением Госстандарта СССР от 8 февраля 1973 г. N 311)
п.2.3. приведён комплекс испытаний которые должен выдержатькабель. если косяк завода то он может и в другом месте вылезти.

Сообщение отредактировал lexs_2006 - Пятница, 12.11.2010, 09:28
 
молодойДата: Пятница, 12.11.2010, 19:34 | Сообщение # 7
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем.
Новый кабель я пытаю по всем правилам 6 кВ -36кв 10 минут и 10 кв-60кв и так делают все кого я знаю.
Когда делаем муфту бывает и дождь пойдёт и ещё ни разу кабель не коротил из-за этого,мастика отталкивает воду,а вот если кабель подсушен (капы не было и масло убежало вот там бумага и набирает влаги.
Если жилы многопроволочные и без наконечника легко по провлочкам вода может набежать.Нельзя без наконечников.
 
техникДата: Пятница, 12.11.2010, 20:47 | Сообщение # 8
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Репутация: 0
Статус: Offline
привет всем. А как вы определяете влажный кабель или нет?
 
молодойДата: Пятница, 12.11.2010, 21:07 | Сообщение # 9
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет техник, бумагу с жил виточек надо поджечь и если пламя потрескивает то это влага , чем сильнее трещит тем больше воды.Бумага без воды горит спокойным красным коптящим пламенем , может тихонько шипеть, без потрескиваний.
Опытный кабельщик определяет наощупь.


Сообщение отредактировал молодой - Пятница, 12.11.2010, 21:08
 
sergant7140Дата: Суббота, 13.11.2010, 09:13 | Сообщение # 10
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 68
Репутация: 0
Статус: Offline
бумага с внутренних слоев может не шипеть и не трещать, а быть влажной. Надежнее взять железную банку расплавить в нем парафин (от свечек), допустим нагрев газовой горелкой, опустить туда бумагу - если пенится, то сырой. P.S. перед опусанием бумаги проверьте на заведомо сырой бумаге (травинке, веточке), а то в недогретом парафине шипеть и пенится не будет. Иначе на сырой кабель муфту поставите.
 
alexlab58Дата: Вторник, 16.11.2010, 19:41 | Сообщение # 11
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
концевую термоусадку осматривали ? скорее всего в ней проблема. Испытание то делали перед включением.
концевые термоусадки очень нежные, абсолютно не терпят изменения геометрии жил после остывания.
очень часто бывают случаи когда при присоединении жил к ВЛ или к РВ трескается перчатка, иногда не сразу а через несколько дней. вобщем с изгибанием жил надо быть очень осторожным и не допускать механических напряжений в разделке.
через трещину вода попадает в кабель - ну и БАБАХ
сталкивался с такими случаями и неоднократно. cool
ЗЫ а может кабель был надломленый......... cry
издалека плохо разбираться wacko
и не забываем про контроль: измеряем сопротивление изоляции после каждого этапа работы !
ну и самое святое - испытание.


Движение - жизнь

Сообщение отредактировал alexlab58 - Вторник, 16.11.2010, 20:00
 
молодойДата: Вторник, 16.11.2010, 22:55 | Сообщение # 12
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем. alexlab58,
Quote (alexlab58)
и не забываем про контроль: измеряем сопротивление изоляции после каждого этапа работы !

Подскажите, а сколько этих этапов ? Испытали- после прокладки , сделали концевую -испытали. Оно конечно всяко быват, но я за 25 лет в испытаниях ни разу не наталкивался на плохой новый кабель на барабане, один раз может партию пытал на складе, барабанов 10 наверное(кстати все были хорошие), и то так, сидели без дела вот начальник участка и дал работу.
По жизни на испытания до монтажа концевой заказчик не идет -деньги экономит , пытаем апосля монтажа -пока не было проблем .
Абсолютно согласен- гнуть надо очень ласково, наконечники обязательно.
Quote (alexlab58)
концевые термоусадки очень нежные, абсолютно не терпят изменения геометрии жил после остывания. очень часто бывают случаи когда при присоединении жил к ВЛ или к РВ трескается перчатка, иногда не сразу а через несколько дней. вобщем с изгибанием жил надо быть очень осторожным и не допускать механических напряжений в разделке. через трещину вода попадает в кабель - ну и БАБАХ


Сообщение отредактировал молодой - Вторник, 16.11.2010, 22:56
 
lexs_2006Дата: Среда, 17.11.2010, 08:37 | Сообщение # 13
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (молодой)
ни разу не наталкивался на плохой новый кабель на барабане

я наталкивался. при хранении один конец в воде лежал и через плохую купировку влаги на метр насосал.
 
alexlab58Дата: Среда, 17.11.2010, 18:08 | Сообщение # 14
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (молодой)
Подскажите, а сколько этих этапов ? Испытали- после прокладки , сделали концевую -испытали. Оно конечно всяко быват, но я за 25 лет в испытаниях ни разу не наталкивался на плохой новый кабель на барабане, один раз может партию пытал на складе, барабанов 10 наверное(кстати все были хорошие), и то так, сидели без дела вот начальник участка и дал работу.
По жизни на испытания до монтажа концевой заказчик не идет -деньги экономит , пытаем апосля монтажа -пока не было проблем .

тут конечно всё по ситуации:
- если заказчик рулит то хрен с ним пусть и рулит, мне ответственности меньше.
- ну а если я ответственный то я контролирую кабель с момента получения: контроль на всех этапах, на барабане, после укладки в траншею, после разделок, муфт, короче после каждой манипуляции и даже по прошествии времени,
особенно когда чужие работают, могут кабель сломать или в дождь концы без заделок бросят...........
пусть не полное испытание, но хотя бы мегомметром cool


Движение - жизнь
 
молодойДата: Среда, 17.11.2010, 19:07 | Сообщение # 15
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем . Да бывает всякое.
alexlab58, может всё таки после разделки не проверять ? smile
 