Токопроводящий (антистатический) пол
|
|
| serg72 | Дата: Понедельник, 31.03.2014, 07:59 | Сообщение # 1 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
| Приветствую всех. Вопрос вот в чем. В медицинском учереждение сделали токопроводящие полы, то есть залиты полы, а под ними полоски из медной фольги которые присоединены к контуру заземления. Контур проходит по всему периметру помещения и естественно уходит в землю. Так вот, как электротехническая лаборатория как я должен его замерить, какой протокол составить и какой акт должна сделать электромонтажная организация для сдачи данного пола??? пожалуйста подскажите, а лучше дайте образцы протоколов или актов
|
| |
|
|
| Цлати | Дата: Понедельник, 31.03.2014, 09:11 | Сообщение # 2 |
|
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| Здравствуйте. Протокол делаю на заземленные установки. Отношу эти полы к системе уравнивания потенциалов. Но это отступление. Протокол называется "Проверкасоединений заземлителей с заземляемыми элементами, втом числе с естественными заземлителями". Измеряются доступные контакты. Т.е. присоединение выводов пола к магистральному заземляющему проводнику. По поводу актов сразу не скажу, не было на монтаже такого объекта. Думаю акт на скрытые работы применим.
|
| |
|
|
| Владимир | Дата: Вторник, 01.04.2014, 06:19 | Сообщение # 3 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Статус: Offline
| сопротивление от точки до точки, сопротивление относительно земли антистатического пола ГОСТ Р 53734.5.1-2009 (МЭК 61340-5-1:2007)
|
| |
|
|
| serg72 | Дата: Среда, 02.04.2014, 07:56 | Сообщение # 4 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
| Цлати, я так понял просто протокол металлосвязи?
|
| |
|
|
| Цлати | Дата: Среда, 02.04.2014, 11:18 | Сообщение # 5 |
|
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| serg72, вариант Владимира по делу. Почитайте этот ГОСТ. Этот пол "заземляется" , а не зануляется. В протокол металосвязи заношу зануленые электроустановки. Поэтому пол идет в протокол для заземленных. Название я привел протокола, как еще точнее сказать? Можете название протоколов своих написать, скажу в какой заносить.
|
| |
|
|
| muha | Дата: Четверг, 03.04.2014, 07:17 | Сообщение # 6 |
|
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Статус: Offline
| Цитата Цлати (  ) металосвязи заношу зануленые электроустановки Что значит зануленные, т.е. к нулю подключенные? Извиняюсь за безграмотность....
|
| |
|
|
| Цлати | Дата: Четверг, 03.04.2014, 13:27 | Сообщение # 7 |
|
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| muha, не люблю я общедоступную информацию пересказывать. Самые начальные знания. Только из уважения. ПУЭ 1.7.31.Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности. 1.7.28.Заземление - преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством. 1.7.29.Защитное заземление - заземление, выполняемое в целях электробезопасности.
В применении нашего случая. Медицинское оборудование как правило подключается по системе TT или IT. Т.е. выполняется свое заземляющее устройство и оборудование (в том числе антистатический пол) - заземляется. В тех же помещениях, иное не медицинское электрооборудование подключается по системе TN-C-S или TN-S и согласно определения "защитно зануляется". Поэтому медицинское оборудование и пол заносятся у меня в протокол с "...заземленными элементами...", а остальное зануленное - в протокол "металосвязи". Хотя в принципе можно и то и другое занести в металосвязь и мое разделение больше ради удобства, т.к. медикам как правило требуется протоколы отдельно на свое оборудование.
Сообщение отредактировал Цлати - Четверг, 03.04.2014, 13:30 |
| |
|
|
| Владимир | Дата: Пятница, 25.04.2014, 09:46 | Сообщение # 8 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Статус: Offline
| я делал измерения и оформлял протоколы на антистатические полы указал Вам ГОСТ что еще надо?! пока не изучите ГОСТ все-равно ничего измерить не сможете, хоть какие протоколы Вам дай а уж оформить результаты протоколом - это чистая формальность формы протоколов у всех разные, вот и придерживайтесь своей традиционной формы
|
| |
|
|
| Alex495 | Дата: Понедельник, 12.05.2014, 16:25 | Сообщение # 9 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Статус: Offline
| serg72, нашел у себя в закромах методику "ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛА И СТЕН ИЗОЛИРУЮЩИХ (НЕПРОВОДЯЩИХ) ПОМЕЩЕНИЙ" Не знаю на сколько она легитимна, но может что для себя найдете. https://drive.google.com/file/d/0B299m1chPEjLSHdLcnQxUnRuTDA/edit?usp=sharing
|
| |
|
|