Сушка трансформатора
ПАСДата: Пятница, 05.09.2008, 14:47 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Народ, подскажите как высушить изоляцию обмотки ТМ-6/1000 без масла. Способ по проще или другие.
 
yanviktorДата: Воскресенье, 07.09.2008, 14:14 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 166
Репутация: 5
Статус: Offline
Самый простой способ - залить нормального сухого масла. Сделайте так, если конечно масло есть, хотя Вам же всё равно масло искать нужно....
 
ЭлекДата: Понедельник, 08.09.2008, 18:33 | Сообщение # 3
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (yanviktor)
Самый простой способ - залить нормального сухого масла.

Потом слить, и повторить.
На самом деле, лучше всего в печь, да и в вакуумную.

 
yanviktorДата: Понедельник, 08.09.2008, 18:39 | Сообщение # 4
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 166
Репутация: 5
Статус: Offline
Quote (Элек)
На самом деле, лучше всего в печь, да и в вакуумную.
Где б её взять. А сливать масло не обязательно, хотя и это тоже выход..... Если есть силикагель сухой можно через него погонять (простейший маслонасос и шланги всегда можно найти а тем более сейчас). Но в большинстве случаев при заливке хорошего масла изоляция восстанавливается, если не сразу - то можно подождать несколько дней пока вода в осадок выпадет. Хотя конечно всякое бывает!
 
ez81Дата: Среда, 10.09.2008, 01:43 | Сообщение # 5
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Репутация: 0
Статус: Offline
Нагрузить транс слегка, на высокую подать 3ф 0,4кв , а на низкую небольшую нагрузку и дать постоять в сухом боксе естественно .2е вариант админа верный -работает...

Александр

Сообщение отредактировал ez81 - Среда, 10.09.2008, 01:45
 
RUДата: Суббота, 20.09.2008, 03:55 | Сообщение # 6
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline

Приветик!

(Нагрузить транс слегка, на высокую подать 3ф 0,4кв , а на низкую небольшую нагрузку и дать постоять в сухом боксе естественно )

1.На сколько мокрая обмотка ? Перед подчей напряжения крутнуть бы изоляцию хотябы 500в мегером . Оммическое тоже неплохо бы померять ,при разных положениях анцапфы, а то может и сушить ненадо


25dcent@mail.ru
 
ez81Дата: Воскресенье, 21.09.2008, 07:50 | Сообщение # 7
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Репутация: 0
Статус: Offline
Вопрос об оммическом сопротивл. обмотки ВН и исправности РПН я полагаю стоит в первую очередь, но тот кто спросил смотрите выше ...

Александр
 
yanviktorДата: Воскресенье, 21.09.2008, 12:23 | Сообщение # 8
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 166
Репутация: 5
Статус: Offline
Без масла я бы не ключал трансформатор под нагрузку, даже под маленькую! Опасно проворонить обмотки и просто перегреть бумагу межвитковую.
 
xokДата: Вторник, 28.10.2008, 13:36 | Сообщение # 9
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 1
Статус: Offline
У "нас" как правило трансформатор сушат так:
Нагревают масло до 60 градусов и гоняют через селикагель
Вообще я не считаю это правельным ибо изоляция обмотки впитывает часть влаги в себя и высушить таким способом практически невозможно.

Добавлено (28.10.2008, 13:36)
---------------------------------------------
В дороге новый трансформатор едет. Документов пока на него ещё нет. После монтажа необходимо его померить. Так как температура воздуха ниже нуля его надо будет греть. Принято греть током короткого замыкания. Приблизительно трансформатор типа ТМН-6300/35 Uвн=35 кВ, Uнн=10,5 кВ, Uk=7,5% Sном=6,3МВА.
Источник трансформатор КТП 10/0,4 кВ. То есть на обмотку 35 кВ трансформатора подаём напряжение 380 В от КТП, а обмотку 10 кВ закорачиваем.
Необходимо выбрать автомат и питающий кабель от КТП до вводов 35 кВ трансформатора ТМН-6300/35.
Для этого надо расчитать ток короткого замыкания.
Я считаю так
X=(Uk*Uвн^2)/(100*Sном)=14.58 Ом
Ток короткого замыкания на стороне 35 кВ
I35=U/(корень(3)*X)=380/(1,73*14,58)=15,047 А
Ток короткого замыкания на стороне 10 кВ
I10=I35*(35/10)=52.7 A
Выбираем автомат на 16 А.
Вопрос правельно ли я посчитал?
И как долго будет греться таким образом трансформатор если температура окружающей среды -10 градусов, а верхнии слои масла надо нагреть до +30-40 градусов? Номинальный ток трансформатора ТМН-6300/35 Iн=104А по стороне 35 кВ.

 
zetДата: Воскресенье, 09.11.2008, 19:10 | Сообщение # 10
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Вытащи обмотку накрой плотным брезентом а лучше сделай наподобие шалаше. С двух сторон поставь тепловые пушку, а сверху сделай вытяжную вентиляцию. Добейся температуры обмотки около 80 град. И каждые два часа мерь изоляцию обмотки относительно магнитопровода. Сначала изоляция резко упадет затем поднимется и после того как изоляция стабилизируется сушка закончена. Нужно это делать в сухом и чистом помещении.

