Сопротивление заземляющих устройств
Valery5956Дата: Вторник, 20.10.2009, 12:12 | Сообщение # 16
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Репутация: 1
Статус: Offline
Alexlab58! Мне удалось сослаться на возможность увеличения нормы в 0,01р раз (п.1.7.101) когда R заземлителя было около 100ом! Там было бесполезно что-нибудь "доколотить". А насчет 4ом вопроса не возникает: четко написано "с учетом естественных заземлителей и повторных заземлений отходящих линий" (табл. 1.8.38). Измерял с подключеным РЕН- не всегда (с учетом состояния РЭС-овских линий 0,4кВ), но часто результат около 4ом. А насчет взаимоотношений с Ростехнадзором вопрос интересный и заслуживает отдельной темы. Я думаю, всем будет полезно обменяться опытом взаимодействия с инспекторами и узнать способы и методы разруливания ситуаций на местах.
 
WIMДата: Понедельник, 22.02.2010, 20:01 | Сообщение # 17
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день, задавал тот же вопрос на аналогичном форуме (http://elektrik-soft.ru/index.php?topic=1541) . Сам не разобрался ещё, но некоторые соображения по данной тематике:
ПУЭ 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.(в вашем случае речь идёт именно о повторном заземлении-первичное на ТП) это если ввод кабельный. Если ввод от ВЛ: 1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ(это и для вашего коттеджа если он запитан по ВЛ на это прямое указание в п 1.7.61 там в конце - не стал копировать) в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
При удельном сопротивлении земли r >100 Ом×м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01r раз, но не более десятикратного.

Таким образом если у вас кабельный ввод в земле-не нормируется и баста(достаточно показать что предусмотрено проектом и выполнено в т.ч. и с применением естественных заземлителей).
Если ввод от ВЛ на 3 фазы напряжением 380В например, то необходимо сопротивление 10 Ом, при этом каждый заземлитель не более 30 Ом (с поправкой на р грунта). Здесь всё просто и ясно инспектору деваться некуда.

А вот мой вопрос к практикам: на приборе Sonel MPI-510 что я меряю вариант а)Сопротивление заземляющего устройства с учетом повторных заземлений нулевого провода, вариант б)Общее сопротивление растеканию заземлителей???? Если можно поясните схематчески чем различаютсядва этих сопротивления и где они находятся (заранее извините за мою необразованность, но читая многочисленные инструкции и методики я этого так и не уяснил). Заранее благодарен.

 
АрчиДата: Вторник, 23.02.2010, 11:11 | Сообщение # 18
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Репутация: 1
Статус: Offline
Ответ на Ваш вопрос в ПУЭ п.1.7.61 (первый абзац)
 
lexs_2006Дата: Среда, 24.02.2010, 09:55 | Сообщение # 19
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (WIM)
чем различаютсядва этих сопротивления и где они находятся

к примеру. забей пять штырей (2 и более) в землю и соедини их металлически (проводом) при измерении сопроитвления у любого из штырей будешь мерить пункт а) своего вопроса,
расцепи соединительный провод и замерь сопротивление это го же штыря будешь мерить пункт б) своего вопроса.
ВЛ-0,4 имеет повторное заземление нулевого проводника по всей своей длине на определённых участках. так вот
повторные заземления это эти 2 и более штырей примера, металлический провод - это нулевой. так же для вопроса пункт б) - подходит контур ПС или обьекта набраный из заземлителей и соединённый в один контур.
 
sergant7140Дата: Вторник, 06.03.2012, 15:38 | Сообщение # 20
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 68
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, Поправочный коэффициент для расчета измеренного сопротивления я один применяю и все уже отказались или это не так?
 
Al-konДата: Четверг, 19.04.2012, 23:30 | Сообщение # 21
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или [b]выводы источника однофазного тока[/b], в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В

Сообщение отредактировал Al-kon - Четверг, 19.04.2012, 23:32
 
lexs_2006Дата: Пятница, 20.04.2012, 07:47 | Сообщение # 22
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (sergant7140)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, Поправочный коэффициент для расчета измеренного сопротивления я один применяю и все уже отказались или это не так?

Мы обычно не применяем. Трудно найти точный коэффициент под конкретный грунт в месте измерений. Те что в НТД прописаны не всегда подходят к конкретному месту измерений.
 
