Испытание электрооборудования (до 1000В) повышенным напряжем
|
|
| aah85 | Дата: Вторник, 25.10.2011, 17:00 | Сообщение # 1 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| Подскажите пожалуйста для испытания электрооборудования (до 1000В) повышенным напряжением какой необходим прибор. достаточно ли мегаомметра, который нагрузит на 2500В. так-то это повышенное напряжение для 0,4. или надо больше
|
| |
|
|
| NeW_66 | Дата: Вторник, 25.10.2011, 20:26 | Сообщение # 2 |
|
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Статус: Offline
| Почитайте ПТЭЭП Приложение 3, пункт 28 там все расписано.
|
| |
|
|
| Цлати | Дата: Среда, 26.10.2011, 08:16 | Сообщение # 3 |
|
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| Достаточно мегаометра на 2500В. ЭТЛ до 1000В так и регистрируются, не покупаться же АИД для подачи 1000В переменки.
|
| |
|
|
| NeW_66 | Дата: Среда, 26.10.2011, 09:46 | Сообщение # 4 |
|
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Статус: Offline
| Кроме АИДа есть много компактных приборов которые выдают до 3-6кВ перепенки, например РЕТОМ-6000
|
| |
|
|
| Цлати | Дата: Среда, 26.10.2011, 12:07 | Сообщение # 5 |
|
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| Согласен, но стоят они денег (более 20000р., ретом-6000 еще дороже (цена закрыта)). Главное что согласно требованием НТД хватит мегоометра. Да и не придеться регистрировать из-за испытательной установи ЭТЛ на до и выше 1000В.
|
| |
|
|
| aah85 | Дата: Среда, 26.10.2011, 13:24 | Сообщение # 6 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| Большое спасибо! А то цены на АИД и РЕТОМ очень пугающее и нет необходимости в них для маленькой лаборатории.
|
| |
|
|
| Владимир | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 10:39 | Сообщение # 7 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Статус: Offline
| вторичные цепи измерений, сигнализации итп (п. 1.8.37 ПУЭ, если не ошибаюсь) испытываются переменным напряжением 1000В для них мегомметр не подходит
|
| |
|
|
| Цлати | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 12:20 | Сообщение # 8 |
|
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| П. 1.8.11 ПУЭ Не обязательно 1 кВ переменки для любых цепей и пунктов
|
| |
|
|
| muha | Дата: Среда, 16.11.2011, 05:03 | Сообщение # 9 |
|
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Статус: Offline
| Quote (Цлати) П. 1.8.11 ПУЭ Не обязательно 1 кВ переменки для любых цепей и пунктов А у меня сетевская лаборратория не принимает протоколы по релейке говорит испытывайте переменкой и не е..т. Говорю вот пункт пуэ, говорит на релейку не распространяется якобы для нее другие нормы, может кто знает какие еще нормы испытаний для релейки есть. Так же еще РД 34.45-51.300-97 п 1.15Добавлено (16.11.2011, 05:03) --------------------------------------------- Был у сетевского релейщика, указал на пункт 3.1.7 РД 153-34.3-35.613-00, так, что не знаешь что и думать.
|
| |
|
|
| RU | Дата: Среда, 16.11.2011, 14:12 | Сообщение # 10 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Quote (muha) РД 34.45-51.300-97 Quote (muha) РД 153-34.3-35.613-00 Привет . А они действующие ?
25dcent@mail.ru
|
| |
|
|
| Цлати | Дата: Среда, 16.11.2011, 16:39 | Сообщение # 11 |
|
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| РД 153-34.3-35.613-00 видимо действует. Регестрировались с ним в РТН. Про релейку я как то не задумался, не разу не встречал ЭТЛ до 1000В с релейкой. Может как раз из-за требования этого пункта? Обратитесь в свой региональный Ротсехнадзор с письменым запросом.
|
| |
|
|
| muha | Дата: Четверг, 17.11.2011, 04:47 | Сообщение # 12 |
|
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Статус: Offline
| Quote (Цлати) не разу не встречал ЭТЛ до 1000В с релейкой а мы свыше 1000В просто раньше никогда не было камнем преткновения 1кВ переменного тока, по-этому прибора как такового не имеем.(кроме АИДа), а этот прицепился как пытали да чем пытали, "......что АИДом что ли?"
|
| |
|
|
| Цлати | Дата: Вторник, 22.11.2011, 09:15 | Сообщение # 13 |
|
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| Остается по пробывать АИД указать в протоколе, может прокатит. Но сначало я бы в Ростехнадзор обратился
|
| |
|
|