Пятница, 15.08.2025, 06:39

Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
nikkkoollДата: Среда, 08.02.2012, 21:37 | Сообщение # 2191
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (лаборант)
не могу,пойду пить чай.............................


всем привет. Я как получил свою, сразу вскрыл. всё затянул. половина контактов на контакторах были затянуты чуть ли не пальцами :), а если они шлепнуться на обмотку?

в пульте управления, как получил что то болталось, вкрыл - там штуки три гровера нашел лишних.

вот так)).

и кстати: реле которые отвечают за работу ГУАВ, через пол года прогорели, заменил их на 7 амперные, (родные BT-12S 12VDC, Bestar Electric - 2А). диод наверное надо присобачить, чтоб обратная индуктивность с катушек не шла на реле.


Сообщение отредактировал nikkkooll - Среда, 08.02.2012, 23:46
 
лаборантДата: Среда, 08.02.2012, 21:55 | Сообщение # 2192
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (nikkkooll)
Я как получил свою, сразу вскрыл.

Спасибо,учту Ваши советы,хотя даже мысли не возникало(по аналогии с ИПУ-60)-разбирать пульт и вытягивать блок весом 70кг,прав молодой,не буду повторять его точных фраз...........................................
 
RU0AJPДата: Четверг, 09.02.2012, 02:41 | Сообщение # 2193
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет . Когда получал ЛВИ-1 Ярославскую так сказать радости небыло предела а вот когда менял диод в испытательном трансе был маленько в шоке по мимо того что трпанс был просто Б/У так и диод был собран в цилиндре из листа бумаги в клеточку

Добавлено (09.02.2012, 02:41)
---------------------------------------------
Привез вчера домой всю документацию от ЗТЛ ППУ-А буду фотать и разожгли вчера костер топим место повреждения фотки если надо будут чуть позже


Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
 
молодойДата: Четверг, 09.02.2012, 14:38 | Сообщение # 2194
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем. На фото генератор и клюшка или "рамка"кто как называет http://fotki.yandex.ru/users/oleg-vildanow/view/241590?page=0
я даже марки их не знаю , гляньте пжлста и если кто знает назовите марку. Спасибо.
 
техникДата: Четверг, 09.02.2012, 16:56 | Сообщение # 2195
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет всем! Хочу с Вами посоветоваться. Хочу собрать акустику из конденсаторов 3кВ -8 штук по 60 мкФ. При последовательном соединении выйдет 24кВ а емкость станет 7,5 мкФ, по расчетам энергия конденсаторов 2160 Дж. Как вы считаете, будет ли эффективна такая установка при ОМП на кабелях 10кВ?
 
молодойДата: Четверг, 09.02.2012, 18:55 | Сообщение # 2196
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем. техник, чем выше напруга тем лучше акустический эффект , думаю емкости на этом напряжении достаточно будет для акустики
. А какие кондеры? импульсные?
и еще при последовательном соединении кондеров нужно изолировать их корпуса от земли потому как изоляция у них рассчитана на 3 кв в Вашем случае . И еще, я уже писал об этом на каждый кодер в последовательной цепочке надо ставить резисторы который выравняют напряжение на кондерах , ибо они все имеют разбросы по сопротивлению изоляции, и напряжение может неравномерно распределяться и на каких то кондерах может превысить допустимое напряж и когда его пробьет на оставшихся распределится поданое напряжение и они в случае прев все бахнут.МАЛО НЕПОКАЖЕТСЯ.


Сообщение отредактировал молодой - Четверг, 09.02.2012, 18:57
 
техникДата: Четверг, 09.02.2012, 19:27 | Сообщение # 2197
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Репутация: 0
Статус: Offline
молодой, Кондеры импульсные К75-40. В общем схема такая получается вв вывод прожига УП-7 ступень 22 кВ постоянки далее на 1 кондер через резистор далее на второй кондер через резистор и так до последнего потом на разрядник и с разрядника на поврежденную жилу кабеля. Я правильно понял?
и еще есть вопросы:
1. как узнать зарядились ли кондеры по амперметру на прожиге?
2. после заряда кондеров нужно сделать разрыв от прожига до кондеров, и только потом отключать прожиг
3. далее нужно коммутировать с кондеров в кабель т.е 1 вывод кодера на жилу другой вывод на оболочку?
4. какие параметры резисторов?
 
