Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
|
|
nikkkooll | Дата: Среда, 08.02.2012, 21:37 | Сообщение # 2191 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Статус: Offline
| Quote (лаборант) не могу,пойду пить чай.............................
всем привет. Я как получил свою, сразу вскрыл. всё затянул. половина контактов на контакторах были затянуты чуть ли не пальцами :), а если они шлепнуться на обмотку?
в пульте управления, как получил что то болталось, вкрыл - там штуки три гровера нашел лишних.
вот так)).
и кстати: реле которые отвечают за работу ГУАВ, через пол года прогорели, заменил их на 7 амперные, (родные BT-12S 12VDC, Bestar Electric - 2А). диод наверное надо присобачить, чтоб обратная индуктивность с катушек не шла на реле.
Сообщение отредактировал nikkkooll - Среда, 08.02.2012, 23:46 |
|
| |
лаборант | Дата: Среда, 08.02.2012, 21:55 | Сообщение # 2192 |
 Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Статус: Offline
| Quote (nikkkooll) Я как получил свою, сразу вскрыл. Спасибо,учту Ваши советы,хотя даже мысли не возникало(по аналогии с ИПУ-60)-разбирать пульт и вытягивать блок весом 70кг,прав молодой,не буду повторять его точных фраз...........................................
|
|
| |
RU0AJP | Дата: Четверг, 09.02.2012, 02:41 | Сообщение # 2193 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Привет . Когда получал ЛВИ-1 Ярославскую так сказать радости небыло предела а вот когда менял диод в испытательном трансе был маленько в шоке по мимо того что трпанс был просто Б/У так и диод был собран в цилиндре из листа бумаги в клеточку Добавлено (09.02.2012, 02:41) --------------------------------------------- Привез вчера домой всю документацию от ЗТЛ ППУ-А буду фотать и разожгли вчера костер топим место повреждения фотки если надо будут чуть позже
Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
|
|
| |
молодой | Дата: Четверг, 09.02.2012, 14:38 | Сообщение # 2194 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем. На фото генератор и клюшка или "рамка"кто как называет http://fotki.yandex.ru/users/oleg-vildanow/view/241590?page=0 я даже марки их не знаю , гляньте пжлста и если кто знает назовите марку. Спасибо.
|
|
| |
техник | Дата: Четверг, 09.02.2012, 16:56 | Сообщение # 2195 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Статус: Offline
| Привет всем! Хочу с Вами посоветоваться. Хочу собрать акустику из конденсаторов 3кВ -8 штук по 60 мкФ. При последовательном соединении выйдет 24кВ а емкость станет 7,5 мкФ, по расчетам энергия конденсаторов 2160 Дж. Как вы считаете, будет ли эффективна такая установка при ОМП на кабелях 10кВ?
|
|
| |
молодой | Дата: Четверг, 09.02.2012, 18:55 | Сообщение # 2196 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем. техник, чем выше напруга тем лучше акустический эффект , думаю емкости на этом напряжении достаточно будет для акустики . А какие кондеры? импульсные? и еще при последовательном соединении кондеров нужно изолировать их корпуса от земли потому как изоляция у них рассчитана на 3 кв в Вашем случае . И еще, я уже писал об этом на каждый кодер в последовательной цепочке надо ставить резисторы который выравняют напряжение на кондерах , ибо они все имеют разбросы по сопротивлению изоляции, и напряжение может неравномерно распределяться и на каких то кондерах может превысить допустимое напряж и когда его пробьет на оставшихся распределится поданое напряжение и они в случае прев все бахнут.МАЛО НЕПОКАЖЕТСЯ.
