Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
|
|
техник | Дата: Пятница, 10.02.2012, 00:47 | Сообщение # 2206 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Статус: Offline
| nikkkooll, значит схема простая, с прожига на "+" конденсатора а на " - " заземляющий вывод прожига. при разряде коммутатор к + конденсатора,
|
|
| |
nikkkooll | Дата: Пятница, 10.02.2012, 00:55 | Сообщение # 2207 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Статус: Offline
| один вывод кондера заземлить, на другой заряд с прожига (в ГАУВ - собрана защита, как только выключили ГАУВ вторая катушка падает и разряжает кондер через резистор).
и еще, в пульте управления - автоматический режим, через каждые 10 сек. допустим происходит разряд, и ручной - от кнопки.
Сообщение отредактировал nikkkooll - Пятница, 10.02.2012, 00:56 |
|
| |
техник | Дата: Пятница, 10.02.2012, 01:19 | Сообщение # 2208 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Статус: Offline
| nikkkooll, все понял. а у вас Гаув? сколько кВ, мкФ, от чего заряжаете? Добавлено (10.02.2012, 01:19) --------------------------------------------- nikkkooll, мне предлагают такой Генератор акустических ударных волн “ГАУВ-6-05″ Генератор акустических ударных волн ГАУВ-6-05 предназначен для отыскания мест повреждения кабельных линий с переходным сопротивлением R ≥ 500 Ом акустическим методом совместно с приемником типа П-806 с акустическим датчиком.
Технические данные:
Емкость накопителя – 5,0 мкФ; Максимальное выходное напряжение – 30 кВ; Максимальная энергия импульса разряда – 2200 Дж; Режимы работы: - ручной; - автоматический с частотой следования импульсов разряда 0,4 Гц. Габаритные размеры – 470х420х340 мм; Масса – не более 30 кг. только говорят заряжать от прожига. Цена 3300 долларов. Вот думаю стоит ли покупать или дешевле собрать, собирать проблемы с комплектующими возникают.
|
|
| |
nikkkooll | Дата: Пятница, 10.02.2012, 01:35 | Сообщение # 2209 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Статус: Offline
| Quote (техник) Цена 3300 долларов.
я их кондер не взял: мне они тоже такой предлагали, купил в Серпухове сам. ИК 5-200. за 70 000 руб (на 5кВ - 200 мкф) . но я брал весь комплекс СВПА с ГАУВ (без их кондера, мне они под мой размер сделали, только каркас и внутренности собрали). а как он управляется у них этот ГАУВ- отдельный пульт чтоли к нему идет. ? - я его тоже хотел купить отдельно, но мне сказали он отдельно не работает. уточните. заряжать его надо с чего то Вам, т.к. этот блок из себя по сути представляет только сам кондер + две катушки (коммутаторы) + сглаживающий высоковольтный кондер (маленький на 2200 мкФ) + выход на импульсный рефлексомер (типо ИСКРА-3) - вот собственно и всё, :), а на вид и того меньше :).
по опыту - на кабелях 10 кВ, удары моим кондером слышно ногами в 80%, лопатой в остальных, в датчике П-806 особого смысла для акустики не вижу, если только для генератора ГЗЧ-2500 его брать.
|
|
| |
техник | Дата: Пятница, 10.02.2012, 01:56 | Сообщение # 2210 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Статус: Offline
| nikkkooll, заряжают с прожига или другого источника постоянного напряжения. А Вам 5 кВ не мало на кабельных линиях 10кВ? обычно 5кВ используют на кабелях 0,4кВ. Добавлено (10.02.2012, 01:56) --------------------------------------------- и пульт управления походу надо самому собирать
|
|
| |
nikkkooll | Дата: Пятница, 10.02.2012, 09:02 | Сообщение # 2211 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Статус: Offline
| Quote (техник) А Вам 5 кВ не мало на кабельных линиях 10кВ? обычно 5кВ используют на кабелях 0,4кВ.
нет, всегда хватало (обычно земля трясется безо всяких там датчиков), ни разу еще не было, чтобы не хватило. вот и у молодого то же самое, только у него 3 шт ИК 5-200 (600мкф получается, но те же 5 кВ) и у нас и в горсетях 4 бригады на пензенских лабораториях и у всех там по одному ИК 5- 200. я поэтому и взял себе такой же глядя на их опыт эксплуатации. кстати тот кондер что в ГАУВ стоит украинский, он подешеле чем ИК5-200 т.к. они мне 40 000 скинули, когда я отказался от их конденсатора. можно его и отдельно если что купить думаю. мне обещали тут б/у найти на 20 кВ на всякий случай
|
|
| |
техник | Дата: Пятница, 10.02.2012, 10:29 | Сообщение # 2212 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Статус: Offline
| nikkkooll, привет! К примеру поврежденный кабель 10 кВ, поврежденная жила держит 25кв, акустику 5 кВ слышно? Прожечь тоже не получается прожиг выдает 22 кВ, надо АИД-70 применять для снижения пробоя. У меня был случай 30кВ держит АИДом не берет прожигом тоже не снижается, хоть тесни.
|
|
| |
nikkkooll | Дата: Пятница, 10.02.2012, 10:32 | Сообщение # 2213 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Статус: Offline
| Quote (техник) nikkkooll, привет! К примеру поврежденный кабель 10 кВ, поврежденная жила держит 25кв, акустику 5 кВ слышно? Прожечь тоже не получается прожиг выдает 22 кВ, надо АИД-70 применять для снижения пробоя. У меня был случай 30кВ держит АИДом не берет прожигом тоже не снижается, хоть тесни.
