Посоветуйте рефлектометр для ЭХЗ
RONДата: Вторник, 18.06.2013, 19:17 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Необходим рефлектометр для следующих задач:
1. Определить длину на барабане (бухте) кабеля силового ВВГ 1х35, ВВГ 1х16 (конструкция кабеля: одна медная однопроволочная жила, круглой формы, изоляция жилы из поливинилхлоридного пластика), кабеля силового АВВГ 1х50 (конструкция кабеля: одна алюминиевая однопроволочная жила, круглой формы, изоляция жилы из поливинилхлоридного пластика).
2. Определить место повреждения указанных выше одножильных кабелей закопанных в траншее, при этом доступ есть только к одному концу кабеля, который подключен к станции катодной защиты.
 
молодойДата: Вторник, 18.06.2013, 23:20 | Сообщение # 2
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет RON, рефлектометру надо хотя бы 2 жилы . Поиск подобного повреждения нашими методами невозможен, как минимум нужно отключение провода от защищаемого трубопровода , вот тогда методом растекания найти можно .
 
RONДата: Четверг, 20.06.2013, 09:08 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
С помощью рефлектометра можно определитьнеоднородности в следующих типов кабеля: кабели связи (витая пара, коаксиальный),
силовые кабели, сигнальные.
Коаксиальный кабель – это несимметричный кабель
(моножила – изоляция – экран – изоляция).
В месте,
где сопротивление кабеля меняется, часть импульса отражается и возвращается к
началу кабеля
Через трубу,
катодный кабель, СКЗ, анодный кабель и почвенный электролит мы имеем некоторое
сопротивление, при неполном повреждении кабеля мы имеем изменение этого
сопротивления. Возможно ли с помощью рефлектометра смоделировать схему отыскания
повреждения кабеля (как несимметричного кабеля) в нашем случае, и узнать
расстояние до неоднородности (повреждения) кабеля?
 
молодойДата: Четверг, 20.06.2013, 22:33 | Сообщение # 4
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет RON,  я часто работаю рефлектометром   , но определить точно  точку в которой есть короткое замыкание на землю можно лишь при переходном сопротивлении не более 5 ом приблизительно . Как в Вашем случае добиться подобного ? и тем более нужно отключить от кабеля защищаемый объект.  А на барабане ? Считаю невозможным применение рефлектометра в Вашем случае .
 
RONДата: Пятница, 21.06.2013, 19:06 | Сообщение # 5
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Рефлектометр РЕЙС-50. http://www.sea.com.ua/img/finder/files/kip/reis_50_ptt.pdf
При использовании метода DC прибором можно определить длину одножильного кабеля в барабане.
Я перечитал уже не одну инструкцию к рефлектометрам которые могут работать с коаксиальным кабелем (мы конечно такой тип кабеля не используем), но нигде не нашел конкретной инструкции по работе с таким кабелем. За мою практику (10 лет) было много повреждений анодного кабеля, и полного короткого замыкания не было, в основном кабель разлагается в середине изоляции. Используя трассоискатели (с генератором и на 50 Гц.) эти повреждения найти практически невозможно. Вот хочется разобраться с методой работы рефлектометра (сейчас интересует коаксиальный кабель), и понять возможно-ли смоделировать "схему" под наши нужды.
 
молодойДата: Суббота, 22.06.2013, 20:33 | Сообщение # 6
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет RON, если есть обрыв жилы то можно генератором с частотой 9800 , 10000 гц найти по крайней мере по одной жиле трассируется влегкую и метод минимума и максимума , проверено . Попробуйте с такой частотой .
 
RONДата: Суббота, 22.06.2013, 23:50 | Сообщение # 7
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте молодой, да на 9800 гц с помощью трассоискателя Seba я находил повреждения но это не всегда влегкую, как вы говорите. Иногда и на 50 гц можно повреждение найти, а иногда ходишь туда сюда, и по минимуму и по максимуму, и на разных частотах, и с разными трассоискателями. Доходишь просто до конечной точки как будто повреждения нет. Ладно тема не про это, как насчет коаксиального кабеля, можете просветить? Спасибо вам за сообщения и проявленное внимание. Следующие две недели я уже не смогу поддержать диалог. Отпуск без интернета!!!
 
Электролаборатория-Форум » Разделы сайта » ЭХЗ » Посоветуйте рефлектометр для ЭХЗ (Рефлектометр для поиска повреждений одножильных кабелей)