Сопротивление заземляющих устройств
|
|
alexlab58 | Дата: Воскресенье, 15.03.2009, 23:30 | Сообщение # 1 |
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| ПТЭЭП Приложение 3 таблица 36 на стр. 284 Сопротивление заземляющих устройств Электроустановки до 1000 В с глухозаземлённой нейтралью 380/220 В - 30 Ом внизу сноска ..........с учётом повторных заземлений нулевого провода - 4 Ом сдаётся новый жилой дом (коттедж), к электросети ещё не подключён, измеряю сопрот.заземл. устр. - результат 22 Ома, пишу протокол - надзор косорылится и подключать не хочет, требуют 4 Ома ... какой в данном случае должна быть норма 30 или 4 Ома ??? А как в других регионах с этим вопросом дела обстоят ???
Движение - жизнь
Сообщение отредактировал alexlab58 - Вторник, 17.03.2009, 09:23 |
|
| |
Volodj | Дата: Понедельник, 16.03.2009, 10:43 | Сообщение # 2 |
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Статус: Offline
| Quote (alexlab58) Самое главное - сильно не переживай Посоветовал бы усилить заземлители путем вбивания и приваривания дополнительных электродов - но таким спецам на все нассать - обычно так и делают - слабый раствор соли сильно улучшит ваши результаты измерений !!! А насчет 4 Ом - они абсолютно правы! Ах да есть еще сезонные коэффициенты - вот тут (РД 153-34.0-20.525-00) - можете попробовать пободатся - но не факт что получится. Удачи!
Сообщение отредактировал Volodj - Понедельник, 16.03.2009, 10:48 |
|
| |
alexlab58 | Дата: Понедельник, 16.03.2009, 11:15 | Сообщение # 3 |
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Quote (Volodj) Посоветовал бы усилить заземлители путем вбивания и приваривания дополнительных электродов - но таким спецам на все нассать - обычно так и делают - слабый раствор соли сильно улучшит ваши результаты измерений !!! А насчет 4 Ом - они абсолютно правы! Ах да есть еще сезонные коэффициенты - вот тут (РД 153-34.0-20.525-00) - можете попробовать пободатся - но не факт что получится. Удачи! что и как делать это я знаю давным давно, меня истина интересует - так всётаки 30 Ом или 4 Ома ?????????????? законно ли требование 4 Ом пока заземляющее устройство отделено от сети и естественно от повторных заземлений ????????? вот в чём вопрос !!!!!!! для кого правила то пишут ??? поактивней пожалуйста !!!!!!!! меня Ваши мнения очень интересуют (цитата) А насчет 4 Ом - они абсолютно правы! - одно мнение уже есть Спасибо.
Движение - жизнь
Сообщение отредактировал alexlab58 - Понедельник, 16.03.2009, 11:24 |
|
| |
naladchik | Дата: Понедельник, 16.03.2009, 12:13 | Сообщение # 4 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Статус: Offline
| Quote (alexlab58) сдаётся новый жилой дом (коттедж) При производстве приемо-сдаточных испытаний электрооборудования следует руководствоваться не требованиями ПТЭЭП (еще рано), а ПУЭ 7 изд. гл. 1.8.39 п. п. 5 и 1.7.101. Там более понятней написано, и если ВАМ удастся доказать, что коттедж находится в непосредственной близости от нейтрали трансформатора (точного расстояния не знаю ни я и наверное никто) то допуск --- не более 30 Ом. Удачи.
|
|
| |
alexlab58 | Дата: Понедельник, 16.03.2009, 14:29 | Сообщение # 5 |
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Quote (naladchik) ПУЭ 7 изд. гл. 1.8.39 п. п. 5 и 1.7.101. Там более понятней написано, Quote (naladchik) ПТЭЭП Приложение 3 таблица 36 на стр. 284 где же более понятно расписано в ПУЭ или в ПТЭЭП - это ещё тот вопрос, многим вообще ничего не понятно............ разговаривал с разными людьми, со спецами разной квалификации с инспекторами , но ни один человек не дал вразумительного ответа на мой вопрос (цитата) Quote (naladchik) то допуск --- не более 30 Ом. и это уже второе мнение, Спасибо и Вам
Движение - жизнь
|
|
| |
lexs_2006 | Дата: Понедельник, 16.03.2009, 14:56 | Сообщение # 6 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| используй ПУЭ оно распространяется на вновь вводимые электроустановки naladchik дал исчерпывающий ответ. Щит ввода в здание 30 Ом, а контур на который заземляются электроприборы, электрокотёл, переносная станция(электро или радио) заставят до 4 Ом добить.
|
|
| |
alexlab58 | Дата: Понедельник, 16.03.2009, 16:09 | Сообщение # 7 |
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| .....а контур на который заземляются электроприборы, электрокотёл, переносная станция(электро или радио) заставят до 4 Ом добить. это где так написано - дайте пожалуйста ссылочку на пункт правил кстати - по проекту там только одно ЗУ Щит ввода в здание 30 Ом ....а контур на который заземляются электроприборы заставят до 4 Ом добить - интересное мнение и оно уже третье и Вам спасибо .