я всегда дожигаю сначало, не до "О" естественно, чтобы стучало. так не пытался ни разу делать. А АИДом почему не берет? сомневаюсь что стучать он так будет.
|
|
| |
молодой | Дата: Пятница, 10.02.2012, 11:23 | Сообщение # 2214 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем. У меня в машине стоит АИИ-70 ставлю его на грубо и он снижает напряженияе пробоя, а ваще если на прожиге не берет (у меня 25кв) ставлю на 25 кв прожиг и жду минут 5 если ниразу не клюнуло то включаю в работу, в том году в августе так включил кабель , до сих пор стоит -работает . АИД он в таком случае не помошник , или потихонечку им поднимать напряжение чтоб только защита не срабатывала , 10 ма и ждать. А еще я делал так заряжал здоровые жилы АИДом и потом разряжал их на больную, а в предполагаемом месте слушали, 2 раза так пользовался , так можно с АИИ-70 делать, делаешь из проволоки "разрядник " и зазор чтоб раз в 2-3 сек пробивал. Если 30 кв держит то в работу его, он будет работать. мой логин в скайпе , если что звоните vildanovoleg
Сообщение отредактировал молодой - Пятница, 10.02.2012, 13:03 |
|
| |
nikkkooll | Дата: Пятница, 10.02.2012, 14:35 | Сообщение # 2215 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Статус: Offline
|
ГАУВ http://s017.radikal.ru/i408/1202/d4/c5cd23a008c5.jpg - контакторы http://s018.radikal.ru/i513/1202/aa/77fcbf754d77.jpg контакторы http://s018.radikal.ru/i521/1202/da/61cbb051bc15.jpg контакторы http://i043.radikal.ru/1202/ae/be49a63e9349.jpg - внешний вид кондера + выход для рефлектометра
|
|
| |
леха | Дата: Пятница, 10.02.2012, 15:06 | Сообщение # 2216 |
 Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Статус: Offline
| Молодой, на чём мотали выходной транс на генераторе?
|
|
| |
молодой | Дата: Пятница, 10.02.2012, 15:47 | Сообщение # 2217 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| леха, на чем попало , попалось под руку железо тонкое от какого то транса похожее по сечению , я на него витки кинул и от генератора 1000гц подал посмотрел ВАХ, по исходным виткам с фотки кишков ГЗЦ сошлось, ну я на этой железе и мотанул первичку , потом к инвертору подключил и посмотрел токи и осциллограммы, все получилось нормально , немного ток ХХ высок но думаю фигня, прорвемся. Думал нагрузить генер на днях , но чтото не получается заняться. Но транс из себя выдавливает 45 а и ничего вроде , провод 4 мм 2 разогревает . Ну посмотрим.
|
|
| |
техник | Дата: Пятница, 10.02.2012, 16:04 | Сообщение # 2218 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Статус: Offline
| nikkkooll, получается вы прожигаете потом ищите акустикой и подтверждаете. А у меня: 1. прожиг прожорливый 12кВт, не везде есть питание 2. хотел применять акустику где нет питания, у меня есть станция 2кВт 3. Кабеля из сшитого полиэтилена искать акустикой, т.к. прожигать их нельзя. 4. если кабель проложен в лотке, есть риск сделать пожар (сам один раз тушил, загорелась муфта), у нас некоторые ЭТЛ попали на кругленькую сумму Вот и стоит задача: собрать самодельную акустику (мои кондеры молодой забраковал, а если использовать ИК-5-200 надо киловольт 20 набрать, а это очень дорого, проще заводскую ГВИ-2000 купить) что посоветуете? Как быть?Добавлено (10.02.2012, 15:59) ---------------------------------------------
Quote (молодой) ставлю на 25 кв прожиг и жду минут 5 если ниразу не клюнуло то включаю в работу Вы наверное в сетях работаете, у нас Горсеть вообще бывает не испытывает мегером крутанут и в работу. А мы частники, если выбьет в горсетях такой кипишь поднимают, мы же у них хлеб отбираемДобавлено (10.02.2012, 16:04) ---------------------------------------------
Quote (молодой) А еще я делал так заряжал здоровые жилы АИДом и потом разряжал их на больную, а в предполагаемом месте слушали, 2 раза так пользовался , я тоже раз 5 делал АИДом, но для него это не очень хорошо. Вылетел газовый разрядник. В магазинах таких нет, у нас с радиодеталями вообще труба, в том году оптотиристор накрылся, заказывал в Москве
|
|
| |
молодой | Дата: Пятница, 10.02.2012, 16:07 | Сообщение # 2219 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| техник, если кондеры найдете то забабахать хорошую акустику легко, у меня лежит комплект кондеров фашистских импульсных на 12 кв 25 мкф (четыре сдвоенных на 3 кв 2*50 мкф, там 2 со средней точкой )и на таком напряжении бахает будь здоров , но я их берегу для небольшой лаборатории думаю соберу в этом году. Я частник и именем своим дорожу , испытываю(старые кабеля) 6 -20кв , а 10-30кв , ну а новые по полной программе, мегеру не доверяю только испытания, протоколы не "рисую", только после испытания . И сплю спокойно.
Сообщение отредактировал молодой - Пятница, 10.02.2012, 16:10 |
|
| |
техник | Дата: Пятница, 10.02.2012, 16:17 | Сообщение # 2220 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Статус: Offline
| молодой, для сшитого 10кВ какая акустика нужна, сколько кВ и мкФ хватает? Добавлено (10.02.2012, 16:17) ---------------------------------------------
Quote (молодой) bспытываю(старые кабеля) 6 -20кв , а 10-30кв , ну а новые по полной программе, мегеру не доверяю только испытания, протоколы не "рисую", только после испытания . И сплю спокойно. Аналогично, только на старые подаю 40, бывают пробивают при 30-35кВ
|
|
| |