Almaz32Дата: Среда, 12.03.2008, 22:29 | Сообщение # 16
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Репутация: 0
Статус: Offline
интересно....
- - -
только вот думаю что тип счётчика, в данном случае, играет существенную роль....
- - -
...для чистоты эксперимента:
1)счётчик должен быть однотарифным и с механическим счётным механизмом
2) перекинуть надо провода от трансформатора напряжения (фазу А на С, а фазу С на фазу А), а токовые цепи оставить на своих местах
....
будет интересно узнать результат!!!

Добавлено (12.03.2008, 22:29)
---------------------------------------------
интересно...
- - -
думаю, что тип счётчика в данном случае имеет существенную роль....
- - -
для чистоты эксперимента:
1) счётчик должен быть для учёта АКТИВНОЙ энергии, однотарифным и однонаправленным (с механическим отсчётным механизмом)...
2) надо перебросить цепи напряжения (фазу А на фазу С), а токовый цепи оставить на своих местах....
- - -
интересно будет узнать результат!

 
yanviktorДата: Четверг, 13.03.2008, 06:54 | Сообщение # 17
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 166
Репутация: 5
Статус: Offline
Ну где ж я возьму такой же счётчик..... Что есть. И напряжение я не могу поменять - устройство ругаться будет на неправильное подключение цепей. С током возможно, но только с током.
 
Almaz32Дата: Четверг, 13.03.2008, 16:28 | Сообщение # 18
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Репутация: 0
Статус: Offline
...сегодня всё так удалось добраться до ячейки и проверить схему подключения!!!
- - -
вектора снятые ПАРМА-ВАФ (опорный канал - напряжение, измерительный канал - ток):
фА - 100L,
фВ - 132С,
фС - 48L....
вот такая картинка - мало того что вектора напряжений не соответствовали векторам тока, так ещё и токовые цепи были "развёрнуты" ....
...мои предположения практически полностью оправдались!
- - -
после исправления:
фА - 45L,
фВ - 150L,
фС - 73C.... как в букваре, теперь посмотрим баланс!
- - -
P/s: интересно было наблюдать за реакцией людей 10 минут назад утверждавших, что данная ошибка не имеет права быть (!) и увидевших её своими глазами.....

Добавлено (13.03.2008, 16:28)
---------------------------------------------
yanviktor - да, кстати, вся ошибка - именно с токовыми цепями, цепи напряжения в норме....

 
yanviktorДата: Четверг, 13.03.2008, 18:11 | Сообщение # 19
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 166
Репутация: 5
Статус: Offline
Ну хорошо, что всё нормально получилось!
И всё же мне кажется что это самоход счётчика - если нагрузки никакой, то токовые цепи не должны были влиять на учёт! Посмотрите конечно как дальше будет, хорошо что теперь всё исправилось, но подозрения на самоход у меня всё же остаются!
Almaz32 а как Вы сняли векторку Фафиком? Значит нагрузка всё же есть на присоединении? Да и мне больше видимо не нужно держать экспериментальное присоединение с перевёрнутыми токами?
 
Almaz32Дата: Воскресенье, 16.03.2008, 14:18 | Сообщение # 20
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Репутация: 0
Статус: Offline
...да, на момент проверки подключили нагрузку а иначе как проверять?
бабанс за месяц думаю покажет результат.....
- - -
спасибо всем за участие....


Сообщение отредактировал Almaz32 - Воскресенье, 16.03.2008, 14:47
 
RUДата: Понедельник, 29.09.2008, 01:47 | Сообщение # 21
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
1

Сообщение отредактировал RU - Понедельник, 29.09.2008, 01:53
 
tavrДата: Суббота, 04.10.2008, 06:57 | Сообщение # 22
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Almaz32)
(иначе говоря фазировка или чередование цепей напряжения на соотвествовала паспортной - т.е. не АВС а к примеру СВА). Правда насколько мне известно сейчас все счётчики практически сами контролируют это самое чередование.... К примеру ЕвроАльфа

Quote (Almaz32)
(иначе говоря фазировка или чередование цепей напряжения на соотвествовала паспортной - т.е. не АВС а к примеру СВА). Правда насколько мне известно сейчас все счётчики практически сами контролируют это самое чередование.... К примеру ЕвроАльфа

сам наблюдал картину, когда ЕвроАльфа загнали в четвёртый квандрант именно при выворачивании фаз и спутывании токовых цепей одной фазы и цепей напряжения другой фазы, при рассмотрении векторных оно то и выходило... вот такие фокусы)))

Добавлено (03.10.2008, 16:51)
---------------------------------------------
извиняюсь в первый квандрант)))

Добавлено (04.10.2008, 06:37)
---------------------------------------------

Quote (Almaz32)
а подключив катушки напряжений счётчика к другим фазам, нежели токовые катушки - счётчик "пошёл" (!!!), т.е. начал учитывать именно реакив! ... только вот "пошёл" он в другую сторону..... в обратную, но это особенности именно индукционного счётчика.... для того что бы заставить диск вращаться в нужном направлении просто разворачиваешь векторы токов на 180 градусов...

дак это же правильно, так и должно быть, но современные счётчики должны кричать о реверсе

Добавлено (04.10.2008, 06:55)
---------------------------------------------
на экзамене по электробезопасности, спрашивают молодую электромонтёршу, что такое шаговое напряжение,она отвечает, шаговое напряжение - это напряжение, которое возникает между ног в близи у оголённого конца.

Добавлено (04.10.2008, 06:57)
---------------------------------------------
извините не в тему , просто пива перепил))

 
muhaДата: Пятница, 13.11.2009, 09:49 | Сообщение # 23
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Репутация: 0
Статус: Offline
А такой вопрос, если все-таки подключить счетчик не правильно(пусть даже и преднамеренно) кому выгодней будет тому кто платит или кто продает. В данном случае тому кто платит а вообще всегда ли так....???
 