Гонять масло не эффективно нужно создать такие условия, при котором температура обмотки должна быть выше температуры окружающей среды. Потому что влага идет туда, где холоднее.

Сообщение отредактировал zet - Воскресенье, 09.11.2008, 19:31
 
xokДата: Суббота, 15.11.2008, 07:43 | Сообщение # 11
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (xok)
В дороге новый трансформатор едет. Документов пока на него ещё нет. После монтажа необходимо его померить. Так как температура воздуха ниже нуля его надо будет греть. Принято греть током короткого замыкания. Приблизительно трансформатор типа ТМН-6300/35 Uвн=35 кВ, Uнн=10,5 кВ, Uk=7,5% Sном=6,3МВА. Источник трансформатор КТП 10/0,4 кВ. То есть на обмотку 35 кВ трансформатора подаём напряжение 380 В от КТП, а обмотку 10 кВ закорачиваем. Необходимо выбрать автомат и питающий кабель от КТП до вводов 35 кВ трансформатора ТМН-6300/35. Для этого надо расчитать ток короткого замыкания. Я считаю так X=(Uk*Uвн^2)/(100*Sном)=14.58 Ом Ток короткого замыкания на стороне 35 кВ I35=U/(корень(3)*X)=380/(1,73*14,58)=15,047 А Ток короткого замыкания на стороне 10 кВ I10=I35*(35/10)=52.7 A Выбираем автомат на 16 А. Вопрос правельно ли я посчитал? И как долго будет греться таким образом трансформатор если температура окружающей среды -10 градусов, а верхнии слои масла надо нагреть до +30-40 градусов? Номинальный ток трансформатора ТМН-6300/35 Iн=104А по стороне 35 кВ.

Неужели никто не знает?
 
ЭлекДата: Воскресенье, 16.11.2008, 15:00 | Сообщение # 12
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (xok)
Вопрос правельно ли я посчитал?

Вроде правильно.
Только мощность всего около 10 кВт, маловато будет для нагрева трансформатора.
Считал для тр-ра 110/10 кВ, при подачи 10 кВ на обмотку 110кВ. Получалось несколько часов, но ток был близок к номинальному, а у вас всего 15%. Мне кажется не удастся нагреть.
 
xokДата: Четверг, 27.11.2008, 14:57 | Сообщение # 13
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 1
Статус: Offline
Помогите расчитать ток короткого замыкания в следующей схеме

Все условия из поста 9.
Quote
трансформатор типа ТМН-6300/35 Uвн=35 кВ, Uнн=10,5 кВ, Uk=7,5% Sном=6,3МВА.
Источник трансформатор КТП 10/0,4 кВ.

Задача расчёта от предыдущей задачи отличается тем что обмотка не просто закарачивается, а ещё и заземляется. Как в этом случаи расчитать.
Я нашел уже посчитаный ток короткого замыкания для такого же трансформатора. Ток измерялся клещами (показаны на рисунке) и состовлял при напряжении 400В I=186А, 380В состовлял I=176А. Почему я не воспользуюсь этим током? Просто надо будет расчитать ещё трансформатор другой мощности, поэтому мне и нужен сам расчет.
Заранее благодарен тем кто поможет мне.
 
ЭлекДата: Четверг, 27.11.2008, 21:38 | Сообщение # 14
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (xok)
Ток измерялся клещами (показаны на рисунке) и состовлял при напряжении 400В I=186А, 380В состовлял I=176А

А вызапятую не пропустили в величине тока? У вас номинальный ток транформатора 104 А, а даете 186 А.
 
xokДата: Пятница, 28.11.2008, 14:22 | Сообщение # 15
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 1
Статус: Offline
Нет не пропустил!
Я писал что это ток измеренный клещами показанными на рисунке в данном случаи это обмотка транчформатора ТМН-6300/35 10 кВ где номинальный ток состовляет 363А.
Неужели никто не сушил трансформатор током к.з. с одновременной циркуляцие подогретого масла? Это же самый эффективный способ сушки обмоток трансформатора.

Добавлено (28.11.2008, 14:22)
---------------------------------------------
Добавление к посту 13.
Трансформатор ТМН-6300/35/10 схема соединения обмоток, группа У/Д-11

 