КотельниковДата: Суббота, 25.02.2012, 22:53 | Сообщение # 16
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Репутация: 0
Статус: Offline
Мужики, а подскажите, пожалуйста, вот что - поправочные коэффициенты при замере земли, вроде, отменили, Теперь при составлении протокола просто измеренный результат пишется и все, или, я что-то неправильно понял?
 
azatДата: Воскресенье, 26.02.2012, 16:55 | Сообщение # 17
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
У нас, их по прежнему используют. Не напомните когда их отменили?
 
ЦлатиДата: Понедельник, 27.02.2012, 08:27 | Сообщение # 18
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
Не помню точно где они были, но вроде как при переиздании правил, в новых они не появились. В ПУЭ вроде. И при перерегестрации ЭТЛ в Ростехнадзоре, в методиках и протоколах не стало коэффициента.
 
lexs_2006Дата: Вторник, 28.02.2012, 13:21 | Сообщение # 19
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (Цлати)
Не помню точно где они были, но вроде как при переиздании правил, в новых они не появились. В ПУЭ вроде. И при перерегестрации ЭТЛ в Ростехнадзоре, в методиках и протоколах не стало коэффициента

Quote (Котельников)
Мужики, а подскажите, пожалуйста, вот что - поправочные коэффициенты при замере земли, вроде, отменили


Измерения проводят при наибольшем промерзании или просыхании грунта , если условия отличаются то нужен поправочный (сезонный) коэффициент Кс.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ СОСТОЯНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
РД 153-34.0-20.525-00

На практике Кс из литературы подобрать сложно - невозможно точно оценить степень увлажнённости грунта.
 
ЦлатиДата: Вторник, 28.02.2012, 14:10 | Сообщение # 20
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ СОСТОЯНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
РД 153-34.0-20.525-00


Думаю это подведомственный документ и не распространяется на всех?
 
КотельниковДата: Суббота, 03.03.2012, 23:34 | Сообщение # 21
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (azat)
У нас, их по прежнему используют. Не напомните когда их отменили?


Они были в ПЭЭП, в ПТЭЭП их уже не было, хотя, в инспекции нам велели пользоваться поправочными коэффициентами из ПЭЭП. При перерегистрации в конце прошлого года, инспектор сказал, что они отменены, но, вот дать какую - то информацию по документам затруднился. Поговорил со знакомыми - многие перестали пересчитывать землю, но, документов никто не видел. sad То есть, по факту, они, вроде, отменены ещё десять лет назад, хотя ими и пользовались. А я, вот, хотел бы прикрыть задницу на случай разногласий с заказчиком или инспектором. smile
 