Сообщение отредактировал молодой - Четверг, 09.02.2012, 18:57 |
|
| |
техник | Дата: Четверг, 09.02.2012, 19:27 | Сообщение # 2197 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Статус: Offline
| молодой, Кондеры импульсные К75-40. В общем схема такая получается вв вывод прожига УП-7 ступень 22 кВ постоянки далее на 1 кондер через резистор далее на второй кондер через резистор и так до последнего потом на разрядник и с разрядника на поврежденную жилу кабеля. Я правильно понял? и еще есть вопросы: 1. как узнать зарядились ли кондеры по амперметру на прожиге? 2. после заряда кондеров нужно сделать разрыв от прожига до кондеров, и только потом отключать прожиг 3. далее нужно коммутировать с кондеров в кабель т.е 1 вывод кодера на жилу другой вывод на оболочку? 4. какие параметры резисторов?
|
|
| |
молодой | Дата: Четверг, 09.02.2012, 20:19 | Сообщение # 2198 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| техник, Вы поняли неправильно:параллельно каждому конденсатору выравнивающий резистор , 22 кв постоянки -это после однополупериодного выпрямителя ?если да то при подключении кондёров напряжение увеличится на 40 %.И опять К75-40 это не те кондеры , те -это марки ИМ ,ИК. ток разряда должен быть не меньше 10кА ,к слову у ИМ ток разряда 20кА. 1)по мин току можно судить о заряде кондеров,или как абсолютно правильно говорит Anatoly 2)нет 3)да , один вывод на больную жилу авторой на землю ну и соответственно к оболочке и к другим жилам. 4)он как то считается , я думаю 200 ком 50ватт. http://www.tkd.com.ua/articles/Tkd_ChipNews_02(06).pdf это данные на Ваши кондеры , обратите внимание на ресурс.
Сообщение отредактировал молодой - Четверг, 09.02.2012, 22:04 |
|
| |
Anatoly | Дата: Четверг, 09.02.2012, 20:20 | Сообщение # 2199 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| Quote (техник) как узнать зарядились ли кондеры по амперметру на прожиге? По вольтметру УП-7, стрелка уйдет в крайне правое положение. Эффект будет такой же, как в случае когда пытаетесь прожечь хорошую жилу. Напряжение будет не 22 кВ, а около 30 кВ. Может быть будет искрить разрядник внутри УП-7. У меня искрит. Я думаю, что установка не расчитана на такой длительный режим. Т.к. производитель поставил на ВВ выводе разрядник. Поэтому подаю через РНО.
https://elektrolab43.ru/
|
|
| |
техник | Дата: Четверг, 09.02.2012, 23:04 | Сообщение # 2200 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Статус: Offline
| молодой, хотел уточнить по п.2 надо непрерывно заряжать кондеры от прожига до его зарядки, после зарядки конденсаторы сами разряжается на кабель в зависимости от регулировки зазора разрядника? Может у кого схема есть?
|
|
| |
молодой | Дата: Четверг, 09.02.2012, 23:14 | Сообщение # 2201 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| техник, Прожиг постоянно питает кондеры, а коммутатор периодически подключает вывод к которому подключен прожиг на больную жилу, в этот момент кондер разряжается и после отключения коммутатора вновь начинает заряжаться.То-же самое происходит и при работе с разрядником,только в разряднике теряется энергия. Я не пользуюсь разрядником, у меня коммутатор. Какая схема Вам нужна?
Сообщение отредактировал молодой - Четверг, 09.02.2012, 23:16 |
|
| |
техник | Дата: Четверг, 09.02.2012, 23:54 | Сообщение # 2202 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Статус: Offline
| молодой, схема подключения к прожигу и цепи управления коммутаторами
|
|
| |
nikkkooll | Дата: Пятница, 10.02.2012, 00:03 | Сообщение # 2203 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Статус: Offline
| Quote (молодой) Какая схема Вам нужна?
если такая, то вот:
http://s16.radikal.ru/i191/1202/a2/354fbcd62115.jpg
http://s002.radikal.ru/i199/1202/ce/96360768ed12.jpg
Сообщение отредактировал nikkkooll - Пятница, 10.02.2012, 00:05 |
|
| |
техник | Дата: Пятница, 10.02.2012, 00:20 | Сообщение # 2204 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Статус: Offline
| nikkkooll, Спасибо за схему. на X1 подаем от прожига заряд, Х 3 это выходной импульс на поврежденную жилу кабеля, а Х 2 "Р" куда садить?
|
|
| |
nikkkooll | Дата: Пятница, 10.02.2012, 00:32 | Сообщение # 2205 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Статус: Offline
| Quote (техник) а Х 2 "Р" куда садить?
это Вам не надо, это же схема к готового блока ГУАВ. у Вас такого и не будет там, если только сами не соорудите :).
|
|
| |