Кто виноват в повреждении КЛ
|
|
| alexlab58 | Дата: Среда, 17.11.2010, 19:56 | Сообщение # 16 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Quote (молодой) может всё таки после разделки не проверять ? всё по обстоятельствам........... может разделали сегодня, а продолжать работу будут завтра, а на завтра кабельщик срочно заболел, всякая же хрень может случиться........... ох не поленюсь случай коротенько опишу: зовут однажды на испытание кабеля.......кабель вновь проложенный !!! мегером только пощупал - сразу говорю: испытывать нечего - изоляция 2 кОма ! надо повреждение искать........ тут сразу шум, крик, скандал до драки............ ладно ищу повреждение. прожог, беру замер, говорю: длина кабеля 500 м , повреждение 500 м. мне говорят длина кабеля по проекту 1000 м !!! ну говорю по каким то причинам кабель пополам ......... смеются..... ставлю ГЗЧ подходим к месту, говорю копайте здесь, мне говорят здесь муфта, говорю: не знаю что там, но копайте здесь. откопали...........лежат два конца кабеля с нахлёстом в метр, просто обрезаны и даже не закопированы, муфты НЕТ !!! охренели все !!!!!!!!!!!!!!!! вот и думай на каком этапе проводить контроль, за 30 с лишним лет такого повидал............не в сказке сказать не в слух произнести.......
Движение - жизнь
Сообщение отредактировал alexlab58 - Среда, 17.11.2010, 19:59 |
| |
|
|
| молодой | Дата: Четверг, 18.11.2010, 17:33 | Сообщение # 17 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем. alexlab58, Я просто не могу представить, чтоб сегодня разделку сделали, а муфту завтра стали делать . Ну значит наверное бывает .................. А случай действительно интересный - а что без прожига обрыв всех жил в одном месте не видно? Хорошо что нахлёст оставили.
|
| |
|
|
| RU0AJP | Дата: Суббота, 27.11.2010, 14:32 | Сообщение # 18 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Ну даладно прокладывали мы 2 года назад КЛ-10 кВ силами нашего предприятия ( монтажникам после некоторых событий недоверяют ) трасса длинной 560 метров . Приешол с завода барабан кабеля ААБлу 3х120 650 метров ввиду повыщеной сложности 6 переходов через автомобильные дороги через проколы "кротом" и бесконечные повороты . Уговорили мы руководство провести испытание кабеля на барабане чтоб после прокладки было с чем сравнивать . Так вот порезали мы почти что весь запас кабеля на барабане кусками по 1 метр и необнаружили следов пропитки тоесть масла . вот теперь говорите что вам неразу кабель новый с косеками непопадался . Ксттати кабель был из то--ка
Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Суббота, 27.11.2010, 17:57 | Сообщение # 19 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Quote (RU0AJP) Ксттати кабель был из то--ка из чего был? Значит мне везёт.
Сообщение отредактировал молодой - Суббота, 27.11.2010, 17:57 |
| |
|
|
| RU0AJP | Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 08:13 | Сообщение # 20 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Quote (молодой) из чего был? Ну нистал я город целиком писать где завод находится
Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
|
| |
|
|
| alexlab58 | Дата: Вторник, 30.11.2010, 15:10 | Сообщение # 21 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Quote (молодой) а что без прожига обрыв всех жил в одном месте не видно? Хорошо что нахлёст оставили. так я же и говорю: прожог, беру замер, говорю: длина кабеля 500 м , повреждение 500 м. мне говорят длина кабеля по проекту 1000 м !!! ну говорю по каким то причинам кабель пополам ......... смеются..... ну а то что нахлёст оставили - так он уже утерял свой смысл к тому времени, пока не отрезали куски по 10-15 метров хорошая изоляция не появлялась
Движение - жизнь
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Вторник, 30.11.2010, 21:31 | Сообщение # 22 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем. alexlab58, я и спрашиваю : почему замер не сделали сразу как кабель не прошёл испытания ? Можно было и не прожигать, обрыв всех трёх жил в одном месте по расстоянию , долбим акустикой и всё слышно .
