Четверг, 28.03.2024, 15:25

Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Электролаборатория-Форум » Разделы сайта » АСКУЭ » Проблема с учетом электроэнергии (учет электроэнергии)
Проблема с учетом электроэнергии
ВячДата: Понедельник, 12.07.2010, 11:53 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Помогите разобраться, почему счетчик может регистрировать потребление электроэнергии обратного направления (A-)отходящей тупиковой линии без нагрузки. Линия кабельная, проложена в земле, протяженностью 3 км. Кабель находится под напряжением.Со стороны абонента цепь разобрана. Счетчик установлен на стороне потребления, т.е. потребление абонента в системе АСКУЭ отображается как прием, но на самом деле при рассчетах за электроэнергию цифра учтенная счетчиком будет считаться нашей отдачей в их сторону. Прямое потребление "0", но счетчик считает отдачу как активку так и реактивку. Теперь вопрос, откуда счетчик может регистрировать активку-отдачу? Утечка? Наводка? Помогите разобраться, люди!

Добавлено (12.07.2010, 11:53)
---------------------------------------------
Чтобы понятнее описать проблему... Откуда счетчик может регистрировать потребление в нашу сторону со стороны абонента если с их стороны выключатель отключен.

 
lexs_2006Дата: Понедельник, 12.07.2010, 21:27 | Сообщение # 2
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
кабель это конденсатор. может на заряд перезаряд энергия тратится - потери холостого хода
 
ВячДата: Вторник, 13.07.2010, 15:53 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (lexs_2006)
кабель это конденсатор. может на заряд перезаряд энергия тратится - потери холостого хода

Если кабель это конденсатор, то откуда берется активка? К тому же в нашу сторону.

 
молдованДата: Среда, 08.12.2010, 12:23 | Сообщение # 4
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Аналогичная ситуеция была и унас после замены индукции на электронику счетчики СЭТ-4ТМ.02. Но счетчик считал только реактивку в нашу сторону, актвная прибавления не давало. Может дело в самом счетчике? cool
 
KarasevДата: Среда, 08.12.2010, 13:19 | Сообщение # 5
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Репутация: 3
Статус: Offline
http://megafaza.com.ua/sposob.htm

Не похожий случай?

 
Электролаборатория-Форум » Разделы сайта » АСКУЭ » Проблема с учетом электроэнергии (учет электроэнергии)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: