alexlab58Дата: Вторник, 30.10.2012, 20:34 | Сообщение # 31
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (xok)
так как Вы отдельно измеряете ЗУ дома не подключённого к электросети то есть ЗУ не имеет металлической связи с электросетью то согласно ПТЭЭП Приложение 3 таблица 36 сопротивление ЗУ должно быть не более 30 Ом.
Прежде всего Вы измеряете собственный контур заземления жилого дома.
В сноске же к этой таблице говорится о повторных заземлений нулевого провода . Когда жилой дом подключат к электросети и выполнят зануление то при измерении контура ЗУ дома вы будете мерить не только заземляющий контур своего дома, но и все остальные контура подключенные к этой электросети в том числе и контур питающей подстанции. В этом случии сопротивление ЗУ должно быть не более 4Ом.

В протоколе укажите что измерения ЗУ проводились, когда жилой дом не был подключен к электросети.


почти 2 года не заходил на этот форум, сегодня зашёл и на тебе: мою тему посетил умный человек, мыслящий точно так же как и я.
спасибо хоть один нашёлся грамотный.
а я до сих пор с инспекторами спорю, квалифицированно поговорить абсолютно не с кем - одни дуболомы. так до сих пор и заставляю бедолаг монтажников доводить сопротивление ЗУ до 4 Ом, как требуют инспектора.