молодойДата: Четверг, 09.02.2012, 20:19 | Сообщение # 2198
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
техник, Вы поняли неправильно:параллельно каждому конденсатору выравнивающий резистор , 22 кв постоянки -это после однополупериодного выпрямителя ?если да то при подключении кондёров напряжение увеличится на 40 %.И опять К75-40 это не те кондеры , те -это марки ИМ ,ИК. ток разряда должен быть не меньше 10кА ,к слову у ИМ ток разряда 20кА.
1)по мин току можно судить о заряде кондеров,или как абсолютно правильно говорит Anatoly
2)нет
3)да , один вывод на больную жилу авторой на землю ну и соответственно к оболочке и к другим жилам.
4)он как то считается , я думаю 200 ком 50ватт.
http://www.tkd.com.ua/articles/Tkd_ChipNews_02(06).pdf это данные на Ваши кондеры , обратите внимание на ресурс.


Сообщение отредактировал молодой - Четверг, 09.02.2012, 22:04
 
AnatolyДата: Четверг, 09.02.2012, 20:20 | Сообщение # 2199
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (техник)
как узнать зарядились ли кондеры по амперметру на прожиге?

По вольтметру УП-7, стрелка уйдет в крайне правое положение. Эффект будет такой же, как в случае когда пытаетесь прожечь хорошую жилу. Напряжение будет не 22 кВ, а около 30 кВ. Может быть будет искрить разрядник внутри УП-7. У меня искрит. Я думаю, что установка не расчитана на такой длительный режим. Т.к. производитель поставил на ВВ выводе разрядник. Поэтому подаю через РНО.


https://elektrolab43.ru/
 
техникДата: Четверг, 09.02.2012, 23:04 | Сообщение # 2200
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Репутация: 0
Статус: Offline
молодой, хотел уточнить по п.2 надо непрерывно заряжать кондеры от прожига до его зарядки, после зарядки конденсаторы сами разряжается на кабель в зависимости от регулировки зазора разрядника? Может у кого схема есть?
 
молодойДата: Четверг, 09.02.2012, 23:14 | Сообщение # 2201
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
техник,
Прожиг постоянно питает кондеры, а коммутатор периодически подключает вывод к которому подключен прожиг на больную жилу, в этот момент кондер разряжается и после отключения коммутатора вновь начинает заряжаться.То-же самое происходит и при работе с разрядником,только в разряднике теряется энергия.
Я не пользуюсь разрядником, у меня коммутатор.
Какая схема Вам нужна?


Сообщение отредактировал молодой - Четверг, 09.02.2012, 23:16
 
техникДата: Четверг, 09.02.2012, 23:54 | Сообщение # 2202
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Репутация: 0
Статус: Offline
молодой, схема подключения к прожигу и цепи управления коммутаторами
 
nikkkoollДата: Пятница, 10.02.2012, 00:03 | Сообщение # 2203
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (молодой)
Какая схема Вам нужна?


если такая, то вот:

http://s16.radikal.ru/i191/1202/a2/354fbcd62115.jpg

http://s002.radikal.ru/i199/1202/ce/96360768ed12.jpg


Сообщение отредактировал nikkkooll - Пятница, 10.02.2012, 00:05
 
техникДата: Пятница, 10.02.2012, 00:20 | Сообщение # 2204
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Репутация: 0
Статус: Offline
nikkkooll, Спасибо за схему. на X1 подаем от прожига заряд, Х 3 это выходной импульс на поврежденную жилу кабеля, а Х 2 "Р" куда садить?
 
nikkkoollДата: Пятница, 10.02.2012, 00:32 | Сообщение # 2205
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (техник)
а Х 2 "Р" куда садить?


это Вам не надо, это же схема к готового блока ГУАВ. у Вас такого и не будет там, если только сами не соорудите :).
 
Поиск: