Привет из Запорожья! Есть проблема - как препятствовать катодной защите газовых труб ? Которая съедает оболочку и броню кабельных линий.Катодная защита кабеля или малоэффективна ,или будет разрушать газовые трубы.Какие есть идеи ? 25dcent@mail.ru
Есть проблема - как препятствовать катодной защите газовых труб ?
Что значит "препятствовать защите?" Юрий, в свое время ставилась катодная защита на газовую трубу (р-н Стрельни под Питером) называется "Кедр" если не ошибаюсь. Где-то остались бумаги. Если надо-отсканирую. Алекс.
Привет из Запорожья! При прохождении ВВ кабелей рядом с газовыми трубами и рельсами часть постоянного тока (кат. защ:или от рельсового электротранспорта)проходит по оболлочке на заземленную подстанцию.Если этот ток превышает ток катодной защиты кабеля ,то оболочке в этом месте долго не простоять.Если он ниже то не устоять газовой трубе (рельсы меня вданном случае не беспокоят ). Если не трудно сбросить документацию на мой адрес буду благодарен. Попробую разобраться . 25dcent@mail.ru
Привет из Запорожья!Есть проблема - как препятствовать катодной защите газовых труб ? Которая съедает оболочку и броню кабельных линий.Катодная защита кабеля или малоэффективна ,или будет разрушать газовые трубы.Какие есть идеи ?
День добрый! Вообще то в таких случаях используют дренажи, т.е. электрически (иногда - через диод) соединяют между собой защищаемые объекты, создавая путь для перетока между сооружениями по металлу, а не через почвенный электролит. Как правило, меры по предотвращению вредного влияния катодной защиты газопровода на другие подземные сооружения закладываются уже на стадии его проектирования. Вам надо связаться с организацией, эксплуатирующей газопровод, и поведать о Вашем желании избежать взаимных проблем от электрокоррозии. Думаю, Вы найдете понимание и выработаете приемлемое решение. З.Ы. Разрушает оболочку кабеля не ток, идущий на заземленную подстанцию, а ток от анодного заземления электрозащитной установки газопровода (частично "перехваченный" оболочкой кабеля на его пути к трубе) в месте "выхода" из оболочки в грунт и далее к трубе. Это так называемая "анодная зона", где и происходит интенсивный вынос металла в почву, т.е. разрушение оболочки кабеля.
По правилам на магистральных газопроводах можно варить термитом при толщине стенки от 5 мм (при эксплуатационном давлении), но приходилось варить и при 4 мм с "отмазкой" в виде 30% снижения давления (с указанием в наряде).
КОЛЛЕГИ-КАТОДНИКИ! А КТО-НИБУДЬ ПОЛЬЗОВАЛСЯ ПРЕРЫВАТЕЛЯМИ Skyhawk-30-GPS? Если да, то где можно надыбать паспорт или инстркцию по эксплуатации? Произвордство KOWOTEST