Движение - жизнь
Сообщение отредактировал alexlab58 - Понедельник, 16.03.2009, 16:13 |
|
| |
lexs_2006 | Дата: Понедельник, 16.03.2009, 20:12 | Сообщение # 8 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| потому что объекты расположены на значительном удалении от нейтрали. А вообще должен быть проект в котором всё оговорено с учётом сопротивления грунта и т.д. Это моё мнение, подкрепить пока ни чем не могу
|
|
| |
alexlab58 | Дата: Понедельник, 16.03.2009, 21:09 | Сообщение # 9 |
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Quote (lexs_2006) потому что объекты расположены на значительном удалении от нейтрали. А вообще должен быть проект в котором всё оговорено с учётом сопротивления грунта и т.д. Это моё мнение, подкрепить пока ни чем не могу в нашем деле всё должно быть подкреплено пунктом правил и даже проект нам не закон иногда в проектах такое напишут..............
Движение - жизнь
|
|
| |
ez81 | Дата: Вторник, 17.03.2009, 04:46 | Сообщение # 10 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Статус: Offline
| Первое сморти проект ( повторное зеземление РЕН на вводе не нормируется)можешь брать 10 можешь тридцать мы пляшем от проекта пусть проектировщик доказывает инспектору ( тем более все проекты сейчас прохолят регистрацию в эл.надзоре.Ди и повторное заземление крпепим к ГЗШ а от него и разводка. Сколько людей столько и мнений. Читаем ПУЭ 7из гл1.7.
Александр
|
|
| |
alexlab58 | Дата: Вторник, 17.03.2009, 09:30 | Сообщение # 11 |
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Quote (ez81) Первое сморти проект ( повторное зеземление РЕН на вводе не нормируется)можешь брать 10 можешь тридцать мы пляшем от проекта пусть проектировщик доказывает инспектору ( тем более все проекты сейчас прохолят регистрацию в эл.надзоре.Ди и повторное заземление крпепим к ГЗШ а от него и разводка. Сколько людей столько и мнений. Читаем ПУЭ 7из гл1.7. воды много - конкретики никакой , дайте ответ 30 Ом или 4 Ома на вопрос в первом сообщении
Движение - жизнь
|
|
| |
teziz | Дата: Четверг, 24.09.2009, 14:32 | Сообщение # 12 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| по вопросу заземляющих устройств можно посмотреть тут, схемы выкладки, устройства Заземление. Заземляющие устройства, молниезащита http://www.teziz.ru/
Заземление. Заземляющие устройства, молниезащита ERICO.
|
|
| |
alexlab58 | Дата: Суббота, 26.09.2009, 18:09 | Сообщение # 13 |
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Quote (teziz) по вопросу заземляющих устройств можно посмотреть тут, схемы выкладки, устройства Заземление. Заземляющие устройства, молниезащита вопрос был задан конкретно по цифрам, а вы тут рекламу проводите зачем-то..................
Движение - жизнь
|
|
| |
Valery5956 | Дата: Понедельник, 12.10.2009, 10:16 | Сообщение # 14 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Статус: Offline
| У нас в Псковской обл. при сдаче новых объектов- согласно ПУЭ-7 п. 1.7.101 не более 30ом. Непосредственную близость заземлителя от нейтрали тр-ра доказывать нет необходимости.(вряд-ли протяженность линий 0,4 кВ исчисляется километрами). Можно попробовать сослаться на удельное сопротивление земли и возможность увеличения нормы в 0,01р раз (тот-же п. 1.7.101), если надзору ПУЭ-7 не указ. Мне с трудом, но удалось сослаться при сдаче объекта, построенного на чистом песке. Не скважину же бурить!.
|
|
| |
alexlab58 | Дата: Понедельник, 19.10.2009, 22:21 | Сообщение # 15 |
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| наш надзор мне убедить не удалось, там все такие умные........... так и пришлось заставлять доколачивать доп. электроды пока не появилось менее 4 Ом хорошо не на песках дело было, а то пришлось бы точно скважину бурить - долбо....ов тяжело убеждать, практически невозможно
Движение - жизнь
|
|
| |