ЦлатиДата: Пятница, 20.04.2012, 08:48 | Сообщение # 23
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
У нас в методиках и протоколах коэффицента нет. Но при этом говорят в РТН что его ни кто не отменял. Мы применяем чаще 0,01 * удельного сопротивления грунта. Грунты у нас во сновном хорошие и проблемы с ЗУ бывают чаще на песках.
 
sergant7140Дата: Пятница, 20.04.2012, 09:26 | Сообщение # 24
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 68
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо! Значит вычеркиваю коэффициент из протокола. так даже лучше будет для заказчика: померял, показал на табло: вот оно, записал то же значение, все довольны.
 
lexs_2006Дата: Пятница, 20.04.2012, 13:06 | Сообщение # 25
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (sergant7140)
Спасибо! Значит вычеркиваю коэффициент из протокола. так даже лучше будет для заказчика: померял, показал на табло: вот оно, записал то же значение, все довольны.

На только участь в каком состоянии грунт. если в момент измерения сильно увлажнён, то в период просыхания сопротивление увеличится. можно повторить измерения в период наибольшего просыхания/промерзания
 
sergant7140Дата: Четверг, 17.05.2012, 09:22 | Сообщение # 26
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 68
Репутация: 0
Статус: Offline
да я бы с удовольствием повторял, лишь бы денежки платили smile
но о влажности я что то не подумал, здесь можно бы и применить Кп
 
xokДата: Пятница, 08.06.2012, 09:43 | Сообщение # 27
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 1
Статус: Offline
наверно сильно поздно пишу, но всё же.
Quote (alexlab58)
ПТЭЭП Приложение 3 таблица 36 на стр. 284 Сопротивление заземляющих устройств
Электроустановки до 1000 В с глухозаземлённой нейтралью 380/220 В - 30 Ом
внизу сноска ..........с учётом повторных заземлений нулевого провода - 4 Ом
сдаётся новый жилой дом (коттедж), к электросети ещё не подключён, измеряю сопрот.заземл. устр. - результат 22 Ома, пишу протокол - надзор косорылится и подключать не хочет, требуют 4 Ома ... какой в данном случае должна быть норма 30 или 4 Ома ???


так как Вы отдельно измеряете ЗУ дома не подключённого к электросети то есть ЗУ не имеет металлической связи с электросетью то согласно ПТЭЭП Приложение 3 таблица 36 сопротивление ЗУ должно быть не более 30 Ом.
Прежде всего Вы измеряете собственный контур заземления жилого дома.
В сноске же к этой таблице говорится о повторных заземлений нулевого провода . Когда жилой дом подключат к электросети и выполнят зануление то при измерении контура ЗУ дома вы будете мерить не только заземляющий контур своего дома, но и все остальные контура подключенные к этой электросети в том числе и контур питающей подстанции. В этом случии сопротивление ЗУ должно быть не более 4Ом.

В протоколе укажите что измерения ЗУ проводились, когда жилой дом не был подключен к электросети.


Сообщение отредактировал xok - Пятница, 08.06.2012, 09:59
 
ВладимирДата: Пятница, 29.06.2012, 12:46 | Сообщение # 28
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 0
Статус: Offline
все не так, господа!
ПТЭЭП ту ни при чем, в этом случае действуют нормы ПУЭ.

Согласно ПУЭ 30 Ом это для заземлителя в непосредственной близости от нейтрали, то есть на подстанции.
Если в доме нет подстанции, нет молниезащиты, взрывозащиты и проч., то заземлитель повторный.
Измеряете что есть, оформляете и торжественно вручаете кому следует.


Сообщение отредактировал Владимир - Пятница, 29.06.2012, 12:49
 
NeW_66Дата: Понедельник, 16.07.2012, 14:23 | Сообщение # 29
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте! Какие схемы измерения вы применяете для измерения ЗУ на ПС и опоре?

Я применяю для ПС (КТП) - потенциальный 20м, токовый - 40м. На опоре - потенциальный 15 м, токовый-30м. Все измерения по однолучевой схеме.
 
ЦлатиДата: Понедельник, 16.07.2012, 17:13 | Сообщение # 30
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
Так же, для единичных заземлителей и малых контуров 15 и 30 метров. Для контуров 1,5 Диагонали и 3 Диагонали соотвественно, но как правило 20 и 40 метров. Больше лень разматывать дополнительные катушки. Можно еще построить диаграмму сопротивления ЗУ и вывести среднее значение, без помех, но обходимся без этого.
 
Электролаборатория-Форум » Общая информация » Тех. поддержка » Сопротивление заземляющих устройств (Каким же оно должно быть ???)