сопротивление заземляющих устройств
tangensДата: Пятница, 24.09.2010, 13:33 | Сообщение # 16
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Владимир)
но методики в ГОСТ не указаны,

ДА, но там сказано (РД 153-34.0-20.525-00) на сколько Д необходимо втыкать потенциальный электрод!

Quote (lexs_2006)
на 1Д не знаю а на 3Д есть метод

Да с начало на 2Д строим характеристику, потом на 3Д строим её родную и фиксируем, в месте пересечения характеристик - это и есть Rзу. Но я-же говорю, что не могу отойти ДАЖЕ на 1Д, т.к. упираюсь в другое ЗУ (цех, РП, ГПП, ТП, или подземные коммуникации), а в этом случае показания почти 0 Ом!!?? Вот в чём вопрос, как в этом случае поступать, что-бы не отойти от рекомендаций (РД 153-34.0-20.525-00)?
 
lexs_2006Дата: Пятница, 24.09.2010, 16:49 | Сообщение # 17
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (tangens)
упираюсь в другое ЗУ

если есть открытое место куда можно забить электроды - бей и измеряй (методика на 2-3Д или 5 Д - без разницы) сопротивление порядка 0,1-1 Ом - это же хорошо. Что не устраивает?
Ну напичкан металл в земле - сопротивление грунта в целом меньше.
 
KarasevДата: Пятница, 24.09.2010, 18:12 | Сообщение # 18
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Репутация: 3
Статус: Offline
Какая цель измерения? Вам нужно узнать сопротивление ЗУ каждого отдельного здания или просто правильно оформить протокол?

Даже если рядом с предприятием степь широкая, Вы всё равно будете мерять сопротивление общего заземляющего устройства здании связаных между собой по нулевым проводам и другим коммуникациям. Значит Вам нужно брать три диагонали всего предприятия, очень длинные измерительные провода (или использовать провода отключенной воздушной линии)

Если очень нужно померять ЗУ каждого здания отдельно, то придется отключать нулевые провода и пилить все трубы.
А если вы всё отрежете и отпилите, то соседние здания уже не должны мешать измерению если электроды не будут приближаться на расстояние менее 20 метров от 3У этих здании.
Если и тогда не получится, придется по двухлучевой схеме или на расстоянии 50 метров.
А в протоколе можно написать ПОЧТИ правду, что ходили по степи (ГОРОДУ) на пару километров и били электроды в соответствии с РД (или отключали связи с другими ЗУ и ходили не так далеко)

Если хотите (для себя) знать состояние ЗУ отдельных здании на своем предприятий, на крайний случай, можно такой способ:
меряете ЗУ отдельного удобного объекта;
меряете "металлосвязь" по 4 проводной схеме от этого объекта до каждого здания;
из полученных результатов вычитаете ЗУ первого объекта.
Конечно, всё совсем не правильно, но опасные места можно выявить.

Есть методика измерения сопротивления опор ВЛ без отсоединения грозотроса.
Может кто нибудь пробовал применять подобную для измерения отдельных ЗУ здании связанных по коммуникациям?