|
| |
|
|
| alexlab58 | Дата: Вторник, 30.11.2010, 21:54 | Сообщение # 23 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Quote (молодой) я и спрашиваю : почему замер не сделали сразу как кабель не прошёл испытания ? Можно было и не прожигать, обрыв всех трёх жил в одном месте по расстоянию , долбим акустикой и всё слышно . чтобы идти слушать всёравно трассировку надо сделать, отмерить расстояние, так что без прожига никак........... последние лет 10 акустикой практически не работаю - геморойно уж очень
Движение - жизнь
Сообщение отредактировал alexlab58 - Вторник, 30.11.2010, 21:59 |
| |
|
|
| молодой | Дата: Вторник, 30.11.2010, 22:48 | Сообщение # 24 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Я понять не могу, для трассировки понятно надо спалить -а отмерить расстояние палить то зачем? Рефлектометр показывает обрыв без всякого прожига.Так что отмерить расстояние до места обрыва можно без прожига .А потом повесить генер и на частоте 10кГц отбить трассу и показать точку. Я так думаю. А акустика -это нет нет и даст точку -да так что без всякого сомнения.
Сообщение отредактировал молодой - Вторник, 30.11.2010, 22:50 |
| |
|
|
| alexlab58 | Дата: Среда, 01.12.2010, 10:08 | Сообщение # 25 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Quote (молодой) Я понять не могу, для трассировки понятно надо спалить -а отмерить расстояние палить то зачем? Рефлектометр показывает обрыв без всякого прожига.Так что отмерить расстояние до места обрыва можно без прожига .А потом повесить генер и на частоте 10кГц отбить трассу и показать точку. Я так думаю. А акустика -это нет нет и даст точку -да так что без всякого сомнения. - где уверенность в том что там где обрыв там и самое низкое сопротивление??? - 10 кГц это для пионеров которые ещё не знают всех подводных камней и любят поиграться. - с тех пор как я услышал акустику в трёх местах одновременно !!! я перестал ей пользоваться а ещё знаю очень поучительный случай когда слыша акустику!!! было вырезано 6 ни в чём неповинных муфт
Движение - жизнь
Сообщение отредактировал alexlab58 - Среда, 01.12.2010, 10:12 |
| |
|
|
| молодой | Дата: Среда, 01.12.2010, 21:32 | Сообщение # 26 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| привет всем. alexlab58, Какое сопротивление? Смотрим рефлектометром -обрыв всех 3 фаз в одном месте , есть расстояние. Я просто не смог понять Quote (alexlab58) прожог, беру замер, говорю: длина кабеля 500 м , повреждение 500 м. замер до прожига что сделать нельзя? А "профессионалы " которые используя только акустику и вырезают муфты -это просто профаны, можно было понять и на первой муфте что повреждение в другом месте. Я раз так вырезал муфту -там поводок отпаянный был, и был очень нерад ,хотя поводок неприпаянный это тоже не есть хорошо. Немцы вон ищут повреждение наружней (виниловой) оболочки и лечат, дабы небыло коррозии металлической оболочки.
Сообщение отредактировал молодой - Среда, 01.12.2010, 23:00 |
| |
|
|
| RU0AJP | Дата: Четверг, 02.12.2010, 05:24 | Сообщение # 27 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Quote (молодой) Немцы вон ищут повреждение наружней (виниловой) оболочки и лечат, дабы небыло коррозии металлической оболочки. И нетолько немцы у нас тоже такая практика есть но правда повреждение оболочки ищут только связь и у них для етого уева туча приборов есть
Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
|
| |
|
|
| alexlab58 | Дата: Четверг, 02.12.2010, 14:03 | Сообщение # 28 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| здесь было моё некорректное обращение по отношению к коллеге Молодой. я его с позором для меня удалил. коллеге молодой публично приношу свои извинения. коллега, и всётаки задумайтесь над своими вопросами................... сможете сами на них ответить - решите сразу кучу проблем.
Движение - жизнь
Сообщение отредактировал alexlab58 - Пятница, 03.12.2010, 20:58 |
| |
|
|