аппарат АКИ-50
megerДата: Суббота, 10.12.2011, 10:58 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Доброго времени суток. У нас на заводе решили организовать ЭТЛ, персонал весь молодой, практики в этом вопросе практически нет. Я на складе отыскал аппарат АКИ-50 и АИИ-70, АИИ-70 планирую использовать для испытания СЗ и трансформаторного масла, а вот АКИ-50 для ВВ испятаний кабелей. Проблема в том, что нет никакой документациина эти установки. Прочитал на форуме , что у АКИ-50 на выходе ВВ тр-ра уже постоянка безо всяких приставок, неужени ЭТО так???? Да и вообще на что способен этот агрегат, какие испытания им можно провести? у кого есть опыт эксплуатации этой установки помогите пожалуйста советом.
А на установке АИИ-70 нет киловольтметра, может кто подскажет,что там должно стоять? или какой аналог ткда можно поставить???

буду признателен за любую информацию, заранее спасибо!
с уважением Дмитрий.
 
SerafimДата: Суббота, 10.12.2011, 13:29 | Сообщение # 2
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Репутация: 1
Статус: Offline
АКИ-50 выпрямитель(лампа) в самом корпусе трансформатора.АИИ-70 + приставка выпрямитель и пытай что захочешь.
вольтметр 100 в по первичной обмотке.
 
megerДата: Понедельник, 12.12.2011, 09:26 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
большое спасибо! начинает потихоньку проясняться.
По поводу вольтметра, получается 100вольтовый вольтметр надо отградуировать под вторичку используя коэффициент трансформации?
И еще вопрос, какие провода можно использовать для подключения ВН , допустим к емкости для истытания перчаток, какието специальные или можно и ПВ-3 к примеру, и какое оптимальное чечение?
 
молодойДата: Понедельник, 12.12.2011, 22:37 | Сообщение # 4
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем. meger, провод надо использовать - любой, позволяющий пропустить через себя ток испытательной установки,по поводу вольтметра -Вы сами ответили на свой вопрос, только на вольтметре две шкалы , эффективное значение - для переменного тока и амплитудное для постоянного тока.Если постоянкой ничего испытывать не будете, градуируйте согласно коэфф тр-ции.

Сообщение отредактировал молодой - Понедельник, 12.12.2011, 22:41
 
megerДата: Вторник, 13.12.2011, 08:39 | Сообщение # 5
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
большое спасибо за ответы!
еще один вопросик имеется, для стенда для испытания перчаток, за базу берем АИИ-70, плюс еще необходима дополнительная схема для контроля тока утечки и пробоя диэлектрика, в интернете схема есть, она содержит две газоразрядные лампы, два резистора, разрядник, дросель и милиамперметр, а вот типы и номиналы данных элементов найти не могу. Может кто собирал такую схему? какие элементы можно использовать? Или может кто, что другое применяет?
 
lexs_2006Дата: Вторник, 13.12.2011, 12:36 | Сообщение # 6
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (meger)
Может кто собирал такую схему? какие элементы можно использовать? Или может кто, что другое применяет?

у нас самодельная (до меня собирали) дез дросселя - дроссель миллиамперметр защищает, неоновая лампа (75В, 0,6А)светится при пробое диэлектрика и зашунтирована сопротивлением10кОм.
 
megerДата: Четверг, 15.12.2011, 13:09 | Сообщение # 7
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote, а лампа неоновая на 220В, 1мА не подойдет?
 