сопротивление заземляющих устройств
|
|
| Ivan78 | Дата: Четверг, 15.07.2010, 20:48 | Сообщение # 1 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Прошу Вас подсказать: имеется кабельная линия 10кВ, установлен тр-р 25кВА на опоре, также два разъединителя на этой линии.Вопрос по оформлению протокола "измерение сопротивления заземляющих устройств". Интересует нормотивная величина, по ПУЭ, сопротивления заземляющего устройства по ТП и разъединителю, соответственно пункт ПУЭ на который нужно ссылаться????
|
| |
|
|
| yanviktor | Дата: Четверг, 15.07.2010, 21:42 | Сообщение # 2 |
|
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 166
Статус: Offline
| 1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При удельном сопротивлении земли > 100 Омм допускается увеличивать указанные нормы в 0,01 раз, но не более десятикратного. А лучше всего посмотреть проект - там всё должно быть написано. Для Вашего случая на ТП и ближайшем разъединителе - 4Ом, на другом конце кабеля.... не знаю что там стоит...., скорее всего линия с разъединителем, тогда 10Ом, но всё зависит ещё и от сопротивления грунта, п. 1.8.39 ПУЭ
|
| |
|
|
| lexs_2006 | Дата: Четверг, 15.07.2010, 21:47 | Сообщение # 3 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| если трансформатор 10/0,4(0,24)кВ то ПУЭ п.1.7.97. При использовании заземляющего устройства одновременно для электроустановок напряжением до 1 кВ с изолированной нейтралью должны быть выполнены условия 1.7.104. и того 4 Ома. для опор ВЛ-10кВ с разъединителями ПУЭ Таблица 1.8.38 пункт 2 - 10Ом при удельном сопротивлении грунта 100ро.- - а в общем должен быть проект
|
| |
|
|
| yanviktor | Дата: Четверг, 15.07.2010, 22:05 | Сообщение # 4 |
|
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 166
Статус: Offline
| по 0,4 редко применяется изолированная нейтраль. НО насчёт проекта - это ДА....
|
| |
|
|
| Арчи | Дата: Пятница, 16.07.2010, 09:18 | Сообщение # 5 |
 Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Статус: Offline
| ТП - 4 Ома , оборудование на опоре 10 Ом
|
| |
|
|
| tangens | Дата: Пятница, 17.09.2010, 14:48 | Сообщение # 6 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Статус: Offline
| "Измерение сопротивления ЗУ" (Как гласит классика РД 153-34.0-20.525-00, токовый электрод воткнуть на расстоянии 5Д, потенциальный посередине, и радуйся измерениям), но что делать на большом заводе, где цехи (ГПП, РП, ТП) натыканы так, что не только на 5Д но и на 1Д нет возможности воткнуть токовый электрод (как не измеряй всё равно меньше 0.5 Ом) да еще и подземные коммуникации мешают, а в некоторых случаях вообще замеры не получаются ~0 Ом. А теперь вопрос "Что делать" - как говаривал великий ВИ Ленин.
|
| |
|
|
| alexlab58 | Дата: Пятница, 17.09.2010, 19:02 | Сообщение # 7 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Quote (tangens) Измерение сопротивления ЗУ" (Как гласит классика РД 153-34.0-20.525-00, токовый электрод воткнуть на расстоянии 5Д, потенциальный посередине, и радуйся измерениям), но что делать на большом заводе, где цехи (ГПП, РП, ТП) натыканы так, что не только на 5Д но и на 1Д нет возможности воткнуть токовый электрод (как не измеряй всё равно меньше 0.5 Ом) да еще и подземные коммуникации мешают, а в некоторых случаях вообще замеры не получаются ~0 Ом. А теперь вопрос "Что делать" - как говаривал великий ВИ Ленин. на больших заводах столько металлоконструкций в землю зарыто, и всё связано и заземлено неоднократно, что там действительно сопротивление вряд ли будет более 0,5 Ома, бывает и 0,1 Ома, так что не удивляйся
Движение - жизнь
Сообщение отредактировал alexlab58 - Пятница, 17.09.2010, 19:03 |
| |
|
|
| Karasev | Дата: Суббота, 18.09.2010, 07:55 | Сообщение # 8 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Статус: Offline
| Есть методика измерения подобных ЗУ. Разработал Базанов Владимир Петрович. Наверное где то опубликована. Точно не помню, но суть в том, что по однолучевой схеме расстояние до токового электрода 50 метров при любом диаметре ЗУ и любых отходящих линиях и коммуникациях. Потенциальный электрод забивается через каждые 5 метров и по результатам всех измерении строится график. Место перегиба графика будет значением сопротивления ЗУ.
|
| |
|
|
| tangens | Дата: Суббота, 18.09.2010, 12:53 | Сообщение # 9 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Статус: Offline
| Quote (Karasev) Место перегиба графика будет значением сопротивления ЗУ. Да но господа гос. инспекторы с РТН с этим не совсем согласны, говорят необходимо мерить как написано в РД 153-34.0-20.525-00 и всё тут, иначе ........!!!
|
| |
|
|
| леха | Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 04:31 | Сообщение # 10 |
 Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Статус: Offline
| Пользуемся прибором ИС-10. В РЭ точно такая же методика. Только расстояние 40м, и далее от 10 до 90% расстояния переставляется соответствующий электрод. Строится график и т.д.
|
| |
|
|
| Владимир | Дата: Понедельник, 20.09.2010, 05:36 | Сообщение # 11 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Статус: Offline
| никто не указал норму для заземлителя 10кВ: 250/Ip где Ip - расчетный ток замыкания на землю в сети 10 кВ
|
| |
|
|
| tangens | Дата: Вторник, 21.09.2010, 04:55 | Сообщение # 12 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Статус: Offline
| Дело не в нормах а в методике, в РТН признают только те методики которые указаны в ГОСТ-ах и РД, и ни каких авторов, даже титулованных не признают.
|
| |
|
|
| Karasev | Дата: Вторник, 21.09.2010, 06:58 | Сообщение # 13 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Статус: Offline
| Еще способ. Берется отходящия воздушная линия, без троса и ноля, можно 10 кВ. Лучше померять на ней наведенное напряжение для безопасности. Одна ее фаза будет токовым проводом, вторая потенциальным. Однофазные ПЗ установленные на ней, соответственно, токовым и потенциальным электродами, на любом расстоянии от ЗУ в соответствии с РД. В качестве электродов можно использовать ЗУ самих опор и 10% считать удобно.
|
| |
|
|
| Владимир | Дата: Вторник, 21.09.2010, 06:58 | Сообщение # 14 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Статус: Offline
| но методики в ГОСТ не указаны, там есть всего-лишь рекомендации, то есть необязательные к исполнению советы скорее методикой можно считать порядок работы с конкретным измерительным прибором, который приводится в паспорте/руководстве по эксплуатации
|
| |
|
|
| lexs_2006 | Дата: Вторник, 21.09.2010, 07:53 | Сообщение # 15 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| Quote (tangens) только на 5Д но и на 1Д нет возможности на 1Д не знаю а на 3Д есть метод - 9 замеров и строить кривую растекания РД 153-34.0-20.525-00
|
| |
|
|